Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.

Diskuze o regulátorech EP Solar
servis-sk
Příspěvky: 5
Registrován: pát dub 20, 2018 8:34 am

Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.

Příspěvek od servis-sk »

Ahojte.
Mam tu takyto regulator Epsolar tracer 3210 + displej MT50 v prevadzke asi rok.Vsetko funguje ako ma bezproblemov, akurat regulovatelny vystup sa mi nepodarilo korektne nastavit podla popisu v manuale, dodavatel takisto nevie pohnut s danym problemom...takze ho nepouzivam a regulujem si ho priamo samostatnym modulom z baterie.
Problem mam ale vtom ze chcem tam dobastlit dialkovy dohlad , sledovanie napeti,ci uz vstup regul, akku, odber.....cez Lan controller v.3
https://tinycontrol.pl/en/lan-controller-v3-3/
a to ze regulator ma spolocny + pol pre vstup z panela , akku, vystup z regla , - su regulovatelne.... .
Ten lancontroller pracuje so spolocnym - polom. Vstupy na meranie su kladne +
Ako by sa to dalo oddelit aby som to moho, merat?, napetie z panela, akku, a vystup
Pripadne ak by to neslo, je nejaky takyto obdobny regulator MPPT od ineho vyrobcu co pracuje so spolocnym - polom?
Nepotrebujem 30A verziu, staci 10-15A, aby mal moznost nejakeho nastavovania, moznost pripojenia externeho displeja

Vdaka za pomoc
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.

Příspěvek od rottenkiwi »

A prečo by nešlo merať napatie panelu či baterky ?
Napojím cez odporový delič panel +, baterku +, na nejaký pin a merám,
podobne napojím na pin výstup z nejakého čidla prúdu a merám prúd.
Asi viac Attiny85 + optočleny a cez RX TX na Uno/Mega/ ten controller

Potom integrujem cez prúd a napatie a mám výkon. / presné meranie času je potrebné /.

Spoločný mínus:

https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 00V-ML2440
http://eskutr.cz/cs/solarni-regulatory/ ... r-45a.html
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
servis-sk
Příspěvky: 5
Registrován: pát dub 20, 2018 8:34 am

Re: Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.

Příspěvek od servis-sk »

Ano, merat sa da , ale inym systemom, prevodnikom ...
Ale ja to potrebujem napojit do toho Lan kontrollera a ten mera + zmeny, ma plusove analogove vstupy.
Neviem ako inac, mozno nejaky atiiny , prevod na digital a z toho zase digital lankontroller.......