Zapojenie Akumulacnej nadrze
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o optimálním zapojení akumulační nádrže v topném systému s kotlem, tepelným čerpadlem a fotovoltaikou. Sdílejí zkušenosti s umístěním ventilů, čerpadel a řízením teploty, aby bylo možné efektivně využít přebytky energie a zajistit stabilní ohřev vody. Diskuse zahrnuje i řešení problémů s hydraulickým oddělením a správným ovládáním zónových ventilů.
- tafx
- Příspěvky: 55
- Registrován: ned lis 17, 2019 9:50 am
- Reputace:9
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Podle mne v tomto zapojení nedosáhneš toho, že budeš ohřívat bojler ze zdroje (TČ nebo kotel nebo AN). Z pohledů zdroje je tam zkratka přes AN ne? Z pohledu AN není nic, co by vodou pohnulo do bojleru. Nevidím smysl rozdělovacího ventilu za tč resp. toho bypassu za směšovací ventil radiátorů. Ale asi pro to důvody máš.
Problém vidím v zónovém ventilu za tč. V zimě nesmí být tč izolováno od systému, aby si mohlo kdykoli protočit vodu proti zamrznutí. Zvláště, pokud budeš v mrazech více využívat kotel.
Ještě obecná poznámka ke kombinaci tč s vysokoteplotními zdroji v AN - počítejte s omezenou maximální teplotou v AN, aby tč nepadalo do chyby nebo se i nepoškodilo. Při nahřáté AN kotlem si tč občas v mrazu protočí vodu a mohlo by být nemile překvapeno
. Každé má dle dokumentace nějakou maximální teplotu vody.
Problém vidím v zónovém ventilu za tč. V zimě nesmí být tč izolováno od systému, aby si mohlo kdykoli protočit vodu proti zamrznutí. Zvláště, pokud budeš v mrazech více využívat kotel.
Ještě obecná poznámka ke kombinaci tč s vysokoteplotními zdroji v AN - počítejte s omezenou maximální teplotou v AN, aby tč nepadalo do chyby nebo se i nepoškodilo. Při nahřáté AN kotlem si tč občas v mrazu protočí vodu a mohlo by být nemile překvapeno
- Migel
- Příspěvky: 1878
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:342
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Vyssie som daval schemu ako je to zapojene teraz povodne este.Tam mam bojler napojeny na kotlove cerpadlo mimo AN.Bojler nenahrievam a nechcem ho ani nahrievat s AN nakolko mam malu nadrz, tak v tom zmysel nevidim.Cez leto je slnka dostatok a ked sa kuri tak sa primarne nahrieva zdrojom tepla, v tomto pripade TC alebo kotol, nie s AN.Takto mi to vyhovuje a pisal som to tak niekolko krat v tomto vlakne.
TC ma tiez svoje cerpadlo, ktore nebude mat problem ohriat bojler ked bude prevadzka spustena pre TC a cez vetvu AB-A.
Vetva AB-B (bypas) bude prepnuta len vtedy, ked ked bude potreba kurit priamo do radiatorov s potrebou mensej teploty vody a zaroven ked nebude moc svietit slnko alebo TC pojde na DS.Inak bude otvorena vetva AB-A, kedy bude TC primarne ohrievat AN s FVE.Zonovy ventil ZV2 bude zavrety ked sa bude kurit kotlom a pri zapnuti cirkulacie sa otvori a potom znovu zavrie ked sa ciekulacia dotoci.A kedze TC bude zapojene tak, ze nasavat bude vzdy chladnejsiu vodu so spodu nadrze a je dimenzovane tak, ze dokaze dat az na 80C vodu, tak v tom problem nevidim.
TC ma tiez svoje cerpadlo, ktore nebude mat problem ohriat bojler ked bude prevadzka spustena pre TC a cez vetvu AB-A.
Vetva AB-B (bypas) bude prepnuta len vtedy, ked ked bude potreba kurit priamo do radiatorov s potrebou mensej teploty vody a zaroven ked nebude moc svietit slnko alebo TC pojde na DS.Inak bude otvorena vetva AB-A, kedy bude TC primarne ohrievat AN s FVE.Zonovy ventil ZV2 bude zavrety ked sa bude kurit kotlom a pri zapnuti cirkulacie sa otvori a potom znovu zavrie ked sa ciekulacia dotoci.A kedze TC bude zapojene tak, ze nasavat bude vzdy chladnejsiu vodu so spodu nadrze a je dimenzovane tak, ze dokaze dat az na 80C vodu, tak v tom problem nevidim.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
