Nezablombovaný jistič sazby
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují problém s nezablombovaným jističem sazby po výměně elektroměru, který způsobil nefunkčnost nočního proudu a následné poškození topení. Technici často opomíjejí správné zaplombování jističe, což je v rozporu s pravidly distributorů a může vést k finančním škodám. Správná instalace a kontrola jističe sazby je nezbytná pro správné přepínání tarifů a ochranu ovládacích obvodů.
- JirkaE
- Příspěvky: 2106
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 291
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nezablombovaný jistič sazby
Neřikám - že nejsme ,,JEN" lidi - ale stalo se a neměl by to odnést ten, který za to může nejméně.
Ten nezapnutý a nezaplombovaný jistič na HDO napáchal v prvotním příspěvku značné škody a je za to zodpovědný konkrétní technik - ne majitel nemovitosti - ten naopak za veškeré služby s tím spojené, včetně spotřeby, platí za vše řádně a včas.
Mám si snad kontrolovat hladinu oleje ( projistotu ? ) po té co jsem odjel z autorizovaného servisu po výměně ?
Co všechno si musíme ,, pro jistotu " kontrolovat - po odborníkách - ve službách které platíme ?
Nebo si snad mám ( pro jistotu ? protože jsme jen lidi ) kontrolovat jistič HDO - jestli ho technik po sobě natáhl a zaplomboval ?
Jak to má kontrolovat stará ženská v patře, do kterého ani nevyleze - na společný chodbě, ve společný elektroměrový skříni ?
- že něco nejde zjistí až moment, kdy ji dojde teplá voda v bojleru, který ovládá HDO a začne telefonovat - ALE NEDOJDE TAM = neví co má kontrolovat / neví ani který je její....
Ten nezapnutý a nezaplombovaný jistič na HDO napáchal v prvotním příspěvku značné škody a je za to zodpovědný konkrétní technik - ne majitel nemovitosti - ten naopak za veškeré služby s tím spojené, včetně spotřeby, platí za vše řádně a včas.
Mám si snad kontrolovat hladinu oleje ( projistotu ? ) po té co jsem odjel z autorizovaného servisu po výměně ?
Co všechno si musíme ,, pro jistotu " kontrolovat - po odborníkách - ve službách které platíme ?
Nebo si snad mám ( pro jistotu ? protože jsme jen lidi ) kontrolovat jistič HDO - jestli ho technik po sobě natáhl a zaplomboval ?
Jak to má kontrolovat stará ženská v patře, do kterého ani nevyleze - na společný chodbě, ve společný elektroměrový skříni ?
- že něco nejde zjistí až moment, kdy ji dojde teplá voda v bojleru, který ovládá HDO a začne telefonovat - ALE NEDOJDE TAM = neví co má kontrolovat / neví ani který je její....
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
-
Franta2776
- Příspěvky: 5441
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 530
Re: Nezablombovaný jistič sazby
Tak přiložím foto, kde je jasně vidět zanedbání.Na novém štítku je vidět, že použil 5 plomb. 5 jich na obrázku napočítám.Je evidentní, že s 6stou plombou vůbec nepočítal a nemůžou tvrdit, že jsem si ji odstranil sám.Teď jsem poznačil jisitč a okolí, takže nelze udělat zpětné foto.
2xplomba elektroměr,2xplomba krycí plech jističe,1x plastová krabice
Jenom dodám,že jsem vysloužilý elektrikář, běžný uživatel nebo ženská, vůbec netuší o co jde
2xplomba elektroměr,2xplomba krycí plech jističe,1x plastová krabice
Jenom dodám,že jsem vysloužilý elektrikář, běžný uživatel nebo ženská, vůbec netuší o co jde
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Dusan61
- Příspěvky: 338
- Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
- Reputace: 112
- Lokalita: Zvolen
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3960
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Bydliště: ZV
Re: Nezablombovaný jistič sazby
Mne keď menili elektromer, tak zrušili sadzobný spínač a VT/NT prepína už elektromer.
Keď to menili bol som tam a tiež nezapol ten istič ani ho nezaplomboval.
Tak som sa ho pýtal, že či je to v poriadku, tak mi povedal, že ten istič už netreba.
Možno zle zapojil elektromer, keď nezopína NT.
Keď to menili bol som tam a tiež nezapol ten istič ani ho nezaplomboval.
Tak som sa ho pýtal, že či je to v poriadku, tak mi povedal, že ten istič už netreba.
Možno zle zapojil elektromer, keď nezopína NT.
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
-
Franta2776
- Příspěvky: 5441
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 530
Re: Nezablombovaný jistič sazby
U elektroměru ZPA Křižík XT211 (což je moderní statický/digitální elektroměr) je situace trochu jiná než u starých mechanických přístrojů, ale odpověď zní stále ANO, sazbový jistič v rozvaděči potřebujete, pokud využíváte dvoutarifní sazbu (např. D25d, D57d).
Tady je technické vysvětlení, proč tomu tak je:
1. Rozdíl mezi elektroměrem a ovládáním sazby
Elektroměr XT211 sám o sobě pouze měří protékající elektřinu a digitálně ji ukládá do registrů (T1 pro vysoký tarif, T2 pro nízký tarif). Aby ale věděl, kdy má přepnout z T1 na T2, potřebuje k tomu povel:
* Ten přichází z externího přijímače HDO (Hromadné dálkové ovládání) – to je ta druhá krabička vedle elektroměru.
* Nebo u novějších instalací může být přijímač HDO integrovaný přímo v elektroměru (tzv. "kompaktní měření"), ale i tehdy jsou potřeba ovládací vodiče.
2. Role sazbového jističe (v hantýrce "jistič pro HDO")
Tento jistič (obvykle 2A nebo 6A s charakteristikou B) neslouží k ochraně elektroměru jako takového, ale chrání ovládací obvod:
* Napájí cívky stykačů, které spínají vaše velké spotřebiče (bojler, kotel).
* Chrání cívku přijímače HDO.
* Zajišťuje, aby při poruše na ovládacím okruhu (např. zkrat v bojleru na ovládání) "nevyletěl" hlavní jistič, ale jen tento malý.
3. Povinnost zaplombování u XT211
I u tohoto digitálního elektroměru platí přísná pravidla distributorů (ČEZ, EG.D, PRE):
* Všechny ovládací prvky sazby musí být pod plombou. * To zahrnuje i páčku tohoto malého sazbového jističe. Ta se obvykle zajišťuje speciální plombovací krytkou nebo je celý jistič pod průhledným krytem, který se zaplombuje.
* Pokud technik tento jistič nezaplomboval, nechal ho volně přístupný, což je chyba v instalaci.
Co zkontrolovat na displeji XT211?
Na displeji elektroměru XT211 můžete přímo vidět, zda sazba funguje:
* Vlevo na displeji se obvykle zobrazuje šipka nebo index, který ukazuje na T1 (vysoký) nebo T2 (nízký).
* Pokud je jistič sazby vypnutý nebo špatně zapojený, bude tam svítit stále T1 (vysoký tarif) a vy přicházíte o peníze.
Shrnutí: Elektroměr XT211 jistič sazby vyžaduje pro správnou funkci přepínání tarifů a ochranu ovládacích obvodů. Pokud technik nechal tento jistič nezaplombovaný (nebo dokonce vypnutý), porušil standardní postup instalace.
Tady je technické vysvětlení, proč tomu tak je:
1. Rozdíl mezi elektroměrem a ovládáním sazby
Elektroměr XT211 sám o sobě pouze měří protékající elektřinu a digitálně ji ukládá do registrů (T1 pro vysoký tarif, T2 pro nízký tarif). Aby ale věděl, kdy má přepnout z T1 na T2, potřebuje k tomu povel:
* Ten přichází z externího přijímače HDO (Hromadné dálkové ovládání) – to je ta druhá krabička vedle elektroměru.
* Nebo u novějších instalací může být přijímač HDO integrovaný přímo v elektroměru (tzv. "kompaktní měření"), ale i tehdy jsou potřeba ovládací vodiče.
2. Role sazbového jističe (v hantýrce "jistič pro HDO")
Tento jistič (obvykle 2A nebo 6A s charakteristikou B) neslouží k ochraně elektroměru jako takového, ale chrání ovládací obvod:
* Napájí cívky stykačů, které spínají vaše velké spotřebiče (bojler, kotel).
* Chrání cívku přijímače HDO.
* Zajišťuje, aby při poruše na ovládacím okruhu (např. zkrat v bojleru na ovládání) "nevyletěl" hlavní jistič, ale jen tento malý.
3. Povinnost zaplombování u XT211
I u tohoto digitálního elektroměru platí přísná pravidla distributorů (ČEZ, EG.D, PRE):
* Všechny ovládací prvky sazby musí být pod plombou. * To zahrnuje i páčku tohoto malého sazbového jističe. Ta se obvykle zajišťuje speciální plombovací krytkou nebo je celý jistič pod průhledným krytem, který se zaplombuje.
* Pokud technik tento jistič nezaplomboval, nechal ho volně přístupný, což je chyba v instalaci.
Co zkontrolovat na displeji XT211?
Na displeji elektroměru XT211 můžete přímo vidět, zda sazba funguje:
* Vlevo na displeji se obvykle zobrazuje šipka nebo index, který ukazuje na T1 (vysoký) nebo T2 (nízký).
* Pokud je jistič sazby vypnutý nebo špatně zapojený, bude tam svítit stále T1 (vysoký tarif) a vy přicházíte o peníze.
Shrnutí: Elektroměr XT211 jistič sazby vyžaduje pro správnou funkci přepínání tarifů a ochranu ovládacích obvodů. Pokud technik nechal tento jistič nezaplombovaný (nebo dokonce vypnutý), porušil standardní postup instalace.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
kuba47
- Příspěvky: 107
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 22
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nezablombovaný jistič sazby
Ten jistič vede předpokládám na ten černý nezapojený drát v krabičce, který končí wago spojkou. Žádný přijímač HDO tam evidentně není. Hned vedle jsou spojené 2 modré dráty, což by mělo být ovládání stykače (nyní řízené elektroměrem). Jeden by měl jít do elektroměru, druhý do baráku. Příčina nespínání musí být někde jinde.
Edit: Možná ten výstup z elektroměru připojil na omylem na zem a drát do baráku nezapojil.
Edit: Možná ten výstup z elektroměru připojil na omylem na zem a drát do baráku nezapojil.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD