MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje otázce, zda MultiPlus-II umožňuje kompletní fyzické odpojení od elektrické sítě, aby se zabránilo přetokům a riziku přepětí, například při bouřce. Uživatelé popisují, že běžné režimy jako „Pouze měnič“ nebo „ACignore“ odpojují relé, ale část elektroniky zůstává připojena, což může způsobovat drobné přetoky. Řešením může být externí nabíječka ovládaná měničem, která umožňuje fyzické odpojení a vyšší bezpečnost provozu.
kodl69
Příspěvky: 8442
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1096
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od kodl69 »

relé v ceru je úplně standartní, akorát to nemají certifikovaný jako celek na 230V. Už dva roky mi to spíná klasickej 230V 1-modul stykač na boiler...
relé je klasika 250V AC, 6A 5 pinů v řadě. A je jedno, jestli finder nebo hongfa HF41 https://www.tme.eu/en/details/34.51.7.0 ... -005-0010/ Plechová huba k tomu má tohle:
Právní krytí výrobce: Umělým snížením deklarovaného limitu na 125 V AC (případně 30 V DC) se Victron právně i bezpečnostně kryje. Pokud by někdo na relé přivedl 230 V AC a došlo k průrazu nebo úrazu proudem na připojeném USB/VE.Direct rozhraní, spadá to pod porušení specifikace výrobce.

Proto platí, že fyzicky to relé 230 V AC sice vydrží (a v praxi to lidé neoficiálně pro cívky stykačů používají), ale z hlediska certifikace, bezpečnosti a záruky to Victron neprovozuje jako 230V zařízení.
Ale pokud se ti chce hrát s 48V DC stykači, není problém. Jedině cena a dostupnost.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
ElektroEzs
Příspěvky: 3158
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam normalne Multiplus prifazivanej na trech instalacich a pretoky se nedeji vlastne ani nemaji jak kdyz se nepouziva PA. U dvou instalaci prepinam stkacema 3F/1F ale Multiplusy jsou stejne stale na DS pripojeny.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Radar
Příspěvky: 1045
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:56

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od Radar »

Power Assist ale přece není funkce, která by se používala pokud je MP v režimu ESS.
Pokud je v režimu UPS, tak bez PA zase jde vše do spoztřeby ze sítě, ev na dobíjení baterie, pokud není nabíječka zakázaná...
Pokud je to ESS, tak MP tlačí výkon jako hybrid proti síti do AC IN a AC OUT je jen jako backup.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
glottis
Příspěvky: 3994
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: MultiPlus-II: Kompletní fyzické odpojení od sítě – má takový režim?

Nový příspěvek od glottis »

To snížení napětí může být i izolačními vzdálenostmi uvnitř cerba. Ne jen relé samotným.

Kdo je online