Re: Axpert
Pokud máš plně baterky nepřemýšlel jsi přes napěťově relé mu odpinat ds aby si bral z baterek a tím pádem tě nestal elektřinu ds?xmasin píše:Odběr za měničem mám cca 160W a do baterek (staré olovo) jde aktuálně cca 60W a dle elektroměru je spotřeba 295W, takže z toho mně vychází 295-160-60 cca 75W, ale nedá se moc spoléhat na vyčítání výkonu za měničem, protože se dost dynamicky mění mezi 145 a 165W. Ale je zajímavé, že výkon měniče ve VA je takřka konstantních 252VA, asi tomu měření nedělá moc dobře Victroní nabíječka, která je ve funkci 24V zdroje napájená z výstupu měniče.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Axpert
Určitě nějaké testy provedu, ale až příští víkend, kdy budu v místě instalace. Kromě toho chci ještě před a za měnič nainstalovat chytrý elektroměr, abych mohl porovnávat co měří měnič a co je realita.youda píše:Zkusil bys prosim schvalne zmerit, kolik ten King zere na DC, kdyz je bez DS, bez zateze a ma napojenou jen baterku?
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Axpert
Určitě jo, ale zatím nemám připojené panely, takže měnič jede spíš jako UPS. Odpínání DS ani není nutné, lze pořešit interní logikou měniče.diablo007 píše:Pokud máš plně baterky nepřemýšlel jsi přes napěťově relé mu odpinat ds aby si bral z baterek a tím pádem tě nestal elektřinu ds?
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Jak ta logika funguje
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert
To by zaujímalo aj mňa, ako menič mixuje DS z batériou, kedy ako odoberá z DS, ako z batérie atď... Podľa čoho sa riadi.
Ďakujem za vysvetlenie.
Ďakujem za vysvetlenie.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Axpert
Co jsem pochopil tak King je schopen mixovat dva zdroje najednout. Takže buď kombinace Solár + DS nebo Solár + baterie. Je to popsané v návodu na straně 14 http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... manual.pdf
pak ještě na straně 17 a 18 se nastavuje priorita směrování výkonu ze soláru a povoluje nebo zakazuje nabíjení baterie z DS.
pak ještě na straně 17 a 18 se nastavuje priorita směrování výkonu ze soláru a povoluje nebo zakazuje nabíjení baterie z DS.
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Axpert
Jak to mixuje? V tom nejzajímavějším režimu Kinga (SUB) by to mělo fungovat takto:
- baterka se nabije do plna
- soláry dodávají do zátěže
- jakmile aktuální výkon solárů nestačí a mělo by se brát z baterky, tak zabere interní síťová nabíječka a dodá chybějící výkon
Baterie se tedy drží stále nabitá a solárům pomáhá DS. Ten režim je super, má jen asi tak dvě mouchy:
- přes den se baterka nevybíjí vůbec, takže solární výkon nelze střádat, ale je potřeba mít na střeše dost panelů na pokrytí všech zátěží
- v noci se baterka taky nevybíjí, leda by se odpojil přívod od DS. Pak King zafunguje jako online UPS.
A teď už jen zbývá, aby to Xmasin ověřil, pořádně otestoval, a vymyslel jak baterku využívat i přes den. Tak, aby se přicucávalo opravdu co nejméně, ale zároveň se baterka také zbytečně necyklovala.
Já toho Kinga chci taky! Asi si jej koupím jen tak na pokusy
- baterka se nabije do plna
- soláry dodávají do zátěže
- jakmile aktuální výkon solárů nestačí a mělo by se brát z baterky, tak zabere interní síťová nabíječka a dodá chybějící výkon
Baterie se tedy drží stále nabitá a solárům pomáhá DS. Ten režim je super, má jen asi tak dvě mouchy:
- přes den se baterka nevybíjí vůbec, takže solární výkon nelze střádat, ale je potřeba mít na střeše dost panelů na pokrytí všech zátěží
- v noci se baterka taky nevybíjí, leda by se odpojil přívod od DS. Pak King zafunguje jako online UPS.
A teď už jen zbývá, aby to Xmasin ověřil, pořádně otestoval, a vymyslel jak baterku využívat i přes den. Tak, aby se přicucávalo opravdu co nejméně, ale zároveň se baterka také zbytečně necyklovala.
Já toho Kinga chci taky! Asi si jej koupím jen tak na pokusy
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 805
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Axpert
Můj je na cestě někde v německém Radefeldu Ale v první fázi pojedu pouze jako UPS, bez panelů - pokrývači mi to kazíyouda píše:Já toho Kinga chci taky! Asi si jej koupím jen tak na pokusy
Ale na hraní mi to už bude stačit
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Až z pokusy skončíš dám ti adresuyouda píše:Jak to mixuje? V tom nejzajímavějším režimu Kinga (SUB) by to mělo fungovat takto:
- baterka se nabije do plna
- soláry dodávají do zátěže
- jakmile aktuální výkon solárů nestačí a mělo by se brát z baterky, tak zabere interní síťová nabíječka a dodá chybějící výkon
Baterie se tedy drží stále nabitá a solárům pomáhá DS. Ten režim je super, má jen asi tak dvě mouchy:
- přes den se baterka nevybíjí vůbec, takže solární výkon nelze střádat, ale je potřeba mít na střeše dost panelů na pokrytí všech zátěží
- v noci se baterka taky nevybíjí, leda by se odpojil přívod od DS. Pak King zafunguje jako online UPS.
A teď už jen zbývá, aby to Xmasin ověřil, pořádně otestoval, a vymyslel jak baterku využívat i přes den. Tak, aby se přicucávalo opravdu co nejméně, ale zároveň se baterka také zbytečně necyklovala.
Já toho Kinga chci taky! Asi si jej koupím jen tak na pokusy
Nevím proč se king v momentě kdy nabije baterky místo aby je používal začne dokrmovat ze sítě proč se nechová stejně jako klasického axpert ten prostě se zapne až mu dojdou baterky
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Axpert
To umí taky, akorát je to režim SBU, tam podle popisu funguje tak, že jede solar + baterky a na síť přepne až v okamžiku, kdy baterky jsou vybité na určitou mez.diablo007 píše:Až z pokusy skončíš dám ti adresu
Nevím proč se king v momentě kdy nabije baterky místo aby je používal začne dokrmovat ze sítě proč se nechová stejně jako klasického axpert ten prostě se zapne až mu dojdou baterky
Příští víkend, pokud bude počasí, zkusím něco otestovat, zatím nemám panely na střeše, tak zkusím aspoň čtyři panely provizorně připojit, abych otestoval chování jednotlivých režimů.
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Axpert
Nemohl bys to otestovat uz ted v patek, ze bys nam pak na srazu pustil nejake diapozitivy a prezentoval vysledky?
Snad tam maji nejake konferencni centrum v tom kempu u Volenteho
Snad tam maji nejake konferencni centrum v tom kempu u Volenteho
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Axpert
Nemohl, protože Axpert je na chatě 100 km ode mě a pojedu tam až příští víkend. Kromě toho jsem dneska objednal dva chytré elektroměry, abych měl čím měřit a ty dojdou až v pondělí. A kromě toho na sraz nejedu, protože už mám tenhle víkend něco jiného.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Vem ten tvůj moderní projektor my to nějak přez WiFi rozjedemyouda píše:Nemohl bys to otestovat uz ted v patek, ze bys nam pak na srazu pustil nejake diapozitivy a prezentoval vysledky?
Snad tam maji nejake konferencni centrum v tom kempu u Volenteho
-
- Příspěvky: 3419
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Axpert
Ty to nebude problém,wifinou mu přes nějaký komunikátor pošleš,že má posunout ten bílý čudel a zaměnit diapozitiv a dokupy to bude jeden velký SmartYouda.Nasdílí se konektivita v kruhu a uvidíš kolik bude srandy .
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 805
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Axpert
Pánové, jak jistíte baterie před 5 kW axpertem?
V návodu doporučují 200A pojistku - je to nutné? Mám 2x US3000, které dají max 74A - teda do 150 A... a ani měnič by neměl nikdy brát tolik.
Bude OK 000 nožová pojistka (160 A) nebo jistíte nějak jinak?
V návodu doporučují 200A pojistku - je to nutné? Mám 2x US3000, které dají max 74A - teda do 150 A... a ani měnič by neměl nikdy brát tolik.
Bude OK 000 nožová pojistka (160 A) nebo jistíte nějak jinak?
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 7707
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
mám před 8kW PJ taky 160A pojistku, a bez zaváhání. Ony ty baterky do zkratu jistě chvilku dají víc, a je otázka, jestli integrovaná BMS dokáže odpojit zkratovej proud, takže za mě pojistku jistě. Na 24V systému jsem dával před 5kW PJ PN1 225A, to už je monstrum, ale co nadělám, když trojnulky končí na 160A. S pojistkou souvisí taky průřezy kabelů, na 160A je CYa 50mm2 na hranici...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 805
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Axpert
Jasně, on běžný provoz na hranici maxima znamená cca 100A z baterie, 160A by to mohlo vzít v nějakých špičkách na jednotky vteřin (pokud to dají pylony). A víc už jen při poruše.
OK, dám teda 160A v 000 provedení a CYA50.
Mimochodem, proč je na 160 A těch 50mm2 na hraně? Když to nahazim do kalkulačky průřezu kabelu, tak mi to celkem s přehledem vyhoví...
OK, dám teda 160A v 000 provedení a CYA50.
Mimochodem, proč je na 160 A těch 50mm2 na hraně? Když to nahazim do kalkulačky průřezu kabelu, tak mi to celkem s přehledem vyhoví...
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 7707
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
Ano, ale při zkratu se musí dřív přepálit pojistka, než se rozpustí izolace na kabelu a vzniknou další škody. A kabel může před tím zkratem jet na 100% jmen proudu jištění několik hodin, a už bude ohřátej na cca 70°C. Kalkulačka co tohle spočítá je zde: http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr a někdy vychází až neuvěřitelně velký průřezy, obzvlášť na delší vedení. Už jenom orientační výpočet pro vybavení pojistky je takový, že proud obvodem do zkratu musí být 15x vyšší než je jmen. proud pojistky gG, aby se přepálila do 0.4s
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1200
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Axpert
Mám před oběma 4kW axperty 80 A a 35 mm2. To podle mě i podle grafů spolehlivě stačí na běžný provoz. S větší pojistkou by byl o pár mV menší úbytek, ale jak píše kodl nevyhoví to na zkrat s tenkými vodiči. Já jsem se držel 22x58 abych to mohl nacpat na DIN lištu. Chtěl jsem se vyhnout nožovkám.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Axpert
Přišly mně dva 1F Modbus elektroměry, takže mám vše na měření Axperta, takže dávejte požadavky, co mám změřit.
Měřící technika je:
2x elektroměr Inepro PRO1-Mod (jeden na vstupu a jeden na výstupu Axperta měří W i VA)
BMV-700 pro měření proudů baterie
Tektronix THS730A (osciloskop a multimetr)
Loxone - pro periodické vyčítání hodnot z elektroměrů.
Zatím je v plánu asi toto:
1) Vlastní spotřeba Axperta ze sítě bez zátěže (po odečtení spotřeby baterií)
2) Vlastní spotřeba Axperta z baterií bez zátěže
3) Účinnost Axperta ze sítě při odběru 50,100,200,500,1000,1500,2000,3000 W (snad dám dohromady takové zátěže)
4) Účinnost Axperta z baterií při odběru 50,100,200,500,1000,1500,2000,3000 W
Pokud to půjde, tak zkusím osciloskopem změřit špičky odběru při generování sínusovky při provozu na baterie.
Měřící technika je:
2x elektroměr Inepro PRO1-Mod (jeden na vstupu a jeden na výstupu Axperta měří W i VA)
BMV-700 pro měření proudů baterie
Tektronix THS730A (osciloskop a multimetr)
Loxone - pro periodické vyčítání hodnot z elektroměrů.
Zatím je v plánu asi toto:
1) Vlastní spotřeba Axperta ze sítě bez zátěže (po odečtení spotřeby baterií)
2) Vlastní spotřeba Axperta z baterií bez zátěže
3) Účinnost Axperta ze sítě při odběru 50,100,200,500,1000,1500,2000,3000 W (snad dám dohromady takové zátěže)
4) Účinnost Axperta z baterií při odběru 50,100,200,500,1000,1500,2000,3000 W
Pokud to půjde, tak zkusím osciloskopem změřit špičky odběru při generování sínusovky při provozu na baterie.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1175 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2604 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 649 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1402 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 29 Odpovědi
- 4177 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse