Easun smg III 6.2 kW občas vytuhne
Souhrn tématu
Uživatel popisuje problém s Easun SMG III 6.2 kW, který občas vytuhne a svítí červená kontrolka, vyžadující restart odpojením od napájení. Zařízení nevykazuje známky přehřátí, dobíjí na 80A, ale problém přetrvává. Doporučuje se sledovat chybové kódy pomocí monitorovacích nástrojů jako SolarAssistant nebo ESPHome, které umožní lepší diagnostiku a prevenci dalších výpadků.
- cuki
- Příspěvky: 399
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Easun smg III 6.2 kW občas vytuhne
Minulý rok se mi jednou stalo že úplně vytuhnul, svítila jen červená kontrolka a bylo jej nutné odpojit od napájení a tím restartovat., Před třemi dny se mi stalo totéž a dneska 2x za sebou. Nevypadá že by byl přehřátý ale dobíjel 80A (maximum co tam mám nastaveno), nefouká nějaký horký vzduch.
Co to může být? Vyschlé elity? Nebo vyschlá pasta (pokud tam není silikonová podložka) na mosfetech?
Nabíjení jsem zatím snížil na 30A (maximum je 120A). Než se k tomu dostanu...
Co to může být? Vyschlé elity? Nebo vyschlá pasta (pokud tam není silikonová podložka) na mosfetech?
Nabíjení jsem zatím snížil na 30A (maximum je 120A). Než se k tomu dostanu...
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
- Valdano
- Příspěvky: 2351
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:302
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easun smg III 6.2 kW občas vytuhne
Pokud se to stane znovu tak zkontrolujte jestli v tom stavu když svítí červená kontrolka nebude na displeji měniče zobrazen nějaký chybový kód (číslo) ? Pokud máte k tomu měniči připojený nějaký trvalý monitoring jako např. SolarAssistant, který průběžně archivuje historii varování a chybových kódů, tak zkuste v zobrazení dat SolarAssistant na záložce Configuration zvolit Events nebo Errors a podle času z té doby dohledat kód chyby nebo varování.
Pokud zatím žádné monitorování nemáte tak do budoucna zvažte viz třeba projekt na GitHubu, který by dle popisu měl podporovat i připojení k Easun SMG III 6.2kW pro ESPHome monitorování v ESP32. Je tam popis Modbus RTU registrů. Pro vaše účely monitorování historie poruch a varování viz 32-bitové hodnoty typu ULong u nichž se pro jednu hodnotu čtou najednou dva 16-ti bitové modbus registry za sebou počínaje definovanou adresou.
Fault code = počáteční adresa modbus registru 100
Warning code = počáteční adresa modbus registru 108
Tady je odkaz na konfigurační soubor YAML pro ESPHome esp32-example.yaml jako příklad, ve kterém jsou mimo jiné definovány i parametry pro čtení hodnot Fault code a Warning code z měniče.
Pokud zatím žádné monitorování nemáte tak do budoucna zvažte viz třeba projekt na GitHubu, který by dle popisu měl podporovat i připojení k Easun SMG III 6.2kW pro ESPHome monitorování v ESP32. Je tam popis Modbus RTU registrů. Pro vaše účely monitorování historie poruch a varování viz 32-bitové hodnoty typu ULong u nichž se pro jednu hodnotu čtou najednou dva 16-ti bitové modbus registry za sebou počínaje definovanou adresou.
Fault code = počáteční adresa modbus registru 100
Warning code = počáteční adresa modbus registru 108
Tady je odkaz na konfigurační soubor YAML pro ESPHome esp32-example.yaml jako příklad, ve kterém jsou mimo jiné definovány i parametry pro čtení hodnot Fault code a Warning code z měniče.