Re: Axpert
O víkendu proběhne testování Axperta dle propozic výše, pokud jsou ještě nějaké nápady, co mám změřit, tak sem s nimi.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
Já už ho mám také v autě. Dnes mi ho PPL předala. Už se těším až ho zapnu i když to bude ve finále v mém případě hodně složité a nákladné protože půjde o změnu z 24 na 48. Tzn zrušit obě autonomní elektrárny co u sebe mám a postavit z nich jednu. Takže spoustu profilů na střechu atd... Nu prostě od nuly
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
Zatím smrdí tou klasickou novotou. Doufám že nebude smrdět po spáleném křemíku
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Axpert
A to nejde jen přepojit stávající panely bez úpravy montáže? Nebo se budou přidávat další?lzahradil píše:Já už ho mám také v autě. Dnes mi ho PPL předala. Už se těším až ho zapnu i když to bude ve finále v mém případě hodně složité a nákladné protože půjde o změnu z 24 na 48. Tzn zrušit obě autonomní elektrárny co u sebe mám a postavit z nich jednu. Takže spoustu profilů na střechu atd... Nu prostě od nuly
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Pokud máš stringy do 150v i ve stávající montáží tak stačí jen dopojit
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Axpert
Len si dobre pozri či je galvanicky oddelený
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
Bohužel nejde. Na baráku mám sice dost panelů ale vedou do 5 regulátorů. (2x axpert, 3x epsolar 4215bn) a instalace probíhala stylem jak každej zná. Postupně se přidává. Takže teď vše komplet rozeberu a sundám i z druhé autonomní elektrárny která obsahuje 1x axpert a 2x Epsolar. Nainstaluju nové konstrukce Al tak aby byly panely v řadách jednotné a budu dělat stringy po 3S.
Ono to asi nejde moc dobře popsat. Výsledek by měla bejt jedna elektrarna na 48V s tím že baterie teď aktualne poskladam co dům dá a pak přejdu na pylontech a až bude potřeba tak se jen dopripoji paralelně další měnič případně další pylony.
To bude věcí na 24V
Ono to asi nejde moc dobře popsat. Výsledek by měla bejt jedna elektrarna na 48V s tím že baterie teď aktualne poskladam co dům dá a pak přejdu na pylontech a až bude potřeba tak se jen dopripoji paralelně další měnič případně další pylony.
To bude věcí na 24V
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
Z těch co už MK mají v provozu. Máte propojen N vstup s N výstupem jako to mám u všech ostatních Axpertu? Přežije tenhle?
Ptám se proto že mám u každého axperta nyní 1-0-2 přepínač kde přepínám jen L v případě potřeby bypassovani celého měniče ať už z důvodu údržby nebo případné poruchy
Ptám se proto že mám u každého axperta nyní 1-0-2 přepínač kde přepínám jen L v případě potřeby bypassovani celého měniče ať už z důvodu údržby nebo případné poruchy
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Axpert
Cau, mam tu schematko od pana docenta Youdy. Tak jsen zapojil a vše OK
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Kolik ti ten axpert utáhne hádám 5kw máš nějak ošetřeno aby se ti v baráku neseplo více jak 5kw? Uvědom si že ten axpert i když půjde do bypasu tak dá jen co dovolí jistič a většina lidí má 16A což je ve výsledku méně než dá axpert s prisosavani
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
Jestli to čtu správně tak zde dochází i k přepínání N.
Pokud bych měl 4p přepínač pro 3f tak jo. Já mám ale současně jen 1p a přepínám jen L vodič. Z měniče je teda N vstup i výstup propojené na jedné svorkovnici.
Takhle by to určitě mělo bejt správně. Za měničem oddělená síť. Ale spoustu lidí to má zapojeno právě jak píšu tak mě zajímalo zda už to někdo vyzkoušel u MK.
Pokud bych měl 4p přepínač pro 3f tak jo. Já mám ale současně jen 1p a přepínám jen L vodič. Z měniče je teda N vstup i výstup propojené na jedné svorkovnici.
Takhle by to určitě mělo bejt správně. Za měničem oddělená síť. Ale spoustu lidí to má zapojeno právě jak píšu tak mě zajímalo zda už to někdo vyzkoušel u MK.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Musel by jsi spojit 3f a 1f přepínač sítí určitě to fyzicky bude řešitelné spojit ovládací prvky a bude z toho 4 fázový přepínač
-
- Příspěvky: 1771
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Axpert
co mě říkal jeden známy, tak axpert se dá opravdu hodně přetížit a když nemá síť tak nepřepne na bypass. Takže nějaká drobná logika která připojí síť jen když jsou baterie vybiťejší asi není špatný nápad... Sám to otestované nemám. Používám je jen jako UPS.diablo007 píše:Kolik ti ten axpert utáhne hádám 5kw máš nějak ošetřeno aby se ti v baráku neseplo více jak 5kw? Uvědom si že ten axpert i když půjde do bypasu tak dá jen co dovolí jistič a většina lidí má 16A což je ve výsledku méně než dá axpert s prisosavani
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Jde mi spíše o to že do axperta ti vede jedná fáze a z jedné fáze krmis komplet celý barák jelikož to za něm opět dopojujes zpět na 3 fáze tak by mě zajímal výkonnostní souběh co v baráku jede protože pokud máš do axperta přívod 5cx2,5 odjištěný 3f jisticem což by bylo špatně tak 16a jistič ti pustí necelé 4kw
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
Tak jsem axperta zapojil. Při studeném startu jen z baterie kde na výstupu nic není zapojeno bere 70W.
Zkoušel jsem zda je měřitelné nějaké napětí mezi N na vstupu a N na výstupu. Není tam ani volt. Z čehož mi vyplívá že je možné nechat v rozvaděči N na stejném můstku a k ničemu by dojít nemělo. Že to bude stejné jako u ostatních Axpertu.
Nebo mám vyzkoušet ještě něco? Než to zkusím
Zkoušel jsem zda je měřitelné nějaké napětí mezi N na vstupu a N na výstupu. Není tam ani volt. Z čehož mi vyplívá že je možné nechat v rozvaděči N na stejném můstku a k ničemu by dojít nemělo. Že to bude stejné jako u ostatních Axpertu.
Nebo mám vyzkoušet ještě něco? Než to zkusím
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Axpert
Tak to je super zjištění!
Můžeš si to preventivně změřit ještě v jiných režimech, například v bypassu, nebo při nabíjení baterie z panelů. V Axpertovi je totiž relátko, které podle situace propojuje výstupní N+PE.
Můžeš si to preventivně změřit ještě v jiných režimech, například v bypassu, nebo při nabíjení baterie z panelů. V Axpertovi je totiž relátko, které podle situace propojuje výstupní N+PE.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
Tak jsem asi první z tohohle fóra kdo si troufl to "vyzkoušet".
Světe div se. Nic neschořelo.
Tím mi to značně usnadnilo přepojování a tímto můj barák jede už z Kinga
Světe div se. Nic neschořelo.
Tím mi to značně usnadnilo přepojování a tímto můj barák jede už z Kinga
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Axpert
Propojene Nulaky potrebuji hlavne ti, kteri chteji mit moznost prepinat mezi FVE/DS jednotlive okruhy.
On je totiz rozdil nacpat do rozvodnice 12jednopolovych prepinacu, nebo dvoupolovych.
On je totiz rozdil nacpat do rozvodnice 12jednopolovych prepinacu, nebo dvoupolovych.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
King má galvanicky spojený vstup a výstup nulaku nebo sem to blbě pochopil?
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
Rozebírat jsem ho nerozebíral. Ale mezi N na vstupu a N na výstupu není ani volt. U starých Axpertu tam napětí bylo ale přesto neodešel při propojení.
Zkoušel jsem i fáze proti N vstup a N výstup a bylo jedno na kterém N to bylo. Ještě to ale vyzkouším proměřit při nějaké zátěži a hlavně změřím spotřebu z AC pro různé režimy.
Zatím vím že bez připojené AC to bere z baterek na prázdno rovných 70W. Ale myslím že bude dost brát ten display. Vyzkouším ho odpojit zda se spotřeba nějak rapidně nezmenší.
Pokud to bez něj vůbec pojede když je na něm i zapínací tlačítko.
To vyzkouším až v noci. Až odejde rodina spát.. tím že jsem na to přepl barák tak se mi možnosti pokusů trochu zužují.
Zkoušel jsem i fáze proti N vstup a N výstup a bylo jedno na kterém N to bylo. Ještě to ale vyzkouším proměřit při nějaké zátěži a hlavně změřím spotřebu z AC pro různé režimy.
Zatím vím že bez připojené AC to bere z baterek na prázdno rovných 70W. Ale myslím že bude dost brát ten display. Vyzkouším ho odpojit zda se spotřeba nějak rapidně nezmenší.
Pokud to bez něj vůbec pojede když je na něm i zapínací tlačítko.
To vyzkouším až v noci. Až odejde rodina spát.. tím že jsem na to přepl barák tak se mi možnosti pokusů trochu zužují.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1175 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2604 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 649 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1402 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 29 Odpovědi
- 4177 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse