Grid tie a Axpert
Mám dotaz,jak se bude chovat Grid tie invertor zapojený v síti s Axpertem?
Co se bude dít při menším odběru než dodá Grid tie?
Co se bude dít při menším odběru než dodá Grid tie?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 3952
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Grid tie a Axpert
Už jsme to tu někde uváděli. Takže u mne postupně stoupá napětí až dosáhne úrovně, při které se Axpert odpojí. Tím dojde krátce k výpadku napájení a znovu naskočí Axpert, ke kterému se po chvíli přifázuje GridTie a vše se opakuje tak s 30s periodou.
Takovému stavu bych se snažil zabránit.
Takovému stavu bych se snažil zabránit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Grid tie a Axpert
Mě 230W Involar způsobil to, že se vyhodil AC jistič na Axpertu.
Axpert to přežil ale dlouhodobě bych to nezkoušel.
Axpert to přežil ale dlouhodobě bych to nezkoušel.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Grid tie a Axpert
Já si to myslel, že to tak nějak bude. Díky.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 126
- Registrován: pon čer 23, 2014 6:05 pm
- Bydliště: SK-Vychod
Re: Grid tie a Axpert
Tiez som skusal, axpert sa vypol, potom som hned vypol ja, viac som ho netrapil.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Grid tie a Axpert
Zdravím, to je divné že to nejde, to by mělo jít se přifázovat ke každému sinus měniči, u Victronu není problém s přifázováním, jedině že by tam byla nějaká (vychytávka) v tom Grid tie měniči.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 7663
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Grid tie a Axpert
Jestli to není tím, že Akspert je HF a Victron LF, jestli se nepletu.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2534
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Grid tie a Axpert
Victron má cosi jako nastavení výkonu nebo odepnutí přes nastavitelnou frekvenci sítě za měniči, tz. pro gridy které se za měnič připojují. Má něco takového Axpert?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 3952
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Grid tie a Axpert
Ale tady je snad problém ten, že grid tie vyrábí více, než je spotřeba. A proto Axpert snižuje svou výrobu a zvyšuje výstupní napětí až k limitu, při kterém se odpojí a přestane generovat sinus pro grid tie. Jinak pokud je spotřeba vyšší, než vyrábí grid tie, tak to funguje bez problému.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Grid tie a Axpert
Zdravím ,
Připomáhat DC / AC měniči GTIčkem jen pokud je zaručeno spotřebování více jak 150% výkonu GTI .
Elektronům zdar
přesně tak , GTI zvyšuje napětí aby mohl dodávat max co může , což u rozumných měničů spustí Output Over Volatge Protection čímž GTI přijde o nosnou vlnu a spadne .rva píše:Ale tady je snad problém ten, že grid tie vyrábí více, než je spotřeba. A proto Axpert snižuje svou výrobu a zvyšuje výstupní napětí až k limitu, při kterém se odpojí a přestane generovat sinus pro grid tie. Jinak pokud je spotřeba vyšší, než vyrábí grid tie, tak to funguje bez problému.
Připomáhat DC / AC měniči GTIčkem jen pokud je zaručeno spotřebování více jak 150% výkonu GTI .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Grid tie a Axpert
A proč by měl Axpert zvyšovat napětí, když nemá spotřebu, to snad zvyšuje napětí ten grig tie měnič a pak to Axpert odpojí, nějak mi to nesedí.rva píše:Ale tady je snad problém ten, že grid tie vyrábí více, než je spotřeba. A proto Axpert snižuje svou výrobu a zvyšuje výstupní napětí až k limitu, při kterém se odpojí a přestane generovat sinus pro grid tie. Jinak pokud je spotřeba vyšší, než vyrábí grid tie, tak to funguje bez problému.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Grid tie a Axpert
Ahoj kodl, to by neměl být problém, sinus jak sinus, mělo by fungovat stejně to přifázování.kodl69 píše:Jestli to není tím, že Akspert je HF a Victron LF, jestli se nepletu.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3952
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Grid tie a Axpert
Třeba to dělají oba dva a zkouší, kdo dýl vydrží, jestli Axpert držet sinusovku, nebo grid tie dodávat.FRSO píše:A proč by měl Axpert zvyšovat napětí, když nemá spotřebu, to snad zvyšuje napětí ten grig tie měnič a pak to Axpert odpojí, nějak mi to nesedí.rva píše:Ale tady je snad problém ten, že grid tie vyrábí více, než je spotřeba. A proto Axpert snižuje svou výrobu a zvyšuje výstupní napětí až k limitu, při kterém se odpojí a přestane generovat sinus pro grid tie. Jinak pokud je spotřeba vyšší, než vyrábí grid tie, tak to funguje bez problému.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Grid tie a Axpert
Měnič to určitě nedělá, nemá důvod, ten dává nastavené výstupní napětí aspoň Victron ano, ale měří si na výstupu napětí, které právě zvyšuje ten grid tie měnič a pak se nejspíš odpojí, dle mě by se Victron neodpojil a jelo by to v pohodě dál dle odběru z toho grid měniče.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 2534
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Grid tie a Axpert
Má tedy Axpert od výrobce nastavení frekvence pro grid na výstupu nebo ne?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Grid tie a Axpert
Pokud se umí zasíťovat a přisávat tak jo, ale dle mě tuto funkci nemá, je to jen něco jako UPS, však tady má spousta lidí ten měnič Axpert, tak se může vyjádřit.gupa píše:Má tedy Axpert od výrobce nastavení frekvence pro grid na výstupu nebo ne?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Grid tie a Axpert
Zdravím ,
GTI potřebuje k činnosti AC napětí , nerozlišuje (je mu to jedno) zda-li je z DS (bezedná studna a napěťově tvrdá ) nebo z ňákýho pár kW-ovýho chcípáčka . Jeho cílem je přetlačit dostupný DC zdroj do AC výstupu - při malém odběru spotřebičů se onoho plného výkonu snaží docílit zvýšením napětí . Kompresor taky musí vyvinou vyšší tlak než je v pneumatice aby ji dofouknul .
Další věc co je nutné zmínit - pokud DC/AC měnič toleruje GTIčkem zvýšené napětí přes 230V AC , je to špatně páč toto přepětí může zničit napájené spotřebiče . Takže pokud DC/AC měnič na přepětí reaguje restartem AC výstupu , je to dobrý měnič .
Opakuji , GTI používat jen pokud je zaručena spotřeba spotřebičů výrazně nad max výkonem GTI . Zapnout GTI k měniči na trvalo a jít večer chrápat je pořádný nerozum hraničící s debilitou .
Elektronům zdar
GTI potřebuje k činnosti AC napětí , nerozlišuje (je mu to jedno) zda-li je z DS (bezedná studna a napěťově tvrdá ) nebo z ňákýho pár kW-ovýho chcípáčka . Jeho cílem je přetlačit dostupný DC zdroj do AC výstupu - při malém odběru spotřebičů se onoho plného výkonu snaží docílit zvýšením napětí . Kompresor taky musí vyvinou vyšší tlak než je v pneumatice aby ji dofouknul .
Další věc co je nutné zmínit - pokud DC/AC měnič toleruje GTIčkem zvýšené napětí přes 230V AC , je to špatně páč toto přepětí může zničit napájené spotřebiče . Takže pokud DC/AC měnič na přepětí reaguje restartem AC výstupu , je to dobrý měnič .
Opakuji , GTI používat jen pokud je zaručena spotřeba spotřebičů výrazně nad max výkonem GTI . Zapnout GTI k měniči na trvalo a jít večer chrápat je pořádný nerozum hraničící s debilitou .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 287
- Registrován: pon pro 03, 2012 8:53 pm
Re: Grid tie a Axpert
Uz sem to tu nekde psal.
Me laicke zkusenosti mam akspert mks 2400 a na to jsem mel nejakou dobu pripojen gti s limitere tu kilovatovou verzi na jedny aku a vse slapalo celkem v pohode gti jelo axpert dodaval jen zanedbatelnych par vatu pokud bylo potreba jelo to spolu az do max vykonu.
Jedinej problem parkrat nastal pri max zatizeni a rychlem odpadnuti zateze.pak se mnenic hodil do chyby.pripisuji to tomu ze na skokove rychle snizeni odbjeru nestihlo gti limiter takrychle zareagovat a prece jen se neco snazilo vnutit axpertu a ten zareagoval tim ze se vypl po manualnim restartu vse ok.muselo se ale jednat treba o topna telesa a tak.gti bez limiteru bych mu asi necpal.
Me laicke zkusenosti mam akspert mks 2400 a na to jsem mel nejakou dobu pripojen gti s limitere tu kilovatovou verzi na jedny aku a vse slapalo celkem v pohode gti jelo axpert dodaval jen zanedbatelnych par vatu pokud bylo potreba jelo to spolu az do max vykonu.
Jedinej problem parkrat nastal pri max zatizeni a rychlem odpadnuti zateze.pak se mnenic hodil do chyby.pripisuji to tomu ze na skokove rychle snizeni odbjeru nestihlo gti limiter takrychle zareagovat a prece jen se neco snazilo vnutit axpertu a ten zareagoval tim ze se vypl po manualnim restartu vse ok.muselo se ale jednat treba o topna telesa a tak.gti bez limiteru bych mu asi necpal.
-
- Příspěvky: 126
- Registrován: pon čer 23, 2014 6:05 pm
- Bydliště: SK-Vychod
Re: Grid tie a Axpert
Moc spekulujete, ved je to jednoduche. Je jedno ci GTI s limiterom alebo bez, ak je vecsi odber ako vyroba funguje dobre aj obycajny GTI, vyskusal som. Proste treba zabezpecit ten vyssi odber ako pise abrams, inak sa Axpert vypne a tak to ma byt, aby sa neznicili prepatim spotrebice.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
od Cyberon » » v Regulátory
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
- 21 Odpovědi
- 4987 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cyberon
-
-
- 36 Odpovědi
- 5021 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vava
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1156 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 8 Odpovědi
- 1123 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kobi
-
- 0 Odpovědi
- 403 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomasko