Klimatizace jako topení - rady
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o využití klimatizace jako topení, řeší vhodný výkon zařízení a možnost vytápění více místností jednou vnitřní jednotkou. Sdílejí zkušenosti s různými modely, energetickou efektivitou a doporučeními pro optimální provoz v českých podmínkách. Diskuze zahrnuje i technické detaily jako invertor, chladivo a energetické štítky.
- ringo
- Příspěvky: 66
- Registrován: ned zář 27, 2020 7:38 am
- Reputace:6
Re: Klimatizace jako topení - rady
Samozřejmě že postačí ta klimatizace, tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je to samé, jen když se to prodává pod tímto názvem tak je to mnohem dražšíluub píše:Nevím jestli má smysl kupovat tepelné čerpadlo-vzduch/vzduch nebo jestli stačí levnější klimatizace s funkcí topení a dálkového ovládání, topení bude nejvíce využíváno...
větší šířka mezer mezi lamelami,..) ale pokud se to neprovozuje nižších než cca 3°C tak to němá význam.
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
- thomas.007
- Příspěvky: 391
- Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
- Reputace:63
Re: Klimatizace jako topení - rady
Pozor, některé levné (hlavně přenosné) klimatizace mají funkci topení dělanou tak, že je tam sprostý přímotop před ventilátorem! Výrobce se tímto samozřejmě nechlubí, ale dá se to poznat podle datasheetu, kdy příkon klimatizace v režimu topení je o něco větší než je tepelný výkon (popřípadě stejný -> režie ventilátoru, elektroniky...taky to topí) nebo je uvedena hodnota COP kolem 1.ringo píše:Samozřejmě že postačí ta klimatizace, tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je to samé...luub píše:Nevím jestli má smysl kupovat tepelné čerpadlo-vzduch/vzduch nebo jestli stačí levnější klimatizace s funkcí topení a dálkového ovládání, topení bude nejvíce využíváno...
- unicast
- Příspěvky: 2681
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:499
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace jako topení - rady
Oživíme téma. Už i u nás se konečně ze samoinstalačních klimatizací stává mainstream a dají se koupit i v "Hrombachu" a "Blauhauzu", akorát si za ty Quick konektory nechají dost připlatit, takže to celkově vychází podobně, jako objednat normální klimu od renomované značky i s montáží. Tak snad jedině pokud byste tu klimu chtěli v provozu ještě dneska:
https://www.hornbach.cz/p/nastenna-klim ... /10725009/
a pro srovnání:
https://bterm.cz/product/samsung-ar35-3 ... e-montaze/
(srovnatelně výkonný Daikin nebo LG pak vycházejí jen o něco málo dráž)
https://www.hornbach.cz/p/nastenna-klim ... /10725009/
a pro srovnání:
https://bterm.cz/product/samsung-ar35-3 ... e-montaze/
(srovnatelně výkonný Daikin nebo LG pak vycházejí jen o něco málo dráž)
- betmen
- Příspěvky: 1017
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:184
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace jako topení - rady
netusim ako pocitaju energeticku triedu, ale Mitsubishi HR35 3,5kW ma prikon 1,2kW a je A++.(bezne doma ide na cca 280W).
toto cudo z Hornbachu ma 3,5kW chladenie, 2,3kW prikon a je tak isto A++ napriek tomu, ze ma spotrebu podla udajov o 100% vacsiu.
toto cudo z Hornbachu ma 3,5kW chladenie, 2,3kW prikon a je tak isto A++ napriek tomu, ze ma spotrebu podla udajov o 100% vacsiu.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- Kajap
- Příspěvky: 442
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:0
- Lokalita: Okoli
Re: Klimatizace jako topení - rady
Energetická Třída se počítá jako podíl výkonu vs příkonu, nee? Tedy ukazuje účinnost, efektivitu…
Spousta lidí si plete štítek (třídu) pro chlazení a pro topení, pro celoroční použití je vypovídající
• SEER – sezónní EER pro chlazení
• SCOP – sezónní COP pro topení
A sehnat věrohodný technický listy bývá občas problém. Je potřeba se podívat na tabulku pro různé vnitřní a vnější teploty a výkony, podle normy pro 20 a 25°C a přes AI se dnes vygenerovat graf. Já mám zkušenost s Daikin SCOP A+++ ta firma existuje 100 let a venkovní jednotka neslyšitelná… ve srovnání s jinými vnějšími jednotkami stejnými decibely to je asi nebe a dudy. A když se zadaří, tak pořízení i montáži vyšlo v podstatě jako levná … po dotaci jako když si to koupíšv bau bau a návratnost byla < 1 rok.
Ta spotřeba - nefunguje lineárně takže když tam píšou že má příkon 1,2 tak to neznamená že by nemohl mít A++, prot. to 1,2 kW příkonu na štítku znamená maximální možný technický přípustný odběr, rozhodně ne standardní odběr …
Jedinou nevýhodu má ten dajkin, že lze ovládat dálkově jen přes cloud, tedy asi zatím problém s integrací do HA pro lokální ovládání …
Spousta lidí si plete štítek (třídu) pro chlazení a pro topení, pro celoroční použití je vypovídající
• SEER – sezónní EER pro chlazení
• SCOP – sezónní COP pro topení
A sehnat věrohodný technický listy bývá občas problém. Je potřeba se podívat na tabulku pro různé vnitřní a vnější teploty a výkony, podle normy pro 20 a 25°C a přes AI se dnes vygenerovat graf. Já mám zkušenost s Daikin SCOP A+++ ta firma existuje 100 let a venkovní jednotka neslyšitelná… ve srovnání s jinými vnějšími jednotkami stejnými decibely to je asi nebe a dudy. A když se zadaří, tak pořízení i montáži vyšlo v podstatě jako levná … po dotaci jako když si to koupíšv bau bau a návratnost byla < 1 rok.
Ta spotřeba - nefunguje lineárně takže když tam píšou že má příkon 1,2 tak to neznamená že by nemohl mít A++, prot. to 1,2 kW příkonu na štítku znamená maximální možný technický přípustný odběr, rozhodně ne standardní odběr …
Jedinou nevýhodu má ten dajkin, že lze ovládat dálkově jen přes cloud, tedy asi zatím problém s integrací do HA pro lokální ovládání …
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned črc 12, 2026 2:04 pm, celkem upraveno 1 x.
- betmen
- Příspěvky: 1017
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:184
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace jako topení - rady
to vsetko vieme, len nerozumiem ako sa hornbach dostal na A++, ked ma o 100% vyssi prikon ako Mitsubishi.
SEER ani SCOP tam neuvadzaju, takze vychadzam z chladiaceho / kuriaceho vykonu vs. prikon.
dokonca teraz som si vsimol, ze hlboko v popise maju az A+++ triedu pisanu.
SEER ani SCOP tam neuvadzaju, takze vychadzam z chladiaceho / kuriaceho vykonu vs. prikon.
dokonca teraz som si vsimol, ze hlboko v popise maju az A+++ triedu pisanu.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- Kajap
- Příspěvky: 442
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:0
- Lokalita: Okoli
Re: Klimatizace jako topení - rady
hlboko v popise maju az A+++ triedu pisanu
1/ je potřeba si vyžádat detailní technický listy, štítek nebo kód štítku z EU databáze, protože tohle bývají většinou kecy “A+++” a pak zjistíš, že se spletli
2/ ta třída se přece uvádí pro celosezonní efektivitu!
3: A já píšu že třída je pro topení a pro chlazení jiná!!! Pro chlazení dosáhnout A+++ je lehký - ale pro topení NE! Řešil jsem v 2024 a myslím - že se nic nezměnilo.
Ps: Mám A+++ pro topení i pro chlazení, ale to je naprostá výjimka, drtivá většina mašin tehdy neuměla pro topení A+++ ! Většina uměla topit SCOP JEN A+ (dotace tehdy byla A++ a lepší)
1/ je potřeba si vyžádat detailní technický listy, štítek nebo kód štítku z EU databáze, protože tohle bývají většinou kecy “A+++” a pak zjistíš, že se spletli
2/ ta třída se přece uvádí pro celosezonní efektivitu!
3: A já píšu že třída je pro topení a pro chlazení jiná!!! Pro chlazení dosáhnout A+++ je lehký - ale pro topení NE! Řešil jsem v 2024 a myslím - že se nic nezměnilo.
Ps: Mám A+++ pro topení i pro chlazení, ale to je naprostá výjimka, drtivá většina mašin tehdy neuměla pro topení A+++ ! Většina uměla topit SCOP JEN A+ (dotace tehdy byla A++ a lepší)
- unicast
- Příspěvky: 2681
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:499
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace jako topení - rady
No tak je tam třeba výkonnější topná patrona, jedna věc je, co umí a druhá, jak často běží (a pokud je její výkon řízen PWM, tak jak moc velkou duty zpravidla využívá). Efektivita je stejně vždycky daná kombinací plochy chladičů, chladiva a účinnosti kompresoru a tam se bez nějakého zásadního pokroku v základním výzkumu zázraky dělat nedají.betmen píše: ned črc 12, 2026 1:44 pmnetusim ako pocitaju energeticku triedu, ale Mitsubishi HR35 3,5kW ma prikon 1,2kW a je A++.(bezne doma ide na cca 280W).
toto cudo z Hornbachu ma 3,5kW chladenie, 2,3kW prikon a je tak isto A++ napriek tomu, ze ma spotrebu podla udajov o 100% vacsiu.
- Kajap
- Příspěvky: 442
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:0
- Lokalita: Okoli
Re: Klimatizace jako topení - rady
Na topnou patronu by byl SCOP 1,0 ne?
A kdo najde nejlevnější TČ s SCOP =>5,1 (tzn.A+++) tak sem s ním - to chci vidět… stačí mi libovolně malý výkon
A kdo najde nejlevnější TČ s SCOP =>5,1 (tzn.A+++) tak sem s ním - to chci vidět… stačí mi libovolně malý výkon
- betmen
- Příspěvky: 1017
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:184
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace jako topení - rady
unicast, ale na co by si pri chladeni pouzival topnu patronu?
bud ten popis robil brigadnik amater, alebo ta masina je zastarana konstrukcia s kompresorom on/off.
v manuali sa spomina chladivo R32, R290 a dokonca aj R410, takze by som to tipoval na tu R410 a bez invertora (prikon by tomu zodpovedal, ked to porovnam s Airwell co tu mam pohodenu, demontovanu od zakaznika a premyslam co s nou).
inac energo stitok ma hornbach na webe a podla neho nie je ani urcena na kurenie v nasich klimatickych podmienkach.
bud ten popis robil brigadnik amater, alebo ta masina je zastarana konstrukcia s kompresorom on/off.
v manuali sa spomina chladivo R32, R290 a dokonca aj R410, takze by som to tipoval na tu R410 a bez invertora (prikon by tomu zodpovedal, ked to porovnam s Airwell co tu mam pohodenu, demontovanu od zakaznika a premyslam co s nou).
inac energo stitok ma hornbach na webe a podla neho nie je ani urcena na kurenie v nasich klimatickych podmienkach.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- Kajap
- Příspěvky: 442
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:0
- Lokalita: Okoli
Re: Klimatizace jako topení - rady
Myslím že platí nějaký nařízení že každý tento výrobek musí mít zaregistrovaný energeticky štítek v centrální evropský databázi, takže možná tímto směrem se podívat
- unicast
- Příspěvky: 2681
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:499
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace jako topení - rady
Při chlazení na nic, ale prostě tam je. Pro topení v našich klimatických podmínkách jen nemá spočítaný SCOP. Invertor tam je s jistotou, jiné se ani prodávat v EU už asi 15 let nesmějí a dnes už je to ostatně nejlevnější metoda, jak řídit výkon. Můj dojem z toho je, že prostě těch 2300 W je maximum, co si to kdy může vzít, což mi potvrzuje i slabší 9000BTU verze, kterou nabízejí také (o 2000 Kč levněji); jde asi o to, aby bylo zřejmé, že je možné to odjistit 10 A jističem, nic víc bych od té informace nečekal.
- betmen
- Příspěvky: 1017
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:184
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace jako topení - rady
nasiel som dake udaje od vyrobcu.
je to 2,5kW masina.
Hornbach keca ako o zavod.
prikon v kureni/chladeni 1,2kW, istenie 10A
chladivo R32 s invertorom od Sinclair
SEER vraj 6,8 s vykonom 2,7kW
SCOP 4,1 s vykonom 2,6kW (v pasmach sever talianska, francuzsko, nemecko, mozno cesko)
je to 2,5kW masina.
Hornbach keca ako o zavod.
prikon v kureni/chladeni 1,2kW, istenie 10A
chladivo R32 s invertorom od Sinclair
SEER vraj 6,8 s vykonom 2,7kW
SCOP 4,1 s vykonom 2,6kW (v pasmach sever talianska, francuzsko, nemecko, mozno cesko)
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- unicast
- Příspěvky: 2681
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:499
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace jako topení - rady
Je to 12000 BTU box (jak vyplývá i z výrobního označení ACH-12FCB2), konverzi jednotek by tu měl každý zvládnout sám.
Tady údaje od výrobce: https://www.coolexpert-world.com/cs/pro ... 2fcb2.html
9000 BTU je tento:
https://www.hornbach.cz/p/nastenna-klim ... /10313377/
Tady údaje od výrobce: https://www.coolexpert-world.com/cs/pro ... 2fcb2.html
9000 BTU je tento:
https://www.hornbach.cz/p/nastenna-klim ... /10313377/
- betmen
- Příspěvky: 1017
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:184
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace jako topení - rady
ano, omylom som napisal chladiaci vykon z tej 09FCB2.
12fcb2 m chladenie 3,5kW a prikon 1,8kW
12fcb2 m chladenie 3,5kW a prikon 1,8kW
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- wacko
- Příspěvky: 113
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]
