Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Měniče InfiniSolar
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: sob úno 17, 2018 10:35 pm
Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Dobrý den,
poslední dny mě trápí že se InfiniSolar v noci začně odpojovat od sítě, k ni se po nějaké době mám dojem že je nastaveno asi 60 sekund opět připojí, projeví se to bliknutím zářivky. To se opakuje asi 20 minutovým intervalem dělá to asi tak dvě noci.
Nevíte někdo čím by to mělo být.
Děkuji za info.
Dan
poslední dny mě trápí že se InfiniSolar v noci začně odpojovat od sítě, k ni se po nějaké době mám dojem že je nastaveno asi 60 sekund opět připojí, projeví se to bliknutím zářivky. To se opakuje asi 20 minutovým intervalem dělá to asi tak dvě noci.
Nevíte někdo čím by to mělo být.
Děkuji za info.
Dan
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Ahoj Dane,
InfiniSolar se od DS automaticky odpojuje, pokud dojde k překročení definovaných parametrů. Může to být přepětí, podpětí, příliš vysoká nebo příliš nízká frekvence DS.
V našich podmínkách to nejspíše bude příliš vysoké napětí. Zkus se podívat do SolarPower, jaké jsou hodnoty DS během toho kdy to zlobí.
Samozřejmě, také to může být něco úplně jiného. Například, že fouká a na stožáru DS je "studeňák" ale to se takhle diagnostikuje dost blbě.
InfiniSolar se od DS automaticky odpojuje, pokud dojde k překročení definovaných parametrů. Může to být přepětí, podpětí, příliš vysoká nebo příliš nízká frekvence DS.
V našich podmínkách to nejspíše bude příliš vysoké napětí. Zkus se podívat do SolarPower, jaké jsou hodnoty DS během toho kdy to zlobí.
Samozřejmě, také to může být něco úplně jiného. Například, že fouká a na stožáru DS je "studeňák" ale to se takhle diagnostikuje dost blbě.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: sob úno 17, 2018 10:35 pm
Re: Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Ahoj,
zatím to vypadá že to přestalo. Nejvíce to "cvakalo z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Z neděle na pondělí jen několikrát" a zatím je klid. Přidal jsem jaké bylo napětí na síti v době výpadku.
Dan
zatím to vypadá že to přestalo. Nejvíce to "cvakalo z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Z neděle na pondělí jen několikrát" a zatím je klid. Přidal jsem jaké bylo napětí na síti v době výpadku.
Dan
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: úte říj 10, 2017 4:03 pm
Re: Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Já mám tedy INFINI 5.5 kW ,ale když změním režim tak se mi tam automaticky hodí standart VDE0126 a musím to přes měnič přepnout na VDE4105.Přes měnič proto,že tam je heslo 000 a v tom jejich programu je factory password který neznám To VDE0126 má totiž maximální povolenou frekvenci sítě pouze 50.1 Hz.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: sob úno 17, 2018 10:35 pm
Re: Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Ahoj,
já mám od dodavatele nastaveno EN50438, to je špatně?
Dan
já mám od dodavatele nastaveno EN50438, to je špatně?
Dan
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: úte říj 10, 2017 4:03 pm
Re: Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Novější norma...tak to by mělo být ok.Pokud v parameters jsou dostatečné rozsahy pro voltage a frequency,což by mělo být.
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Danp,
koukám, že to stejně používáš v režimu Off-Grid with Backup, takže si tam můžeš navolit Grid Normu jakou budeš chtít, aniž by to nějak vadilo.
Evidentně ti z DS chodí nekvalitní elektřina, takže si tam klidně dej tu VDE4105 jak píše Jirka81 a pak si ještě v nastavení zvětši povolené rozsahy vstupního AC napětí a frekvence: Někdy stačí jen povolit Wide AC input range, případně nastavit, že AC je z generátoru. Měnič by pak měl být benevolentnější k fluktuacím vstupního AC: Já to říkám furt - elektřina z DS je nekvalitní, vhodná je tak leda na topení
koukám, že to stejně používáš v režimu Off-Grid with Backup, takže si tam můžeš navolit Grid Normu jakou budeš chtít, aniž by to nějak vadilo.
Evidentně ti z DS chodí nekvalitní elektřina, takže si tam klidně dej tu VDE4105 jak píše Jirka81 a pak si ještě v nastavení zvětši povolené rozsahy vstupního AC napětí a frekvence: Někdy stačí jen povolit Wide AC input range, případně nastavit, že AC je z generátoru. Měnič by pak měl být benevolentnější k fluktuacím vstupního AC: Já to říkám furt - elektřina z DS je nekvalitní, vhodná je tak leda na topení
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: sob úno 17, 2018 10:35 pm
Re: Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Děkuji. Trochu mi to trvalo než jsem to otestoval. Pomohlo nastavení až Generator as AS Source na Enable.
Teď už se nic v noci nepřepíná.
Ještě jednou děkuji.
Teď už se nic v noci nepřepíná.
Ještě jednou děkuji.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Paralelní měniče - automatizace odpojování / připojování
od rva » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Paralelní měniče - automatizace odpojování / připojování
- 4 Odpovědi
- 806 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
-
- 10 Odpovědi
- 1736 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od SeaOtter
-
- 15 Odpovědi
- 5828 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Flash
-
- 3 Odpovědi
- 1280 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-
- 0 Odpovědi
- 1342 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petr1K