Regulátor na napájanie bojlera
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 210
- Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am
Regulátor na napájanie bojlera
Zdravim. Vie mi niekto poradiť ako napojiť bojler na 2ks 300w panelov bez použitia batérií.? Potrebujem u známeho na chate spraviť ohrev bojlera a ohrev vody tam nieje možný keďže to nieje kde dat tak potrebujem dat na strechu 2ks 300w panelov potiahnuť k bojeleru káble a cez nejaký menič a prepínač 1-0-1 to pripojiť na bojler. Problém je ale v tom aký menič k tomu použiť? Priame pripojenie je nevhodné lebo panely nenabehnu na plný výkon, chcelo by to niečo ako mppt menic ale aby sa to dalo pripojiť priamo na špirálu 2200w 220v. Ďakujem
-
- Příspěvky: 3948
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Obávám se, že to (jednoduše) nepůjde. Existují mppt regulátory (třeba http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -marko-2kw), které nastavují pracovní bod pro max. výkon, ale dva panely v sérii dávají moc nízké napětí. A samozřejmě pak ta cena toho regulátoru.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Jenze s 2 panelama moc radosti neuzijes. Optimalni napeti bude kolem napeti spiraly.(coz se bavime o cca 7-8 panelech)
-
- Příspěvky: 490
- Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
- Bydliště: České Budějovice
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Nechal bych do bojleru udělat dvouspirálový těleso (třeba tady https://www.eltoppraha.cz/cs/ nejsou drahý), kdy jedna spirála by byla normálně na el. ze sítě a druhou nechat udělat dle napětí a výkonu panelů (lze použít i origo těleso, ale jak psali kluci předemnou, nebude to ideální). Pak už jen objednat střídač zde http://tnweb.tode.cz/. Tyto střídače mají MPPT a fungují vcelku spolehlivě, nevýhodou je potřeba přívodu 12V na napájení. Nebo sehnat střídač třeba od pana Oplockého, ten ale nesmyslně zvedl ceny a jeho ochota se pomalu ztrácí. Pak vše zapojit a je hotovo. Provozuju to takhle na jednom domě přes 3 roky, u sebe a u kámoše zatím od loňska, foceno teď ráno
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Co ty děláš v létě s teplou vodou to to prodáváš půlce dědině co?
-
- Příspěvky: 1315
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Zdravím,
dotaz na olozx6r : před nějakým rokem jste uváděl, že Vaši novostavbu RD budete
plně vytápět jen fotovoltaikou. Máte to již realizováno ?
Byl Váš záměr správný a vytopíte RD z FV i v zimě ? Kolik kWp máte v provozu, eventuelně
kolik kWp bude Vaše konečné číslo ? Podle Vašich fotek vidím 4ks regulátory , každý 2kW , tedy 8 kW
regulátory pro zpracování el.energie z FV panelů.
Tak jestli můžete více rozvést Váš původní záměr a Vaše zkušenosti s vytápěním RD
z FV panelů. A zda vytápění máte realizováno v podlaze jen topným kabelem ?
Nebo jako medium je voda v trubkách v podlahovém topení s nuceným oběhem a vše je napojené
na velkou akumulační nádrž s ohřívanou vodou z FV ?
Nějaký údaj máte uvedený pod čarou, ale ani tak to nedává odpověd na Vaši vytápěnou
plochu RD nebo na kolik °C dům v zimě takovým způsobem z FV vytopíte ?
dotaz na olozx6r : před nějakým rokem jste uváděl, že Vaši novostavbu RD budete
plně vytápět jen fotovoltaikou. Máte to již realizováno ?
Byl Váš záměr správný a vytopíte RD z FV i v zimě ? Kolik kWp máte v provozu, eventuelně
kolik kWp bude Vaše konečné číslo ? Podle Vašich fotek vidím 4ks regulátory , každý 2kW , tedy 8 kW
regulátory pro zpracování el.energie z FV panelů.
Tak jestli můžete více rozvést Váš původní záměr a Vaše zkušenosti s vytápěním RD
z FV panelů. A zda vytápění máte realizováno v podlaze jen topným kabelem ?
Nebo jako medium je voda v trubkách v podlahovém topení s nuceným oběhem a vše je napojené
na velkou akumulační nádrž s ohřívanou vodou z FV ?
Nějaký údaj máte uvedený pod čarou, ale ani tak to nedává odpověd na Vaši vytápěnou
plochu RD nebo na kolik °C dům v zimě takovým způsobem z FV vytopíte ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 569
- Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Kolik priblizne stoji ten menic Siton 210? 5k, 10k, 15k?
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Nebyl by na toto využitelný i modrásek po nějaké úpravě? Vše potřebné obsahuje http://shop.mypower.cz/gridfree-menic-s ... 2000g-3003
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Regulátor na napájanie bojlera
a není to zbytečně moc peněz? návod je tady: http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... ro-bojler/
a arduino nano, LCD, 2x IR2110, 4 mosfety a 4 kondenzátory 470M/450V... Odhaduju to tak na 2kKč. Desku mám obvykle osazenou za jedno odpoledne, a nic víc na tom není. Momentálně jsou v provozu 3ks ode mě a zatím bez závad.
Gridfree bez sítě nefunguje, a než se v tom vrtat, je jednodušší tohle.
a arduino nano, LCD, 2x IR2110, 4 mosfety a 4 kondenzátory 470M/450V... Odhaduju to tak na 2kKč. Desku mám obvykle osazenou za jedno odpoledne, a nic víc na tom není. Momentálně jsou v provozu 3ks ode mě a zatím bez závad.
Gridfree bez sítě nefunguje, a než se v tom vrtat, je jednodušší tohle.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Tak pak už jen kodl zbývá říci kolik si účtuje s za celek myslím že by se asi našlo víc zájemců
-
- Příspěvky: 490
- Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
- Bydliště: České Budějovice
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Ještě nevím, zatím jsem v létě neměl pořádně panely. Nicméně plánuji ohřívat bazén a třeba grilovat na el. grilu zdarmadiablo007 píše:Co ty děláš v létě s teplou vodou to to prodáváš půlce dědině co?
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Jo bazén je vlastně taky akumulacka tam se toho vleze
-
- Příspěvky: 490
- Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
- Bydliště: České Budějovice
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Zatím není hotovo, na střeše mám teď zapojeno 35 panelů, kdy 8 z toho jde do bojleru. Zbytek zatím do aku nádrže. Dům mám zastavěno 210m2, zateplený bungalov (obvodové stěny 30 heluz + 20 polystyren, ve stropě zatím jen 35 cm vaty, postupně dodělávám rekuperaci a pak bude ještě 15cm vaty). Nyní elektrokotel běží na 2kW a dům vytopí bez problému. Pokud je více než -10°C, zapínám ho na 4kW kvůli ženě. Topení elekotrokotlem do vodní podlahovky. Nyní 3 stringy (8+8+11) jdou do aku nádrže. Pokud svítí, během dopoledne přepínám na nádrž a tak topím po celý den, ještě pár hodin po západu a pak elektrokotel. Pokud nesvítí, nahřívá se nádrž 1-2 dny a pak několik hodin topím. Systém byl zapojen až v průběhu zimy, takže zatím testuju. Navíc je v plánu doplnění dalších panelů a přidání topného tělesa do nádrže (nyní origo těleso 9kW přes 3 sitony jak jsou na fotce, ten poslední jede bojler a čekám na elektrikáře na zapojení relé aby topil ještě druhý bojler, když je nahřáto. Jinak jeden siton dá může zpracovat 3kW.). Celkově topím na hodně vysokoké teploty, protože manželka je zmrzlík. Takže doma stále 24°C a víc. Zkoušel jsem v mrazech cca -15°C a panely v pohodě dům přes den topily. Nyní z nich teče cca 3500W za hodinu, ale jsem omezen stíny ze stromů (půjdou pryč). Samozřejmě s přibývajícím světlem to je mnohem lepší. Nádrž mám jen 500L, stála 2000,- tak testuju, zda stačí. Pokud by manželka snesla nižší teploty, nebyl by problém topit jen přes den panely, ale ráno už bude třeba jen 22°C a to mi neprojde. Předpokládám, že až doplním další panely, střídače a topné těleso, bude soběstačnost mnohem vyšší. Již teď je patrné, že na přitápění během podzimu a jara, panely bohatě stačí.kyocera píše:Zdravím,
dotaz na olozx6r : před nějakým rokem jste uváděl, že Vaši novostavbu RD budete
plně vytápět jen fotovoltaikou. Máte to již realizováno ?
Byl Váš záměr správný a vytopíte RD z FV i v zimě ? Kolik kWp máte v provozu, eventuelně
kolik kWp bude Vaše konečné číslo ? Podle Vašich fotek vidím 4ks regulátory , každý 2kW , tedy 8 kW
regulátory pro zpracování el.energie z FV panelů.
Tak jestli můžete více rozvést Váš původní záměr a Vaše zkušenosti s vytápěním RD
z FV panelů. A zda vytápění máte realizováno v podlaze jen topným kabelem ?
Nebo jako medium je voda v trubkách v podlahovém topení s nuceným oběhem a vše je napojené
na velkou akumulační nádrž s ohřívanou vodou z FV ?
Nějaký údaj máte uvedený pod čarou, ale ani tak to nedává odpověd na Vaši vytápěnou
plochu RD nebo na kolik °C dům v zimě takovým způsobem z FV vytopíte ?
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
-
- Příspěvky: 490
- Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
- Bydliště: České Budějovice
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Cena je nižší, ale nechci jí tu psát, doporučuji zkontaktovat výrobce. Má toho moc a termíny jsou zlé, nicméně já jsem zatím s výrobky spokojenPan Taum píše:Kolik priblizne stoji ten menic Siton 210? 5k, 10k, 15k?
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
-
- Příspěvky: 490
- Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
- Bydliště: České Budějovice
Re: Regulátor na napájanie bojlera
kodl69 píše:a není to zbytečně moc peněz? návod je tady: http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... ro-bojler/
a arduino nano, LCD, 2x IR2110, 4 mosfety a 4 kondenzátory 470M/450V... Odhaduju to tak na 2kKč. Desku mám obvykle osazenou za jedno odpoledne, a nic víc na tom není. Momentálně jsou v provozu 3ks ode mě a zatím bez závad.
Gridfree bez sítě nefunguje, a než se v tom vrtat, je jednodušší tohle.
Pokud bude možnost, klidně si pár kousků střídače vezmu
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Ale já to na kšeft nedělám, spíš je to o tom, že prakticky každej, kdo udrží pájku a myšlenku si to může udělat. S výrobcem jsem v kontaktu, trochu bojuje s dodávkama materiálu a časem, oproti tomu, co má zveřejněný na stránkách, tak dost pokročil s vývojem, hlavně stran "blbuvzdornosti" aparátu. Možná nechám udělat pár desek, kdyby byl zájem o holý desky, tak by to asi šlo...
když jsem skládal poslední kus, tak jsem si to trochu počítal, a ve výsledku bylo nejdražší to "okolo" tj bedna, pojistkový držáky, přepěťovka, přepínač 1-0-2 na přepínání tělesa boileru...
Jeden kus jsem dělal i s obvodem na samočinný přepínání - původně to bylo vymyšlený na aut. zapnutí měniče - a funguje to tak, že po baráku jsou označený zásuvky, do kterejch když se dá odporovej spotřebič (žehlička, vařič, varná konvice, toustovač...) tak se výstup měniče automaticky přepne na tohle, a odpojí boiler. Je to aspoň o trochu vyšší využití přebytků v létě, kdy je boiler stejně nahřátej už do oběda...
Nutnost 12V-15V zdroje obcházím tak, že spínanej adaptér zapojím přímo na napětí panelů - ku podivu zatím ani na 10-ti 60čl. panelech v sérii ten zdroj neshořel. Akorát potmě není info, kolik elektriky tam prošlo a jaká je teplota boileru (na některý kusy jsem přidal DS18B20 na měření teploty boileru). Běžný adaptéry vypnou až někde na 50V z panelů, a to už stejně není žádná elektrika co by šla do boileru, obvykle už je v té chvíli venku rozsvícený veřejný osvětlení...
když jsem skládal poslední kus, tak jsem si to trochu počítal, a ve výsledku bylo nejdražší to "okolo" tj bedna, pojistkový držáky, přepěťovka, přepínač 1-0-2 na přepínání tělesa boileru...
Jeden kus jsem dělal i s obvodem na samočinný přepínání - původně to bylo vymyšlený na aut. zapnutí měniče - a funguje to tak, že po baráku jsou označený zásuvky, do kterejch když se dá odporovej spotřebič (žehlička, vařič, varná konvice, toustovač...) tak se výstup měniče automaticky přepne na tohle, a odpojí boiler. Je to aspoň o trochu vyšší využití přebytků v létě, kdy je boiler stejně nahřátej už do oběda...
Nutnost 12V-15V zdroje obcházím tak, že spínanej adaptér zapojím přímo na napětí panelů - ku podivu zatím ani na 10-ti 60čl. panelech v sérii ten zdroj neshořel. Akorát potmě není info, kolik elektriky tam prošlo a jaká je teplota boileru (na některý kusy jsem přidal DS18B20 na měření teploty boileru). Běžný adaptéry vypnou až někde na 50V z panelů, a to už stejně není žádná elektrika co by šla do boileru, obvykle už je v té chvíli venku rozsvícený veřejný osvětlení...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Chlapi, jak řešíte u bojlerů s dodělanou dvojitou topnou spirálou stav, kdy už je voda příliš horká a je potřeba vypnout, aby se z bojleru nestala atomovka?
Já mám v DZD jen jeden termostat, což mi trochu vadí. Ideální by byly dva - FVE termostat nastavený na co nejvyšší teplotu a ČEZ termostat nastavený na nějakou nízkou nouzovou teplotu, kdyby byla dlouho tma.
Já mám v DZD jen jeden termostat, což mi trochu vadí. Ideální by byly dva - FVE termostat nastavený na co nejvyšší teplotu a ČEZ termostat nastavený na nějakou nízkou nouzovou teplotu, kdyby byla dlouho tma.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Nestačil by termostat s kapilárním čidlem kterej ti odpojí vstup do spirály? Nebo přepne na jiný spotřebič?
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Regulátor na napájanie bojlera
A kodl nemusíš to dělat na kšeft můžeš to dělat pro dobro kolektivu
-
- Příspěvky: 1054
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Regulátor na napájanie bojlera
klasické zapojení bojleru, provozní termostat a havarijní termostatyouda píše:Chlapi, jak řešíte u bojlerů s dodělanou dvojitou topnou spirálou stav, kdy už je voda příliš horká a je potřeba vypnout, aby se z bojleru nestala atomovka?
Já mám v DZD jen jeden termostat, což mi trochu vadí. Ideální by byly dva - FVE termostat nastavený na co nejvyšší teplotu a ČEZ termostat nastavený na nějakou nízkou nouzovou teplotu, kdyby byla dlouho tma.
obojí tam už je....
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 1780 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ixo
-
-
navrh bojlera na trvalo obynanu chatu off grid system
od lukas170392 » » v Elektroporadna
navrh bojlera na trvalo obynanu chatu off grid system
- 4 Odpovědi
- 802 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lukas170392
-
-
- 5 Odpovědi
- 1080 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bhava
-
-
Návrh hybridnej elektrárne pre napájanie vírivky
od d.liska » » v Plánované elektrárny
Návrh hybridnej elektrárne pre napájanie vírivky
- 9 Odpovědi
- 1281 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
-
Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo solára
od slavo » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo solára
- 11 Odpovědi
- 1304 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-