Solární MPPT regulátor nabíjení MUST PC18-8015F
-
fremma
- Příspěvky: 108
- Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
- Chci prodávat energii: NE
- Bydliště: Třebívlice
Solární MPPT regulátor nabíjení MUST PC18-8015F
Solární MPPT regulátor nabíjení MUST PC18-8015F
Ahoj, máte někdo tento regulátor? Mohu mít pár dotazů? Pokusím se být stručný...
Nyní mám měnič MUST VHM 1800 48V/5500W a výkon z panelů (Celkem přes 9360Wp), mi do do baterií(5 akuracků 100A z mivvy) z tohoto měniče (4000Wp/80A) již nestačí, zároveň se mi líbí, že tímto regulátorem zachovám stávající napětí stringů (tj do 95V)...:
1. Má to opravdu max. 100A 6250Wp? Nestane se něco, když tam ve špičce půjde celkem z panelů max.9360Wp (při 85-90V)
2. Co s Wifi modulem, který mi v měniči ukazuje v aplikaci SmartESS aktuální stav?, Zapojí se do regulátoru?
3. Jakou to má spotřebu, dá se regulátor autom.vypnout, když se blíží soumrak?
Díky.
Ahoj, máte někdo tento regulátor? Mohu mít pár dotazů? Pokusím se být stručný...
Nyní mám měnič MUST VHM 1800 48V/5500W a výkon z panelů (Celkem přes 9360Wp), mi do do baterií(5 akuracků 100A z mivvy) z tohoto měniče (4000Wp/80A) již nestačí, zároveň se mi líbí, že tímto regulátorem zachovám stávající napětí stringů (tj do 95V)...:
1. Má to opravdu max. 100A 6250Wp? Nestane se něco, když tam ve špičce půjde celkem z panelů max.9360Wp (při 85-90V)
2. Co s Wifi modulem, který mi v měniči ukazuje v aplikaci SmartESS aktuální stav?, Zapojí se do regulátoru?
3. Jakou to má spotřebu, dá se regulátor autom.vypnout, když se blíží soumrak?
Díky.
-
Soban
- Příspěvky: 4438
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 296
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Solární MPPT regulátor nabíjení MUST PC18-8015F
1.) Nemá dle údajů je max proud 80A
Takže podle mě tam bude stejný mppt co je v měničích mustu.
Pokud chceš 100A co třeba Victron SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can
Pokud stačí pracovní napětí 145V a 100A do baterky tj 5800W pro 48V systém.
Tady těch 100A bude jistých.
Takže podle mě tam bude stejný mppt co je v měničích mustu.
Pokud chceš 100A co třeba Victron SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can
Pokud stačí pracovní napětí 145V a 100A do baterky tj 5800W pro 48V systém.
Tady těch 100A bude jistých.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
Kdo je online