Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 414
- Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
- Bydliště: Hradec Kráové
Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Tak jsem včera udělal první špatnou zkušenost s LiFePO.
Děláme trochu rekonstrukci chaloupky a nejde nám zrovna plynový kotel. Tož si přítápíme elektrikou s výkonem asi 800W, však to moje 10kWh LiFePO vydrží. Když jsem byl s napětím na cca 50V napadlo mne jít se podívat na cellogy jak jsou srovnané čláky a ejhle!! Všechny články jsou na 3,1xxV jeden je na 3,080V, ale ouvej Jeden je na 2,7 V a cellog řve LOW.
Hned jsem topení vypnul a článek se trochu vzpamatoval, má ale zjevně nižší kapacitu než ostatní. Je mi jasné, že je s kapacitou v háji (vidím to tak na 80% ostatních), nechci ale hned udělat jeho výměnu za nový.
Článek zjevně zdegradoval v poslední době. Dosud jsem takovou anomálii v článcích neviděl. Poslední balancování bylo před týdnem a články byly bez problému nabité a srovnané.
Dokáže mi někdo poradit co by bylo nejlepší teď udělat??
Děláme trochu rekonstrukci chaloupky a nejde nám zrovna plynový kotel. Tož si přítápíme elektrikou s výkonem asi 800W, však to moje 10kWh LiFePO vydrží. Když jsem byl s napětím na cca 50V napadlo mne jít se podívat na cellogy jak jsou srovnané čláky a ejhle!! Všechny články jsou na 3,1xxV jeden je na 3,080V, ale ouvej Jeden je na 2,7 V a cellog řve LOW.
Hned jsem topení vypnul a článek se trochu vzpamatoval, má ale zjevně nižší kapacitu než ostatní. Je mi jasné, že je s kapacitou v háji (vidím to tak na 80% ostatních), nechci ale hned udělat jeho výměnu za nový.
Článek zjevně zdegradoval v poslední době. Dosud jsem takovou anomálii v článcích neviděl. Poslední balancování bylo před týdnem a články byly bez problému nabité a srovnané.
Dokáže mi někdo poradit co by bylo nejlepší teď udělat??
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
-
- Příspěvky: 569
- Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Nabíjecí napěťový profil je jaký? Balancování při jakém napětí? Chtělo by to udělat kapacitní zkoušku a případně doplnit menším např. 20Ah článkem paralelně.
Jinak určité napěťové rozhození při vybitém stavu je vcelku normální pro "top balancing".
Jinak určité napěťové rozhození při vybitém stavu je vcelku normální pro "top balancing".
-
- Příspěvky: 826
- Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Víš určitě, že předtím když to bylo zánovní a sjel si na 50V tak ten článek měl více?
Je totiž spíše možné, že ostatní články mají z výroby větší kapacitu než tento. Jak je známo u LiFe(Y)PO4 můžou mít dva 200Ah články z jedné série se sousedními sér. čísly jeden 200Ah, druhý např. 250Ah. A zkušenost právě Winstnů praví, že spíše tu kapacitu mívají větší.
Můžeme toto vyloučit, anebo si to předtím nikdy nevybíjel pod 50V?
Je totiž spíše možné, že ostatní články mají z výroby větší kapacitu než tento. Jak je známo u LiFe(Y)PO4 můžou mít dva 200Ah články z jedné série se sousedními sér. čísly jeden 200Ah, druhý např. 250Ah. A zkušenost právě Winstnů praví, že spíše tu kapacitu mívají větší.
Můžeme toto vyloučit, anebo si to předtím nikdy nevybíjel pod 50V?
Pravda a Láska zvítězí!.
-
- Příspěvky: 414
- Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
- Bydliště: Hradec Kráové
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Už jsem se pohyboval i kolem 3,0xx V na článek a to co se děje teď se dříve nestávalo. Taky mi teď dvakrát během týdne zafungovala ochrana SBM16, která 2 roky nebyla třeba a už jsem ji považoval za vyhozené peníze. Opravdu to vidím na náhlou degradaci jednoho článku. Zkusím jej podpořit dalším článkem 50Ah, který mám k dispozici. Jen mám strach, že když to bude dál pokračovat budu muset dát podporu dalším a bude ze sestavy neřiditelné monstrum.matej píše:Víš určitě, že předtím když to bylo zánovní a sjel si na 50V tak ten článek měl více?
..............
Můžeme toto vyloučit, anebo si to předtím nikdy nevybíjel pod 50V?
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
-
- Příspěvky: 586
- Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Jak jsou skutečně staré ty články? Nevztahuje se na ně náhodou ještě záruka 2 roky?
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: pon led 02, 2012 10:38 am
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Když si uděláš konstantní vybíjení, tak zjistíš, že okolo 3V už se napětí rozcházejí. Myslím si že článek bude OK.
Já osobně bych nechodil pod 3,1V/článek. Články při testech vybíjím 12V halogenkama v serio-paralelním zapojení. Ještě na to foukám ventilátorem, protože to fakt topí
Všechno nabít a udělat vybíjecí konstantní test.
Já osobně bych nechodil pod 3,1V/článek. Články při testech vybíjím 12V halogenkama v serio-paralelním zapojení. Ještě na to foukám ventilátorem, protože to fakt topí
Všechno nabít a udělat vybíjecí konstantní test.
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Tak to vypadá, že legenda o téměř nekonečné životnosti LIFEPO dostala po necelé tisicovce (?) cyklů po záruce pěkně na frak. Bylo by možno změřit a zveřejnit reálnou kapacitu článků?
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Jeden článek může mít výrobní vadu, to se prostě stane.
Na druhou stranu, jediné co víme je, že má asi menší kapacitu než ostatní. Kolik to je a proč, se dohadujeme. Změřil bych kapacitu toho nejslabšího a pak bych se dohadoval co s tím dál....
Na druhou stranu, jediné co víme je, že má asi menší kapacitu než ostatní. Kolik to je a proč, se dohadujeme. Změřil bych kapacitu toho nejslabšího a pak bych se dohadoval co s tím dál....
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 826
- Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Taky by možná nebylo od věci zkontrolovat balancování, tj. jestli všechny články jsou balancovány na stejné napětí.
Pravda a Láska zvítězí!.
-
- Příspěvky: 437
- Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
- Bydliště: 580m n.m. na Vysočině
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Z rozdílu 3,1x a 2,7V bude rozdíl kapacity při 800w zátěži řekl bych značný. Přidání 20 ani 50Ah to nespíš nepokryje, tipuji spíše přidat 100Ah.
Netroufám si tvrdit jestli to bylo zapříčiněno podbitím/přebitím nebo výrobní vadou, ale pokud nedošlo k vyboulení článku tak asi hluboké vybití, ale to jsou jen spekulace.
Na kolik V/čl. to nabíjíte ?
Netroufám si tvrdit jestli to bylo zapříčiněno podbitím/přebitím nebo výrobní vadou, ale pokud nedošlo k vyboulení článku tak asi hluboké vybití, ale to jsou jen spekulace.
Na kolik V/čl. to nabíjíte ?
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh / start 05/2012 s 440Wp.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Zdravím ,
já mám podobnou zkušenost se slabším článkem ... akorát né při 50V ale při 48V a slabý článek neměl 2,7V ale 0,4V . Ve shodě se zákony schválnosti toho času byly CellLogy mimo provoz kvůli úpravě zapojení .
Rozdílná kapacita článků jedoucích na pásu za sebou je konkrétně u 200Ah článků dost markantní ... u mých osmi od 201Ah do 284Ah . Jestli je to důsledek různého stupně početních znalostí jednotlivých dělníků - různý počet desek , či neustálenou homogeností aktivních hmot k výrobě použitých , odpovědi sem se dodnes nedobral .
Otázka : není onen slabší článek cítit po čpavém octu ? jestli alo , doporučuji dotáhnout matice pólových vývodů a přetlakový ventil zašroubovat s citem na doraz a zpět povolit o 1/4 až 1/2 otáčky . Pro jistotu dotáhnout matice pólových vývodů na všech ostatních článcích . Zmíněný zápach se v největší míře vyskytuje u konce nabíjení ( nad 3,40V) .
Dnešním dnem jedeme téměř 4,5 měsíce jen na solár , až budu muset přepnout na DS , tak provedu kapacitní zkoušky všech článků ... a také po cca 2,8 MWh otevřu měnič .
Je tu náznak pokroku ... testoval jsem menší stádo 60Ah článů s reálnou kapacitou od 75Ah do 81Ah při 2,70V do 3,60V .
Dávám dohromady 8-mi kanálový nabíječ / vybíječ pro přesnější a hlavně rychlejší testování kapacity .
Mimochodem , vyrábím pro člena zdejšího fóra externí ovládání měniče s porty pro dva CellLogy jež alarmem vypínají měnič .
Elektronům zdar
já mám podobnou zkušenost se slabším článkem ... akorát né při 50V ale při 48V a slabý článek neměl 2,7V ale 0,4V . Ve shodě se zákony schválnosti toho času byly CellLogy mimo provoz kvůli úpravě zapojení .
Rozdílná kapacita článků jedoucích na pásu za sebou je konkrétně u 200Ah článků dost markantní ... u mých osmi od 201Ah do 284Ah . Jestli je to důsledek různého stupně početních znalostí jednotlivých dělníků - různý počet desek , či neustálenou homogeností aktivních hmot k výrobě použitých , odpovědi sem se dodnes nedobral .
Otázka : není onen slabší článek cítit po čpavém octu ? jestli alo , doporučuji dotáhnout matice pólových vývodů a přetlakový ventil zašroubovat s citem na doraz a zpět povolit o 1/4 až 1/2 otáčky . Pro jistotu dotáhnout matice pólových vývodů na všech ostatních článcích . Zmíněný zápach se v největší míře vyskytuje u konce nabíjení ( nad 3,40V) .
Dnešním dnem jedeme téměř 4,5 měsíce jen na solár , až budu muset přepnout na DS , tak provedu kapacitní zkoušky všech článků ... a také po cca 2,8 MWh otevřu měnič .
Je tu náznak pokroku ... testoval jsem menší stádo 60Ah článů s reálnou kapacitou od 75Ah do 81Ah při 2,70V do 3,60V .
Dávám dohromady 8-mi kanálový nabíječ / vybíječ pro přesnější a hlavně rychlejší testování kapacity .
Mimochodem , vyrábím pro člena zdejšího fóra externí ovládání měniče s porty pro dva CellLogy jež alarmem vypínají měnič .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 414
- Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
- Bydliště: Hradec Kráové
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Akumulátor jede bez přestávek 2roky 135dní a 12hSJM píše:Jak jsou skutečně staré ty články? Nevztahuje se na ně náhodou ještě záruka 2 roky?
Jednoduchým výpočtem přes něj šlo asi 5,5 MWh neboli 110 000Ah při využití 100% kapacity 200 Ah clanku by to bylo asi 550 cyklů. Pouštím to ale do cca 3,1V na článek vyjímečně na 3,0V a jen několikrát to došlo na 2,9V kromě jedné chyby,kdy 2 články klesly na 2,5V a SBM to zastavil (podobně jako teď) . Bráno logicky na začátku dne dochází převážně k nabíjení více či méně proudem kolem 0,2C a v zimě k nabíjení v noci takže mělkých cyklů cca 60% to udělalo asi 1200.
Nabíjím maximálně 3,5V na článek balancování CBM 3,5A.
Zkusím baterii rozebrat a udělat kapacitní testy jednotlivých článků,je na to nějaký přesný postup aby výsledky byly srovnatelné? Předpokládám nabití na 3,5V s ustálením cca 1hod a spíše pomalé vybíjení kolem 0,2C po dobu cca 5 hodin a měření asi Cellogem se záznamem proudu přes PLC.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
nabití by mělo být na napětí a s poklesem nabíjecího proudu pod 1%C. Jak dlouho to bude trvat je také důležité pro představu co se v článku děje.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Na kapacitní test není třeba rozebírat baterii na jednotlivé články. Jaká je kapacita nejslabšího článku se zjistí prostým zatížením celé baterie a měření vydaných Ah. Jakmile nejslabší článek dosáhne 2,8V (nebo nevím na kolik vybíjíte) spočtěte kolik Ah bylo vybito. U článků, které budou mít v ten okamžik ještě nějakou kapacitu bude vlastně jedno, jestli mají 199 nebo 210Ah.
Mimochodem, má ten slabý článek při nabití celé baterie skutečně 3,5V?
Mimochodem, má ten slabý článek při nabití celé baterie skutečně 3,5V?
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 437
- Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
- Bydliště: 580m n.m. na Vysočině
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Slabší článek poleze nahoru mnohem rychleji, pak záleží jestli ho zvládne balancér přibrzdit.
Ota má pravdu stačí připojit zátěž a jen čekat až nejslabší bude vybitý a pak spočítat dobu a Ah nebo kWh.
Ota má pravdu stačí připojit zátěž a jen čekat až nejslabší bude vybitý a pak spočítat dobu a Ah nebo kWh.
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh / start 05/2012 s 440Wp.
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
@ota: a jak před kapacitním testem zjistíš, že je článek nabitý?
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Zdravím ,
jsou-li zde zmiňované články balancovány metodou top ballancing , nejslabší článek se od ostatních nemůže nikterak výrazně lišit - rozdíly kapacit se projevují rozdílným napětím článků jen při hlubším vybití , jak je zřejmé v prvním příspěvku .
Jakou reálnou kapacitu má nejslabší článek se dá zjistit při běžném provozu - nabít do plna (dle postupu uživatele) - připojit / vynulovat měřič kapacity Ah (Wh či kWh jsou poněkud zavádějící) - vybíjet dokud neklesne napětí nejslabšího článku na spodní limit napětí = reálná kapacita nejslabšího článku . Avšak pro zjištění reálné kapacity všech článků je třeba pokračovat ve vybíjení jednotlivých článků do dosažení stejného spodního limitu napětí za shodných podmínek jako u nejslabšího článku . Odhadovat kapacitu článku/ů podle jejich napětí je dle mých zkušeností nepřesné a nedostačující .
Před pár týdny jsem testoval 60Ah články pomocí 20A nabíječky (toroidní trafo) + 25A vybíječe (GTI) + 4x 3,5V 7A zdroji + 4x 0,47Ohm rezistory . Za slunečný den sem stihnul jeden celý cyklus u 8-mi článků . Dobít rychle (20A) 4 články dobít pomalu jednotlivě (7A) vybít rychle (25A) vybít pomalu jednotlivě (cca 6A) nabít rychle (20A) dobít pomalu jednotlivě (7A) . Tato metoda se mi osvětčila jako nejlepší co se dá v domácích podmínkách provádět . Ovšem že , monitoring CellLogem jež odpojuje 231VAC a při vybíjení rezistory židle a hrnek čaje . Je to docela piplačka , ale účel to splní . ... to sem se zase rozepsal ... .
Elektronům zdar
jsou-li zde zmiňované články balancovány metodou top ballancing , nejslabší článek se od ostatních nemůže nikterak výrazně lišit - rozdíly kapacit se projevují rozdílným napětím článků jen při hlubším vybití , jak je zřejmé v prvním příspěvku .
Jakou reálnou kapacitu má nejslabší článek se dá zjistit při běžném provozu - nabít do plna (dle postupu uživatele) - připojit / vynulovat měřič kapacity Ah (Wh či kWh jsou poněkud zavádějící) - vybíjet dokud neklesne napětí nejslabšího článku na spodní limit napětí = reálná kapacita nejslabšího článku . Avšak pro zjištění reálné kapacity všech článků je třeba pokračovat ve vybíjení jednotlivých článků do dosažení stejného spodního limitu napětí za shodných podmínek jako u nejslabšího článku . Odhadovat kapacitu článku/ů podle jejich napětí je dle mých zkušeností nepřesné a nedostačující .
Před pár týdny jsem testoval 60Ah články pomocí 20A nabíječky (toroidní trafo) + 25A vybíječe (GTI) + 4x 3,5V 7A zdroji + 4x 0,47Ohm rezistory . Za slunečný den sem stihnul jeden celý cyklus u 8-mi článků . Dobít rychle (20A) 4 články dobít pomalu jednotlivě (7A) vybít rychle (25A) vybít pomalu jednotlivě (cca 6A) nabít rychle (20A) dobít pomalu jednotlivě (7A) . Tato metoda se mi osvětčila jako nejlepší co se dá v domácích podmínkách provádět . Ovšem že , monitoring CellLogem jež odpojuje 231VAC a při vybíjení rezistory židle a hrnek čaje . Je to docela piplačka , ale účel to splní . ... to sem se zase rozepsal ... .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 414
- Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
- Bydliště: Hradec Kráové
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Dnes po nabiti baterie na 56 V s výdrží 92 minut a následném provozu se všechny články dostaly na 3,31x V a ten inkriminovaný měl 3,20x V. Uvažuji zda by nemohla být chyba v CBM. Mám zkušenost, že pasivní balancéry spínají v dost velkém rozsahu napětí od 3,55V do 3,68V pokud balancér sepne dříve článek se plně nenabije, energie se spálí v balancéru. Má s tím někdo zkušenost?? Zítra zkusím vybalancovat všechny články na 3.65V tedy 58,4V a uvidíme jak se srovnají.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Mezi 3,55 a 3,68 V už velký kapacitní rozdíl není. Pár amperhodin u 200AH článku.
Jak se ten slabší chová při plněm nabití? Má stejné napětí jako ty ostatní? Pokud ano, bude jeho kapacita opravdu snížená. Píšete správně: je možné, že ho balancery zabrzdí dříve a on se prostě nenabije doplna jako ostatní články.
Jak se ten slabší chová při plněm nabití? Má stejné napětí jako ty ostatní? Pokud ano, bude jeho kapacita opravdu snížená. Píšete správně: je možné, že ho balancery zabrzdí dříve a on se prostě nenabije doplna jako ostatní články.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Jeden článek z 16ti ztrácí kapacitu!! Co s tím??
Moje zkušenost u této elektrárny:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=1681
První jsem několik měsíců nabíjel 16 článků LiFePO4 3.2V/300Ah, Sinopoly na 58V (3,625Vna článek) nic nesmrdělo ani se nic nenafouklo vše OK. Po nabití všechny balancéry hřály a napětí bylo mezi články vyrovnané na cca 17mV.
Někdy uprostřed léta jsem napětí snížil na 57,7V (3,60625V na článek), protože jsem testoval využití přebytků a chtěl jsem snížit maření energie v balancérech. Potom už hřáli při plném nabití jen některé balancéry. U jednoho článku třeba jen jeden z pěti.
Jenže teď v září došlo občas k tomu, že se články rozbalancovaly a ochrana elektrárnu vypnula. Ale když jsem tam přijel tak bylo vše v pořádku, elektrárnu jsem zapnul a vše zase několik dní fungovalo. Až jsem tam jednou přijel brzo ráno po několika zatažených dnech a čekal na východ slunce co se bude dít.
Slunce začalo vycházet a nabíjecí proud z východní strany elektrárny velmi rychle vylezl až na 30A a na jednom článku začalo velmi rychle růst napětí až 3,8V a ochrana elektrárnu vypnula. Tak jsem elektrárnu zase zapnul a už se to neopakovalo a článek už napěťově nevyčníval nad ostatními, spíše měl napětí mezi nejnižšími i při nabíjení. Mezi články potom bylo kolem 20mV. Tak je asi 5 balancérů CBM 3.6V 1.7A na jeden článek 300Ah, Sinopoly málo a při náhlém nárazovém nabíjení po delší době bez vybalancovní to asi ty balancéry nezvládnou vypalancovat. A když při předchozím nabíjení balancovaly jen některé balancéry, tak díky jejich napěťové hysterezi došlo zřejmě k rozbalancování.
Prozatím jsem snížil nabíjecí napětí na 57,6V (3,6V na článek) a už žádný balancér nehřeje a nebalancuje.
Pokud se to vypínání bude opakovat, tak buď doplním další balancéry, nebo tam dám Kapacitní balancér BMS 16x2.5A http://shop.mypower.cz/kapacitni-balanc ... -100a-2355
který balancuje pořád, nejen při nabíjení a nemaří energii v rezistorech ale předává ji tomu nejvíce vybitému článku.
A to napětí je také dost "relativní" dalo mi chvíli práce něž jsem ty dva regulátory Midnite Classic nakalibroval aby ukazovali stejné napětí jak mezi sebou tak i regulátorem větrníku a Cell Loggery. A pokud regulátory pracují, tak jsem ani u třech multimetrů nenaměřil stejné napětí na akumulátoru, lišili se mezi sebou i o více jak 1V asi ty impulzy z regulátorů některé multimetry rozhodí.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=1681
První jsem několik měsíců nabíjel 16 článků LiFePO4 3.2V/300Ah, Sinopoly na 58V (3,625Vna článek) nic nesmrdělo ani se nic nenafouklo vše OK. Po nabití všechny balancéry hřály a napětí bylo mezi články vyrovnané na cca 17mV.
Někdy uprostřed léta jsem napětí snížil na 57,7V (3,60625V na článek), protože jsem testoval využití přebytků a chtěl jsem snížit maření energie v balancérech. Potom už hřáli při plném nabití jen některé balancéry. U jednoho článku třeba jen jeden z pěti.
Jenže teď v září došlo občas k tomu, že se články rozbalancovaly a ochrana elektrárnu vypnula. Ale když jsem tam přijel tak bylo vše v pořádku, elektrárnu jsem zapnul a vše zase několik dní fungovalo. Až jsem tam jednou přijel brzo ráno po několika zatažených dnech a čekal na východ slunce co se bude dít.
Slunce začalo vycházet a nabíjecí proud z východní strany elektrárny velmi rychle vylezl až na 30A a na jednom článku začalo velmi rychle růst napětí až 3,8V a ochrana elektrárnu vypnula. Tak jsem elektrárnu zase zapnul a už se to neopakovalo a článek už napěťově nevyčníval nad ostatními, spíše měl napětí mezi nejnižšími i při nabíjení. Mezi články potom bylo kolem 20mV. Tak je asi 5 balancérů CBM 3.6V 1.7A na jeden článek 300Ah, Sinopoly málo a při náhlém nárazovém nabíjení po delší době bez vybalancovní to asi ty balancéry nezvládnou vypalancovat. A když při předchozím nabíjení balancovaly jen některé balancéry, tak díky jejich napěťové hysterezi došlo zřejmě k rozbalancování.
Prozatím jsem snížil nabíjecí napětí na 57,6V (3,6V na článek) a už žádný balancér nehřeje a nebalancuje.
Pokud se to vypínání bude opakovat, tak buď doplním další balancéry, nebo tam dám Kapacitní balancér BMS 16x2.5A http://shop.mypower.cz/kapacitni-balanc ... -100a-2355
který balancuje pořád, nejen při nabíjení a nemaří energii v rezistorech ale předává ji tomu nejvíce vybitému článku.
A to napětí je také dost "relativní" dalo mi chvíli práce něž jsem ty dva regulátory Midnite Classic nakalibroval aby ukazovali stejné napětí jak mezi sebou tak i regulátorem větrníku a Cell Loggery. A pokud regulátory pracují, tak jsem ani u třech multimetrů nenaměřil stejné napětí na akumulátoru, lišili se mezi sebou i o více jak 1V asi ty impulzy z regulátorů některé multimetry rozhodí.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jeden hybridní měnič s baterií a jeden pro ohřev vody
od Vanous01 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Jeden hybridní měnič s baterií a jeden pro ohřev vody
- 8 Odpovědi
- 1080 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od thomas.007
-
-
- 5 Odpovědi
- 1077 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 15 Odpovědi
- 1952 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 27 Odpovědi
- 4779 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Denis30
-
- 0 Odpovědi
- 2272 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jardat