Menič Deye alebo niečo iné

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
ospaly
Příspěvky: 60
Registrován: čtv črc 28, 2016 9:40 pm
Reputace: 1

Menič Deye alebo niečo iné

Nový příspěvek od ospaly »

Zdravím. Mám nízkonapäťový hybridný menič Deye SUN 12K kvôli nabíjaniu VB. Neviem ho ale nastaviť aby vyhovoval mojím požiadavkám. Potrebujem, aby od SOC 80% vyššie nabíjal VB, od 30-80% išiel na fyzickú batériu a zo siete začal ťahať pod 30%, pri prekročení výkonu meníča nech pricucuje z DS a nech sa sa neprepne všetok výkon iba na DS (ale to možno by až tak nevadilo).
Ak viete poradiť ako nastaviť DEYE, prípadne kt menič by toto zvládal... Hľadám činsky 3f menič na 2stringy, nechcem už dávať viacej peňazí do značkových meničov. O rok asi budem pridávať ďalšie panely, takže aj ďalší menič, ale predpokladám, že každý výrobca podporuje spojenie 2-3 meničov.
Vďaka za rady.
Jardat
Příspěvky: 127
Registrován: ned srp 12, 2012 2:40 pm
Reputace: 3

Re: Menič Deye alebo niečo iné

Nový příspěvek od Jardat »

Koukni se na videa Ampéráka a Vidláka. V jednom z posledních videí toto nastavoval.
ospaly
Příspěvky: 60
Registrován: čtv črc 28, 2016 9:40 pm
Reputace: 1

Re: Menič Deye alebo niečo iné

Nový příspěvek od ospaly »

Pozrel som video, kde mu montoval a nastavoval 10kw Deye menič... tam som to nenašiel, resp nastavoval iné veci.
gupa
Příspěvky: 3008
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 132
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Menič Deye alebo niečo iné

Nový příspěvek od gupa »

3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
ospaly
Příspěvky: 60
Registrován: čtv črc 28, 2016 9:40 pm
Reputace: 1

Re: Menič Deye alebo niečo iné

Nový příspěvek od ospaly »

Ad Gupa: presne tento menič mám (resp podľa fotiek a podľa manuálu je to rovnaký menič). Položka v System woring mode 1.selling first by bola OK pre mňa, ale z nejakého pre mňa nepochopiteľného dôvodu Čiňan nastavil prioritu pre záťaž: 1.Solárne panely, 2.DS, 3. Batéria. Takže po poklese SOC batérie pod nastavenú hodnotu (ja som dal 80%) sa zastaví dodávka do DS alebo VB (čo je OK) a následne začne ťahať z DS na chod domácnosti... jednoducho choré... Takže aj keď mam nabitú batériu budem ťahať z DS. Ak by bola priorita 1.PV, 2.Batéria, 3.DS... bolo by to absolútne OK. Asi by to nevadilo, keby nám vna SR a asi aj ČR neučtovali distribučné poplatky (nabijem a zadarmo čerpám späť energiu)
Možnosť v System woring mode 2. Zero export to load, alebo 3.Zero export to CT neumožňuje predaj aj keď zaškrtnem položku solar sell. (resp neviem ako to funguje, ja som to vyskúšal ale nešlo mi to)
Dalo by sa to poriešiť krkolomne.. o rok kúpim druhý menič, jeden použiť na nabíjanie VB (cez tabuľku nastaviť napr po 17-tej hodine výkon z batérie na smiešne nízku hodnotu, aby stále dodávalo do DS a necucalo) a druhý na vytvorenie siete pre domácnosť, ale je to škoda nespojiť dva meniče a nemať 2x12kw výkon. Prípadne kúpiť tretí menič .... to už je ale "zvrátenosť" .. sa smejem.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 601
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 62
Bydliště: Semily

Re: Menič Deye alebo niečo iné

Nový příspěvek od sindyk »

Nastav zero export to load nebo ct (podle zapojení) a zaškrtni solar sell. Zapni time of use a nastav všude 30%.
Jediná neshoda se zadáním bude, že dodávat do sítě (nabíjet VB) bude, až když bude mít plně nabitou baterii (tedy soc 100 a ne 80).
Na složitější nastavení by se dal použít Solar Assistant, ten umožňuje nastavit přes pravidla automatizace skoro cokoliv v závislosti na hodnotách z měniče nebo denní době.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited

Kdo je online