Axpert King II 5kw a "spolupracující" baterie LifePo?

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Valdano
Příspěvky: 1187
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 191
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King II 5kw a "spolupracující" baterie LifePo?

Nový příspěvek od Valdano »

saman9 píše: čtv čer 19, 2025 2:37 pm
ad 2. BMS JK-PB2A16S20P
ad 3. komunikace v plánu samozřejmě je,zatím otázka jakým portem a jak to s axpertem bude spolupracovat...
Axpert King II 5kw má pro komunikaci vůči BMS sdružený port s konektorem RJ45, na kterém by mělo být vyvedeno rozhraní RS485 i CAN.

Zmíněná JK-PB2A16S20P má také rozhraní RS485 i CAN a předpokládám, že na obalu bateriového uložiště od Wattery budete mít zřejmě vyveden také sdružený port RJ45. Zapojení pinů portu vyvedeného na obalu uložiště by mělo být popsáno v dokumentaci k uložišti nebo se na to zeptejte přímo u Wattery. Pokud byste měl v budoucnu více bateriových uložišť tak RS485 bude vhodné použít pro komunikaci mezi nimi navzájem. Jedno uložiště by pak mělo být na BMS pomocí DIP přepínačů nakonfigurováno jako MASTER a zbytek jako SLAVE.

Pro komunikaci s měničem můžete zvolit třeba CAN a k tomu vhodný kabel dle doporučení Wattery. Pokud bude uložiště komunikačně spojené s měničem ať už přes RS485 nebo CAN je třeba počítat s tím, že měnič pak přebírá některé v BMS nastavené limity jako svoje limity a podle nich je pak řízeno nabíjení i vybíjení. Propojení vhodným kabelem a nastavení příslušných parametrů jak pro komunikaci tak i pro limity v této souvislosti podrobně konzultujte s Wattery.

Jen pro obecnou orientaci do budoucna doporučuji k přečtení článek Chybný ukazatel % nabití baterie z blogu Wattery.
k3ivi
Příspěvky: 15
Registrován: sob kvě 20, 2023 3:13 pm
Reputace: 5
Lokalita: Jicin
Systémové napětí: 48V

Re: Axpert King II 5kw a "spolupracující" baterie LifePo?

Nový příspěvek od k3ivi »

Parametry od nás z dřívějších příspěvku platí. Reset máme nastaven trochu výš nad 55.8V z různých důvodů. Napěťové řízení doporučujeme všeobecně pro offgrid právě kvůli ujíždějícímu počitadlu SOC na BMS. Pro offgrid jsou potřeba krajní hodnoty a tam je právě napětí jediné, čemu se dá dlouhodobě věřit. Tzn. buď pravidelně dobíjet do 100% anebo jet pořád na napětí. Po konzultaci nastavujeme i jiné parametry na BMS aby se vyhovělo nejšetrnějšímu LiFePO optimu nabíjení 3,45V na článek, float cca 3.38V - 3.4V

@TomHC díky tu 13ku budeme doporučovat výš v závislosti na 12ce to v extrému může přinést až moc rychlý přechod zpět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů