Příspěvek od vla »

Začal jsem při stavbě akupaků používat tyhle svorky: http://www.elima.cz/obchod/221-415-svor ... 25543.html zatím skvělé zkušenosti, rychlé spojování, rozpojování i přeřazování článků. Máte s nimi někdo dlouhodobé zkušenosti? Zatím je používám při výběru stejných kapacit pro články konkrétních 7S baterií, i pro nabíjení sestav akumulátorů a uvažuji, že bych s nimi spojoval šlánky i v trvalém provozu.
Nemám rád tenhle stát.
kodl69
Příspěvky: 7691
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: wago svorky

Příspěvek od kodl69 »

Tohle je tzv. lustrsvorka, mechanickou životnost na počet sepnutí vypnutí nebude mít nic moc, tak 100x sepnout rozepnout, pak už bych tomu nevěřil. Standartní použití je to, že se do toho jednou zacvakne lustr a pak už se s tím nemanipuluje.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.