MeanWell TN série
Zdravím,
chtěla jsem se optat na zkušenosti se střídačem MeanWell TN, který má zabudovaný AC nabíječ a umí přepínat mezi AC sítěmi.
Jde mi konkrétně o to, zda v systému, ve kterém se baterie nabíjí regulátorem, nebije AC nabíječ TN s regulátorem.
A taky o to, jak se chová ta priorizace sítí v případě, že je nastaven power saving a nejsou připojeny k TN panely.
Díky
chtěla jsem se optat na zkušenosti se střídačem MeanWell TN, který má zabudovaný AC nabíječ a umí přepínat mezi AC sítěmi.
Jde mi konkrétně o to, zda v systému, ve kterém se baterie nabíjí regulátorem, nebije AC nabíječ TN s regulátorem.
A taky o to, jak se chová ta priorizace sítí v případě, že je nastaven power saving a nejsou připojeny k TN panely.
Díky
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 365
- Registrován: stř zář 07, 2011 10:09 pm
Re: MeanWell TN série
Zdravím!
MeanWell TN-3000-224B, mám spojazdnený od konca septembra. Veľmi som ho nesledoval. No v princípe pracuje v dvoch režimoch. Dodávaný je režime
--"UPS". V tomto režime dodáva energiu zo siete a udržuje batérie nabité v pohotovosti, pre prípad výpadku siete. V momente výpadku, plynule prechádza na výrobu energie z batérií. Po obnovení dodávky zo siete, opäť prechádza na dodávku zo sieťe a dobíjanie a udržovanie batérií.
--"Power saving". V tomto režime si sleduje "maximálnu" úsporu energie zo siete. Vyrába primárne z batérií, no sleduje aj ich stav. Keď ho zapnem a batérie nie sú dostatočne nabité(teraz sa to deje dva mesiace v kuse), začne dodávať zo siete a dobíjať batérie. Dobíjať by mal najprv solárnym regulátorom PWM, ktorý má zabudovaný. Ak nie je na vstupe z panelov dostatočný výkon, pripája k tomu aj sieťovú nabíjačku(11,9A v mojom prípade 24V). Ja mám externý MPPT regulátor (o ktorom samozrejme menič nič nevie) a tak automaticky po pripojení DC a nižšom napätí, prechádza na "dobitie batérií" a až po dobití prejde na odber z nich. Ak svieti slnko a nechcem aby mi dobíjalo zo siete, po zapnutí DC napätia na menič, na pár sekúnd vypnem istič zo siete. Po opätovnom zapnutí, už drží na batérie, pokiať napätie neklesne pod nastavenú hranicu. Potom opäť dobíja. Raz som ho nechal dobiť zo sieťe "naplno" a zožralo mi to cez 18kWh. Neviem presne ako boli batérie vybité a ani presne na aké napätie nabíja. No okrem toho, že ma potešila aspom čiastočná kapacita batérií, bol som smutný z toho, že sa to momentálne nedá nabíjať zo slnka. Spotreba tohoto meniča v prevádzke na batérie stíha totiž spotrebovať presne to, čo z panelov lezie(1,95A asi 50W).
Hraničné napätia sa tam dajú nastaviť cez PC. http://www.meanwell.co/assets/data/TN-3000-spec.pdf Pravdu povediac, som sa tým moc zatiaľ nezaoberal.
Z tohto meniča zapojeného v mojom "druhom" samostatnom bloku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=289 mám natiahnutý kábel k "prvému" bloku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=153. Mám to spravené tak, že "prvý blok" napája televízory, rádiá + zásuvky a svetlá v dvoch miestnostiach(plánujem dotiahnuť kábel aj do pivnice, kde mám čerpadlá na ohrev vody zo slnka a tiež nejaké svetlá). Po vybití prepína "By-pass" (dva mechaniky blokované reverzné stakače) na elektrinu z "druhého bloku". Tento inak napája stále aj predlžovák do kuchyne. Na tom je pripojená chladnička a dva mraziaky. No je tu možnosť pripojiť aj mikrovlnku, rýchlovarnú konvicu a indukčnú dosku...(snáď ak raz opäť zasvieti ). Takže výpadok jedného zdroja nahrádza druhý. No a v lete okrem nejakých svetiel a práčky, ktoré zatiaľ idú na štátnu elektriku, by som nemal poznať pár dní, že mi odcvili prívod . Samozrejme, ešte musím trošku pridať zopár panelov a spraviť 3-fázovú elektriku pre motory, aby sa dalo na zimu uskladniť aspom trochu energie v podobe narezaného dreva pomocou slniečka(ten 5,5kW cirkulár to v pohode pár hodín utiahne). No táto mizéria, čo na nás teraz svieti, stačí len na udržiavanie batérok.
Prajem všetkým samé slnečné dni!
bert
PS.: Mám doma nový nerozbalený TN-3000-212B (12V). Plánovaný na "prvý blok". No do jari ho určite nevyužijem. Ak by bol solídny záujem, možno by som ho pustil.
MeanWell TN-3000-224B, mám spojazdnený od konca septembra. Veľmi som ho nesledoval. No v princípe pracuje v dvoch režimoch. Dodávaný je režime
--"UPS". V tomto režime dodáva energiu zo siete a udržuje batérie nabité v pohotovosti, pre prípad výpadku siete. V momente výpadku, plynule prechádza na výrobu energie z batérií. Po obnovení dodávky zo siete, opäť prechádza na dodávku zo sieťe a dobíjanie a udržovanie batérií.
--"Power saving". V tomto režime si sleduje "maximálnu" úsporu energie zo siete. Vyrába primárne z batérií, no sleduje aj ich stav. Keď ho zapnem a batérie nie sú dostatočne nabité(teraz sa to deje dva mesiace v kuse), začne dodávať zo siete a dobíjať batérie. Dobíjať by mal najprv solárnym regulátorom PWM, ktorý má zabudovaný. Ak nie je na vstupe z panelov dostatočný výkon, pripája k tomu aj sieťovú nabíjačku(11,9A v mojom prípade 24V). Ja mám externý MPPT regulátor (o ktorom samozrejme menič nič nevie) a tak automaticky po pripojení DC a nižšom napätí, prechádza na "dobitie batérií" a až po dobití prejde na odber z nich. Ak svieti slnko a nechcem aby mi dobíjalo zo siete, po zapnutí DC napätia na menič, na pár sekúnd vypnem istič zo siete. Po opätovnom zapnutí, už drží na batérie, pokiať napätie neklesne pod nastavenú hranicu. Potom opäť dobíja. Raz som ho nechal dobiť zo sieťe "naplno" a zožralo mi to cez 18kWh. Neviem presne ako boli batérie vybité a ani presne na aké napätie nabíja. No okrem toho, že ma potešila aspom čiastočná kapacita batérií, bol som smutný z toho, že sa to momentálne nedá nabíjať zo slnka. Spotreba tohoto meniča v prevádzke na batérie stíha totiž spotrebovať presne to, čo z panelov lezie(1,95A asi 50W).
Hraničné napätia sa tam dajú nastaviť cez PC. http://www.meanwell.co/assets/data/TN-3000-spec.pdf Pravdu povediac, som sa tým moc zatiaľ nezaoberal.
Z tohto meniča zapojeného v mojom "druhom" samostatnom bloku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=289 mám natiahnutý kábel k "prvému" bloku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=153. Mám to spravené tak, že "prvý blok" napája televízory, rádiá + zásuvky a svetlá v dvoch miestnostiach(plánujem dotiahnuť kábel aj do pivnice, kde mám čerpadlá na ohrev vody zo slnka a tiež nejaké svetlá). Po vybití prepína "By-pass" (dva mechaniky blokované reverzné stakače) na elektrinu z "druhého bloku". Tento inak napája stále aj predlžovák do kuchyne. Na tom je pripojená chladnička a dva mraziaky. No je tu možnosť pripojiť aj mikrovlnku, rýchlovarnú konvicu a indukčnú dosku...(snáď ak raz opäť zasvieti ). Takže výpadok jedného zdroja nahrádza druhý. No a v lete okrem nejakých svetiel a práčky, ktoré zatiaľ idú na štátnu elektriku, by som nemal poznať pár dní, že mi odcvili prívod . Samozrejme, ešte musím trošku pridať zopár panelov a spraviť 3-fázovú elektriku pre motory, aby sa dalo na zimu uskladniť aspom trochu energie v podobe narezaného dreva pomocou slniečka(ten 5,5kW cirkulár to v pohode pár hodín utiahne). No táto mizéria, čo na nás teraz svieti, stačí len na udržiavanie batérok.
Prajem všetkým samé slnečné dni!
bert
PS.: Mám doma nový nerozbalený TN-3000-212B (12V). Plánovaný na "prvý blok". No do jari ho určite nevyužijem. Ak by bol solídny záujem, možno by som ho pustil.
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: MeanWell TN série
díky za odpověď. Takže nedá se to nastavit tak, aby AC nabíječka jela jen ondemand, že ne...
Já totiž na jaře budu potřebovat další střídač, protože ten Volcraft sinus 600W samozřejmě ledničku neutáhne (teda jen občas). Tak jsem přemýšlela i o tom meanwellu, ale ta klidová spotřeba, i tahle umělá inteligence mě odrazuje. Možná vyhradím ledničce něco samostatného, levnějšího nesinusového - méně žravého, hloupějšího...
Já totiž na jaře budu potřebovat další střídač, protože ten Volcraft sinus 600W samozřejmě ledničku neutáhne (teda jen občas). Tak jsem přemýšlela i o tom meanwellu, ale ta klidová spotřeba, i tahle umělá inteligence mě odrazuje. Možná vyhradím ledničce něco samostatného, levnějšího nesinusového - méně žravého, hloupějšího...
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 116
- Registrován: sob říj 15, 2011 7:28 pm
Re: MeanWell TN série
pokud by to ovsem neslo prepinat po seriove lince, vycitam jiz hodnoty z MW TS-1500, pripadne jej umim vypnout/zapnout ale vice muj menic neumi... https://pachube.com/feeds/41032
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: pát pro 30, 2011 7:30 am
- Bydliště: Brno-venkov
Re: MeanWell TN série
zdraví všechny meanwellaky
pořídil jsem si TN3000 224B, představujisi - zatím - v režimu UPS kde batreky dobíjím na nízký tarif a z jara bych šel do FV panelů. S přepojením ze sítě na "baterky" je řešeno spínačkama z el.měru (1fáze). Při vysokém tarifu jedu pouze vyvolený okruh ( oddělením F,N ) kde oddělení od sítě a při výpadku měniče řeším stykačovým reversem-bypassem. Po prvopočátečným zapojení a zprovoznění jsem na výstupu z měniče naměřil napětí mezi zemí -středním vodičem 100V a zemí a fází 140V. Po zkušebním nahozením do okruhu spotřebiče nic neříkaj pouze eletronika kotle se hodí do poruchy. Zatím jsem měnič odpojil a jedu bypassem ze sítě ( sít TN-S). Poradil by někdo ...nebo se podělil o zkošenosti jak s měničem tak s paneli na něj..?
díky
pořídil jsem si TN3000 224B, představujisi - zatím - v režimu UPS kde batreky dobíjím na nízký tarif a z jara bych šel do FV panelů. S přepojením ze sítě na "baterky" je řešeno spínačkama z el.měru (1fáze). Při vysokém tarifu jedu pouze vyvolený okruh ( oddělením F,N ) kde oddělení od sítě a při výpadku měniče řeším stykačovým reversem-bypassem. Po prvopočátečným zapojení a zprovoznění jsem na výstupu z měniče naměřil napětí mezi zemí -středním vodičem 100V a zemí a fází 140V. Po zkušebním nahozením do okruhu spotřebiče nic neříkaj pouze eletronika kotle se hodí do poruchy. Zatím jsem měnič odpojil a jedu bypassem ze sítě ( sít TN-S). Poradil by někdo ...nebo se podělil o zkošenosti jak s měničem tak s paneli na něj..?
díky
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: ned led 15, 2012 11:31 pm
- Bydliště: Slavkov
Re: MeanWell TN série
Můžete mi někdo kdo vlastníte TN3000 224B změřit proud nebo spotřebu ve watech který bere měnič ze sítě pri plně nabitém akumulátoru v režimu UPS ? Díky.
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: MeanWell TN série
Zdravím,
neznáte nějaký způsob, jak vypnout TS/TN vzdáleně relátkem bez toho aniž by se kvůli tomu musel stavět počítač?
neznáte nějaký způsob, jak vypnout TS/TN vzdáleně relátkem bez toho aniž by se kvůli tomu musel stavět počítač?
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: sob srp 20, 2011 10:31 pm
Re: MeanWell TN série
vata píše:Zdravím,
neznáte nějaký způsob, jak vypnout TS/TN vzdáleně relátkem bez toho aniž by se kvůli tomu musel stavět počítač?
SDS micro? http://www.onlinetechnology.cz/SDS-MICRO-DIN
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: MeanWell TN série
Zdravím, pan Kolařík z http://www.ostrovni-elektrarny.cz/ mi laskavě sdělil:MilanK píše:Můžete mi někdo kdo vlastníte TN3000 224B změřit proud nebo spotřebu ve watech který bere měnič ze sítě pri plně nabitém akumulátoru v režimu UPS ? Díky.
