NiCd v praxi
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob úno 20, 2016 8:57 pm
Re: NiCd v praxi
Zdravim, chcel by som sa poradit so skusenejsimi, mam nejake baterie ferak kpm 360 z roku 2006 a kpm 375 z roku 2009, z kazdeho typu po 10 clankov, su v bedniach po 3 clanky ktore potom davaju podla etikety na bedni 3.6v. Samostatny clanok ma na stitku 1.2v
Chcem sa opytat ze kolko clankov mam zapojit spolu tak aby som to mohol pouzivat ako 12v bateriu, ked mam tie clanky 1.2v tak ich potrebujem 10 alebo viac aby bola vacsia voltaz alebo menej napr. 9 aby to presne sedelo, lebo clanok ma sice specifikovanych 1.2v voltu ale ked ho som ich len tak trosku nabijal tak napatie islo cez 1.3 uplne v poho tak neviem ako by to bolo najidealnejsie nakonfigurovat.
Ja som to planoval asi takto
10 clankov kpm 360 do serie
10 clankov kpm 375 do serie vedla toho
a spolu to spojit paralelne tak aby sa zvysila kapacita a napatie ostalo na 12, vsetky spotrebice budem mat na 12v +- samozrejme nejaka tolerancia - 9 -14v voltov znesu, ledky, motorceky, ventilatory, chladnicka a podobne, menic napatia
chcem k tomu pripojit nejake 2 solarne panely a jednoduchy pwm regulator tak do 20-30 A
chcem sa opytat ze ci to mam vsetko spravne, lebo mi nejde do hlavy v akej konfiguracii sa tie clanky pouzivaju u zeleznice kedze su po 3 v bedni a nejako mi to nevychadza, vzdy by som musel mat nejaku bednu kde by bolo menej ako tri clanky tak aby to davalo napatie 12/24v.
priklad
9 clankov = 3 bedne po 3.6 = 10.8 - to je malo
12 clankov = 4 clanky po 3.6v = 14.4 - to je uz asi vela-neviem
mohol by mi to tu niekto vysvetlit a poradit ako si to mam nakonfigurovat, diky ludkovia
Chcem sa opytat ze kolko clankov mam zapojit spolu tak aby som to mohol pouzivat ako 12v bateriu, ked mam tie clanky 1.2v tak ich potrebujem 10 alebo viac aby bola vacsia voltaz alebo menej napr. 9 aby to presne sedelo, lebo clanok ma sice specifikovanych 1.2v voltu ale ked ho som ich len tak trosku nabijal tak napatie islo cez 1.3 uplne v poho tak neviem ako by to bolo najidealnejsie nakonfigurovat.
Ja som to planoval asi takto
10 clankov kpm 360 do serie
10 clankov kpm 375 do serie vedla toho
a spolu to spojit paralelne tak aby sa zvysila kapacita a napatie ostalo na 12, vsetky spotrebice budem mat na 12v +- samozrejme nejaka tolerancia - 9 -14v voltov znesu, ledky, motorceky, ventilatory, chladnicka a podobne, menic napatia
chcem k tomu pripojit nejake 2 solarne panely a jednoduchy pwm regulator tak do 20-30 A
chcem sa opytat ze ci to mam vsetko spravne, lebo mi nejde do hlavy v akej konfiguracii sa tie clanky pouzivaju u zeleznice kedze su po 3 v bedni a nejako mi to nevychadza, vzdy by som musel mat nejaku bednu kde by bolo menej ako tri clanky tak aby to davalo napatie 12/24v.
priklad
9 clankov = 3 bedne po 3.6 = 10.8 - to je malo
12 clankov = 4 clanky po 3.6v = 14.4 - to je uz asi vela-neviem
mohol by mi to tu niekto vysvetlit a poradit ako si to mam nakonfigurovat, diky ludkovia
-
- Příspěvky: 287
- Registrován: pon pro 03, 2012 8:53 pm
Re: NiCd v praxi
Na 12v použít 10 clánků.
Na dráze se to spojuje klidně na 100v pro startování lokomotiv takže to není směrodatné jak jsou bedny.Třeba ja měl kph 150 a byli po pěti stejně i 100vky navíc ty 375ky už musej být macci a myslím že tři stačí až ažna manipulaci.
Spojuje se většinou 10 ks jen pak pozor na měnič jelikož maj nicd dost velkej rozsah napětí vpodstatě od cca 10 do 15 v a to se některým měničům nelíbí.
Někdo jede úplně bez réglu napřímo ale zas by museli být menší panely při pwm réglu toho dost ořeže pokud se budem bavit o 60cl panelech cca 35 v. asi bych dal nějakej epsolar s mpt.
Na dráze se to spojuje klidně na 100v pro startování lokomotiv takže to není směrodatné jak jsou bedny.Třeba ja měl kph 150 a byli po pěti stejně i 100vky navíc ty 375ky už musej být macci a myslím že tři stačí až ažna manipulaci.
Spojuje se většinou 10 ks jen pak pozor na měnič jelikož maj nicd dost velkej rozsah napětí vpodstatě od cca 10 do 15 v a to se některým měničům nelíbí.
Někdo jede úplně bez réglu napřímo ale zas by museli být menší panely při pwm réglu toho dost ořeže pokud se budem bavit o 60cl panelech cca 35 v. asi bych dal nějakej epsolar s mpt.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob úno 20, 2016 8:57 pm
Re: NiCd v praxi
ok, Botas, dik za radu, dam po 10, ano su tazke ako svina, 3 clanky v bedni maju okolo 45-50kg, a panely na to chcem take co maju napatia na prazdno 18.nieco voltov, tak ten pwm toho dufam vela neokrese, na zaciatok nejake dva 150w , uvidim ako to bude stihat dobijat a vybijat pri mojom pouzivani, casom by som este nejake dva pridal ale myslim ze to bude stacit, panely budu otocene na juh a cely den od 8hod do 17-18 slnko,
este raz diky za pomoc
este raz diky za pomoc
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm
Re: NiCd v praxi
Ahoj, zeptám se jako laik. Mám nicd kpm 160 18ks v serii. Nabíjím na 1,6V na článek, některé články se opožďují. Má smysl používat nějaký ekvalizer pro srovnání napětí? Do budoucna budu pořizovat paralelně další sadu nicd.
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
-
- Příspěvky: 981
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: NiCd v praxi
Jako laik odpovím
Jak jsou srovnané články při spodní hladině napětí po vybití aku?
Jak jsou srovnané články při spodní hladině napětí po vybití aku?
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm
Re: NiCd v praxi
No, cca 1,1V - 1,22V při 22V celé baterie, ale dva články docela haprují. Je tam tak 0,8Vrob.brno píše:Jako laik odpovím
Jak jsou srovnané články při spodní hladině napětí po vybití aku?
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
-
- Příspěvky: 981
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: NiCd v praxi
Ty co haprujou při vybití mají i nejnižší napětí při nabití na 1,6V?
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm
Re: NiCd v praxi
Ano, je to tak.rob.brno píše:Ty co haprujou při vybití mají i nejnižší napětí při nabití na 1,6V?
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: NiCd v praxi
Ja jsem pripojil 20x kpm100 na epsolar 4215bn a axperta.peater píše:No, cca 1,1V - 1,22V při 22V celé baterie, ale dva články docela haprují. Je tam tak 0,8Vrob.brno píše:Jako laik odpovím
Jak jsou srovnané články při spodní hladině napětí po vybití aku?
Pokud bych mel nabijet na 1.6V/clanek tak to dela 32V. Pri 31V ovsem axpert prekroci sve provozni napeti a skoci do chyboveho stavu.
Nemel bych teda pouzit jen 19clanku? To bych byl na 30.4V a melo by to bejt ok.
Boost na epsolaru bych teda nastavil na 30.4V?. Po jakou dobu? Jake napeti pak na float a equalize?
Do jakeho napeti pak nastavit axperta ze se muze vybijet aby baterky netrpely?
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 1027
- Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
- Bydliště: 345m n.m. v Chřibech
Re: NiCd v praxi
Nabíjím natvrdo na 1,6 V na článek. V zimě, v létě. Regulátor prostě na 16 V, mám 12 V systém. Žádné ekvalízace, boosty, flouty. A baterky si nijak nestěžují. Dvakrát ročně je nabíječkou dotlačím, co to jde-asi 16,8 V, tak dlouho, než se srovnají na stejné napětí článků. Takže zapoj tolik článků, aby ses vešel do horní hranice regulátoru a basta. NiCd je velmi nenáročné.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm
Re: NiCd v praxi
Mám axperta, nastavím natvrdo 28,8v žádný float a uvidíme.
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: NiCd v praxi
Hodis sem nebo do PM screen obrazovky Device parameters jak to mas cele nastavene?peater píše:Mám axperta, nastavím natvrdo 28,8v žádný float a uvidíme.
Clanku mas kolik na 24V system?
Teoreticky muzu epsolar vyradit a nechat jen axpert. Mppt verzi mam. Akorad jsem se vcera pustil do programovani modbus prevodniku k epsolaru aby se tvaril jako arduino s micrologem funguje a data posila. Nicmene budu muset dodelat jeste komunikaci na axpert z ktereho je potreba brat udaje zda se jede z DS nebo ze slunce a pripadne kolik je spotreba z DS atd. Tak bych bral vse primo z nej.
Mobilik si urcite rejpne ze to ukazuje spatne, ale pro vizualizaci to staci. Zase tolik to nekeca a je to bez bastleni a reseni zda je ruseni pro amplocky apod...
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm
Re: NiCd v praxi
Jasne screen hodím až v neděli, teď jsem mimo. Mám 18 článků na 24 volt. systém. S podporou z DS. Je teda fakt, pokud jsem nastavil 28,8v na axpertu, tak mutimetr ukazoval 28,4v. Tak jsem to upravil na 29,2v a minimální je 22v. Pokud není aktivní DS tak min. je 20v. Moc teta přesně neukazuje. Pokud to jde upravit, tak mě to nějak nevadí.lzahradil píše:Hodis sem nebo do PM screen obrazovky Device parameters jak to mas cele nastavene?peater píše:Mám axperta, nastavím natvrdo 28,8v žádný float a uvidíme.
Clanku mas kolik na 24V system?
Teoreticky muzu epsolar vyradit a nechat jen axpert. Mppt verzi mam. Akorad jsem se vcera pustil do programovani modbus prevodniku k epsolaru aby se tvaril jako arduino s micrologem funguje a data posila. Nicmene budu muset dodelat jeste komunikaci na axpert z ktereho je potreba brat udaje zda se jede z DS nebo ze slunce a pripadne kolik je spotreba z DS atd. Tak bych bral vse primo z nej.
Mobilik si urcite rejpne ze to ukazuje spatne, ale pro vizualizaci to staci. Zase tolik to nekeca a je to bez bastleni a reseni zda je ruseni pro amplocky apod...
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
-
- Příspěvky: 2631
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: NiCd v praxi
Baterie jsou to těžké jak čert. 12V mám tak, že 60 čl. rozbité panely 5x jsou natvrdo přes 2P jističe paralelně propojeny silnou větví s baterií. K tomu je malý Victron multiplus 12V/800VA. Victron má naprogramované relé kdy spíná zátěž podle napětí. Když přesáhne baterie 15.6V, relé sepne druhé relé a to sepně spotřebu cca 300W/230V z měniče. Cyklování je spožděné prodlevou. Je to dražší řešení a takové partyzánské, ale funguje už druhý rok dobře. Vzheldem k tomu, že může měničem procházet (ale takovou konfiguraci naněm nemám) 16A z DS a může se použít jako hybrid bez přetoku protože má nový čipset, který to umožňuje, celkově to má spolu s růstem počtu panelů, 12V sestavy, atp. trvalejší hodnotu než něco malého, čínského s příběhem o obláčku.tomert837 píše:
priklad
9 clankov = 3 bedne po 3.6 = 10.8 - to je malo
12 clankov = 4 clanky po 3.6v = 14.4 - to je uz asi vela-neviem
mohol by mi to tu niekto vysvetlit a poradit ako si to mam nakonfigurovat, diky ludkovia
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: NiCd v praxi
Izahradil ano ukazuje to spatne, ale pohoda, ak nemas s cim porovnavat, tak to nevadi. Ale inak axpert je pecka manic a hlavne za rozumne peniaze.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm
Re: NiCd v praxi
Nastavení:peater píše:Jasne screen hodím až v neděli, teď jsem mimo. Mám 18 článků na 24 volt. systém. S podporou z DS. Je teda fakt, pokud jsem nastavil 28,8v na axpertu, tak mutimetr ukazoval 28,4v. Tak jsem to upravil na 29,2v a minimální je 22v. Pokud není aktivní DS tak min. je 20v. Moc teta přesně neukazuje. Pokud to jde upravit, tak mě to nějak nevadí.lzahradil píše:Hodis sem nebo do PM screen obrazovky Device parameters jak to mas cele nastavene?peater píše:Mám axperta, nastavím natvrdo 28,8v žádný float a uvidíme.
Clanku mas kolik na 24V system?
Teoreticky muzu epsolar vyradit a nechat jen axpert. Mppt verzi mam. Akorad jsem se vcera pustil do programovani modbus prevodniku k epsolaru aby se tvaril jako arduino s micrologem funguje a data posila. Nicmene budu muset dodelat jeste komunikaci na axpert z ktereho je potreba brat udaje zda se jede z DS nebo ze slunce a pripadne kolik je spotreba z DS atd. Tak bych bral vse primo z nej.
Mobilik si urcite rejpne ze to ukazuje spatne, ale pro vizualizaci to staci. Zase tolik to nekeca a je to bez bastleni a reseni zda je ruseni pro amplocky apod...
01 SBU
02 30A
03 UPS
04 SDS
05 USE
06
07
09 50Hz
11 20A
12 22V
13 26V
16 OSO
18 BOF
19 kEP
20 LOF
22 AOF
23 BYE
25 FEN
26 29,2V
27 29,2V
29 20V
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
-
- Příspěvky: 2419
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: NiCd v praxi
Tak jsem vyměnil elektrolyt a vypláchl svoje letité NKS 150.
Průplach 2x demi vodou (jednou s peroxidem), potřetí přefiltrovaný elektrolyt. Nový elektrolyt z hydroxidu sodného.
Pokusně 5 článků, míň nemám jak nabíjet. Od včerejšího večera do nich nateklo asi 310 Ah,
proud držím kolem 18A, víc mi nabíječka nedá (trafo by dalo, ale 50A můstek se hřeje i na chladiči).
Napětí se srovnalo na 1,64-1,65V na článek. Nechám to do rána, ráno to odpojím a jak přijdu z práce tak je zkusím vybíjet. No jsem zvědav co se stane, původně měli kapacitu kolem 35-40Ah.
Průplach 2x demi vodou (jednou s peroxidem), potřetí přefiltrovaný elektrolyt. Nový elektrolyt z hydroxidu sodného.
Pokusně 5 článků, míň nemám jak nabíjet. Od včerejšího večera do nich nateklo asi 310 Ah,
proud držím kolem 18A, víc mi nabíječka nedá (trafo by dalo, ale 50A můstek se hřeje i na chladiči).
Napětí se srovnalo na 1,64-1,65V na článek. Nechám to do rána, ráno to odpojím a jak přijdu z práce tak je zkusím vybíjet. No jsem zvědav co se stane, původně měli kapacitu kolem 35-40Ah.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: NiCd v praxi
pokus dobrý ale v hydroxidu sodném se elektrony pohybují hůře tak že bych nečekal nějaké zlepšení a když tak chvilokové mám vyzkoušeno,že nejlepší je prostě článek otevřít vypláchnout kal opláchnot desky a zase složit dělal jsem to tak u všech mích nicd i ty pro elektrocentráluvolente píše:Tak jsem vyměnil elektrolyt a vypláchl svoje letité NKS 150.
Průplach 2x demi vodou (jednou s peroxidem), potřetí přefiltrovaný elektrolyt. Nový elektrolyt z hydroxidu sodného.
Pokusně 5 článků, míň nemám jak nabíjet. Od včerejšího večera do nich nateklo asi 310 Ah,
proud držím kolem 18A, víc mi nabíječka nedá (trafo by dalo, ale 50A můstek se hřeje i na chladiči).
Napětí se srovnalo na 1,64-1,65V na článek. Nechám to do rána, ráno to odpojím a jak přijdu z práce tak je zkusím vybíjet. No jsem zvědav co se stane, původně měli kapacitu kolem 35-40Ah.
-
- Příspěvky: 2419
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: NiCd v praxi
Odbrousit svár u dna a potom zpátky přivařit, hm tak na to si netroufám, zas takový svářeč nejsem.
Jinak ten hydroxid sodný tam zůstane stejně jen do podzimu.
Jinak ten hydroxid sodný tam zůstane stejně jen do podzimu.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 165
- Registrován: pát srp 15, 2014 9:11 pm
- Bydliště: okolí Kladna
Re: NiCd v praxi
Tak zas toto téma maličko oživím. Už si fakt připadám jako blbec a proto se obracím na znalé:-) Mám dvě 24V/250Ah (sériově spojené NiCd články)sady propojené paralelně a připojené na 60A solární regulátor Schneider. Do této chvilky dobrý. No nemám takové parádičky jako jsou křižně vázané články, ale k tomu se časem dopracuju.
Můj problém je v tom, že sady vybíjím na úroveň 22.3V a končím tím, že vždy jeden z článků v sadě vykazuje koncové napětí kolem 0.3V. Jasně dost málo a bez balanceru asi neřešitelné, ale kdo z vás používá balancer na NiCd? No článek označím a vyměním ho za repas. Následně jsem udělal equalizaci a další den se situace opakovala. Zase vadný a nebo velmi vybitý článek. Zase výměna za repas a tak dále:-((( Už jsem to tak dělal 6x. Celkově se mi zdá, že sadám klesá kapacita. Nastavení na regulátoru mám: BULK-27V, ABS-30.3V, FLOAT-28.8V, EQ-32V. Články trochu vaří, vodu pravidelně kontroluju. Kdepak by mohla být chybka???
Můj problém je v tom, že sady vybíjím na úroveň 22.3V a končím tím, že vždy jeden z článků v sadě vykazuje koncové napětí kolem 0.3V. Jasně dost málo a bez balanceru asi neřešitelné, ale kdo z vás používá balancer na NiCd? No článek označím a vyměním ho za repas. Následně jsem udělal equalizaci a další den se situace opakovala. Zase vadný a nebo velmi vybitý článek. Zase výměna za repas a tak dále:-((( Už jsem to tak dělal 6x. Celkově se mi zdá, že sadám klesá kapacita. Nastavení na regulátoru mám: BULK-27V, ABS-30.3V, FLOAT-28.8V, EQ-32V. Články trochu vaří, vodu pravidelně kontroluju. Kdepak by mohla být chybka???
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mwt
-
- 18 Odpovědi
- 1930 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Joskob
-
- 10 Odpovědi
- 2897 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Axa
-
- 1 Odpovědi
- 1341 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 1 Odpovědi
- 836 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atrey