Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup

Souhrn tématu

Uživatel popisuje problém s GridFree 2kW měničem 230V vybaveným limiterem SUN-2000G, kdy po výměně prasklého mosfetu stále dochází ke zkratu na AC straně. Diskuze se věnuje možným příčinám závady, zkušenostem s modrými měniči a obtížím s jejich servisem po záruce. Zároveň se řeší specifika proudových traf a regulace výkonu, přičemž uživatel hledá pomoc nebo radu od zkušenějších odborníků.
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2443
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:309
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup

Nový příspěvek od Valdano »

Mex píše: sob srp 08, 2026 9:26 pm
Jsou jich po světě nainstalované mraky...
Po světě jsou sice mraky modrásků, ale ruku na srdce většina světa není až takový "kocourkov" jako Česko a tak jim tam nějaké ty přetoky většinou vůbec nevadí. To jen u nás se může hlavně ČEZ skoro podělat z kdejakého i relativně malého přetoku, a to ještě navíc tady máme naprosté minimum balkonovek, u kterých se tyto měniče obvykle používají. Navíc modrásek ani nemá českou certifikaci vyžadovanou ČEZem pro připojení k DS.
Mex píše: sob srp 08, 2026 9:26 pm
Kdybych ho chtěl vzdáleně vypínat, tak bych tam ještě přidal FET, který by ten vstup trafa podle potřeby zkratoval.
Problém je v tom, že ani to vyzkratování občas k odstavení výkonu modráska nepomůže a vesele si generuje výkon dál. Prostě je to měnič, který si občas dělá co chce on což se někdy liší od toho co by si přál jeho majitel.
Mex
Příspěvky: 2451
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:440
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup

Nový příspěvek od Mex »

Na právě to, že si dělá co chce, bych docela rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce.
Protože se mi tomu nějak moc nechce věřit.
Bylo by divné, že by se to chovalo nepředvídatelně, bez nějaké závislosti.
I když je třeba ta závislost nelogická, nebo zdánlivě nelogická.

Třeba věřím, že to může za nějakých podmínek měřit blbě.
Ale je to vysvětlitelné, že tam je (prý) zatěžovací odpor přímo v proudovém trafu.
To je sice nelogické, ale chová se to předvídatelně (i když třeba blbě na delším vedení).
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2443
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:309
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup

Nový příspěvek od Valdano »

Mex píše:
Na právě to, že si dělá co chce, bych docela rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce.
Radar tu zrovna před chvílí psal o případu kdy se mu modrásek choval nevyspytatelně a jak se zdá tak nebude mít problém ho prodat a má ještě další dva, u kterých lituje, že si je vůbec koupil. Tak si třeba právě ten, u kterého se ty problémy nyní projevily, od něj kupte ať si to můžete vyzkoušet jak se říká "na vlastní bulvy". :lol:
Mex
Příspěvky: 2451
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:440
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup

Nový příspěvek od Mex »

To by byla dost pracná a drahá varianta.
Já navíc doma nikde nemám tak malé napětí. To bych musel porozpojovat stringy.
Mám nejmíň 200V na měniči pro vodu, jinak pak 800-850V pro velký měnič.

Ale zkusím zkontaktovat jednoho dřívějšího kolegu. O něm vím, že elektrice rozumí.
Tyhle modráky má, a je s nimi (podle jeho tehdejších slov) velmi spokojený.
Jen to budou nějaké starší modely, už to několik let používá.
Tak se ho vyptám jak je to s tou regulací výstupního výkonu.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2443
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:309
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup

Nový příspěvek od Valdano »

Mex píše:
To by byla dost pracná a drahá varianta. Já navíc doma nikde nemám tak malé napětí. Ale zkusím zkontaktovat jednoho dřívějšího kolegu. Tyhle modráky má... Jen to budou nějaké starší modely, už to několik let používá.
Tak proč jste psal, že byste to rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce? Info od toho kolegy to už bude jen z doslechu bez vlastního vyzkoušení. Navíc staré modely se starým FW se mohou chovat jinak než ty současné. Takže to třeba ani nemusí být relevantní informace vůči těm současným modelům. ;)
Mex
Příspěvky: 2451
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:440
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup

Nový příspěvek od Mex »

Bylo to takové to teoretické přání.
Něco jako když si řeknu "sakra, tuhle babu bych rád ošukal". Ale není to v praktické rovině. Jako že bych byl ochotný do ní investovat drahou večeři, velkou kytku a další předšukací ingredience. ;-)
Takže jako s modrákem. Byl bych rád, kdyby k tomu došlo. Ale zase tolik do toho investovat nechci.

Kdyby ten Radar bydlel někde poblíž a byl ochotný ke spolupráci na pokusech, tak bych za ním možná i zajel.
Bydliště vyplněné nemá.

Tomu kolegovi věřím. Udělal by to měření jednak dobře, a jednak případně i podle mého přání (kdyby tam bylo něco, co by mi scházelo).
Ale správná námitka je v tom stáří. Proto jsem na to upozorňoval.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.

Kdo je online