> Pak mám pro Vás změřené údaje o spotřebě měniče TS-1500 v klidu -
> zapnuto bez zátěže 1,4A (tedy cca 35W při 26V),
> standby režim (zapne se při odběru méně než 5W, je-li povolen) - 0,36 A
> (tedy cca 9W),
> vypnuto vypínačem - 0,03mA - 0W.
Předpokládám, že se bavíme o 12V verzi, kterou jsem poptávala, u 24V to nebude lepší. U TN to bude možná ještě mírně jinak
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: MeanWell TN série
0.36A to je jak kdyz bych celou noc poslouchal muziku na svych creativech P580. 1.4A to je jak muj bezici notebook. To bych na noc pres zimu vypinal i pres stand-by rezim. Furt je to docela hodne vzhledem k tomu ze ten stridac necinne ceka a pomalicku papa tak je to porad zrale na vypnuti. V lete je to pochopitelne uplne jedno tahle mini spotreba. To je jasne.
-
- Příspěvky: 56
- Registrován: úte pro 27, 2011 1:22 pm
- Bydliště: Hlučín
Re: MeanWell TN série
Vata: Myslím, že se jedná o 24V verzi, viz. 35W při 26V. Ale myslím, že u 12V verze to bude podobné, tzn. výkon +-stejný, čili proud větší.
-
- Příspěvky: 826
- Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: MeanWell TN série
Tak to jsou dost vysoké hodnoty .. můj PowerJack 2500W sinus bere naprázdno asi 0,5A při 26V.vata píše:Zdravím, pan Kolařík z http://www.ostrovni-elektrarny.cz/ mi laskavě sdělil:MilanK píše:Můžete mi někdo kdo vlastníte TN3000 224B změřit proud nebo spotřebu ve watech který bere měnič ze sítě pri plně nabitém akumulátoru v režimu UPS ? Díky.
> Pak mám pro Vás změřené údaje o spotřebě měniče TS-1500 v klidu -
> zapnuto bez zátěže 1,4A (tedy cca 35W při 26V),
> standby režim (zapne se při odběru méně než 5W, je-li povolen) - 0,36 A
> (tedy cca 9W),
> vypnuto vypínačem - 0,03mA - 0W.
Předpokládám, že se bavíme o 12V verzi, kterou jsem poptávala, u 24V to nebude lepší. U TN to bude možná ještě mírně jinak
Pravda a Láska zvítězí!.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: MeanWell TN série
Zdravím ,matej píše:Tak to jsou dost vysoké hodnoty .. můj PowerJack 2500W sinus bere naprázdno asi 0,5A při 26V.
divný , můj měnič 5kW má spotřebu na volnoběh také "jen" 0,4 - 0,5A při 26V .
Zapínání a vypínání mám na dálku , napojil jsem dvoulinku na vypínač .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: MeanWell TN série
Taky se mi to vůbec nelíbí. Můj slaboučký sice ale ověřený Volcraft Sinus 600W žádný spořící režim nemá, žere bez zátěže kolem 4W.
Abramsi, ten Váš 5kW měnič to je taky MeanWell TS nebo TN? To víte že mě to zapojení před interní vypínač napadlo jako nouzovka, ale co záruka
Jaké tečou po té dvojlince proudy? Mám na to rezervované maličké signální relátko, které by mělo zvládnout spínaný výkon kolem 20W, ale...
Abramsi, ten Váš 5kW měnič to je taky MeanWell TS nebo TN? To víte že mě to zapojení před interní vypínač napadlo jako nouzovka, ale co záruka
Jaké tečou po té dvojlince proudy? Mám na to rezervované maličké signální relátko, které by mělo zvládnout spínaný výkon kolem 20W, ale...
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: MeanWell TN série
Zdravím ,
ten měnič není MeanWell , ale čína , mohu řící dost slušná mašina , až na fakt že má "dvoufázový výstup"
jinak bomba .
Co se týče ztráty záruky , když není na dělící rovině "pečeť" (samolepka) , tak není problém .
Proudy v tom vypínači jsou minimální , řekl bych v řádu stovek mA .
Nespíná přívod z aku , ale jen nějaké řídící napětí .
Ovládání mám ve třech režimech :
- automaticky (digitální časovač)
- ručně (dvě tlačítka , zapnout a vypnout)
- výpadek sítě (jen tady se projeví asi 5s zpoždění)
Není-li třeba , nejede = nežere .
Elektronům zdar
ten měnič není MeanWell , ale čína , mohu řící dost slušná mašina , až na fakt že má "dvoufázový výstup"
jinak bomba .
Co se týče ztráty záruky , když není na dělící rovině "pečeť" (samolepka) , tak není problém .
