kabel 7x2,5 pro FV
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
kabel 7x2,5 pro FV
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Potřebuji přivést jeden string k domu a měl jsem doma kabel 7x2,5mm2 drát, ne licna. Nevím přesně co to je za označení, ale vypadá to jako klasika něco jako CYKY či jak se tomu říká.
Zapojil jsem na tři vodiče kladný pól, na další tři záporný, jeden zůstal nezapojený. Můžu to tak bez obav použít? Je to přívod ke střídači. Proud 6A@211VDC. Nechtělo se mi kupovat klasický fotovoltaický kabel, protože jsem tenhle měl a je mi k ničemu. Bude v zemi v chráničce.
Děkuji za radu.
PS: délka vedení cca. 15m.
potřeboval bych poradit. Potřebuji přivést jeden string k domu a měl jsem doma kabel 7x2,5mm2 drát, ne licna. Nevím přesně co to je za označení, ale vypadá to jako klasika něco jako CYKY či jak se tomu říká.
Zapojil jsem na tři vodiče kladný pól, na další tři záporný, jeden zůstal nezapojený. Můžu to tak bez obav použít? Je to přívod ke střídači. Proud 6A@211VDC. Nechtělo se mi kupovat klasický fotovoltaický kabel, protože jsem tenhle měl a je mi k ničemu. Bude v zemi v chráničce.
Děkuji za radu.
PS: délka vedení cca. 15m.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: kabel 7x2,5 pro FV
na 6A by stačila klidně jeden vodič z tohoto kabelu, tedy vlastně dva - jeden + a druhý - takže dostatečně předimenzováno. Kabel CYKY je do 450V jistě, takže taky OK, akorát pozor na slunko, za pár let na slunci se rozpadne, takže to co není v zemi do UV odolného husího krku. Pozor na správné uložení kabelu v zemi (70cm hluboko, písek, fólie, konce 1m nad zem s mech. ochranou) -Ale to stejně nikdo nedodržuje a pak se diví, že je kabel překopnutej při kypření trávníku a nebo useknutej sekačkou tam, co vede do země...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: kabel 7x2,5 pro FV
Jo, v zemi to je v pohodě, je to v tom elektrikarskym krku do země. Nad zemí to ještě vylepsim, tam by ten krk dlouho nevydržel. Mě šlo spíš o to, jestli tam není nějaký elektrikarsky zádrhel.
Dík.
Dík.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 58 Odpovědi
- 10246 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bobor
-
- 1 Odpovědi
- 479 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rasto1
-
- 12 Odpovědi
- 931 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FCC
-
- 3 Odpovědi
- 972 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 23 Odpovědi
- 3159 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xhorak