3f Multiplus

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1991
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

3f Multiplus

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj znamej stavi 3f system na Victronu a jen jsem se chtel ujistit u 3f systemu N AC IN a N AC OUT1 spojit normalne na N mustu dohromady? Neprepinat pres prepinac siti? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
pibi
Příspěvky: 1292
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 240
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3f Multiplus

Nový příspěvek od pibi »

Já to tak mám v 1f systému, ve 3f bych to udělal stejně.
FVE PRIVOD + GENERATOR V2.png
FVE VYVODY V3.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Diablo1st
Příspěvky: 2056
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 177
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: 3f Multiplus

Nový příspěvek od Diablo1st »

Aj keď Victron vo svojích manuáloch odporúča N prepínať, v 3F by som to nerobil. Lebo stačí, ak sa raz N neprepne a budeš mať po spotrebičoch.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1991
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3f Multiplus

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Taky jsem rikal ze lepsi vsechny N spojit. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Raww
Příspěvky: 155
Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6

Re: 3f Multiplus

Nový příspěvek od Raww »

3x MP-II 5kVA provozuji celou dobu v TN-C kdy mám spojeny na PENu vstup N a PE i výstup N a PE. Přepínačem sítí přepínám jen fázové vodiče.
TN-S mám až za měniči.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On