Střídače dodávající do generátoru

Coroner
Příspěvky: 7
Registrován: sob úno 25, 2023 7:36 pm
Reputace: 3
Lokalita: Vysočina

Střídače dodávající do generátoru

Nový příspěvek od Coroner »

Zdravím,
zajímalo by mě, zda máte někdo tušení, co se stane v následující situaci. V objektu jsou dva střídače, hybrid s povolenými přetoky do sítě a čistě síťový střídač. Vypadne síť, střídače se odpojí a přes ATS startuje dieselgenerátor. Do toho svítí slunce. Střídače se přifázují k síti vytvořené generátorem a spotřeba objektu je nižší než solární výkon. Co se stane? Předpokládám, že střídače začnou dodávat, začne stoupat napětí a někde nad 250 a více volt zasáhne ochrana střídačů a odpojí je nebo omezí výrobu. Ale co na to AVR regulace v generátoru, která bude chtít za každou cenu držet svých 240V, ustojí to???


Jak případně zabezpečit aby tato situace nenastala? Variantu ručně povypínat měniče a pak opět ručně nahodit generátor polovička asi nezvládne.
gupa
Příspěvky: 3381
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Střídače dodávající do generátoru

Nový příspěvek od gupa »

Offgrid měniče - Victron má svorky pro start a vypnutí generátoru, má i programovatelné relé na kterým se dá nějaká provozní podmínka a generátor se vypne. China kombiměniče zase NO a NC svorky když se něco má signalizovat a vypnout atp. Měnič za hlavním měničem (ongrid) je závislý na frekvenci měniče, ne generátoru, celý proces ostrovu řídí master (offgrid) který udává frekvenci a hlídá napětí, pokud je i více měničů v paralelně. U kombiměničů to je první zapnutý po paralelní konfiguraci, v paralelním řazení u VIctronů je to dáno prvotní konfigurací před hlavním nastavení parametrů. To co se jako ongrid pověsí na ostrovní síť se jen nafázuje, nemají své hodiny, neumí tvořit frekvenci podle svých hodin když ji nemají, to je podle různých norem a dodává podle frekvence, která je nastavitelná pro ongrid offgridem. U řady MP i Q a i u měničů co nemají Line in, co má Victron je to nastavitelné pokud vím. Takže norma u ongridu je příklad při 59,5Hz se nafázuj a dodávej do sítě (ostrovní sítě) +-0,3Hz jinak vypni. Takže k přepětí, ongrid měniče vypnou nebo odepne generátor, vše se musí nastavit a zůstane jen ten, který má hodiny a udává frekvenci do doby poruchy. Pokud má master udávající podle svých hodin frekvenci ostrovní síti poruchu a odepe se, je blackout na ostrovní síti a vše zhasne. Vypne generátor odepnou se ongrid nafázované měniče a celá síť má rožlé červené diody. Tak by to mělo být nastavené odborníkem. Znovurozjetí by mělo být ručně u koplikovaných konfigurací, u jednoduchých je možné nastavit pokus o restart po nějaké době.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob zář 27, 2025 12:09 am, celkem upraveno 1 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Coroner
Příspěvky: 7
Registrován: sob úno 25, 2023 7:36 pm
Reputace: 3
Lokalita: Vysočina

Re: Střídače dodávající do generátoru

Nový příspěvek od Coroner »

Střídače jsou použity goodwe a není úplně vůle je měnit za jiné, protože je na hybridu pověšeno 42kWh ve vysokonapěťových bateriích. Victron či china kombi předpokládám pouze LV baterky.
Takže generátor bude odpojen od ATS a bude se spouštět ručně po odstavení střídačů pouze poučenou osobou (já).
gupa
Příspěvky: 3381
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Střídače dodávající do generátoru

Nový příspěvek od gupa »

No a včem je tedy podle návodu k měniči problém? Jaký to je měnič podle štítku, jaký je nákres konfigurace, jak je nyní vše nastaveno, nikde takové informace nevidím v dotazu. 🔮 No a po takovém informovaném dotazu je možné čekat odpověď pokud se někdo svolí a podělí o zkušenosti.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Mex, Valdano a 1 host