Jak na přebytky?
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: čtv bře 28, 2013 10:41 am
Jak na přebytky?
Hezký den všem,
rád bych se zde poradil co s přebytky při plně nabyté baterii.
Mám ostrovní systém 3 panely 135wP a používám ho hlavně na čerpadlo k bazénu.
Vzhledem k tomu že to mám na chatě a přes týden tam nejsem mám čerpadlo napojeno jen na spínací hodiny.
Šlo by nějak udělat aby regulátor pouze nabíjel baterie a v momentě kdy je baterie nabyta by se přesměroval proud ne do baterie, ale do měniče a tím by se mi spustilo čerpadlo?
Tím bych patrně využil nejvíce slunce co jde.
Předem upozorňuji že toho o elektrice zase tak moc nevím, tak prosím jako pro blbce.
Děkuji
rád bych se zde poradil co s přebytky při plně nabyté baterii.
Mám ostrovní systém 3 panely 135wP a používám ho hlavně na čerpadlo k bazénu.
Vzhledem k tomu že to mám na chatě a přes týden tam nejsem mám čerpadlo napojeno jen na spínací hodiny.
Šlo by nějak udělat aby regulátor pouze nabíjel baterie a v momentě kdy je baterie nabyta by se přesměroval proud ne do baterie, ale do měniče a tím by se mi spustilo čerpadlo?
Tím bych patrně využil nejvíce slunce co jde.
Předem upozorňuji že toho o elektrice zase tak moc nevím, tak prosím jako pro blbce.
Děkuji
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Jak na přebytky?
Na tuto odpoved treba este vediet dalsie veci, cerpadlo je na striedave 230V napatie, alebo na jednosmerne?
Ak na striedave tak to len tak jednoducho nejde, pretoze ak pride mrak na oblohu tak menic prestane ist...
U jednosmerneho cerpadla, by to slo mozno zapojit pri vhodnej kombinacii priamo na panely, ale to potrebujeme vediet ovela viac detailov hlavne o motore tohto cerpadla a napati tvojich bateriek aj ked predpokladam ze pouzivas 12VDC system.
Ak na striedave tak to len tak jednoducho nejde, pretoze ak pride mrak na oblohu tak menic prestane ist...
U jednosmerneho cerpadla, by to slo mozno zapojit pri vhodnej kombinacii priamo na panely, ale to potrebujeme vediet ovela viac detailov hlavne o motore tohto cerpadla a napati tvojich bateriek aj ked predpokladam ze pouzivas 12VDC system.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: čtv bře 28, 2013 10:41 am
Re: Jak na přebytky?
Takže baterie 105 Ah, čerpadlo je na 220V, zapojené přes měnič, příkon 8A, což by mohly dát panely i když není úplně jasná obloha.
Samozřejmě počítám s tím, že když přijde mrak tak se to samo vypne, ale pořád to asi pojede víc než 3 hodiny denně, jak to je teď.
Díky
Samozřejmě počítám s tím, že když přijde mrak tak se to samo vypne, ale pořád to asi pojede víc než 3 hodiny denně, jak to je teď.
Díky
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Jak na přebytky?
Pokud nemá regulátor výstup spínání relé při dosažení float, tak asi úplně nejjednodušší systém by šel vyrobit pomocí napěťového relé. Sofistikovanější pomocí něčeho chytřejšího. V bazaru koupit nějaké PLC s analog vstupem, případně nějaký programovatelný obvod PIC, arduino atd.
Edit: co je to za čerpadlo? 8A mi příde nějak moc. To je 1.7kW. To 3x135Wp nedá ani náhodou.
Edit: co je to za čerpadlo? 8A mi příde nějak moc. To je 1.7kW. To 3x135Wp nedá ani náhodou.
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: čtv bře 28, 2013 10:41 am
Re: Jak na přebytky?
Je to klasická kartušová filtrace k bazénu. A asi tam smozřejmě bude nějaké trafo které z těch 220V udělá trochu něco jiného, mělo by to být necelých 100W.
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Jak na přebytky?
A ten příkon 8A je psaný kde?
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: čtv bře 28, 2013 10:41 am
Re: Jak na přebytky?
Přímo na filtraci.
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Jak na přebytky?
Tam v tom případě bude asi oddělovací trafo 230V/12V
Ještě by chtělo zjistit, jestli motor je na DC nebo AC. Tj stejnosměrný nebo střídavý proud. Kdyby čerpadlo bylo na 12V DC. Šlo by ze hry vyřadit měnič a ušetřit tak energii.
Ještě by chtělo zjistit, jestli motor je na DC nebo AC. Tj stejnosměrný nebo střídavý proud. Kdyby čerpadlo bylo na 12V DC. Šlo by ze hry vyřadit měnič a ušetřit tak energii.
-
- Příspěvky: 4005
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Jak na přebytky?
Třeba má měnič ochranu baterie před úplným vybitím a v tom případě může být pořád připojen k baterii a když na ní poklesne napětí, měnič se odpojí. Až se baterie dobije, měnič se třeba sám sepne.
Takto by ale baterie vždy skončila na noc vybitá. Proto bych měnič stejně zapojil přes spínací hodiny a třeba v 18:00 měnič odpojil, aby byl nějaký čas na dobití baterie.
Takto by ale baterie vždy skončila na noc vybitá. Proto bych měnič stejně zapojil přes spínací hodiny a třeba v 18:00 měnič odpojil, aby byl nějaký čas na dobití baterie.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 287
- Registrován: pon pro 03, 2012 8:53 pm
Re: Jak na přebytky?
To by sice šlo ale většina měničů má toto odpojení baterie nastaveno někde kolem 10 voltů plus minus 0,5V to by ty aku asi moc dlouho nepřežily.
Zkušenější tu to určitě mají pomocí podpětových relé či stykačů(ještě sem do toho taky úplně nepronik žel) chtělo by to aby se měnič vypl nebo aspoň ta zátěž čerpadla pokud na měniči jede i něco jiného.Třeba při 12 v nebo v rozumné mezi pro baterie a připl třeba při 13 v kdy panely budou pod sluncem nabíjet a baterie už budou alespoň dobyty na nějakou rozumnou úroveň.
Zkušenější tu to určitě mají pomocí podpětových relé či stykačů(ještě sem do toho taky úplně nepronik žel) chtělo by to aby se měnič vypl nebo aspoň ta zátěž čerpadla pokud na měniči jede i něco jiného.Třeba při 12 v nebo v rozumné mezi pro baterie a připl třeba při 13 v kdy panely budou pod sluncem nabíjet a baterie už budou alespoň dobyty na nějakou rozumnou úroveň.
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: Jak na přebytky?
Zdravím, tahle úloha by se dala vyřešit lehce upraveným VALCem (software pro SDS) - po detekci plného nabití by se seplo relé, které by zůstalo sepnuté buďto do nějaké napěťové hranice a/nebo nějakou dobu. Případně, pokud by jste použil i proudové senzory, mohlo by to být ještě vymazlenější. Určitě bych nespoléhala jen na podpěťovou ochranu měniče - o baterky by jste brzo přišel.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 19 Odpovědi
- 1687 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kyocera
-
- 8 Odpovědi
- 915 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 4 Odpovědi
- 1506 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Majkl
-
- 5 Odpovědi
- 1359 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
- 45 Odpovědi
- 2598 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od iv0