Poloostrov do 4KWp /2015
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp pro rodinný dům s třífázovým připojením. Autor popisuje aktuální spotřebu, možnosti využití střechy a fasády, skladování energie v bateriích LiFePO4 a plánované rozšíření systému. Součástí je i řešení přetoků, výběr hybridního měniče a praktické zkušenosti s instalací a ovládáním systému.
- marko250
- Příspěvky: 3637
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace:554
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Hej tak mě napadly dvě finty a jedna zabrala asi, potvrdím zítra,ale vypadá to dobře.První ,že tomu nastavím o dvě hodiny víc a on si udělá posun,pokud je to vnitřní problém---to nezabralo hned to měnil zpět po vylezení z menu.Ale tak jsem vyškubl wifi modul z konektoru na desce a nachystal správný čas,pak vylezl z menu a najednou to drželo správně,pak jsem zasunul konektor,wifi chvíli logovala do sítě a čas už zůstal.Prostě to nevymyslíš.Obzvlášť když byl čas to první co jsem u prvního spuštění dělal.Taková píčovina.
Samozřejmě jsem jen ochcal to nastavení při běhu,tuším že jakmile dojde k restartu,nebo výpadku proudu tak si zase načte NTP servr nebo od kaď to bere.V mém routru nejde nastavit blokace jen ntp přístupu jedné IP adresy na které to je.Jen zakázat celkový přístup na net a to nechci kvůli vzdálenému ovládání.Řešením je samozřejmě nový sofistikovanější routr.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7016
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:984
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Blbost by byla, kdyby to nemělo synchronizaci v nějakém intervalu. Třeba pár hodin, den, ...
Celkový přístup na inet samozřejmě zakaž, to je jediné správné řešení. A přístup z venku pořeš VPNkou. Tj. z venku domů VPN, a pak už jsi lokálně.
U těchto čajna věcí jediná šance to trochu uhlídat.
Celkový přístup na inet samozřejmě zakaž, to je jediné správné řešení. A přístup z venku pořeš VPNkou. Tj. z venku domů VPN, a pak už jsi lokálně.
U těchto čajna věcí jediná šance to trochu uhlídat.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- marko250
- Příspěvky: 3637
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace:554
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Hmm tak je tam synchronizace už se zase přepsal,našel jsem firewall v AP a tam IP rules a UDP blokaci u IP. Dačo jsem tam naklikal a uvidím jestli to omezí přístup k 123.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
- gupa
- Příspěvky: 3809
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:173
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Pokud to umí změnit čas, umí to změnit vše ostatní. Je to bez omezení práv. Nebo je to vůbec nemá. A to je to očem píšu.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
- marko250
- Příspěvky: 3637
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace:554
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Firewall nezabral,bude tam jiná cesta k ntp.Nastavení parametrů je pod menu se servisním heslem a v apce můžeš jen měnit teplotu ,tvořit časová pásma vyt/chlaz, zapínat a vypínat jednotku a sledovat energetické údaje. To heslo je samozřejmě neměnné a známé z manuálu,ale do toho menu nastavení se nemáš jak vzdáleně dostat. Tepelko má přímo Modbus připojení, takže přes nějakou chytrost by to šlo vše sledovat jako celek.A má samozřejmě i řízení pro FVE,kdy po signálu dokáže jet na plno ,protože jsou přebytky.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
- Migel
- Příspěvky: 1815
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:313
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Cez esp32 by to malo ist ovladat ako vravys.Ked si zadas do vyhladavaca kombinacie Haier hest pump esp32 tak ti najde niekolko linkov, github, esphome, homeassistant...
Je to asi lepsie riesenie ako ten ich wifi modul..
Je to asi lepsie riesenie ako ten ich wifi modul..
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- gupa
- Příspěvky: 3809
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:173
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Zeptal jsem se inteligence
ještě před tím toto:Dotaz pro čínskou podporu (překlad)
Pokud kroky nepomohou, zašlete tento dotaz čínské technické podpoře (např. skrze oficiální e-mail Haier):
Čínsky:
"您好,我使用的海尔热泵型号为 AW102MUGHA。系统 NTP 网络时间会自动更改,导致定时功能失效。请问在控制面板或服务菜单中,如何彻底禁用 NTP 自动同步功能,并手动固定系统时间?谢谢。"
Fonetický přepis (Pinyin):
"Nín hǎo, wǒ shǐyòng de Hǎi'ěr rèbèng xínghào wèi AW102MUGHA. Xìtǒng NTP wǎngluò shíjiān huì zìdòng gēnggǎi, dǎozhì dìngshí gōngnéng shīxiào. Qǐngwèn zài kòngzhì miànbǎn huò fúwù càidān zhōng, rúhé chèdǐ jìnyòng NTP zìdòng tóngbù gōngnéng, bìng shǒudòng gùdìng xìtǒng shíjiān? Xièxiè."
Vysvětlení dotazu:
Zdvořile vysvětlujete, že u modelu AW102MUGHA dochází k samovolné změně NTP času, což rozbíjí časové plány (timery). Ptáte se, jak v ovládacím panelu či servisním menu úplně zakázat NTP synchronizaci a zafixovat čas ručně.
Máte přístup k heslu do servisního menu (obvykle 4místný kód), abychom se podívali na hlubší nastavení komunikace?
Odpovědi od umělé inteligence můžou obsahovat chyby. Další informace
Haier Heat Pump Water Heater Controller Operation Guide
24. 8. 2025 — 01. Temperature and Time * 01.1 Temperature. Turn on the appliance by pressing the [Power Button]. Press the [Plus Button] or [Min...
Manuals+
Jak se dostanu do servisního menu
Pro tepelné čerpadlo Haier Monobloc GT (AW102MUGHA) s chladivem R290 se do servisního režimu pro pokročilá nastavení dostanete pomocí následujícího postupu na kabelovém ovladači:
Postup pro vstup do servisního menu
Pohotovostní režim: Ujistěte se, že je jednotka v pohotovostním režimu (Standby) – vypněte ji hlavním tlačítkem Power, ale ne od sítě.
Kombinace tlačítek: Stiskněte a podržte současně tlačítko Plus (+) a tlačítko SET po dobu přibližně 6 sekund.
Procházení parametrů: Jakmile se na displeji objeví servisní kódy (např. "LL", "LP"), můžete mezi nimi přepínat pomocí tlačítek Plus (+) a Minus (-).
Potvrzení a editace: Stiskem tlačítka SET vstoupíte do editace konkrétního parametru, změníte hodnotu a opětovným stiskem SET volbu potvrdíte.
Ukončení: Servisní režim opustíte stisknutím tlačítka Power.
Důležité parametry pro váš problém
V servisním menu hledejte položky související s časem a synchronizací. Ačkoliv se kódy mohou mírně lišit podle verze firmwaru, standardně se v těchto menu nastavuje:
Ct (Current Day): Aktuální den v týdnu.
Synchronizace: Pokud menu nabízí možnost automatické synchronizace (často označenou jako NTP nebo Network Sync), přepněte ji na Manual nebo Off.
Další tipy
Heslo: Pokud po vás ovladač bude vyžadovat číselný kód, u čerpadel Haier se nejčastěji používá univerzální servisní kód 0000 nebo 1234.
Mobilní aplikace: Problém s NTP často pramení z aplikace hOn. Zkontrolujte v ní nastavení regionu. Pokud je tam nastavená Čína, čerpadlo si bude neustále stahovat čínský čas bez ohledu na ruční nastavení na ovladači.
Potřebujete pomoci s interpretací konkrétního kódu parametru, který vidíte na displeji po vstupu do menu?
harier klimatizace automaticky změní nastavení ntp systémového času tepelného čerpadla jak problém vyřešit zeptej se v čínštině
Pro vyřešení problému s automatickou změnou NTP (Network Time Protocol) času u tepelného čerpadla Haier je klíčové ověřit stabilitu síťového připojení a nastavení časového pásma.
Možná řešení problému
Stabilizace sítě: Pokud zařízení ztratí spojení se serverem NTP, může dojít k resetování času na výchozí hodnotu. Zkontrolujte, zda váš router neblokuje provoz na portu 123 (NTP).
Ruční nastavení (Offline režim): Pokud synchronizace přes internet selhává, zkuste v ovládacím panelu vypnout automatickou synchronizaci NTP a čas nastavit ručně. Tím zabráníte neustálým opravám času, které mohou být způsobeny chybným regionálním serverem.
Kontrola baterie a napájení: U starších ovladačů může dojít k resetování času po výpadku proudu, pokud je záložní baterie v ovladači nebo řídicí desce vybitá.
Jak se zeptat v čínštině (pro podporu Haier)
Pokud potřebujete kontaktovat přímo čínskou technickou podporu, můžete použít následující formulaci:
Čínsky:
"海尔热泵系统的 NTP 网络时间会自动更改或跳变,导致系统时间不准确。请问该如何固定时间设置,或者关闭 NTP 自动同步功能?"
Fonetický přepis (Pinyin):
"Hǎi'ěr rèbèng xìtǒng de NTP wǎngluò shíjiān huì zìdòng gēnggǎi huò tiàobiàn, dǎozhì xìtǒng shíjiān bù zhǔnquè. Qǐngwèn gāi rúhé gùdìng shíjiān shèzhì, huòzhě guānbì NTP zìdòng tóngbù gōngnéng?"
Doslovný překlad:
"NTP síťový čas systému tepelného čerpadla Haier se automaticky mění nebo skáče, což způsobuje nepřesnost systémového času. Jak mohu zafixovat nastavení času nebo vypnout funkci automatické synchronizace NTP?"
Další kroky
Zkuste zařízení restartovat úplným odpojením od sítě na cca 1 hodinu, což může vymazat dočasné softwarové chyby v synchronizaci.
Prověřte, zda je v mobilní aplikaci (např. hOn nebo SmartAir2) správně nastaveno časové pásmo (Time Zone), které bývá primárním zdrojem těchto chyb.
Máte k dispozici modelové označení vnitřní jednotky nebo ovladače, abychom mohli dohledat přesný postup v servisním manuálu?
Odpovědi od umělé inteligence můžou obsahovat chyby. Další informace
Nejčastější problémy s klimatizací - 81 klima
13. 10. 2025 — Níže vám poradíme jak na to. Při výskytu jakéhokoli problému doporučujeme nejdříve vyzkoušet restart zařízení. Ten se dělá tak, že...
81 klima
HBS01 REMOTE CONTROLLER OPERATION MANUAL
HEATER: (1) When HEAT mode is chosen and is displayed on LCD display, pressing “HEATER” button can cancel and set HEATER function.
Haier Appliances
SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL
1. After unit starts, select your desired operation mode. 2. Press TIMER button to change TIMER mode. Every time the button is pre...
Haier New Zealand
Zobrazit vše
AW102MUGHA
Pro tepelné čerpadlo Haier Monobloc GT (model AW102MUGHA) s chladivem R290 je automatická změna času skrze NTP (Network Time Protocol) obvykle spojena se špatným nastavením časového pásma v ovládací aplikaci nebo v konfiguraci Wi-Fi modulu.
Jak problém vyřešit
Kontrola v aplikaci hOn / SmartAir2: Otevřete mobilní aplikaci spárovanou s čerpadlem. V nastavení zařízení zkontrolujte, zda je vybráno správné časové pásmo (např. UTC+1 pro ČR). Pokud je aplikace nastavena na čínský čas (UTC+8), systém bude NTP čas neustále přepisovat.
Vypnutí NTP synchronizace: Pokud je čas v systému nestabilní, doporučuje se v servisním menu ovladače nebo v aplikaci vypnout volbu "Auto Time Sync" a nastavit čas ručně.
Nastavení na ovladači:
Zapněte jednotku tlačítkem Power.
Stiskněte tlačítko TIMER, dokud nezačnou blikat hodiny "00:00".
Pomocí tlačítek + / - nastavte aktuální čas.
Potvrďte opětovným stiskem TIMER nebo počkejte 6 sekund na automatické uložení.
Restart Wi-Fi modulu: Pokud se čas mění náhodně, odpojte čerpadlo na 5 minut od napájení. To vynutí nové načtení síťové konfigurace.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
- gupa
- Příspěvky: 3809
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:173
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Tak to vypadá že by to nějaký systém práv při nastavování mělo mít, v mý svářečce to je na tři úrovně, user, servis, a admin, možná to bude stejný i zde.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
- marko250
- Příspěvky: 3637
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace:554
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Už jen chybí na tom ovladači tlačítka + a -
,je to dotykáč a zámek menu vyjede jen v Nastavení systému,kde funguje ten z manuálu a o jiných nevím ani přes AI
.Moc dlouho na světě hold nejsou tyhle tepelka a ještě potrvá mediální profláknutí fint kolem nich. Napsal jsem na podporu h0n aplikace jestli jde někde změnit pásmo.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW