Přepínání sítí
Frenky vyzval ku práci, tak je třeba poslechnout.
Přepínání sítí je zde stále nevyřešený problém.
Doposud bylo probráno:
přepínání 1-0-2. Bezpečné nepohodlné.
přepínání "vata" funkční, skoro bezpečné, energeticky náročné. Spotřeba denní 250Wh je u mnohých skoro celá denní současná výroba.
přepínání "drama" zatím ideologický nástin. Přesto se zdá bát jako funkční. Má jej někdo vyřešen?
Mám v plánu následující postup. Zjistit průchod nulou, odepnout oba stykače, počkat 3 periody. V čtvrté periodě přepnout bistabilní relé a zapnout stykače.
má navrhované bistabilní relé (http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... c-12v-100a) nějaký pomocný kontakt jímž lze zjistit na kterou stranu je sepnuto?
Admin edit: téma odděleno od původního tématu DRUŽSTEVNÍ BLESK.
Přepínání sítí je zde stále nevyřešený problém.
Doposud bylo probráno:
přepínání 1-0-2. Bezpečné nepohodlné.
přepínání "vata" funkční, skoro bezpečné, energeticky náročné. Spotřeba denní 250Wh je u mnohých skoro celá denní současná výroba.
přepínání "drama" zatím ideologický nástin. Přesto se zdá bát jako funkční. Má jej někdo vyřešen?
Mám v plánu následující postup. Zjistit průchod nulou, odepnout oba stykače, počkat 3 periody. V čtvrté periodě přepnout bistabilní relé a zapnout stykače.
má navrhované bistabilní relé (http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... c-12v-100a) nějaký pomocný kontakt jímž lze zjistit na kterou stranu je sepnuto?
Admin edit: téma odděleno od původního tématu DRUŽSTEVNÍ BLESK.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pon říj 08, 2012 6:45 pm
- Bydliště: Neggercity near Prag
Re: Přepínání sítí
Ahoj,já používám 2 roky přepínací relé 2x RZ-R230/SO-20A(na každé patro jedno), bez problémů to chodí, rozvod L a PEN+N, měnič UPS 5kW. Více info via SZ.
-
- Příspěvky: 323
- Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Re: Přepínání sítí
No vim že se vám to asi nebude pozdávat ale používám na to jeden stykač (respektive 3ks jelikož mam 3 okruhy) s 4 mi kontakty, přestavěn na 2 spínací a 2 rozpínací, z důvodu přeskoku oblouku to mam nataženo seriově vždy přes dva kontakty to znamená že oblou musí překonat min. 4 vzdálenosti kontaktů na jedné polovině stykače, cívku má na 24VDC a napájim to 12V, cvaká spolehlivě a spotřeba minimální, provozuji to asi rok a super. defakto je tam i mechanická vazba kdyby se kontakty spekly tak to do druhé polohy nedojede, proudová odolnost kontaktů je 20A, měnič 6kW.
Pavel
Pavel
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
-
- Příspěvky: 7690
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
Bistabilní relé pomocný kontakt nemá - taky mi to trochu zachází v plánech. ale dá se koupit "západka" ke stykači různých výrobců třeba: http://www.shopelektro.cz/motorove-spou ... ,-220-240v - namontuje se shora místo pomocných kontaktů. Stykač se sepne impulsem do cívky, zůstane sepnutý do příchodu impulsu do cívky západky - ta ho vypne. Když budou ty stykače dva, mechanicky blokovány, tak není problém. Není třeba při přepínání na nic čekat, stačí když jsou cívky zapojeny přes blokovací kontakty sousedního stykače, stykače nejsou žádný blesk, 20-50ms na sepnutí je běžná doba, vypnutí ještě déle.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Přepínání sítí
To je dobrý nápad s tou "západkou". To asi využiji. Našel jsem to také pod názvem "Mechanická aretace" v katalogu Schracku:
http://www.schrack.cz/eshop/stykace-a-m ... hop_Global
http://www.schrack.cz/eshop/stykace-a-m ... hop_Global
http://www.schrack.cz/eshop/stykace-a-m ... hop_Global
http://www.schrack.cz/eshop/stykace-a-m ... hop_Global
http://www.schrack.cz/eshop/stykace-a-m ... hop_Global
http://www.schrack.cz/eshop/stykace-a-m ... hop_Global
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 7690
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
ano, všichni to mají v katalogu, skladem nikdo, čekám na dodání už měsíc. Ale teď stejně není skoro co přepínat, tak mě to moc nemrzí.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 7690
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
Dodali západky!! - jsem přepínač sítí vyzkoušel, a jsem mírně řečeno nadšen - stačí cca 0,5s impuls, a je přepnuto, víc elektriky to nežere. nastavím impuls na 2s, aby byla jistota, že nezustanou oba stykače vypnutý.
stykače jsou samozřejmě mechanicky blokovaný, silovku asi malovat nemusím.ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: stř bře 16, 2011 9:10 pm
- Bydliště: u lesa - kousek od Turnova
Re: Přepínání sítí
Omlouvám se, asi jsem pomalejší, ale nerozumím tomu schématu, jak to přepínáte. Možná by mi pomohl ten obrázek kompletní i s přepínačem a silovkou, jestli můžu poprosit. Jistě to pomůže i jiným pomalejším.
-
- Příspěvky: 7690
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
nemám to v čem namalovat rozumně namalovat -popis: stačí připojit přes tlačítko na chvilku fázi na vývod síť a přepne se to na ds, stejně funguje přepnutí na měnič. výhledově toto bude ovládat nějaká automatika. Při odpojení proudu zůstanou stykače tak jak byly, nic neodpadne díky západkám. Na západkách jsou páčky pro ruční odblokování, stejně jako je možné ručně sepnout stykače, takže nouzově je to mechanický přepínač sítí. Stykače K1 a K2 jsou samozřejmě navzájem mechanicky blokované, aby nikdy nešly sepnout oba. Silová část je standartní, třeba jako pro valc - K1 měnič, K2 DS, výstupy propojit a dál do původní instalace. Cosi jsem načrtl.
já mám tedy ovládání a všechny cívky na 48v dc, protože baterky nejdou vypnout.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pát lis 28, 2014 2:42 pm, celkem upraveno 1 x.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: stř bře 16, 2011 9:10 pm
- Bydliště: u lesa - kousek od Turnova
Re: Přepínání sítí
Jestli tedy západka shazuje stykač, tak by to přece pořád cvakalo.Stykač se sepne impulsem do cívky, zůstane sepnutý do příchodu impulsu do cívky západky - ta ho vypne.
- Napětí jde ze sítě přes kontakt K1NC na cívku K2
- tím je K2NC rozepnutý, K2NO sepnutý
- napětí tedy jde přes K2NO na Z2, který rozpojí K2
- tím K2NC sepne napětí na cívce K1
- to způsobí sepnutí K1NO, rozepnutí K1NC
- tedy odpojení K2 a impulz na Z1, který shodí K1
.... a tak pořád dokola.
Asi prostě nerozumím, jak funguje ten stykač se západkou. Co je špatně?
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Přepínání sítí
Západka (aretace) drží stykač mechanicky sepnutý i když je jeho cívka bez napětí. Chová se to jako dvoucívkový bistabilní stykač. Jednou cívkou se spíná a druhou vypíná.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: stř bře 16, 2011 9:10 pm
- Bydliště: u lesa - kousek od Turnova
Re: Přepínání sítí
Tak už to chápu. Díky,díky .
-
- Příspěvky: 7690
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
pokud západka neshodí stykač, nemůže se sepnout ten druhý - pozor, je přes spínací kontakt vlastního stykače, ne toho druhého. Zkusím to popsat tedy podrobně: Stav není sepnuto nic - stisknu tlačítko síť, sepne k2 přes kontakt K1NO, K2 zůstane seplý do konce života díky západce. stisknu tlačítko měnič, přes K2NO který je v té chvíli sepnutý, západka odblokuje stykač k2, ten odpadne, přes K2NC sepne K1 a zůstane sepnutý do konce světa díky západce, nebo pokud někdo nestiskne tlačítko síť. To je celá věda. -
Než sem se vymáčkl, tak byl někdo rychlejší.
Jediná chyba je, že stykače se západkami mají na výšku 15cm, tj do plastovýho rozvaděče rozhodně nevejdou na výšku.
Než sem se vymáčkl, tak byl někdo rychlejší.
Jediná chyba je, že stykače se západkami mají na výšku 15cm, tj do plastovýho rozvaděče rozhodně nevejdou na výšku.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: ned lis 01, 2015 1:38 pm
- Bydliště: Velká Polom
Re: Přepínání sítí
Dobrý den, osobně používám už cca 3 roky přepínač se stykači a relé. Jsem sice odchovaný Sinclar ZX , pro toto řízení nepoužiju ani PICAXE a to z důvodu toho, že já si to opravím ,ale co ti po mně? Proto si myslím, že systém musí být jednoduchý a lehce opravitelný. Nemám ostrov, pouze poloostrov.
Princip: pokud svítí, baterie se nabíjejí. Relé minimální napětí baterie je sepnuto.Po dosažení nabití (cca 29V)sepne relé a to zapne přes blokádu stykač a připojí měnič. Při poklesu napětí baterie pod nastavenou mez, relé minimálního napětí vypne měnič.Vylepšeno o to, že pokud během provozu znovu stoupne napětí na 29V, zapíná druhý měnič.Napětí pro zapínání a vypínání měničů se dá nastavit.
Osobně mám baterie Varta 2x 12V 200Ah už dva roky v provozu, zatím bez následků.Vypínání měničů je nastaveno na 24V, tj cca 50% vybití baterie. Panely (články z E-Bay, pájeno,přilepeno na sklo 4mm,hliníkový rám)jsou 4 na rotátoru.Roční výroba 1MWh.
Princip: pokud svítí, baterie se nabíjejí. Relé minimální napětí baterie je sepnuto.Po dosažení nabití (cca 29V)sepne relé a to zapne přes blokádu stykač a připojí měnič. Při poklesu napětí baterie pod nastavenou mez, relé minimálního napětí vypne měnič.Vylepšeno o to, že pokud během provozu znovu stoupne napětí na 29V, zapíná druhý měnič.Napětí pro zapínání a vypínání měničů se dá nastavit.
Osobně mám baterie Varta 2x 12V 200Ah už dva roky v provozu, zatím bez následků.Vypínání měničů je nastaveno na 24V, tj cca 50% vybití baterie. Panely (články z E-Bay, pájeno,přilepeno na sklo 4mm,hliníkový rám)jsou 4 na rotátoru.Roční výroba 1MWh.
-
- Příspěvky: 156
- Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
- Bydliště: Vychod SK
Re: Přepínání sítí
viete mi poradit ako jednoducho prehodit zataz z menica na siet? mam prudove rele,ktore mi da info ked je menic blizko maxima,dalsiu zataz by som v tom momente chcel prepnut na siet. asi nie je dobre dat na jedno rele dve fazy a vystup k zatazi... ci?
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Přepínání sítí
Myslíš tím jedna fáze z měniče a druhá ze sítě? Pokud budeš mít jako měnič Axperta a bude to stejná fáze jako jde do Axperta tak by nemusel být problém, tam je sinusovka srovnaná. Ale jinak se většinou po pár sepnutích strefíš do posunu sinusu a nastane velká rána s odpálením kontaktů, v horším případě i fetů v měniči. Obvzvláště indukční zátěž dokáže vytáhnout oblouk a potom dojde ke zmíněnému jevu.
Řešením by bylo časové relé ovládané tím proudovým a připojení zátěže na síť se spožděním.
Řešením by bylo časové relé ovládané tím proudovým a připojení zátěže na síť se spožděním.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 3966
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Přepínání sítí
U mě se ta zátěž odpojí a když přetížení pomine, tak se zase připne. Bylo by mi líto běžet na DS, když mám jinak přebytky.rege píše:mam prudove rele,ktore mi da info ked je menic blizko maxima,dalsiu zataz by som v tom momente chcel prepnut na siet.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 156
- Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
- Bydliště: Vychod SK
Re: Přepínání sítí
tiez som to chcel riesit odpojenim,ale veduca ma pripomienky, musim zabezpecit aby fungovalo vsetko a aspon co sa da nech ide na solar....
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Přepínání sítí
Tak vypni síť a proveď školení co může a co nemůže být zapnuto v souběhu.
Párkrát bude tma, ale časem to bude fungovat.
Párkrát bude tma, ale časem to bude fungovat.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 156
- Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
- Bydliště: Vychod SK
Re: Přepínání sítí
tak som nasiel vecicku co to vie spravit, ale ta cena....
https://www.elektrostar.sk/e-6063-autom ... faz-pf-431
da sa to vyskladat z dvoch casovych rele a jedneho obycajneho,no vyjde to asi narovnako...
https://www.elektrostar.sk/e-6063-autom ... faz-pf-431
da sa to vyskladat z dvoch casovych rele a jedneho obycajneho,no vyjde to asi narovnako...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 89 Odpovědi
- 8695 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 8 Odpovědi
- 2353 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 155 Odpovědi
- 22189 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
- 30 Odpovědi
- 1326 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
- 32 Odpovědi
- 4858 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE