Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
pibi
Příspěvky: 1346
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD

Nový příspěvek od pibi »

Cerbo GX (nebo starší Venus) je mozek, který řídí celý systém, vzájemnou spolupráci regulátorů MPPT, smartshuntu a střídačů. Také komunikaci s VRM portálem, kde můžeš přes webové rozhraní z telefonu, nebo PC sledovat hodnoty, grafy, statistiky, upravovat některá nastavení. Také má HDMI výstup, takže můžeš připojit libovolný monitor a mít přehled o systému na místě.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
kodl69
Příspěvky: 7905
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 983
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD

Nový příspěvek od kodl69 »

Victron umí paralelm, multiplus II 5000 určitě, ale jak je to s jinejma výkonama netuším. A nějak se mi nezdá, že by ot mělo být jiný. Jenom ty střídače musí být stejnýho výkonu a stejné serie. A to spojení do série je fakt dobrý, mám tak 2x MPII 5000 . Ten jeden se fláká po většinu dne, je vypnutej, a když je spotřeba víc než 2kW, tak se zapíná. Těch 15kW AC potřebuješ 3f?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 470
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Reputace: 52
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD

Nový příspěvek od Majkl »

Ano, už jsem zjistil, že Phoenix serie jdou v paralelu. Mimochodem je v tom pěkný bordel Phoenix Smart je toroid a Phoenix (bez Smart) by měl být VF 😲. Musí ale být zapnuté všechny paralelní jednotky, jinak to nefunguje. Nedá se tedy šetřit volnoběžná spotřeba vypínáním nepotřebných měničů.
Série se mi nelíbí kvůli tomu, že přes ten poslední měnič by při plném výkonu teklo skoro 70A. Moc se mi nechce věřit, že by to ty terminály dlouhodobě dávaly.
Ne nepotřebuju 3f.Momentálně mám 3 x 5kW Axperty v paralelu. 1 jede furt a ty zbývající zapínám je jen když je potřeba.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
wacko
Příspěvky: 21
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD

Nový příspěvek od wacko »

Majkl píše: pát čer 27, 2025 2:10 pm
nedělají něco čistě ostrovního bez AC vstupu.
Na to narážím taky, sice by se daly použít jejich Smart sinus měniče ale Victron nemá 48V nabíječ pro LiFePO4 baterky ? Ta jejich Skylla-TG je zdá být optimalizovaná jen pro olovo.
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 470
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Reputace: 52
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD

Nový příspěvek od Majkl »

Ta Phoenix série je bez AC vstupu a umí paralelní běh. Není ale levnější, respektive je dražší, než Multiplus a navíc musí být vždy zapnuté všechny paralelní jednotky....
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5949
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 786
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD

Nový příspěvek od cipis »

Phoenix Smart neumi paralelni rezim!
To umi jen ten puvodni Phoenix, a obe verze maji toroid.
A protoze mam Phoenix Smart a kazdy Multiplus jiny, tak musim jet vlacek.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gleich a 0 hostů