dotaz jištění - regulátor - baterie
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
no více o cca 30% ,ale na 12V a 150Ah je 60W panel málo chtělo by to do 150Ah cpát proudu trochu více alespoň 10A ono né vždy panel dá plný proudChoze píše:Vy mi dáváte zabrat děkuji za reakce. Pokud pořídím MPPT, vytěží z toho panelu stejně, nebo více, než když bych měl vhodnější panel 65W ale 14V s PWM?
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Záludná otázka, na kterou tu mají lidé různé odpovědi Já můžu mluvit ze svých zkušeností na 12V systému, který jsem kdysi spouštěla na "12V" panelech (něco kolem 18V voc) s PWM, což byla tehdy optimální situace. Po přechodu na MPPT jsem zaznamenala ihned nárůst zisku tak o 20%. Přesné měření ovšem nemám, protože z toho PWM ořezávátka lezla data jak z chlupaté deky. Dalšího zisku jsem pak docílila tak, že jsem panely jednoduše překáblovala do sérií, takže se odlehčilo na dlouhých drátech (byť slušně dimenzovaných) - to by ale nebyl Váš případ alespoň pro max voc 70V u toho mini Victronu. Na druhou stranu, pokud v budoucnu uvážíte vyměnit ten malý 60W panýlek za něco silnějšího (vsaďme se ), pak prostě vezmete téměř jakýkoliv a bude pasovat.
Konkrétní zisk je dán kvalitou toho mppt regulátoru a samozřejmě charakteristikou panelů. U mých amorfů vidím, že Vmp je cca o 10% níž než Voc, což je pro vybitou baterii o dost výš než Vmp. Když jsem o víkendu zkoušela ten mppt Victron na monokrystalu s Voc 19V, viděla jsem něco podobného, ale tvrdá data nemám. Je pravda, že u olova v absorpci a v zimě nemusí být ten zisk tak velký, ale pořád tam bude.
Závěr: s mppt neprohloupíte, a nemůžu si pomoct, ty ceny maličkých mppt modrásků jsou srovnatelné s čínskými šmejdy, ovšem kvalita je nesrovnatelná.
Konkrétní zisk je dán kvalitou toho mppt regulátoru a samozřejmě charakteristikou panelů. U mých amorfů vidím, že Vmp je cca o 10% níž než Voc, což je pro vybitou baterii o dost výš než Vmp. Když jsem o víkendu zkoušela ten mppt Victron na monokrystalu s Voc 19V, viděla jsem něco podobného, ale tvrdá data nemám. Je pravda, že u olova v absorpci a v zimě nemusí být ten zisk tak velký, ale pořád tam bude.
Závěr: s mppt neprohloupíte, a nemůžu si pomoct, ty ceny maličkých mppt modrásků jsou srovnatelné s čínskými šmejdy, ovšem kvalita je nesrovnatelná.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: stř led 30, 2019 8:34 am
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Pro mě je to cizí jazyk.. cenově nejlépe mi vychází toto:http://eskutr.cz/cs/solarni-regulatory- ... 210a-.html
10A je o 350kč levnější. Tam už bych úsporu nehledal.. Zas by bylo dobré, když by se v případě potřeby nemuselo měnit všechno. Co se týče 150Ah, tak můžu klidně jednu vzít a vyhodit dvě tam mám jen proto, že pak mi stačilo místo 2xročně, nabít baterky 1x Nicméně časem vyměnim za jednu novou. Jak silnou jsem chtěl vypozorovat používáním s měřením
10A je o 350kč levnější. Tam už bych úsporu nehledal.. Zas by bylo dobré, když by se v případě potřeby nemuselo měnit všechno. Co se týče 150Ah, tak můžu klidně jednu vzít a vyhodit dvě tam mám jen proto, že pak mi stačilo místo 2xročně, nabít baterky 1x Nicméně časem vyměnim za jednu novou. Jak silnou jsem chtěl vypozorovat používáním s měřením
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Tento regulátor NIE ! Už sme to tu preberali - jediná jeho kvalita je snáď pekný dizajn, nič viac.
Nechajte si poradiť od vata a budete spokojný.
Nechajte si poradiť od vata a budete spokojný.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 2397
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Má pravdu ten chlapec, zdravím, taky jsem to chtěl napsat že ten ne, lepší jsou už ty XTRA EP, ale já osobně radši Victron blue.vlkazajac píše:Tento regulátor NIE ! Už sme to tu preberali - jediná jeho kvalita je snáď pekný dizajn, nič viac.
Nechajte si poradiť od vata a budete spokojný.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Vracím se k regulátoru z obrázku: https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=12012&t=1
přesně tenhle, po drobným tunningu, funguje od září na chatě s 225Wp panelem a 150Ah 24V olovem bez zaváhání. Ale je fakt, že 30A bych neměl odvahu do toho pustit, možná ještě tak 16A ze dvou panelů paralelně.
/pravy byly provedeny v oblasti chlazení mosferů, vyčištění a následné zalakování DPS. Teď se regulátor dost nudí, ale koncem září bojoval s baterkama, který rok nikdo pořádně nenabil, a dal to... Takže ano, ale bez úprav to asi bude hodně špatný...
přesně tenhle, po drobným tunningu, funguje od září na chatě s 225Wp panelem a 150Ah 24V olovem bez zaváhání. Ale je fakt, že 30A bych neměl odvahu do toho pustit, možná ještě tak 16A ze dvou panelů paralelně.
/pravy byly provedeny v oblasti chlazení mosferů, vyčištění a následné zalakování DPS. Teď se regulátor dost nudí, ale koncem září bojoval s baterkama, který rok nikdo pořádně nenabil, a dal to... Takže ano, ale bez úprav to asi bude hodně špatný...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: stř led 30, 2019 8:34 am
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Nevyplatilo by se mi pořídit za cenu toho Victrona výkonější panel pro 12V a cpát to přes ten PWM?
Chápu že pokud je to pro někoho koníček, chce mít to nejlepší vybavení. Já jsem ten typ, co nechce jednou dvakrát do roka tahat baterky domu nabíjet. Zároveň nechci vyhořet. Samozřejmě si cením všech rad! To v každém případě. Jen se chci ujistit, že řešíme můj případ opravdu účelově.
Navíc ta modrá krabička je nějaká oholená to je dokupte toto a tamto...
Chápu že pokud je to pro někoho koníček, chce mít to nejlepší vybavení. Já jsem ten typ, co nechce jednou dvakrát do roka tahat baterky domu nabíjet. Zároveň nechci vyhořet. Samozřejmě si cením všech rad! To v každém případě. Jen se chci ujistit, že řešíme můj případ opravdu účelově.
Navíc ta modrá krabička je nějaká oholená to je dokupte toto a tamto...
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
"...jelikož vše bude fungovat bez mého dohledu na chatě, nerad bych, aby se stalo nějaké neštěstí...."
Tá krabička našťastie nemá ani display, je stavaná pôvodne pre lode a je preto dokonca nadštandardne impregnovaná ( fuj ... ) a je to špičkový stroj pre nabíjanie olova. Ak chcete mudrovať a nastavovať iné napätia, ako sú overené, kúpite si kábel k NB za pár EUR, ale to vôbec nemusíte.
Mám také regulátory dva a som s nimi nanajvýš spokojný. Tamten modrý regulátor, ktorý máte, som musel na druhý deň reklamovať a ten zvolený Epever, na ktorý ste dali link, som so zmiešanými pocitmi predal na Bazoši. Tu na fóre som sa ho hanbil ponúkať.
Tá krabička našťastie nemá ani display, je stavaná pôvodne pre lode a je preto dokonca nadštandardne impregnovaná ( fuj ... ) a je to špičkový stroj pre nabíjanie olova. Ak chcete mudrovať a nastavovať iné napätia, ako sú overené, kúpite si kábel k NB za pár EUR, ale to vôbec nemusíte.
Mám také regulátory dva a som s nimi nanajvýš spokojný. Tamten modrý regulátor, ktorý máte, som musel na druhý deň reklamovať a ten zvolený Epever, na ktorý ste dali link, som so zmiešanými pocitmi predal na Bazoši. Tu na fóre som sa ho hanbil ponúkať.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: stř led 30, 2019 8:34 am
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Bude-li regulátor (jiný s MPPT) do 30A, a budu chtít v budoucnu využít plný jeho potenciál, bude stačit jistič na 32A?rva píše:5. A mezi regulátor a baterii pojistku o něco vyšší, než max. proud z regulátoru. Ta tam je pro případ poruchy (zkratu) na regulátoru.
Jistit + nebo i - ?
Díky
Re. Popřípadě jaký jistič doporučíte
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Jištění se nedimenzuje na výkon zařízení ale na průřez drátu takže zvolit jištění podle toho jakou pouzijes kabeláž
-
- Příspěvky: 3945
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Pokud tomu něco nebrání, je běžnější společné - a jistit +. Tady bych použil jistič 40A od https://www.aliexpress.com/store/produc ... 44475.html. Někdo preferuje pojistky, protože jsou schopné rozpojit obvod i při vyšších zkratových proudech než jističe.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Ano, taky používám tyto jističe mám je na + i na - všude. Zatím nebyl problém.rva píše:Pokud tomu něco nebrání, je běžnější společné - a jistit +. Tady bych použil jistič 40A od https://www.aliexpress.com/store/produc ... 44475.html. Někdo preferuje pojistky, protože jsou schopné rozpojit obvod i při vyšších zkratových proudech než jističe.
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Jen pozor na napětí pokud ti v létě string přeleze přes 125v aby nebyl problém
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: stř led 30, 2019 8:34 am
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Kabeláž bude od regulátoru k panelu i k baterkám 6mm.
Když teda dám tuhle čtyřicítku na + i -, nic tím nezkazím?
Ještě druhá otázka. Někdo od panelu k regulátoru nejistí vůbec, někdo jen + a někdo oboje. Já objednal jeden kus kterej dám na +. Stačí to?
US $2.80 | 1 Set PV Solar Fuse 1000V DC Fusible 10x38 gPV, with LED Fuse Holder for Solar System Protection ZTPV-25X
https://s.click.aliexpress.com/e/bvUH5aa5
Děkuju
Re.
Třeba toto k baterce?
US $2.60 | 2P 40A DC 440V Circuit breaker MCB C curve
https://s.click.aliexpress.com/e/LF5Fxtf
Když teda dám tuhle čtyřicítku na + i -, nic tím nezkazím?
Ještě druhá otázka. Někdo od panelu k regulátoru nejistí vůbec, někdo jen + a někdo oboje. Já objednal jeden kus kterej dám na +. Stačí to?
US $2.80 | 1 Set PV Solar Fuse 1000V DC Fusible 10x38 gPV, with LED Fuse Holder for Solar System Protection ZTPV-25X
https://s.click.aliexpress.com/e/bvUH5aa5
Děkuju
Re.
Třeba toto k baterce?
US $2.60 | 2P 40A DC 440V Circuit breaker MCB C curve
https://s.click.aliexpress.com/e/LF5Fxtf
Naposledy upravil(a) Choze dne úte úno 05, 2019 12:55 pm, celkem upraveno 2 x.
-
- Příspěvky: 3945
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Panely odpojuji + i - a k tomu používám z toho samého zdroje dvoupólové, které jsou do 440 V.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3945
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Nezkazíš, ale v tom případě je lepší vzít rovnou https://www.aliexpress.com/store/produc ... 39157.html. A pak při provozu samozřejmě nezapomenout, že nejdřív se odpojují panely od regulátoru a až potom regulátor od baterie. A při zapojování obráceně - nejdřív regulátor, potom panely.Choze píše:Kabeláž bude od regulátoru k panelu i k baterkám 6mm.
Když teda dám tuhle čtyřicítku na + i -, nic tím nezkazím?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Tak dlouho se kupuje v číně, až se zjistí, že českej výrobek stojí stejně nebo míň: https://www.elima.cz/obchod/oez41013-op ... 24723.html
https://www.elima.cz/obchod/780010-valc ... 29713.html
Hlavně je potřeba jistit jednotlivý stringy, a pokud je - pól panelů uzemněnej, ta by se jistit neměl.
https://www.elima.cz/obchod/780010-valc ... 29713.html
Hlavně je potřeba jistit jednotlivý stringy, a pokud je - pól panelů uzemněnej, ta by se jistit neměl.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: stř led 30, 2019 8:34 am
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Toto pravidlo je mi známé. Děkuju. Tak objednám, ať se pošťáci nenudí.
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: stř led 30, 2019 8:34 am
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Kodl69- a pokad není? Tak jistit i -?
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Asi jsi spatne hledal.kodl69 píše:Tak dlouho se kupuje v číně, až se zjistí, že českej výrobek stojí stejně nebo míň: https://www.elima.cz/obchod/oez41013-op ... 24723.html
https://www.elima.cz/obchod/780010-valc ... 29713.html
Hlavně je potřeba jistit jednotlivý stringy, a pokud je - pól panelů uzemněnej, ta by se jistit neměl.
Tj tu vc.: pojistky (Ale 32A) a hlavne se signalizaci v případě prorazeni pojistky.
Pojistky za pakatel taky se daji sehnat levneji a hlavne neplatis postevaky 120kc. Doprava free. Staci hledat
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2425577448
Ja dokonce nedavno koupil 30ks za 700 i s dopravou . Občas se mi vyplatí heslo: kupuj u výrobce a néé u překupníků, ale někdy když chce mít člověk jistotu ;-(.
Kodl69 ví co zrovna s trandakama a kondikama myslim
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1039 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hipak
-
-
jaký regulátor v systému s mikroměničem - dotaz
od kedul » » v Regulátory
jaký regulátor v systému s mikroměničem - dotaz
- 3 Odpovědi
- 1435 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od redcrown
-
-
-
Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
od ota » » v Regulátory
Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
- 75 Odpovědi
- 7568 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
-
- 4 Odpovědi
- 1191 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
-
Jištění baterie lifepo4
od Hrebik » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Jištění baterie lifepo4
- 52 Odpovědi
- 5343 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pavel111
-