Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Souhrn tématu
Diskuze upozorňuje na nekvalitní levný odpojovač baterie A701, který nemusí splňovat požadavky na spolehlivost a bezpečnost. Doporučuje se raději investovat do větších a certifikovaných pojistkových odpojovačů, které lépe zvládnou proudové zatížení a zajistí bezpečné odpojení baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy jističů a zdůrazňují důležitost správného výběru podle reálných parametrů baterie a provozu.
-
martondra
- Příspěvky: 18
- Registrován: pon črc 22, 2024 11:19 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Znojmo
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Mohu poprosit o odkaz, z čeho máte zkušenosti?cipis píše: čtv úno 12, 2026 10:44 pmKlasiku, dvě nožové pojistky v krabičce s madlem. Prostě klasický pojistkový odpínač.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6779
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 934
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Posledne jsem pouzil https://eshop.elkov.cz/products/pojistk ... 1123-1ca20
Ta 160A pojistka vydrzi minimalne hodinu 200 A dle normy. BMSku mam 200A.
Ale je to jedno, proste co ma tvuj oblibeny prodejce. Je vice vyrobcu, stejne tak i tech pojistek do toho.
Jsou varianty se svorkou, sroubem ci primo na siny.
Pohlidej si akorat pripadne teplo, velikost pojistky vs. velikost proudu, ty mensi se logicky hrejou vice.
Ta 160A pojistka vydrzi minimalne hodinu 200 A dle normy. BMSku mam 200A.
Ale je to jedno, proste co ma tvuj oblibeny prodejce. Je vice vyrobcu, stejne tak i tech pojistek do toho.
Jsou varianty se svorkou, sroubem ci primo na siny.
Pohlidej si akorat pripadne teplo, velikost pojistky vs. velikost proudu, ty mensi se logicky hrejou vice.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
pibi
- Příspěvky: 1637
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 363
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Za 350,- zde:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/213802 ... ojovac.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/213802 ... ojovac.php
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
mirekcafa
- Příspěvky: 471
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Taky jsem po tom pokukovaval, jen je na nákresu připojení k baterii plusový kabel na mínus baterie, tak to má být?glottis píše: čtv úno 12, 2026 11:16 pmJa se ted chystam pri predelavani bateri dat toto
https://www.aliexpress.com/item/1005006905629131.html
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
glottis
- Příspěvky: 3671
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 474
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
U baterii je to jedno, proud jde chvilku tam a chvilku zpatky. Pisou na nem 600V (bude to asi 300V DC na pol) tak 55V na baterii je prd. A izolacni vzdalenost je tam opravdu obrovska. A vzdycky zafunguje aspon jedna zhaseci komora. Polaritu s jisticem musis resil u panelu, kde je proud porad jedniom smerem. Pokud neni porucha 
-
mirekcafa
- Příspěvky: 471
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Díky za vysvětlení, taky asi koupím. Mám baterii 105 Ah, odběr a nabíjení do 60 Ah. bude stačit jistič 125 Ah? Nebo i 100Ah?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
unicast
- Příspěvky: 2306
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 430
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
S největší pravděpodobností bude stačit i 100A.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6779
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 934
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Pokud neni jistic nepolarni, tak nemuze byt pouzit na baterii, kde to tece sem tam. U toho konkretniho kusu jsem to nenasel, ale pokud ma znacene svorky plus a minus, tak k baterce nemuze.
A co jsou ty hodiny za tema Amperama? Proud je ciste jen v Amperach.
A co jsou ty hodiny za tema Amperama? Proud je ciste jen v Amperach.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
PetrDubi
- Příspěvky: 1843
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 323
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Po mých zkušenostech i zkušenostech ostatních je nutné tyhle čínské ampéry vydělit třema a dostaneš reálnou odolnost. Takže já osobně bych bral jako nejnižší variantu těch 250A, pokud to má alespoň chvilku vydržet a být+/- bezpečný. Ale je pravda, že při tom cenovém rozdílu mezi 100A a 250A to na 100% 250A trvale nevydrží, maximálně jenom chvilkově.
Jinak taky jsem měl dva DC jističe (na každém pólu jeden) z Číny koupené u nás u klasické firmy na 300A a proud býval do 100A, špičkově maximálně 150A krátkodobě a po roce začal jeden náhodně vypadávat už při proudech nad 100A. Po výměně za pojistky v držáku od Siemensu (prakticky to samé, co ten OEZ na bazoši, co ti tady nabízeli) je už několik let klid.
Takže já osobně bych šel určitě do toho pojistkového odpínače. Mimochodem evropský jistič na 250A certifikovaný v evropských zkušebnách má několikanásobnou velikost - to asi nebude náhoda...
Jinak taky jsem měl dva DC jističe (na každém pólu jeden) z Číny koupené u nás u klasické firmy na 300A a proud býval do 100A, špičkově maximálně 150A krátkodobě a po roce začal jeden náhodně vypadávat už při proudech nad 100A. Po výměně za pojistky v držáku od Siemensu (prakticky to samé, co ten OEZ na bazoši, co ti tady nabízeli) je už několik let klid.
Takže já osobně bych šel určitě do toho pojistkového odpínače. Mimochodem evropský jistič na 250A certifikovaný v evropských zkušebnách má několikanásobnou velikost - to asi nebude náhoda...
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
mirekcafa
- Příspěvky: 471
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Sorry Acipis píše: sob úno 14, 2026 12:05 pmPokud neni jistic unipolarni, tak nemuze byt pouzit na baterii, kde to tece sem tam. U toho konkretniho kusu jsem to nenasel, ale pokud ma znacene svorky plus a minus, tak k baterce nemuze.
A co jsou ty hodiny za tema Amperama? Proud je ciste jen v Amperach.
Pod názvem unipolární dc jistič nic nenajdu, mohl bys trochu navést?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6779
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 934
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Sry, melo tam byt nepolarni, tj. takovy, ktery nema urcene, kde je plus a minus. Pokud ma svorky oznacene plus a minus, tak je jen jednosmerny.
Opravil jsem to i nahore ...
Opravil jsem to i nahore ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6779
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 934
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Treba tohle:
https://viola.cz/produkt/213377-noark-1 ... a-2000a-2p
Plati to, co psal kolega, jestli to ma byt spolehlive a funkcni, tak to bude velke a drahe.
Je zcela evidentni, ze ty pojistkove odpinace jsou nejlepsi volbou. Ta se nelibi proc? Ze je to velke? Ale fyzika se ocurat neda ...
Primarni funkce je odpojeni baterie. Jisteni samozrejme tez, ale na to je tam i ta BMSka. Tak proc tam tedy cpat ty male cinske kramy, ktere nemusi zvladnout ani jedno? Co je za problem dat rekneme 1500 Kc za spolehlive odepnuti baterky (a u te 3f varianty obou polu), kdyz baterka s elektrarnou je za stonasobnou hodnotu? Kolik tech bateriovych sestav je? Dve, tri? Nebo deset, dvacet?
https://viola.cz/produkt/213377-noark-1 ... a-2000a-2p
Plati to, co psal kolega, jestli to ma byt spolehlive a funkcni, tak to bude velke a drahe.
Je zcela evidentni, ze ty pojistkove odpinace jsou nejlepsi volbou. Ta se nelibi proc? Ze je to velke? Ale fyzika se ocurat neda ...
Primarni funkce je odpojeni baterie. Jisteni samozrejme tez, ale na to je tam i ta BMSka. Tak proc tam tedy cpat ty male cinske kramy, ktere nemusi zvladnout ani jedno? Co je za problem dat rekneme 1500 Kc za spolehlive odepnuti baterky (a u te 3f varianty obou polu), kdyz baterka s elektrarnou je za stonasobnou hodnotu? Kolik tech bateriovych sestav je? Dve, tri? Nebo deset, dvacet?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů