Nový příspěvek od ixo »

Poprosím o vysvetlenie, kto bude vedieť... Mám menič MeanWell, v zásuvke medzi fázou a nulákom nameriam 230V, ale medzi fázou a zemou a tiež nulákom a zemou nameriam 22V :shock: To som nečakal. :) Batérie majú v tejto chvíli 28.9V. V systéme mám uzemnenú len kostru meniča.

Sú tie namerané napätia OK? :?:
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Felix

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Nový příspěvek od Felix »

Střídavejch nebo stejnosměrnejch ? Ok to rozhodně není . :)
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Nový příspěvek od ixo »

Nameral som to multimetrom prepnutým na meranie striedavého napätia. Upresním, že menič je MeanWell TS-1000.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
PavelR
Příspěvky: 3337
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Nový příspěvek od PavelR »

doma jsem se setkal s podobnou zalezitosti tedy mezi dc a ac stranou. Prisuzuji to VF "bordelu" co vytvari menic. Bezny meraky to nejsou schopny zmerit a ukazuji nesmysly. Mnohdy i prekroceni rozsahu. Vice by rekl osciloskop co to tam vlastne je. Vec druha na co je pripojena zem v zasuvce menice v menici? Ja ji mam nepripojenou...
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Nový příspěvek od ixo »

S tým "bordelom" by to dávalo zmysel. Kostra meniča je pripojená na zem/nulák domáceho TN-C rozvodu verejnej siete. Nemám uzemnený mínus pól batérií ako sa zvykne niekedy odporúčať, lebo nie som si istý, čo by to spravilo. Súčasný stav chápem tak, že ak sa chytím "fázy" z meniča, nemá ma čo kopnúť, lebo jediné napätie je len voči "nuláku" výstupu z meniča. Na druhej strane nemá PE vodič za meničom žiadnu ochrannú funkciu, keďže medzi ním a "fázou" nie je napätie. A teraz - nie je náhodou menič skonštruovaný tak, že ak uzemním mínus pól batérií, uzemní sa aj PE výstup z meniča?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
PavelR
Příspěvky: 3337
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Nový příspěvek od PavelR »

Je otazka zda je vubec PE v nemici nekam zapojeny ja ho mel v lufte .... takova cinska vychytavka...

Budu casem porizovat LF menic. Tam doufam ze vystup bude vice podobny "generatoru"....
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Nový příspěvek od ixo »

Pretestoval som to a mám zaujímavé výsledky. PE zrejme tiež nemám v meniči zapojené - priamo pri meraní na meniči nemá napätie voči L ani N. Zisťoval som, kde sa teda to napätie na PE berie pri meraní v zásuvkovom okruhu. Vylučovacou metódou som zistil, že 12V medzi L/N a PE premosťuje LCD monitor :shock: a ďalších 12V (občas) premosťuje adaptér na notebooku. :shock: 1 až 2 volty premosťuje aj zásuvka spínajúca periférie notebooku na základe zapnutia/vypnutia notebooku. Any comments? 8-)
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
PavelR
Příspěvky: 3337
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Nový příspěvek od PavelR »

No prisuzoval bych to kondenzatorum, ktere se ve spinanych zdrojich davaji mezi PE a - pol vstupni casti po usmerneni.
Abych pravdu rekl netusim proc to tak delaji, proc se proste nepouzije vidlicka bez uzemeni. Zeby nejake odruseni nebo nevim.
Z toho vypliva, ze PE na menici vubec nemusi byt zapojeno a PE "vytvorit" az za fickem.
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Nový příspěvek od ixo »

Rozmýšľam, nakoľko je teraz sieť za meničom bezpečná. Je to tiež rozvádzané aj tu: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... icem#p7933 ale aj tak som si nie celkom istý. Zhrniem: v meniči mám nezapojený PE, ten je však v rozvodnej skrinke prepojený s PEN rozvodom z DS (lebo norma hovorí, že "PE sa nikdy neprerušuje a čím lepšie poprepájanie, tým lepšie"). Za meničom mám teraz de facto sieť IT - voči PEN z DS má meničová "fáza" aj "nulák" len spomínaných zvláštnych 12V/22V, nebyť tých zvláštnych spotrebičov by tam bola čistá nula voltov (overené). Aktuálne mám teda doma výhody IT siete: dotyk zo zeme na pracovné vodiče z meniča by nemal "kopať". Tam nameriam akurát spomínaných 12/22 V z mojich zvláštnych adaptérov. V prípade prerazenia napätia na kostru spotrebiča triedy 1 nebude teda kostra kopať, lebo voči zemi nemá napätie. Asi mnohí máme sieť za meničom riešenú takto, aj keď si to mnohí ani neuvedomii. :) Čo vy na to?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Wagoneer
Příspěvky: 180
Registrován: stř kvě 30, 2012 2:46 pm

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Nový příspěvek od Wagoneer »

Ixo - mám to stejné. Za méničem IT. Zemněný není. Kopnout tě může tedy jen pokud chytneš oba vývody 230V.
Spojení s DS nikde není.
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Nový příspěvek od ixo »

Ešte som k tejto téme spravil niekoľko ďalších meraní. Výsledky:

Kostra meniča je riadne prepojená s PE výstupom meniča - medzi nimi žiaden odpor. Kostru meniča mám prepojenú s domovým PE, takže na výstupe meniča mám domové PE.

Z prvej alebo druhej dierky výstupu voči vyššie uvedenému PE výstupu nie je žiadne napätie. A teda ani voči kostre meniča.
Nedokážem namerať 115V medzi "fázou" a kolíkom, ako niektorí spomínajú, dokonca pri MeanWelle - to je pre mňa záhada. Lebo spomína sa to tak napríklad tu: http://www.malavoda.cz/nelehke_zacatky_aneb.htm v časti textu o meniči. Môže to byť tým, že nemám mínus pól batérií uzemnený s domovým PE?

Hlavne by ma zaujímalo, čo by sa stalo, keď by som na výstupe meniča prepojil jeho "nulák" so spomínaným PE, alebo pridal prúdový chránič...
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Nový příspěvek od 007ToMMaS »

Ja mám prepojenú moju UPS PE sa domovým rozvodom a N taktiež. Mezdí PE a N nenamerám nič. A medzi L a PN namerám 230V. Prúdových chránič konrétne mne funguje bez problémov ;)
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