LiFeYPO4 balancéry

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Uživatelský avatar
trud
Příspěvky: 916
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od trud »

Pripravujem stavbu mini solárneho systému cca 400W/24V..batériu staviam 1kWh z článkov 18650(4.2V)..13S7P..kapacita bude 39Ah. Regulátor bude Victron 100/15. A teraz otázka.. Aký balancer?.. Na aký by mal byť prúd.. Lebo v podstate pôjde do baterky až 15A..nemal by to mat možnosť ten balancer spáliť?.. Teda balancer na 15A? Povedzme ze jeden článok dosiahne 4.2V..ostatné sú na 4.1V....zo strechy tečie 400W..potrebujem teda spáliť 15A aby sa už na článku nezvysovalo napätie.. Chápem to správne? Je potrebný balancer na celých 15A?.. Lebo povedzme keby bol 2A.. Nič to nerieši.. Napätie bude stúpať aj pri 13A.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3 kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+ 7*150Ah od pimpongáča 3,8kWh + 7* 180Ah od pimpongáča 4,6kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW, "hybrid 3,8kW pimpongač
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
honzaL
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
Bydliště: Hradec Kráové

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od honzaL »

trud píše:
Pripravujem stavbu mini solárneho systému cca 400W/24V..batériu staviam 1kWh z článkov 18650(4.2V)..13S7P..kapacita bude 39Ah. Regulátor bude Victron 100/15. A teraz otázka.. Aký balancer?.. Na aký by mal byť prúd.. Lebo v podstate pôjde do baterky až 15A..nemal by to mat možnosť ten balancer spáliť?.. Teda balancer na 15A? Povedzme ze jeden článok dosiahne 4.2V..ostatné sú na 4.1V....zo strechy tečie 400W..potrebujem teda spáliť 15A aby sa už na článku nezvysovalo napätie.. Chápem to správne? Je potrebný balancer na celých 15A?.. Lebo povedzme keby bol 2A.. Nič to nerieši.. Napätie bude stúpať aj pri 13A.
Určitě NE 15A. Jak už jsem psal výše balencer je na to, aby se "trochu" rozjeté články srovnaly "upustily trochu energie". Kolik má mít balancér proudovou propustnost záleží na mnoha parametrech a taky míře zkušeností nebo to je možno nazvat mírou přijatelného rizika. Já jsem měl původně na LIFEPO 300Ah článku balancer 10A, teď po 4 letech provozu tam již mám 3A a stačí to to pokud:
- članky mají skoro stejnou kapacitu (u mne rozdíl asi kolem 1%)
- provádí se pravidelné balancování (alespoň 1 x 14 dní)
- není nastavené moc velké průměrné napětí na článek (u mne 3,5V)
- je nastaveno U Absorption níže než U Float (Studer to umí)
- je přiměřený poměr mezi maximálním nabíjecím proudem a kapacitou baterie (u mne 0,2C)

Je to i o strmosti charakteristiky V-A na konci nabíjení.

I tak se mi nedávno stalo, když jsem předváděl balancování skupině fotovoltaiků, až mi ujel jeden článek až na 4V a pěkně jsem se u toho zapotil, když jsem se snažl rychle přestavit parametry na Studeru - někdy to bývá pěkné dobrodružství i v laboratoři.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2786
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od kybos »

honzaL píše:
- je nastaveno U Absorption níže než U Float (Studer to umí)
K čemu je takové nastavení dobré? Co se tím sleduje? Jaké konkrétní hodnoty tyto nastavení mají pro například 48 V systémové napětí?
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
solárník
Příspěvky: 1588
Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od solárník »

kodl69 píše:
tak tohle je dost dobrý, to by stálo za pokus s tímhle udělat izolovaný dc dc a použít to jako aktivní balancer. Netušil jsem, že 2,5V může otevřít něco jinýho než bipolár, holt pokrok nezastavíš.
Viděl jsem to obcházet použitím klasického fetu s běžným thresholdem 2-4V v tomhle fikaném zapojení:
http://electronicdesign.com/power/simpl ... -challenge
trimrem nastavíš dostatečné napětí. Hezky použitej fotokoupler...
mopadzi
Příspěvky: 1061
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

LiFePO4 balancéry od ESKUTR

Nový příspěvek od mopadzi »

zdravím, potřeboval bych popis komunikace balanceru od eskutr
nemáte s tím někdo zkušenosti?
ted testuju jen dva balancery
AA 0D 47 00 19 AA 0D 9E 00 18 0D 9E 02 0D 47 01 00 02 19 01 18 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D AC 96 0E 10 0A 28 00 01 00 00
Ten začátek je mi jasný
AA 0D 47 00 19 první článek 0D47 (3,399V) 00 ( balanční proud) 19 (25stC)
AA 0D 9E 00 18 druhý článek

ale potřeboval bych to co je za druhým článkem
0D 9E 02 0D 47 01 00 02 19 01 18 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D AC 96 0E 10 0A 28 00 01 00 00
díky
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
kodl69
Příspěvky: 7729
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od kodl69 »

- :D
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv říj 27, 2016 10:45 am, celkem upraveno 1 x.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mopadzi
Příspěvky: 1061
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od mopadzi »

kodl69 píše:
to bude nějaká novinka, moje posílají jenom svoje data. Jediný, co mě napadá, že je to ta zpráva pro nastavení balančního napětí. zkus kontaktovat autora, tady na fóru je jako tikonik.
moje chyba, poslední modul nebyl def jako typ3

já to smažu,
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
kodl69
Příspěvky: 7729
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od kodl69 »

To OTA: takhle nějak to jednou za čas dělám taky, ale chce to automatizovat, u midnite by se daly posílat data přes modbus, a nebo "zemědělsky" oblbovat vstup pro teplotní čidlo, a nastavením závislosti napětí na teplotě, což někdo tady už popisoval, ale pro jinej regulátor. Prostě žádnej balancer nepožere 80A, musí se omezit dodávka proudu do baterek na nějakou rozumnou hodnotu. Třeba připojením nějakýho řízení přebytků... A to už jsem zase u automatizace celýho systému.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Ivo12s
Příspěvky: 613
Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
Lokalita: Kolínsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od Ivo12s »

Ahoj všem,
na tomhle vlánknu je vidět, jak je problematika balancování LIFEPO4 komplikovaná. Sice jsem projel všech 20 stránek, ale že bych věděl co a jak... no, moudřejší asi jo, ale co ve finále udělat.

Provozuji ostrovní systém http://s6.mypower.cz/fve-ivo12s. Do minulého týdne 2 panely 165W, 4x 8 článku LiFePo4 60Ah. Na každém článku použitý pasívní balancér 3,6v; 1,7A. MPPT regulátor jsem měl nastaven na max. 29,2V tedy 3,65V na článek na 0,5 hod. a pak pokles. Pokud se baterie dostaly na maximum, balancéry slušně topily, ale ruku jsem si nespálil, ani odpory nezhnědly. Předpokládám tedy, že zatížitelnost 1,7A byla v celku dostatečná. Maximální proud statisticky někde kolem 9-10A tedy při rovnosti baterií znamenal 10/4=2,5A na článek a z toho něco do článku, něco do balancéru.

No a tento týden jsem nahradil panely novými, celkem 4x255W. NÁDHERA! Pere to energii do baterií jak nezjednané, slunce neslunce. Prozatím (podle sluníčka) špičkový proud do nenabitých baterií byl 37A. Tedy skoro 4x více než původní instalace. Proud jsem pro jistotu omezil na těch 40A a zredukoval MAX napětí na 28,6V/3,575V článek na MPPT regulátoru. Kdy tedy balanční modul 3,6V by v podstatě měl reagovat opravdu jen pokud nějaký článek ujede. Každopádně jaký je tedy správný postup? Regulovat proud do jednotlivých "větví" třeba přes SBM 8 článků ? Nebo jen pro jistotu zdvojit onen pasivní balancér? Neberte to jako OT, chtěl jsem si být jist tím, na co se ptám :D .

Pozn. A protože jsem si současně udělal izolační bednu na baterie kvůli zimnímu provozu, řeším, že případné odpadní teplo musím vyvést ven z bedny, abych si ty baterie při sluníčku neusmažil...nebo něco horšího :hell:

Díky předem za odpověď/názor.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od rottenkiwi »

LiFE používam od:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =80#p46847
Ako vidíte na fotke, sú tam balancéry len na jednej paralelnej dvojici.

4 nesynchronizované regle sú nasatvené na 14.4 V s temp. comp. - 1 mV na *C na článok.
Regle sú chladené 4 x 120 x 120 mm fanmi, takže pri cca. 35 A out majú 37 až 39 *C,
čo má za následok teraz v lete max. nab. napatie, keď z panelov ide 2100 W na 3.5375 V
per cell, čo sa stáva len výnimočne, vačšinou ( 98 % času ) je to pod. 13.95 V.

Takže za čas cca. 2 roky som články balancoval asi 3 x, aj to mojou vinou, keď mi pri 12.3 V
vypol menič a najslabšia dvojica práve s tými pas. balancermi išla k 3.61 V.

Takže ak si dám tú robotu, zmeriam presne kap. článkov a popárujem ich paralelne tak,
aby každá n-tica mala približne rovnakú kapacitu, nastavím si nejaký roz. zozsah,
napr. 3.05 až 3.45 V bez záťaže per cell, a dám si tam nejaký palič prebytkov,
pre prípad, že pokašlem nastavenie reglov, tak mám najbližších 5 rokov od balancovania pokoj.

Ak však mám v baterkárni vysokú teplotu, lebo 5000 € za baterky je smiešna suma voči
550 € za klímu Daikin XY35/XY35, tak si treba v mojom podpise pozrieť odkaz SEI formation
a presne obrázok na 8. strane, kde je jasne ukázané, že 600 cyklov pri vysokej teplote
zabije baterky výrazne rýchlejšie, ako 2400 cyklov pri 15 *C.
Přílohy
LiFE_26072017.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od marko250 »

Je to jednoduché,musíš mít vyrovnané články,pokud tam máš nějaký co za jeden den ulítne při napětí ostatních do 3,5V tak ho řeš.Jinak se může stát,že do něj půjde klidně 90% (A) z panelů!Pokud ulítavají malinko a za dlouho ,tak to zvládají jen aktivní balancéry a paliče nastavené do 3,5V.Nad 3,6V letí článek strmě nahoru a neklade odpor.Takže jako nouzovka je použitelné doplnění chybějící kapacity onoho článku dalším k němu paraelně,ale víc jak 20% bych nedoporučoval,pak je to jak časovaná bomba.Nejlepší možnost je sehnat další článek identické kapacity k ostatním.A souhlas s vysokou teplotou baterek a snížení cyklů,jak píše rottenkiwi.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
kodl69
Příspěvky: 7729
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od kodl69 »

Moje zkušenost je, že články jdou nahoru od cca 3.45V, tam to při nabíjecím proudu okolo 20A už 5A balancer neudrží delší dobu pod 3.5V Pro stacionární použití je lepší články takovými napětími delší dobu netrápit.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rva
Příspěvky: 4013
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od rva »

Někteří používají https://www.aliexpress.com/item/8S-24V- ... 17844.html který vyrovnává neustále napětí mezi články. Pokud nemají články moc rozdílnou kapacitu, tak to je asi optimální řešení. Na regulátoru nastavíš max. dobíjecí napětí tak, aby na článek připadalo max. 3.5V, ale klidně i 3.45V. Sice tím nevyužiješ celou kapacitu baterie a ani vše v panelech (při velkém dobíjecím proudu bude kvůli vnitřnímu odporu článků na nich vyšší napětí a regulátor začne omezovat proud), ale podstatně prodloužíš životnost.
Já mám na článcích celllog a jednou za čas při plném nabití kouknu, které články mají nižší napětí a do nich přidám trochu Ah z externího zdroje, ale je to otrava. A protože z napětí nepoznám, jak moc jsou články vybité, používám https://www.aliexpress.com/item/Hot-sel ... 86301.html a jeho výstup používám na vypínání některých spotřebičů, pokud je kapacita nízká a současně zapínání žravých spotřebičů, když jsou baterky skoro nabité.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kodl69
Příspěvky: 7729
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od kodl69 »

škoda, že už se to nedá koupit, asi bych jeden využil.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rva
Příspěvky: 4013
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od rva »

kodl69 píše:
škoda, že už se to nedá koupit, asi bych jeden využil.
Ale dá, jen s červeným displejem https://www.aliexpress.com/store/produc ... 25484.html A je k tomu potřebný bočník.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od JonasPP »

Nechapem zneniu otazky od Ivo12s,skôr sa Mi zda,že chce vedieť,či nespravil chybu z nastavenim regulatora. Podla mňa to maš teraz nastavene celkom dobre len by som to znižil ešte troška napriklad na 28,5V. Ja trebars testujem spravanie LiFe člankov pri homemade balanceroch a objasniť celkovo problem balancovania a životnosti je na dlho. Je to tak veľke kvantum informacii,že račej ich nebudem ani rozoberať,len v skratke niečo spomeniem. Napriklad nad 3,6v na članok je jeho skoršia smrť,tak sa to snaž držať pod touto hranicou,odporučal by som pod 3,50v ,tak aj predlžiš asi dvojnasobne životnosť baterie a stale maš k dispozicii asi 96% kapacity članku. Ono cela tato problematika sa tu do okola opakuje a riešenie problemu je taketo. Ak chceš z baterky dostať maximum tak si zožeň 20A balancer čo balancuje pri 3,6v drž regulator nastaveny aspoň pol hodinu na 28,7v ,že balancere neostanu otvorene iba sa otvoria v tedy jak odbehne članok a po tom nastane pokles. Pre maximalnu životnosť keď nieje potrebne z baterie tahať maximum,tak postačuje aj 1A balancer,ale taky čo začne balancovať aspoň pri 3,5v ,regulator nastavime pod hranicu teda 27,9v v klude aj dlhodobo.Vtedy vlastne sa dociely brzdenie dobijania jednotlivych člankov a nevadi nam ak im ešte stupne napätie,lebo stale to nie je pre nich tak škodlive ako pri prekročeni 3,6v.Vtedy vlastne služi kapacita člaku v rozdiely napätia 3,5-3,6v čo su asi 3-4% na balancovanie ostatnych.
Ja osobne mam homemade balancere a nastavil som ich spustenie na 3,47v vytažovač mam nastaveny na sučet člankov 3,45v a regulator tlači do sučtu 3,48v .Vytažovač to prevažne drži pod balančnym pasmom,ale ak su studene solarka,tak vytažovač nedokaže pohltiť celu energiu a postupne sa pospuštaju všetky balancere.
Len pozor Ja mam rozdiel v tom,že moje homemade balancere sa otvaraju postupne v rozmedzy zavretia až uplneho otvorenia 0,05v z prudom do 1,6A ,teda moje nastavenia nech nepouživa nik ak nema podobne balancovanie,alebo prelievacie pumpy.
A vlastne tieto nastavenia su robene priamo na moje potreby,tak odhadujem,že každy to potrebuje inak.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Ivo12s
Příspěvky: 613
Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
Lokalita: Kolínsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od Ivo12s »

Díky za postřehy. Odpovědi OK, určitě se tom ještě budu hrabat. Jak se v tom snažím vyznat, tak jsem zjistil asi chybu ve čtení... Ten SBM modul SBM 8 /10A (odkaz výše) = ten reguluje nabíjecí ale i vybíjecí proud 10A? Jestli jsem ten návod dočetl správně až teď, tak jsem vybral špatně, vycházel jsem jen z nabíjecího proudu. Mám 230V měnič 1500 W, tedy špičku zvládne 2000 W a na 24V tedy vybíjecí proud až 85-90A. A 4 bateriové větve paralelně tedy každá cca. 22,5A. Přitom v extrému už budou mít vliv i přechodové odpory kontaktů a stav jednotlivých baterií v sérii, takže to nebude rovnoměrné, ale 10A je tedy určitě málo. Odhadoval bych to, že 2x tolik jako maximum bateriové větve by mohlo být OK = tedy BMS na 40-50A proudová zatížitelnost?

Tedy něco jako tohle?OCHRANNÝ BALANČNÍ OBVOD PRO 8 ČLÁNKŮ (24V/40A)
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
rva
Příspěvky: 4013
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od rva »

Klasické BMS, přes které jdou nabíjecí a vybíjecí proudy tady asi používá málokdo právě kvůli potřebě vysokých proudů. A i když máš dnes menší systém a vhodné BMS najdeš, tak při příštím rozšíření už stačit nebude.
Ještě k zapojení více článků - tadu jsou různé názory, jestli se má jednat o sériové zapojení (tak to máš asi ty), nebo jestli mají být články pospojovány paralelně. Myslím, že lepší je propojit články i paralelně a to vodičem ne moc silným, třeba 0.5 mm2, protože za normálních podmínek tyto příčné proudy nejsou moc vysoké a při katastrofě typu zkratovaného článku tento slabý vodič zabrání průtoku velkého proudu, nebo zafunguje jako pojistka a přehoří. To příčné pospojování je výhodné, že pak ti stačí monitorovat při 24V jenom 8 napětí a třeba i jen 8 balancerů a ne 4x8=32 napětí/balancerů na článcích.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Ivo12s
Příspěvky: 613
Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
Lokalita: Kolínsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od Ivo12s »

No já to mám aktuálně v úplný kombinaci = pásek i šle (šráky) dohromady :lol: = 2 bateriové bloky seriově = 2x4 články a tyto bloky paralelně jak na kraji, tak i uprostřed, pořádnou Cu licnou, ne drátek. A ty bateriové bloky otevřené a každý jeden LiFePo4 článek s pasivním balancerem. Možná proto to fungovalo = v podstatě mám 4x4 balancery paralelně...
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: LiFeYPO4 balancéry

Nový příspěvek od JonasPP »

Ivo12s píše:
No já to mám aktuálně v úplný kombinaci = pásek i šle (šráky) dohromady :lol: = 2 bateriové bloky seriově = 2x4 články a tyto bloky paralelně jak na kraji, tak i uprostřed, pořádnou Cu licnou, ne drátek. A ty bateriové bloky otevřené a každý jeden LiFePo4 článek s pasivním balancerem. Možná proto to fungovalo = v podstatě mám 4x4 balancery paralelně...
RVA ta nepochopil,vlastne ani Ja a tym padom si nepochopil jeho,no nič stava sa.
Ale takto.Nedavaj BMSku aku chceš dať,lebo bude katastrofa.Buď odpališ regulator,alebo menič,popripade budeš musieť odpajať celu BMSku do zataže jak sa odpoji pre slabu baterku a pri plnom nabiti sa odpoji nabijanie teda zblbne regulator pri najlepšiom.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek