Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw +

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Staffrat
Příspěvky: 18
Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm

Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw +

Příspěvek od Staffrat »

Zdravím Dámy a Pánové,
stavím celoročně obyvatelnou jurtu a vzhledem k tomu že zde není žádná zdroj El. energie a chci ji nezávislou na sítích buduji zde i FVE.
Od švagra jsem dostal šest baterií Trojan T-875, 8V, 170AH. ty jsem zapojil serioperalelně abych dostal 24V a 340AH capacitu.
Měnič jsem koupil Axpert MKS 24V 2400w Plus.
Plán je takový že až bude stavba hotová pořídím panely a v zimě budu baterie dotovat z centrály.
V současnosti jsem zapojil měnič jenom na baterie a centrálu bez panelu. Centrálu používám na pohon strojů když dělám a tam jsem doufal že mi bude současně dobíjet i baterie abych na menší stroje nemusel furt startovat motor.
Máte někdo zkušenosti jak je to s dobíjením baterií sítí nikde se mi nepodařilo nastavit aby centrála nabíjela kdykoli ji zapnu nechci baterie moc vybíjet a doufal jsem že je při každodenním použití centrály budu udržovat stále nabité.
Když teď zapnu centrálu tak mi to furt přepíná z Bypassu na beterie s tim že občas blikne nabíjení. Nebo při nastavení UTI to je furt na bypass ale nenabijí.
Měnič ukazuje napětí baterií 24,1V ale když vemu měřák a změřim přímo baterie tak naměřím cca 29V.
Je to normální při jakém vybití baterií začne nabíjet?
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od JonasPP »

Viem ti dať manual k axpertu a je tam toho dosť o nastavovani,ale momentalne len budem mať axperta za paru dni,tak až potom sa dozviem z jeho použivania čo to je za zazrak.Prejdi trocha forum a axperta tu ma dost velky počet solarnikov a rovno im daj otazku v sprave.Nie každy čita cele forum,tak pre to treba spravu.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Staffrat
Příspěvky: 18
Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od Staffrat »

Děkuju Manuál ztaženej mám zkoušel jsem zamozřemě všelijaký nastavení Float zvyšovat na více než 27 se prý nedoporučuje a ani tak to nenabíjelo. Diskusi o axpertu jsem našel jenom jednu a prý to řeší jinou nabíječou aspoň co jsem pochopil ale bavili se o nabíjení solárem ne sítí.
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od mobilik »

Nemam pri sebe manual to je pravda, ale viem ze v menu je niekde hranica napatia kedy ma nabijat baterie zo siete a taktiez je tam aj povolenie a zakazanie nabijania. Takze si to skontroluj v manualy.
Dalsia vec je ta ze axpert nespravne vyhodnocuje napatie baterie, kedze nema externe meranie a meria len na prijenych vodicoch na ktorych vznika ubytok napatia pri nabijani, vybijani. Ake hrube kable mas pripojene k menicu z baterie?
Inak ak mozem vediet aku centralu pouzivas? Pretoze uz viacery sme prisli na to ze axpert nechce pripojit centralu k menicu, pokial nema presne vlastnosti siete, zreje frekvencia a napatie. Moju nechce nikdy pripojit. :wink:
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Staffrat
Příspěvky: 18
Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od Staffrat »

Manuál ke stažení je tady
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... ual_CZ.pdf
Kabely z baterii mám 25 mm2 průřez tušim AWG 8 jak bylo v manuálu podle tabulky co jsem vygůglil odpovídá 8,4 mm2 což se mi zdálo slabé a silnější má menší odpor tím i dá víc ampér.
Jinak v nastavení jsem našel jen
11-nastavit napětí pro přechod do sítě to je napětí kdy zapne bypass nebo
12-Nastavení napětí pro zpětný přechod do bateriového režimu je-li nastaveno „SBU priority“ nebo „Solar first“ v programu 01
ale i když v programi 01 nastavim solar firs nebo SBU a nahodim centrálu tak to nenabijí jen to nezápíná bypass.

Jinak nastavení teď mám
01-UtI
02-20A
03- APL
04-SdS
05-FLd
06-LI-d
07-tI-d
09-S0
11-UtI 20A
12- 23,5V
13-25,5V
16-CUt
18-bOn
19-I-EP
20-LoF
22-Aon
23-bye
25-FdS
26-Cu29,2v
27- COu 23v
38 NEC dI5
Staffrat
Příspěvky: 18
Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od Staffrat »

Jinak tady jsem nahrál co to dělá když se nahodí centrála.
https://drive.google.com/file/d/1HbM52a ... sp=sharing
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od lzahradil »

Staffrat píše:
Jinak tady jsem nahrál co to dělá když se nahodí centrála.
https://drive.google.com/file/d/1HbM52a ... sp=sharing
A ma ta centrala sinusovej vystup?
My kdyz zalohujem POPy pro ISP tak pripojujem v zasade pred UPSku aby nedoslo k vypadku/ aby se nabila a zaroven pri dolejvani nebo pak pri prepojovani k vypadku nedoslo.
Pokud je spatna centrala a leze z ni nejakej paskvil tak si UPSka mysli ze na vstupu nic pripojeneho nema a nebo zapina a vypina. To same co se deje tobe
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
Staffrat
Příspěvky: 18
Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od Staffrat »

Já mám centrálu KRAFTECH KT-6500 jakej z ní leze sínus netušim nikde jsem k ní nenašel manuál nebo technický data.
jarinox
Příspěvky: 75
Registrován: pon zář 01, 2014 10:33 am

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od jarinox »

Staffrat píše:
Jinak tady jsem nahrál co to dělá když se nahodí centrála.
https://drive.google.com/file/d/1HbM52a ... sp=sharing
..mne robilo to isté na 4.5kW Tusone, skúšal som zapojiť sínusový filter (LC filter), čo bol k frekvenčnému meniču a ako tak to išlo :-) Aj keď občas to zblblo.... na invertorovom Kipore všetko ide bez problémov..
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od rottenkiwi »

Victron sa zaoberal dosť rozsiahlym testom generátorov. A aj tak oni odporúčajú invertorovú
a ešte musí byť správne uzemnená.

Ak centrála nespĺňa požiadavky, potom je v MultiPlusoch aj Quattrách položka Weak AC.

No asi len hľadať na youtube video, komu centrála s Axpertom/Effektou funguje
a ako to má napojené.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Staffrat
Příspěvky: 18
Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od Staffrat »

To: rottenkiwi

nebyl by odkaz na ty centrály?

To: jarinox

jak výkonou centrálu používáš pokud by bala určena jen k dobíjení baterek tak by nemusela mít spoustu kilovatu (myslim)
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od rottenkiwi »

DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Staffrat
Příspěvky: 18
Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od Staffrat »

To: Rottenkiwi

Děkuji
Staffrat
Příspěvky: 18
Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od Staffrat »

:mrgreen: Dneska žena potřebovala vysávat zapla centrálu píchla tam vysavač 1800W a nabíjíme *batt* :eek2:
Staffrat
Příspěvky: 18
Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od Staffrat »

Tak nabíjení centrálou vyřešilo připojení vysavače do centrály a nabíječka nabijí. :D
Teď tu vylezl jinej problém v tomhle okamžiku mi Axpert ukazuje napětí na bateriích 23V ale když vezmu měřák a změřim přímo baterky tak tam mám 27,4V :( Když budu nabíjet a nabiji na float 27V tak reálné napětí na bateriích bude 32,1V :o To už mi připadá jako trochu přebitý.
Nevíte někdo náhodou kolik by mělo být napětí na bateriích když jsou nabité?
Mám tam serioparalelně 8V Trojan T-875

http://www.trojanbattery.com/pdf/datash ... Sheets.pdf
rva
Příspěvky: 3966
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od rva »

Pokud ten rozdíl napětí není dán úbytkem na kabelech, tak je možno provést rekalibraci napětí Axperta. Software k tomu byl na http://www.ostrovni-elektrarny.cz Já to dělal u verze 48V PWM po upgrade firmware. Pokud tam ten software není, tak snad bych ho u mě někde našel. Je k tomu ještě potřeba zdroj referenčního napětí (2 hodnoty - min a max) a propojení s PC.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Staffrat
Příspěvky: 18
Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od Staffrat »

Úbitek napětí na kabelech není tak velkej pohybuje se v desetinách voltu.
Vzhledem k tomu že Axpert je fungláč tak jsem kontaktoval prodejce nerad bych se v tom šťoural a pak se hádal o záruku.
Uvidim až se ozve co s tim udělá.
Ale díky za odkaz kdž dojde na nejhorší určitě se hodí.
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od mobilik »

Som zvedavy ako to poriesis, typujem to ze mesiac budes bez menica a aj tak nic nevymyslia. Odkial si ho kupil?
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Staffrat
Příspěvky: 18
Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od Staffrat »

Koupil jsem ho tady

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 2400w-plus

No doufám že to tak nebude zatím se neozvali.
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 367
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city

Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw

Příspěvek od mati »

rva píše:
Pokud ten rozdíl napětí není dán úbytkem na kabelech, tak je možno provést rekalibraci napětí Axperta. Software k tomu byl na http://www.ostrovni-elektrarny.cz Já to dělal u verze 48V PWM po upgrade firmware. Pokud tam ten software není, tak snad bych ho u mě někde našel. Je k tomu ještě potřeba zdroj referenčního napětí (2 hodnoty - min a max) a propojení s PC.
Mám problém s měřením napětí stejným střídačem ( Axpert MKS 3K plus ).. Ten návod na ostrovnich elektrárnách je ale psán pro jiné verze a napětí baterek ! Je to vyzkoušeno , že to funguje i na jiných než jsou psány??

Díky za info.. M.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek