Nevybíjení baterií u Solax X3 Hybrid G4 15kW

Souhrn tématu

Uživatelé měniče Solax X3 Hybrid G4 15kW řeší problém, kdy baterie nevybíjejí, i když jsou správně nabité a zátěž je napájena z distribuční sítě. Diskutuje se o důležitosti správného nastavení parametrů jako Forced charge period a Allowed discharge period, režimu Self Use a Backup, a o kontrole SOC baterie. Doporučuje se sledovat časovou osu a tok energie, protože často jde o nesprávné časové okno nebo režim, nikoliv o chybu baterie.
Jarda121
Příspěvky: 3
Registrován: pát bře 03, 2023 9:33 pm
Reputace:0

Nevybíjení baterií u Solax X3 Hybrid G4 15kW

Nový příspěvek od Jarda121 »

Mám měnič Solax X3 Hybrid G4 15kW. Před zimou jsem měl SOC baterií (23kWh) 10%, tak jsem z modu Self Use přepnul na Backup a baterie dobil na 45%. Přepnul jsem zpět na Self Use a současně zvedl SOC na 30%. Nyní se baterky dobíjejí, ale nevybíjejí. Zátěž je napájená jen z DS. Prosím o radu.
Pro info mám nastavené parametry: Forced charge period time mám 00:00 - 23:00 a Allowed Disc period time 00:00 - 23:59. V Manual modu lze bateie vybíjet i nabíjet. Díky.
cejnik
Příspěvky: 9
Registrován: pon bře 14, 2022 10:30 pm
Reputace:0

Re: Nevybíjení baterií u Solax X3 Hybrid G4 15kW

Nový příspěvek od cejnik »

Zkus ty časy dát na nuly a vypnout nabíjení ze sítě.
Myslím,že během doby co máš nastavené ty časy ,tak se baterie nevybíjí.
Jarda121
Příspěvky: 3
Registrován: pát bře 03, 2023 9:33 pm
Reputace:0

Re: Nevybíjení baterií u Solax X3 Hybrid G4 15kW

Nový příspěvek od Jarda121 »

Díky za info, ale bohužel, nepomohlo. Teď baterie 85% 👎
Jarda121
Příspěvky: 3
Registrován: pát bře 03, 2023 9:33 pm
Reputace:0

Re: Nevybíjení baterií u Solax X3 Hybrid G4 15kW

Nový příspěvek od Jarda121 »

Už OK, Forced 00:00/00:00, Allowed 00:00/23:59.
Uživatelský avatar
SolaxMonitor
Příspěvky: 7
Registrován: čtv kvě 21, 2026 6:54 pm
Reputace:0
Lokalita: Ostravice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 11.6
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nevybíjení baterií u Solax X3 Hybrid G4 15kW

Nový příspěvek od SolaxMonitor »

Díky za doplnění řešení, tohle je u SolaXu docela typická past. Pro ostatní bych si z toho udělal jednoduchý checklist: po změně režimu Backup/Self Use zkontrolovat minimálně Forced charge period, Allowed discharge period, rezervu SOC pro backup a jestli není povolené nabíjení ze sítě v čase, kdy člověk čeká vybíjení.

Hodně pomůže podívat se ne jen na aktuální stav, ale na časovou osu: SOC baterie, výkon baterie, import ze sítě, režim měniče a nastavená časová okna. Když je tam vidět, že SOC stojí a dům bere z DS, bývá to většinou pravidlo/režim, ne chyba baterie. My tohle v SolaxMonitoru řešíme jako jednu z věcí, které chceme zobrazovat čitelněji než jen v cloudu, ale princip je obecný: vždy porovnat režim, časové okno a skutečný tok energie.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]