LF měniče úprava
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LF měniče úprava
to stejný, mám za tím jednofáz elměr a ten ukazuje o třetinu míň než PJ. Nevrtal jsem se v tom, ale asi špatně měří proud a tomu odpovídá i ten "optimistický" naměřený výkon.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF měniče úprava
Já tam mám taky za ním 1-f elektroměr,ale chtěl jsem to mít čisté na displeji PJ.Uvnitř je jeden bočník pro měření proudu,ale houby tomu rozumím,tak pátrat sám nemohu.Systém :"Tam tu věc vyměň za tu.", je to co hledám a celkově by to i počítalo dobře.Mimochodem to nebude měřit stále blbě,protože jsem klešťákem měřil vstup(11A),baterka měla v tu chvíli 53,9VDC=591,8W a na displeji bylo 587W+nějaké ztráty převodu celkem odpovídá.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: LF měniče úprava
Zdravím ,
Marko250 , to jako že Tvůj 10kW PJ při cca 600W výkonu na výstupu má účinnost 99,18891% ?????? ještě se směju zařízení s takovou účinností nemají ani na ISS . Zase nadruhou stranu , tíky takovému "měření" výstupu Tvůj PJ "zvládá" 10kW výkon . Reálný výkon se do jisté míry dá změřit elektroměrem do zásuvky PJ - elektroměr do zásuvky - různé spotřebiče max 3,5kW (omezení většiny obyč elektroměrů do zásuvky) a zmíněným klešťákem současně měřit DC vstup PJ .
Elektronům zdar
Marko250 , to jako že Tvůj 10kW PJ při cca 600W výkonu na výstupu má účinnost 99,18891% ?????? ještě se směju zařízení s takovou účinností nemají ani na ISS . Zase nadruhou stranu , tíky takovému "měření" výstupu Tvůj PJ "zvládá" 10kW výkon . Reálný výkon se do jisté míry dá změřit elektroměrem do zásuvky PJ - elektroměr do zásuvky - různé spotřebiče max 3,5kW (omezení většiny obyč elektroměrů do zásuvky) a zmíněným klešťákem současně měřit DC vstup PJ .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF měniče úprava
Tak není to jedna třetina mimo jak psal v předchozí stránce.Jestli bude PJ aspoň 90% tak budu rád,rači mě naveď na úpravu toho vnitřního měření Změření reálného výstupu není problém,ale upravit něco,ať displej nelže.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: LF měniče úprava
Podls mna ten displej odpoj a budes spokojny... Uz na viacerych tychto menicoch ten displej odisiel nakomplet. Externe meranie je urcite lepsie.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: LF měniče úprava
Zdravím, tak tam dej něco jako je BMV a LCD AC měřidlo a je to.marko250 píše:Tak není to jedna třetina mimo jak psal v předchozí stránce.Jestli bude PJ aspoň 90% tak budu rád,rači mě naveď na úpravu toho vnitřního měření Změření reálného výstupu není problém,ale upravit něco,ať displej nelže.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF měniče úprava
Jen taková laická úvaha. Na desce bočníku je jen tráfko a tři odpory nad sebou,nešlo by to právě přez ně? Tak jak se šidí maximálka měniče na odporu vedle nápisu "ADJUST".
>kodl69 co kdybys sundal kryt po sezóně ,vyfoukal prach a pavouky a při té příležitosti juknul na tu desku a mou myšlenku ?
Nebudu tu kupovat a zapojovat další měřidlo se spotřebou,když už tu něco je a k mé orijentaci mi to stačí.
>kodl69 co kdybys sundal kryt po sezóně ,vyfoukal prach a pavouky a při té příležitosti juknul na tu desku a mou myšlenku ?
Nebudu tu kupovat a zapojovat další měřidlo se spotřebou,když už tu něco je a k mé orijentaci mi to stačí.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: LF měniče úprava
Zdravím ,
tím tráfkem se třemi odpory nad ním je měřeno pouze napětí jednak galvanicky odděluje AC od DC (měřák je napájen z DC části) a zadruhak určitým převodovým poměrem na nižší napětí jej upravuje k měření švábem.
K měření proudu slouží vychvalovaný a obdivovaný indukčtní proudový senzor ta černá hranatá kobliha se stříbrnou samolepkou posypanou čajem z poloviny čitelně .
Když už to máš kuchnutý , tak vyfoť i desku přišroubovanou k disleji . Nějaký čas se mi doma válela PJ zdechlina i s tímto měřením , ale moc bedlivě sem to nestudoval ... jen vím co k čemu je a že je to schopný fungovat i bez zbitku PJ . Možná sou tam někde trimry k ladění .
Elektronům zdar
tím tráfkem se třemi odpory nad ním je měřeno pouze napětí jednak galvanicky odděluje AC od DC (měřák je napájen z DC části) a zadruhak určitým převodovým poměrem na nižší napětí jej upravuje k měření švábem.
K měření proudu slouží vychvalovaný a obdivovaný indukčtní proudový senzor ta černá hranatá kobliha se stříbrnou samolepkou posypanou čajem z poloviny čitelně .
Když už to máš kuchnutý , tak vyfoť i desku přišroubovanou k disleji . Nějaký čas se mi doma válela PJ zdechlina i s tímto měřením , ale moc bedlivě sem to nestudoval ... jen vím co k čemu je a že je to schopný fungovat i bez zbitku PJ . Možná sou tam někde trimry k ladění .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF měniče úprava
Ta černá hranatá kobliha s čajem(bočník/senzor) má dva svody do téhle desky právě,je to ten samostatný konektor s černými vodiči dole.Ty dva další konektory vedle sebe jdou na desku u displeje.Právě z toho vycházím,že tady začíná měření hodnoty a buď je nepřesný senzor,nebo účelově upravovaná hodnota z něho(ty tři odpory).
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LF měniče úprava
pokud to měří správně napětí, tak je asi jasný, že výkon to počítá z vyššího proudu než je skutečnost. Tenhle proudovej transformátor je s převodem 25A/2.5mA, a na té desce je zatěžovací odpor, na kterým je úbytek napětí, co pak ten digitál měří. Odhaduju tak v řádu kiloohmů. Když se přidá další odpor paralelně, tak se sníží napětí, tímpádem naměřená hodnota proudu a i hodnota měřenýho výkonu. Ale kolik by to mělo být, netuším. možná zapojit z druhé strany přímo na konektor odpor 10k a zkusit proměřit, co se jako změnilo. Hlavně nezapínat s odpojeným konektorem, to by to proudový trafo shořelo plamenem. Přetížit se to trafo zkratem nebo malým odporem nedá.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF měniče úprava
Tak mě to nedalo a odšrouboval jsem desku s tráfkem a zjistil,že to tráfko nejspíš jen napájí LCD.Vývod z tráfka je spojen jen s jedním konektorem J2,přez odpor úplně nahoře R36(16R +-1%).Vstup senzoru L1 je přímo spojen s vývodem J3 na desku LCD přez dva odpory R33-2(47R+-1%) a paraelně s ním ještě jeden R33-1(6,8R+-1%) .Na samotné desce LCD je jen jeden trimr a na jeho jeden vývod se právě pájí onen odpor pro zviditelnění hodnot bez tlačítek,takže bude asi sloužit jen podsvětlení ? Každopádně jakou velikost doplňujicího odporu cca. zvolit k těm dvěma co tam jsou paraelně u vývodu senzoru,řekněme 10% zkreslení?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: LF měniče úprava
Problém by mohl nastat, pokud by se na základě napětí z tohoto snímacího odporu řídila i část obvodů, která zajišťuje reakci na přetížení měniče (pokud ji PowerJack vůbec má). Pak by se po úpravě snímače mohly posunout i meze bezpečnostního vypnutí střídače, což by mohlo mít za následek nevratné změny ve výkonovém můstku.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 163
- Registrován: ned lis 25, 2012 10:06 am
Re: LF měniče úprava
Jack má to meranie úplne zvlášť riešené. Pre display je priamo ta mala pridavna dosticka plus prud. trafo. Ochrany ma na riadiacej doske extra.Už mám dlhodobo problém s Jackom 5000W/24V. Jediné čo na ňom fungovalo do posledka je display .
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LF měniče úprava
ne, to je jinde, to už sem taky řešil, tohle je jenom měření, v podstatě samostatný. Výslednej odpor je teď 5.9 Ohm, potřebuješ o 10 procent míň, to je cca 5.3 Ohm toho dosáhneš paralelním připojením 51 Ohm. A nebo vytáhnout 47 Ohm a místo něj dát 27 nebo 22 Ohm a je výslednej odpor 5.3 Ohm. Určitě jsou to tak malý hodnoty? To druhý trafo má taky zatěžovací odpor, je použitý jako měřící trafo napětí, abrams píše že napájený je to z DC části. Napětí to měří dobře? Já se tímhle metrem moc nezabývám, považuju to za "čínský blikátko".
Pak je ještě možný, že to blbě měří čas, a kWh budou taky blbě naměřený.
Pak je ještě možný, že to blbě měří čas, a kWh budou taky blbě naměřený.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF měniče úprava
Tak to LCD s počítadlem je dobastlená věc na fungující měnič ,protože původně jej PJ neměly.Tak šikmoočka naroubovala zvláštní měření pro oko uživatele a měření stáhli odkaď to jen šlo.Samotné výkony se řeší tím druhým tráfkem na základní desce a již zmíněným odporem u nápisu ADJUST.Zhoření PJ snad nehrozí maximálky mám 7,5kW a dal více bez úprav.
Malinko nerozumím jak změřit správnost napětí(výstupu z toho tráfka LCD?),změřím napětí na vstupech do PJ z baterky a co mám měřit vůči tomu a jaká hodnota by měla být?
Co se týká hodnot odporů,tak to je věc rozpoznat ty barvy a směr výpočtu dle nich,naštěstí tam byly jasně dané ve většině pruhů tak to nešlo do kalkulačky ani jinak zadat.Máte nějaký typ na rozpoznání barev,když to nemůžu donést na denní světlo,led a zářivky je zkreslujou?
JInak tam připlácnu paraelně ten 51 Ohm a watmetrem odzkouším co se pohlo.Snad to pude takto jednoduše,když už tam to "čínský blikátko" je.
Malinko nerozumím jak změřit správnost napětí(výstupu z toho tráfka LCD?),změřím napětí na vstupech do PJ z baterky a co mám měřit vůči tomu a jaká hodnota by měla být?
Co se týká hodnot odporů,tak to je věc rozpoznat ty barvy a směr výpočtu dle nich,naštěstí tam byly jasně dané ve většině pruhů tak to nešlo do kalkulačky ani jinak zadat.Máte nějaký typ na rozpoznání barev,když to nemůžu donést na denní světlo,led a zářivky je zkreslujou?
JInak tam připlácnu paraelně ten 51 Ohm a watmetrem odzkouším co se pohlo.Snad to pude takto jednoduše,když už tam to "čínský blikátko" je.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LF měniče úprava
odpojit proudový trafo a změřit ohmmetrem. A nebo fotit foťákem na makro, svítit halogen žárovkou.
Ale asi to bude pravda. S tím napětím jsem to myslel tak, jestli odpovídá údaj na displeji s napětím naměřeným voltmetrem.
Zkus ten odpor, nic tím nepokazíš.
Ale asi to bude pravda. S tím napětím jsem to myslel tak, jestli odpovídá údaj na displeji s napětím naměřeným voltmetrem.
Zkus ten odpor, nic tím nepokazíš.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF měniče úprava
Tak jsem se k PJ prokousal s měřákem a výsledky na DC straně jsou takovéto:
1.napětí na výstupu AC=LCD-231,2V/realita 233,2V takže rozdíl 2V
2.odběr do domu=LCD-241W /realita 312,5W na vstupu DC do měniče(5,6A/55,8VDC)
3.odběr do domu=LCD-1850W /realita 1884W na vstupu DC do měniče(34A/55,4VDC)
4.odběr do domu=LCD-4034W /realita 4010W na vstupu DC do měniče(73,3A/54,7VDC)tady se už měření rozchází!
5.odběr do domu(odpojeno)=LCD-0W /realita 44,5W na vstupu DC do měniče(0,8A/55,6VDC)
Nemohl jsem měřit reálný výstup na AC straně,protože jsem přijel pozdě a všichni tady už jsou a zužitkovávají dnešní výrobu z FVE.Drátovat zvlášť se mi to opravdu nechce,ale vychytám dobu ,kdy tu nikdo nebude a přez baubau watmetr orientačně porovnám vstup s výstupem.
Po přidání odporu na stranu vstupu senzoru(51 Ohm) se na displeji skutečně okamžitě sníží hodnota ukazovaného stavu odběru o 11%,takže tady lze libovolně doladit cokoli.Já ho nakonec nepoužil,protože se měření LCD ovlivňuje ještě výší odběru a do 4kW to celkem i odpovídá,kdy vstup je větší,než výstup na LCD,pak se to ale láme naopak což není možné .
Jak přesně měří tento el.měr?Kolik může být rozdíl v průchodu?
http://www.elima.cz/obchod/8810-edin-11 ... 25628.html
1.napětí na výstupu AC=LCD-231,2V/realita 233,2V takže rozdíl 2V
2.odběr do domu=LCD-241W /realita 312,5W na vstupu DC do měniče(5,6A/55,8VDC)
3.odběr do domu=LCD-1850W /realita 1884W na vstupu DC do měniče(34A/55,4VDC)
4.odběr do domu=LCD-4034W /realita 4010W na vstupu DC do měniče(73,3A/54,7VDC)tady se už měření rozchází!
5.odběr do domu(odpojeno)=LCD-0W /realita 44,5W na vstupu DC do měniče(0,8A/55,6VDC)
Nemohl jsem měřit reálný výstup na AC straně,protože jsem přijel pozdě a všichni tady už jsou a zužitkovávají dnešní výrobu z FVE.Drátovat zvlášť se mi to opravdu nechce,ale vychytám dobu ,kdy tu nikdo nebude a přez baubau watmetr orientačně porovnám vstup s výstupem.
Po přidání odporu na stranu vstupu senzoru(51 Ohm) se na displeji skutečně okamžitě sníží hodnota ukazovaného stavu odběru o 11%,takže tady lze libovolně doladit cokoli.Já ho nakonec nepoužil,protože se měření LCD ovlivňuje ještě výší odběru a do 4kW to celkem i odpovídá,kdy vstup je větší,než výstup na LCD,pak se to ale láme naopak což není možné .
Jak přesně měří tento el.měr?Kolik může být rozdíl v průchodu?
http://www.elima.cz/obchod/8810-edin-11 ... 25628.html
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: LF měniče úprava
Tedy 1%.elima.cz píše:Třída přesnosti 1
Podrobněji zde:https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... 4ilAzGgPLA
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF měniče úprava
Tak jsem nakonec přidal ten 51Ohm odpor na původní R33_1(na fotce),vycházel jsem z el.měru za PJ a v PJ,kde byl rozdíl 10%.Po několika dnech se tyto hodnoty už rovnají(elměr/PJ LCD),samozřejmě kromě toho celoročního skoku co se už vytvořil. Takže touto cestou lze LCD doladit.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: LF měniče úprava
Mam PJ 6000W na 48v trocha som ho upravoval,lebo sa Mi nepačila jeho spotreba na prazdno 0,9A pri 57v teda cez 50W.
Po otvoreni som zistil,že ma 2trafa a 2 zelene kruhove jadra.Netušim z čoho su,ale taške su dosť a pri zapnutom meniči sa poriadne triasli. Namotane boli medzi trafami a na začiatku prveho.Zhruba 1,5 zavitu na každom.
Testoval som hocijake možnosti,ale najlepšie som sa dostal na 5,5 zavitu iba jedneho jadra.Spotreba klesla na 0,68A pri 57,3v teda 39W a je jedno či ho dam medzi trafa,alebo na ktorikoľvek koniec traf.Viacej zavitov malo za nasledok spotrebu nad 1A ,použitie druheho jadra iba z 1,5 zavitom bolo to iste a bez jadier to cucalo skoro 3A na prazdno. Ak napadne niekoho ešte niečo,tak sem z tym. Inak ako uchytavate PJ na stenu,lebo nema žiadne uchyty,ani otvory.
Po otvoreni som zistil,že ma 2trafa a 2 zelene kruhove jadra.Netušim z čoho su,ale taške su dosť a pri zapnutom meniči sa poriadne triasli. Namotane boli medzi trafami a na začiatku prveho.Zhruba 1,5 zavitu na každom.
Testoval som hocijake možnosti,ale najlepšie som sa dostal na 5,5 zavitu iba jedneho jadra.Spotreba klesla na 0,68A pri 57,3v teda 39W a je jedno či ho dam medzi trafa,alebo na ktorikoľvek koniec traf.Viacej zavitov malo za nasledok spotrebu nad 1A ,použitie druheho jadra iba z 1,5 zavitom bolo to iste a bez jadier to cucalo skoro 3A na prazdno. Ak napadne niekoho ešte niečo,tak sem z tym. Inak ako uchytavate PJ na stenu,lebo nema žiadne uchyty,ani otvory.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 25 Odpovědi
- 1275 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
- 36 Odpovědi
- 5049 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vava
-
- 3 Odpovědi
- 1335 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 16 Odpovědi
- 2816 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gold1
-
- 0 Odpovědi
- 900 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim