Střídač Deye - výkon, modbus
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na správný výběr výkonu třífázového střídače Deye, který by měl odpovídat výkonu solárních panelů, přičemž vyšší spotřeba domu je pokryta ze sítě. Dále se řeší využití Modbus protokolu u 5. generace střídačů Deye pro automatizované řízení dodávky energie, včetně možnosti napájení sítě z baterií i v noci. Uživatelé sdílejí zkušenosti s testováním integrace přes RS232, MQTT a Homeassistant pro dynamické řízení přetoků energie a stabilní provoz i při mobilním internetovém připojení.
- Energoraj
- Příspěvky: 1
- Registrován: čtv úno 12, 2026 9:11 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Zlín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,66
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: ANO
Střídač Deye - výkon, modbus
1.) Výkon pro instalaci 3faz. střídače Deye je třeba volit stejný jako výkon panelů (vyšší příkon domu bude zajištěn ze sítě bez "zatížení" střídače) nebo podle příkonu domu ?
2.) U nové 5. generace Deye je zřejmě už i řízení střídač přes Modbus. Je možné střídač řídit automatizovaně tak, aby v rámci sdílení dodával energii i do sítě a to i z baterii (třeba v noci) ?
2.) U nové 5. generace Deye je zřejmě už i řízení střídač přes Modbus. Je možné střídač řídit automatizovaně tak, aby v rámci sdílení dodával energii i do sítě a to i z baterii (třeba v noci) ?
-
imrich
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob kvě 06, 2017 1:14 am
- Reputace: 3
Re: Střídač Deye - výkon, modbus
2- ano ide to, uz som to skusal iba ako test, nemam cas rozbehat to na final. Zatial som to iba otestoval cez toto zapojenie:
deye <-> RS232 solarassistant MQTT <-> Homeassistant (vo finale to bude PLC s vlastnym 4-kvadrantnym elektromerom pripojene s Deye cez RS485 + HA) k HA budu pripojene cez internet 3 elektromery shelly, ktore budu posielat aktualnu spotrebu a podla toho sa budu riadit dynamicky pretoky z FVE do distribucie, ak vypadne komunikacia niektoreho elektromeru tak sa velkost pretoku konkretneho elektromeru nahradi priemernou spotrebou toho odberneho miesta do obnovenia komunikacie. jeden elektromer uz mam skusobne asi 4 mesiace a vypada to stabilne aj napriek tomu, za na mieste kde je FVE je iba mobilne internetove pripojenie.
deye <-> RS232 solarassistant MQTT <-> Homeassistant (vo finale to bude PLC s vlastnym 4-kvadrantnym elektromerom pripojene s Deye cez RS485 + HA) k HA budu pripojene cez internet 3 elektromery shelly, ktore budu posielat aktualnu spotrebu a podla toho sa budu riadit dynamicky pretoky z FVE do distribucie, ak vypadne komunikacia niektoreho elektromeru tak sa velkost pretoku konkretneho elektromeru nahradi priemernou spotrebou toho odberneho miesta do obnovenia komunikacie. jeden elektromer uz mam skusobne asi 4 mesiace a vypada to stabilne aj napriek tomu, za na mieste kde je FVE je iba mobilne internetove pripojenie.
Kdo je online