Jak vyresit tuto prekerni situaci

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
jonesek
Příspěvky: 3
Registrován: ned srp 06, 2017 1:33 pm

Jak vyresit tuto prekerni situaci

Příspěvek od jonesek »

Dobry den,

sem tu novy a prisel sem se zeptat pac sem ztracen v siti informaci ruznych dodavatelu :( . pokud budu placat nesmysly tak jen neumyslne :) Pokud poradíte Moc děkuiji předem.

O co jde :)
rad bych hybridni FVE. výkon kolem 5kW. nicmene potrebuji vyresit nasledovné:

Přívod z DS je do domku "A", ale panely, baterie i menic budou umistene na domku " B" vzdalenem cca 40m (proste to nejde jinak). Z domku A vedou do domku B 1x CYKY 5x1,5 a 1x CYKY 5x2,5. Takze je nerealne tahnout sit z DS do domku B do bybridniho menice a pak zpet do domku A.

Takze v idelanim scenari potrebuji nejake zarizeni v domku A ktere bude odebirat energii z FVE a nasledne pripojovat dle potreb z DS. Idelane dat hybridni menic do domku A , ale to nemuzu :) a 40 m k baterkam je taky asi blbost.

Nasel sem jako reseni Fronius hybrid, ale mam problem s nutnosti pouzit jen Fronius baterie a nemoznosti balancovat jednotlive faze (porad nejak doufam v reseni na 3 faze)a to si jeste nejsem jist ze to je to co potrebuji.

Mate nejaky napad jak na to ? :) Klidne se ptejte na dalsi detaily

Diky

Pavel
rva
Příspěvky: 3950
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Jak vyresit tuto prekerni situaci

Příspěvek od rva »

Hlavní je důvod, proč chce někdo FV. Smyslupné jsou snad dva: je to koníček, nebo není šance na připojení k DS. A pak ještě jako příprava na konec světa.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
jonesek
Příspěvky: 3
Registrován: ned srp 06, 2017 1:33 pm

Re: Jak vyresit tuto prekerni situaci

Příspěvek od jonesek »

Duvod je hracka a nezavyslost.
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Jak vyresit tuto prekerni situaci

Příspěvek od FRSO »

Nebo FVE na chatu jako koníček, když tam není možnost DS. :D
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
rva
Příspěvky: 3950
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Jak vyresit tuto prekerni situaci

Příspěvek od rva »

jonesek píše:
Duvod je hracka a nezavyslost.
Tak pak záleží na tom, kolik peněz je člověk ochoten do koníčka vrazit. A jestli je chce utopit najednou, nebo postupně. Rozsah se pohybuje od tisíců po milion Kč. Vychází se ze spotřeby - pokud to má podstatně snížit i odběr z DS, tak by měla kapacita baterie odpovídat denní spotřebě. Napětí baterek pro větší spotřeby je lepší volit rovnou 48V. Regulátor může být levnější pwm, ale pak je třeba pečlivě volit FV panely k napětí baterie, aby nebyly zbytečné ztráty. Nebo může být dražší mppt a tam je problém s výběrem panelů nižší. Baterie jsou vhodné LiFePo4 - složené z jednotlivých článků, ale musí se zajistit, aby nebyly přebíjeny, nebo moc vybity, protože se zničí.A trojfázový systém je nevýhodný - vysoká cena, tři měniče (a jejich klidové ztráty), problémy s rozdělením spotřebičů do jednotlivých fází.
Klidně mohu doporučit regulátor Axpert (prodává se pod různými jmény i tady, nebo ebay, aliexpress) mppt 48V 4000W a kolem něj vše postavit. Obsahuje v sobě sinus měnič, MPTT regulátor a nabíječku baterie ze sítě. Při přetížení se přepne na DS a po odeznění přetížení zase zpět na baterky, že to spotřebiče nepoznají.
A dále doporučuji pročítat fórum a před každým nákupem to tady aspoň ze začátku probrat.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Jak vyresit tuto prekerni situaci

Příspěvek od xmasin »

Budu řešit podobný problém, kdy panely budou na vedlejší stavbě, nakonec jsem to vyřešil tak, že budu mít regulátor, který zvládně vyšší napětí (250V) a budu panely zapojovat tak, aby bylo provozní napětí panelů co nejvyšší.
Pro Vás by se asi hodil měnič Infinisolar, který je hybridní, lze na něj připojit podle typu až 10 kWp panelů a zvládne poměrně vysoké napětí z panelů až 900V podle typu. Asi bych navrhl střídač Infinisolar Plus 5kW a k tomu 2x10 panelů 250 - 300Wp sériově.
honzaL
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
Bydliště: Hradec Kráové

Re: Jak vyresit tuto prekerni situaci

Příspěvek od honzaL »

jonesek píše:
.....
Přívod z DS je do domku "A", ale panely, baterie i menic budou umistene na domku " B" vzdalenem cca 40m (proste to nejde jinak). Z domku A vedou do domku B 1x CYKY 5x1,5 a 1x CYKY 5x2,5. Takze je nerealne tahnout sit z DS do domku B do bybridniho menice a pak zpet do domku A.
To je samozřejmě málo informací. Jaký je maximální potřebný příkon v objektu A? a jaký v B?
Je třeba v obou objektech 3fáz??
Počítáte s přepnutím objektů na DS při přetížení měniče?
jonesek píše:
.....
Nasel sem jako reseni Fronius hybrid, ale mam problem s nutnosti pouzit jen Fronius baterie a nemoznosti balancovat jednotlive faze (porad nejak doufam v reseni na 3 faze)a to si jeste nejsem jist ze to je to co potrebuji.
Použití měniče Fronius hybrid považuji za nerozumné z mnoha hledisek (viz kritika na foru). Já osobně mám všude v objektu 1fáz a posílám si po 5x2,5 z objektu A do B jak 1fáz DS tak 1fáz FVE tak i 1fáz FVE pro spouštění čerpadla pro zalévání zahrádky při přebytcích, které už se nikam nevejdou.
Pokud není potřeba 3fáz (a to dnes snad kromě cirkulárky již není) tak si myslím, že vodičů je mezi A a B až dost.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Jak vyresit tuto prekerni situaci

Příspěvek od ota »

Řešil bych to novým vedením 230V mezi A a B. Třeba jediný kabel CYKY7x5mmm. Nebo neco podobného. Fronius bych nebral.
100V vedeni od panelů k regulátorů se dá vést dost daleko. Takže třeba dat panely na B a zbytek, baterii a měnič do B.
A na zabezpečení nezávislosti bohatě stačí jediná fáze. Trojfáz měnič nevyuzijes a většinu času se bude draze nakoupený měnič flákat.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Jak vyresit tuto prekerni situaci

Příspěvek od xmasin »

S tím 100V z panelů bych si nebyl tak jistý, při tomto napětí jsou ztráty na menších kabelech dost významné obzvlášť, když je to na 40m a plánovaný výkon je kolem 5 kWp. Při 40m a výkonu cca 4500Wp a napětí 90V mně vychází proud 50A a pro přijatelné ztráty by musel být kabel 35mm. Jsem v podobné situaci, akorát místo 40m mám jen cca 25m i proto jsem pro svoji FVE volil vyšší napětí z panelů i za cenu dražšího regulátoru.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Jak vyresit tuto prekerni situaci

Příspěvek od tomas »

jonesek píše:

Nasel sem jako reseni Fronius hybrid, ale mam problem s nutnosti pouzit jen Fronius baterie a nemoznosti balancovat jednotlive faze (porad nejak doufam v reseni na 3 faze)a to si jeste nejsem jist ze to je to co potrebuji.
Jakýkoliv hybridní měnič který umí připojení k externímu měřiči energetického toku podobně jako to má Fronius.
Například Infini Solar s modbus elektroměrem a vazebním stykačem v domě A, Kostal (pozor v některých verzích firmware je symetrický jako Fronius) a GoodWe ES pro 1f. variantu. Regulace energetických toků bude ovšem přes modbus elektroměr (Infini Solar a Fronius) zřejmě pomalejší než když veškerá energie teče přes hybridní měnič, ale nemám to vyzkoušené.
Kostal má externí měřící transformátory proudu a tedy analogový přenos informace o energetickém toku, jestli to bude fungovat i na 40 m nevím.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
jonesek
Příspěvky: 3
Registrován: ned srp 06, 2017 1:33 pm

Re: Jak vyresit tuto prekerni situaci

Příspěvek od jonesek »

Dekuji vsem za napady. Jdu ted googlit a projdu jednotlive navrhy. Popadne se zdovolenim jeste doptam :)

Diiky

Pavel
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Bydliště: Ostrava

Re: Jak vyresit tuto prekerni situaci

Příspěvek od RCZf »

Pokud jednoznacne netrvas na nezavislosti na DS tak bych navrhl GTI invertor (y) s externim limiterem ....

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek