Mega pojistka
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje použití mega pojistek v bateriových systémech a fotovoltaických instalacích. Uživatelé porovnávají mega pojistky s klasickými nožovými pojistkami, zmiňují jejich dimenze, maximální proudové zatížení a vhodnost pro DC napětí. Zdůrazňuje se, že mega pojistky jsou vhodné jako poslední ochrana u baterií, ale nožovky nabízejí lepší servisovatelnost a nižší úbytek napětí.
-
josse
- Příspěvky: 1344
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 158
Re: Mega pojistka
Máš tam chybu, na všech držácích co mám je z boku "max 50mm2". A nenazýval bych to svorečkou, když to 1/4 ráčnou nejde ztrhnoutkodl69 píše:... než svorečka utahovaná šroubovákem, na max. 35mm2 půřezu. ...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
Soban
- Příspěvky: 4522
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 302
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Mega pojistka
Tak nevím kde jsi byl na těch 35mm2 ale OPVP22 má připojovací svorku 50mm2 !
Taky nechápu to že 125A je na hraně, si myslíš že je ta nožovka na 125A dělaná jinak?
A těch 125A je maximum a u FVE tam pořád těch 125A nepoteče když tam mám 120Ah baterky a největší mám 230Ah kde je v BMS proud nastaven na max 150A.
Mám teď dva musty po 3kW jeden externí měnič 5kW to je 11kW výkonu při 25V je 440A max což 3 lifepo + 1 olovo = 4*125A= 500A takže je ještě rezerva.
A takový výkon se nikdy nesejde.....
Takže 440A rozdělíme 4 a máme maximum 110A na pojistku a baterku a to ještě při max výkonu který nikdy nenastane.
Odběry z baterek mám špičky do 100A to když rozdělíme mezi baterky tak je to 25A na jednu baterku pojistku
Taky nechápu to že 125A je na hraně, si myslíš že je ta nožovka na 125A dělaná jinak?
A těch 125A je maximum a u FVE tam pořád těch 125A nepoteče když tam mám 120Ah baterky a největší mám 230Ah kde je v BMS proud nastaven na max 150A.
Mám teď dva musty po 3kW jeden externí měnič 5kW to je 11kW výkonu při 25V je 440A max což 3 lifepo + 1 olovo = 4*125A= 500A takže je ještě rezerva.
A takový výkon se nikdy nesejde.....
Takže 440A rozdělíme 4 a máme maximum 110A na pojistku a baterku a to ještě při max výkonu který nikdy nenastane.
Odběry z baterek mám špičky do 100A to když rozdělíme mezi baterky tak je to 25A na jednu baterku pojistku
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Soban a 0 hostů