LifePo4 a Axpert
Mám malou FV elektrárnu 6 panelů 1,44kWp s měničem Axpert MKS 24V 2400W Plus. Používal jsme na zkoušku 2 roky olověné baterie, ale už odchází. Nyní bych chtěl nakoupit LiFePo4 baterie (100Ah/24V). Balancování by mělo být balancery od Teca. Chtěl bych se zeptat na dvě základní věci:
- Jelikož balancery budou měřit na jednotlivých článcích napětí, teplotu, případně proud, chtěl bych v případě potřeby odpojit automaticky baterie od měniče pokud dojde k nějakým nestandardním parametrům. To znamená stykač na DC proudy, nevím ale jak jej nadimenzovat. Jak řešíte havarijní odpojení baterii.
- Druhá otázka je na majitele Axpertů a LiFePo4 baterií. Jak máte nastavené parametry v tento měniči pro LiFePo baterie?
- Jelikož balancery budou měřit na jednotlivých článcích napětí, teplotu, případně proud, chtěl bych v případě potřeby odpojit automaticky baterie od měniče pokud dojde k nějakým nestandardním parametrům. To znamená stykač na DC proudy, nevím ale jak jej nadimenzovat. Jak řešíte havarijní odpojení baterii.
- Druhá otázka je na majitele Axpertů a LiFePo4 baterií. Jak máte nastavené parametry v tento měniči pro LiFePo baterie?
- ota
- Příspěvky: 2300
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Reputace: 514
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: LifePo4 a Axpert
Stykač na DC bych nevolil, spíše standardní jistič - pro 24V se ještě dá použít obyč. pro 220V s vyrážecí cívkou.
Axperta a LiFePO4 provozuji, Absorbční napětí mám 28V, Float 27,8V, napětí pro přepnutí na bypass při nízkém napětí 24V, Napětí pro návrat na spotřebu z baterií 25,2V havarijní odpojení měniče při 22V.
Zeptám se: co jsou zač Balancery od Teca?
Axperta a LiFePO4 provozuji, Absorbční napětí mám 28V, Float 27,8V, napětí pro přepnutí na bypass při nízkém napětí 24V, Napětí pro návrat na spotřebu z baterií 25,2V havarijní odpojení měniče při 22V.
Zeptám se: co jsou zač Balancery od Teca?
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: pon kvě 18, 2015 8:38 pm
- Reputace: 0
Re: LifePo4 a Axpert
Díky za odpověď. S tím jističem to by chtělo alespoň 100A. Jak je to s odpojením baterií při větší zátěži, nestane se něco měniči. Není lepší ještě odpínat výstup z měniče?
Balancery jsou pro PLC Tecomat Foxtrot, který používám. http://www.tecomat.com/wpimages/other/D ... -37-CZ.pdf (strana 7)
Balancery jsou pro PLC Tecomat Foxtrot, který používám. http://www.tecomat.com/wpimages/other/D ... -37-CZ.pdf (strana 7)
- marko250
- Příspěvky: 3430
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace: 507
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LifePo4 a Axpert
Odpojení baterie,bez odpojení panelů do reglu=konec.
Ty balancery jsou jen obyčejné paliče se sofistikovaným popisem a řízením-hehe.Co to koštuje a co to tedy vše umí,předpokládám ,že v tom řídicím modulu jde nastavit jen výše napětí pro spuštění pálení v nějakém rozmezí a to bude vše.Kolik si to bere energie bez práce?
Řídit odpojování čehokoli v systému logicky ve vztahu před poškozením,zvládne asi jen něco programovatelného s SSR DC relé ,nebo vyrážecí DC cívky.Ale sehnat něco nad 100A bude kumšt.Odpojování se tady řešilo,tak pohledej.Jsou tady dva typy táborů:Hračičkové/Uživatelé ,patřím k těm druhým a jistím jen mechanicky nožovkama,odpojovačema s keramickou pojistkou.
Ty balancery jsou jen obyčejné paliče se sofistikovaným popisem a řízením-hehe.Co to koštuje a co to tedy vše umí,předpokládám ,že v tom řídicím modulu jde nastavit jen výše napětí pro spuštění pálení v nějakém rozmezí a to bude vše.Kolik si to bere energie bez práce?
Řídit odpojování čehokoli v systému logicky ve vztahu před poškozením,zvládne asi jen něco programovatelného s SSR DC relé ,nebo vyrážecí DC cívky.Ale sehnat něco nad 100A bude kumšt.Odpojování se tady řešilo,tak pohledej.Jsou tady dva typy táborů:Hračičkové/Uživatelé ,patřím k těm druhým a jistím jen mechanicky nožovkama,odpojovačema s keramickou pojistkou.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
- ota
- Příspěvky: 2300
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Reputace: 514
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: LifePo4 a Axpert
Vidím to stejně jako marko250.
Není důvod odpojovat baterie z jiného důvodu než je zkrat. Nebo je nějaký jiný faktor, který podmiňuje nutnost odpojení?
Můj Axpert odpojení baterie za provozu již několikrát přežil.
Není důvod odpojovat baterie z jiného důvodu než je zkrat. Nebo je nějaký jiný faktor, který podmiňuje nutnost odpojení?
Můj Axpert odpojení baterie za provozu již několikrát přežil.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 6 Odpovědi
- 784 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od isman
-
- 6 Odpovědi
- 1333 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
-
Axpert King kombinace olovo a LiFePO4
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
Axpert King kombinace olovo a LiFePO4
- 20 Odpovědi
- 1966 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
-
- 4 Odpovědi
- 761 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stevesk
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1230 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host