Proudy v tom vypínači jsou minimální , řekl bych v řádu stovek mA .
Nespíná přívod z aku , ale jen nějaké řídící napětí .
Ovládání mám ve třech režimech :
- automaticky (digitální časovač)
- ručně (dvě tlačítka , zapnout a vypnout)
- výpadek sítě (jen tady se projeví asi 5s zpoždění)
Není-li třeba , nejede = nežere .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: čtv bře 10, 2011 11:04 pm
- Bydliště: Vlašim
Re: MeanWell TN série
Zdravím všechny
Mám za sebou již několik instalací,rozhodl jsem se proto pro měniče Meanwell TN-3000-248 a TN 3000-224 oba po několika dneh provozu odešly jak v modu UPS tak v modu save.Spravil jsem 248 a jdu ho vyzkoušet v modu stand-by a jsem zvědav...(výkonné mosfety v čudu můžu dodat).Měnič běžel v zátěžích do 1kW.Nejde u nich vypnout dobíjení ze sítě,což je problém,protože udržuje a dobíjí baterie svévolně a tedy žere,a v klidu má spotřebu 2,2A ve 24V...
V modu stand-by ho nyní budu zkoušet,jestli jednodužší TS je schopen trvalého provozu doporučil bych radši TS sám ho pořídím a vyzkouším.Dovezl jsem TN od výrobce cena cca 1000USD plus dovoz a clo
jestli máte někdo podobnou zkušenost prosím o vyjádření
ať nám svítí
Mám za sebou již několik instalací,rozhodl jsem se proto pro měniče Meanwell TN-3000-248 a TN 3000-224 oba po několika dneh provozu odešly jak v modu UPS tak v modu save.Spravil jsem 248 a jdu ho vyzkoušet v modu stand-by a jsem zvědav...(výkonné mosfety v čudu můžu dodat).Měnič běžel v zátěžích do 1kW.Nejde u nich vypnout dobíjení ze sítě,což je problém,protože udržuje a dobíjí baterie svévolně a tedy žere,a v klidu má spotřebu 2,2A ve 24V...
V modu stand-by ho nyní budu zkoušet,jestli jednodužší TS je schopen trvalého provozu doporučil bych radši TS sám ho pořídím a vyzkouším.Dovezl jsem TN od výrobce cena cca 1000USD plus dovoz a clo
jestli máte někdo podobnou zkušenost prosím o vyjádření
ať nám svítí
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: MeanWell TN série
Zdravím, pokud by se dalo do dobíjení baterií ze sítě vypínat, byl by TN na papíře výborný měnič. Tohle a přílišná sofistikovanost (na automatizované vzdálené vypínání aby člověk stavěl počítač) mě od jeho koupi odradilo.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 811
- Registrován: pon srp 08, 2011 9:55 am
Re: MeanWell TN série
bourbon: cena 1000 USD je zajimava, clo + dovoz vyslo na kolik?
Primlouvam se taky abyste se podelili kdo mate s MeanWellem TN-3000-248, abyste se podelili. Radeji ho tedy nekupovat?
Primlouvam se taky abyste se podelili kdo mate s MeanWellem TN-3000-248, abyste se podelili. Radeji ho tedy nekupovat?
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: čtv bře 10, 2011 11:04 pm
- Bydliště: Vlašim
Re: MeanWell TN série
Netroufám si říct nekupovat,opravil jsem 248 dnes jsem jí pustil zatím s vypnutým AC vstupem.Běží na to cca 500W celou noc osvětlení areálu z LED svítidel.Uvidím ráno...
-
- Příspěvky: 811
- Registrován: pon srp 08, 2011 9:55 am
Re: MeanWell TN série
Kdo by rekl, ze 3 kW menic odejde pri zatezi do 1 kW, ze? A muzes upresnit o jakou zatez se jednalo, co to bylo? Aby ostatni vedeli na co si dat pozor?
Na kolik vyslo to clo a dovoz? Dostal jsi na menice zaruku? Mohl bys ho pripadne za tuto cenu sehnat?
Na kolik vyslo to clo a dovoz? Dostal jsi na menice zaruku? Mohl bys ho pripadne za tuto cenu sehnat?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 15 Odpovědi
- 1926 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito
-
- 4 Odpovědi
- 1441 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od misa84
-
- 269 Odpovědi
- 64548 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pave69
-
- 10 Odpovědi
- 2885 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od chatař
-
-
Goodwe ET série integrace s HA
od Zdenek Vojc » » v Hybridní elektrárny
Goodwe ET série integrace s HA
- 3 Odpovědi
- 1376 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ringo
-