Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Mex
Příspěvky: 1120
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 186
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od Mex »

Jestli to s tím ničením měničů při odpojení baterek není tak trochu městská legenda.
Něco jako že vidět kominíka přináší štěstí.
Nechci nikoho navádět, protože při troše snahy se dají udělat i hodně mizerné výrobky.
Ale na nějaké hromadné odcházení bych to teda fakt neviděl.
Už jsem to tady v nějakém vlákně psal. Koukněte na blokové schema snižujícího DC-DC měniče.
V jeho cívce žádná velká energie není. A rychlému nárůstu výstupního napětí po odlehčení bude bránit kapacita, kterou jistě měnič na výstupu má.
Uživatelský avatar
macherko1
Příspěvky: 62
Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
Reputace: 0
Bydliště: Bytča

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od macherko1 »

Presne ja mam Growatt SP5000ES a nie je problém nabije bateriu a bms odpojí dobíjanie- tot vše system ide ´dalej prečo by malo urvat MPPT ???? alebo dokonca vyskratovat panely
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
pibi
Příspěvky: 1281
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 231
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od pibi »

To Ti BMS běžně odpojuje nabíjení? Nemáš něco špatně nastaveno? BMS by měla odpojovat jen při nějakém havarijním stavu, ne za provozu.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
macherko1
Příspěvky: 62
Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
Reputace: 0
Bydliště: Bytča

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od macherko1 »

bežne nie keď dosiahne SOC 99%
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
glottis
Příspěvky: 2888
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 304
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od glottis »

Menic nevim ale mppt epsolar jsem dva opravoval.
Soban
Příspěvky: 4220
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 263
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od Soban »

Ono to podle mě nebude tak žhavé protože mppt sice bude dodávat napětí, ale i když se odpojí baterka tak tam je zátěž v podobě měniče.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Matess
Příspěvky: 1891
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Reputace: 186
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od Matess »

já jsem takhle odpálil phocos a epsolar... bylo to před cca 10ti lety v mých začátcích. Měli jsme v poli místo se solárem a baterkou a když solár nestačil a baterka padla, tak se tam zajelo a baterka se vyměnila za nabitou.

První umřel drahej phocos, kterej mi byl doporučen s tím že se fakt hodí k amorfům. Po výměně baterky svítil normálně, ale nenabíjel. Všiml jsem si toho když jsem tam jel na 3tí výměnu baterky po sobě a to tam bylo fakt pěkně a nebyl důvod aby baterka byla nenabitá. Bylo to těsně po záruce.

Jelikož jsem chtěl šetřit a i4wifi začala tenkrát prodávat věci na FVE, tak jsem koupil epsolar 12/24V 100V/20A a ten tam fungoval asi rok a potom odešel tak že prostě se už nerožnul po výměně baterky. Rozhodně to nebyla první výměna baterky při které odešel... bylo jich tak 10 určitě.

Tehdy mi to došlo a měl jsem po ruce vypínač na světlo (nějaký tango), tak jsem ho tam zapojil před panely a vypínač tam fakt funguje do dnes :-D. Prostě se vypínačem vypnou panely než se jebe do baterky. (360Wp 55Vmpp)

Jak říkám nemusí se vám stát to samé, můžete mít štěstí i smůlu. Je na každém z nás jak s tím naložíme. Někomu to musí odejít aby se poučil, někdo dělá horší věci a všechno mu funguje...
kachnak
Příspěvky: 15
Registrován: pát pro 30, 2022 11:19 pm
Reputace: 0
Lokalita: Šaľa, SK

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od kachnak »

ahojte tak konecne som zohnal super bateriove skrinky Yixiang V2 a spojazdnil elektraren. mam 3 menice starsie Sorotec 8kW pre 3F system a jeden novsi 8kW. ten sluzi len na nabijanie baterii a funguje dobre dnes tlacil 85A do baterii. problem mam s tymi zvysnimi troma menicmi. nechcu mi nabijat baterie. maximalne tak 5A tlacia spolu. a zistil som ze ani nevedia cucat energiu z panelov. lebo ak zapojim teplovzdusnu pistol 2000W tak automaticky cucaju ten vykon z baterii naskoci -20A na baterii. tak som vypol menice a nechal vo funkcii len nabijace baterii ale aj tak vobec nenabijaju. pritom maju uplne rovnake nastavenia ako novsi model bulk 56,8V a float 54V. potom som este prehodil string z jedneho 3F systemu na novy menic a ten z neho dokazal tahat 40A. takze stringy budu v poriadku. netusim ale preco vsetky tri menice nenabijaju bateriu keby 1 alebo 2 ale vsetky 3 to by bola nahoda keby su pokazene. panely davaju vsetky 38V naprazdno spolu na stringu mam okolo 335V na vsetkych cca rovnako.nevie niekto kde moze byt problem s nabijanim? dakujem pekne
20250501_184402.jpg
20250421_155131.jpg
20250421_140924.jpg
rva
Příspěvky: 4265
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 728
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od rva »

Ale vždyť ty regulátory/měniče/nabíječe mají displej. A na něm snad něco ukazují. Ukazují, že jsou připojené fv panely? Ukazují nějaké napětí stringu, které vypadá jako Voc nebo Vmppt? Ukazují že je připojena baterie a ukazují její napětí? Jsou ty měniče navzájem propojeny, nebo každý pracuje na své fázi a o ostatních neví?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kachnak
Příspěvky: 15
Registrován: pát pro 30, 2022 11:19 pm
Reputace: 0
Lokalita: Šaľa, SK

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od kachnak »

na displeji ukazuje ze su pripojene stringy aj ich napatie 335V. prudy z nich ale ukazuje len 0,1A-0,2A pricom panely vedia davat okolo 10A max. ten jeden novsi model mal 8A v pohode zo stringu. na menicoch svieti kontrolka CHG akoze nabijanie a INV menic je vypnuty. menice su navzjom spojene na 3F system cez komunikaciu a vytvaraju 3F siet. vsetky menice su spojene + na zbernici a - na druhej zbernici.. zo zbernice mam napojene baterie. zatial bezi len jedna druhu este balancujem prvy krat. ale vravim ze aby som nasiel chybu tak menice som vypol. ziadny 3F system vobec neni zapojeny tak funguju len 4 MPPT regulatory.. teda 1 funguje ten novsi.. a 3stare nefunguju nenabijaju.. vsetky menice vidia bateriu ukazuju na nej napatie. komunikaciu ale medzi bateriami a menicmi nemam ziadnu..
20250503_115353.jpg
Kostěj
Příspěvky: 736
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 88
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od Kostěj »

rva píše: sob kvě 03, 2025 2:55 pm
Ukazují že je připojena baterie a ukazují její napětí?
Kolik voltů?
rva
Příspěvky: 4265
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 728
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od rva »

No a když je máš zapojené jako 3 f, tak co říká manuál? Obvykle spolu nepotřebují komunikovat, obvykle nesmí být propojeny kabelem pro sdílení proudu a každý by měl mít na vstupu svou fázi. Prostě když máš tři měniče a chceš 3f výstup, tak každý zapojíš úplně samostatně a s ostatními, kteří jsou na jiných fázích ho nepropojuješ (pokud návod netvrdí opak) .
U těch mých se v návodu k paralelnímu 3 f zapojení udává toto:
Přílohy
3f zapojení měničů.jpg
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kachnak
Příspěvky: 15
Registrován: pát pro 30, 2022 11:19 pm
Reputace: 0
Lokalita: Šaľa, SK

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od kachnak »

ahoj paralelne zapojenie my funguje dobre pekne my vytvaraju 3f siet s posunutym sinusom. presne takuto schemu mam pre 3 menice. tam problem nemam. mne nefunguje iba nabijanie baterii. proste ked menice vypnem su z nich mppt nabijace baterii a neviem preco davaju len 1A ked ten stvrty novy striedac dava 85A.

bateria mala rano 70% asi okolo 53V.
gupa
Příspěvky: 3029
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 133
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od gupa »

To je dobrý vtip, mít osm polí a dobíjí jen dvě. V čem je problém? Takový systém má určitě podporu na telefonu a nabíjení je řízeno podle snímače pro relativně malou baterii aby se neupekla. Protože mít 26kWh baterii pro 39,4kWp pole je docela maso pro tak malou baterii. Takže je to MPPT určitě nějak regulované podle BMS nebo plc do kterého jde to napětí a proud baterie.

Edit: jedna baterie má shozený jistič.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 734
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 56

Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4

Nový příspěvek od shuty »

ake napatie baterie ukazuju jednotlive menice?
prejdi si este raz vsetky nastavenia v menicoch.
popripade vsetko vypnut, odpojit a skusit jeden z menicov pripojit ako 1F, ci takto nabehne. pozor na tu komunikaciu a nastavenia
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů