Nový příspěvek od Mokis »

Po koupi nové pračky mi manželka začala přetěžovat měnič. Konečné řešení naštěstí vyšlo levně.

Po 15 letech nám odešla pračka, respektive dosloužila ložiska, a cena za opravu v servisu, nebo možnosti co vše by si ještě zasloužilo výměnu, nehledě na náročnost výměny svépomocí bez specializovaných nástrojů, vedla k rozhodnutí, že se koupí pračka nová. Se značkou jsme spokojeni a tak jsem vybral nejlevnější model od stejné značky. Pro naše potřeby si myslím dostatečný. Co potěšilo, tak že i nejlevnější model má připojení na Wi-Fi a pračka se sama ohlásí po vyprání prádla. Co ovšem nepotěšilo srdce solárníka, že při praní společně s běžným fungováním domácnosti dochází k přetěžování měniče a i když sluníčko krásně svítí a baterka je plná, tak energie do domu jde v té době ze sítě.

Důvodem je vyšší příkon nové pračky. Ta stará měla 1500W, ta nová 1900-2200W (tak je to přímo na štítku o výrobce). Největším žroutem je samozřejmě topné těleso, 1900W, zbytek je elektronika a motor. A jelikož někdo, já, se při stavbě elektrárny byl do prsou, že 2400W měnič stačí, musí teď řešit problémy tohoto typu.

Jde o to, že běžný chod domácnosti (100W) + televize (50W) + plynový kotel (90W) + za sluníčka fototermika (90W) + sepnutí ledničky (80W) a chod pračky způsobí na dobu víc jak 5 minut spotřebu větší než 2400W (přepnutí na síť nastaveno na 2350W po dobu 5s). Na to je střídač připraven a pomocí Cerbo-S GX se přepne na síť a čeká až bude zase spotřeba pod 2300W. To je ovšem problém. Pokud je napájení z baterie/sluníčka, tak 2400W = 230V * 10,4A. Ale na síti je to 239V * 10,4A = 2490W. Vím, že to není úplně přesný výpočet, ale pro jednoduchou představu problému to stačí. Jakmile se díky ohřevu pračky přepne na síť, tak už potom není cesty zpět, dokud voda nemá požadovanou teplotu.

Jaká jsou možnosti řešení:
  • Nový střídač MP2 5000 + nová kabeláž + větší baterky + nové jistící prvky + předělat polovinu elektrárny = ani to nebudu počítat
  • Nový střídač MP2 5000 + zodpovědně nastavit limity, asistenty a věřit tomu = 22000 Kč
  • Nová manželka ochotná tolerovat praní jen za přísných podmínek = nereálné
  • Nová pračka s nižším příkonem = to by asi bylo dlouhé hledání
  • Vyměnit topné těleso v pračce za méně výkoné = 293Kč i s poštovným :yes:
A poslední možnost z očividných důvodů vyhrála. V pondělí objednáno a zaplaceno, ve čtvrtek ráno vyzvednuto a odpoledne vyměněno a vyzkoušeno jednou várkou prádla na 60°C. Zatím nikde voda neteče, nekape a neuniká.

Myslím, že to byla docela náhoda najít tak levné, výkonově přijatelné a velikostně se hodící topné těleso.
Původní těleso 1900W, cca 28 ohmů a teplotní čidlo 44,6 ohmů.
Nové těleso 1600W, cca 33 ohmů a teplotní čidlo 45,1 ohmů (takže jsem se ani netrápil výměnou).

Co mě velice mrzí je, že jsem topné těleso nevymontoval ještě ze staré pračky, než ji odvezli. Cena řešení by byla 0Kč a hlavně bych na vlastní oči viděl, jak se naše péče o pračku (cca jednou za 2 měsíce 1 litr octa do pračky a program na 95°C) osvědčila.

Každopádně výsledkem je spokojený solárník a spokojená manželka.

Poučení pro nováčky, tak jak to tady píše většina, základem pro domácnost je 4000W střídač. Navíc v dnešní době, kdy MP2 3000 je za 14tisíc a MP2 5000 jen za 22tisíc, to ani nemá smysl brát slabší verzi.

P.S.: Ještě ji musím naučit správné pořadí úkonů, udělat si kafe a pak dát prát a ne naopak, jak má ve zvyku. :wall:
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
Nortonko
Příspěvky: 105
Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
Reputace: 12
Lokalita: Horná Nitra
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá elektrárna pro RD - Poníkovka

Nový příspěvek od Nortonko »

poradie činností poznám. Tá moja počká kým sa zamračí a potom pustí naraz práčku, umývačku a ide si spraviť kávu :lol: ja potom pátrám prečo mám spotrebu z DS keď trištrvte dňa bolo krásne slnečno :wall:

FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Franta2776
Příspěvky: 4099
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 301

Re: Malá elektrárna pro RD - Poníkovka

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mokis píše: pát dub 25, 2025 12:54 pm
Po koupi nové pračky mi manželka začala přetěžovat měnič. Konečné řešení naštěstí vyšlo levně.

Po 15 letech nám odešla pračka, respektive dosloužila ložiska, a cena za opravu v servisu, nebo možnosti co vše by si ještě zasloužilo výměnu, nehledě na náročnost výměny svépomocí bez specializovaných nástrojů, vedla k rozhodnutí, že se koupí pračka nová. Se značkou jsme spokojeni a tak jsem vybral nejlevnější model od stejné značky. Pro naše potřeby si myslím dostatečný. Co potěšilo, tak že i nejlevnější model má připojení na Wi-Fi a pračka se sama ohlásí po vyprání prádla. Co ovšem nepotěšilo srdce solárníka, že při praní společně s běžným fungováním domácnosti dochází k přetěžování měniče a i když sluníčko krásně svítí a baterka je plná, tak energie do domu jde v té době ze sítě.

Důvodem je vyšší příkon nové pračky. Ta stará měla 1500W, ta nová 1900-2200W (tak je to přímo na štítku o výrobce). Největším žroutem je samozřejmě topné těleso, 1900W, zbytek je elektronika a motor. A jelikož někdo, já, se při stavbě elektrárny byl do prsou, že 2400W měnič stačí, musí teď řešit problémy tohoto typu.

Jde o to, že běžný chod domácnosti (100W) + televize (50W) + plynový kotel (90W) + za sluníčka fototermika (90W) + sepnutí ledničky (80W) a chod pračky způsobí na dobu víc jak 5 minut spotřebu větší než 2400W (přepnutí na síť nastaveno na 2350W po dobu 5s). Na to je střídač připraven a pomocí Cerbo-S GX se přepne na síť a čeká až bude zase spotřeba pod 2300W. To je ovšem problém. Pokud je napájení z baterie/sluníčka, tak 2400W = 230V * 10,4A. Ale na síti je to 239V * 10,4A = 2490W. Vím, že to není úplně přesný výpočet, ale pro jednoduchou představu problému to stačí. Jakmile se díky ohřevu pračky přepne na síť, tak už potom není cesty zpět, dokud voda nemá požadovanou teplotu.

Jaká jsou možnosti řešení:
  • Nový střídač MP2 5000 + nová kabeláž + větší baterky + nové jistící prvky + předělat polovinu elektrárny = ani to nebudu počítat
  • Nový střídač MP2 5000 + zodpovědně nastavit limity, asistenty a věřit tomu = 22000 Kč
  • Nová manželka ochotná tolerovat praní jen za přísných podmínek = nereálné
  • Nová pračka s nižším příkonem = to by asi bylo dlouhé hledání
  • Vyměnit topné těleso v pračce za méně výkoné = 293Kč i s poštovným :yes:
A poslední možnost z očividných důvodů vyhrála. V pondělí objednáno a zaplaceno, ve čtvrtek ráno vyzvednuto a odpoledne vyměněno a vyzkoušeno jednou várkou prádla na 60°C. Zatím nikde voda neteče, nekape a neuniká.

Myslím, že to byla docela náhoda najít tak levné, výkonově přijatelné a velikostně se hodící topné těleso.
Původní těleso 1900W, cca 28 ohmů a teplotní čidlo 44,6 ohmů.
Nové těleso 1600W, cca 33 ohmů a teplotní čidlo 45,1 ohmů (takže jsem se ani netrápil výměnou).

Co mě velice mrzí je, že jsem topné těleso nevymontoval ještě ze staré pračky, než ji odvezli. Cena řešení by byla 0Kč a hlavně bych na vlastní oči viděl, jak se naše péče o pračku (cca jednou za 2 měsíce 1 litr octa do pračky a program na 95°C) osvědčila.

Každopádně výsledkem je spokojený solárník a spokojená manželka.

Poučení pro nováčky, tak jak to tady píše většina, základem pro domácnost je 4000W střídač. Navíc v dnešní době, kdy MP2 3000 je za 14tisíc a MP2 5000 jen za 22tisíc, to ani nemá smysl brát slabší verzi.

P.S.: Ještě ji musím naučit správné pořadí úkonů, udělat si kafe a pak dát prát a ne naopak, jak má ve zvyku. :wall:
A kde máš ohřev TUV snad jako solárník neohříváš TUV plynem??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
v600
Příspěvky: 74
Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
Reputace: 7
Lokalita: RK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá elektrárna pro RD - Poníkovka

Nový příspěvek od v600 »

A kde máš ohřev TUV snad jako solárník neohříváš TUV plynem??
Hmm,
hned v prvním příspěvku píše "Fototermika", tak asi tudy.

Inu fandím si, že mi stačí 5kW měnič a že jsme úsporná domácnost...ale 2,4kW bych nedokázal ani náhodou.
Pračka bere běžně 2kW a varná konvice 1,7kW.
A troubu bych asi nedokázal pustit vůbec (provozovat ano, ale rozhřev pokud ho použiju, vezme 3,4kW).

Fascinuje mě, jak někdo potřebuje WiFi ve všem.
Po 20 letech práce v IT se nažím být odsíťovaný co to jen jde... :D
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
Mokis
Příspěvky: 34
Registrován: úte zář 19, 2023 8:10 am
Reputace: 7
Lokalita: Olomouc
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3360
Kapacita baterie [kWh]: 6,1
Chci prodávat energii: NE

Re: Malá elektrárna pro RD - Poníkovka

Nový příspěvek od Mokis »

Ohřívám jak FVE tak fototermikou. A když neni ani jedno tak kondenzační plynový kotel. Vše se schází v 1000l akumulační nádobě.

S tou wifi v pračce to nebyl záměr, ale zatím se to hodí. Samozřejmě jsem ji připojil do sítě pro hosty. Důležitá data jsou na jiné síti.
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
pibi
Příspěvky: 1270
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 222
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá elektrárna pro RD - Poníkovka

Nový příspěvek od pibi »

Nortonko píše: pon dub 28, 2025 2:39 pm
poradie činností poznám. Tá moja počká kým sa zamračí a potom pustí naraz práčku, umývačku a ide si spraviť kávu :lol: ja potom pátrám prečo mám spotrebu z DS keď trištrvte dňa bolo krásne slnečno :wall:
Postavil sis malou elektrárnu, tak se nediv. :))
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Pavel111
Příspěvky: 254
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 9
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá elektrárna pro RD - Poníkovka

Nový příspěvek od Pavel111 »

v600 píše: pon dub 28, 2025 3:01 pm
A kde máš ohřev TUV snad jako solárník neohříváš TUV plynem??[/quote



Fascinuje mě, jak někdo potřebuje WiFi ve všem.
Po 20 letech práce v IT se nažím být odsíťovaný co to jen jde... :D
Přesně...Wifi je výhoda i nevýhoda.Stalo se mi,že jsem byl v zahraničí a najednou komunikace vypadla.Tak jsem byl na to zvyklý,že když to nefungovalo,byl jsem nervní.Holt závislost.Hned mne napadlo,jestli už to celé nehoří (a proto vypadla komunikace)apod.Většinou to způsobuje Cerbo.Stačí přijet domů,odpojit na chvíli napájení,znovu zapojit a je po problému.Ale nejde to hned,zejména když jsem daleko.Kdybych neměl vše on-line,tak by to bylo kolikrát bez zbytečných starostí.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Mokis
Příspěvky: 34
Registrován: úte zář 19, 2023 8:10 am
Reputace: 7
Lokalita: Olomouc
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3360
Kapacita baterie [kWh]: 6,1
Chci prodávat energii: NE

Re: Malá elektrárna pro RD - Poníkovka

Nový příspěvek od Mokis »

Proto mám nastavené v Cerbo restart, když nemá spojení na VRM.
Screenshot_20250428-193321~3.png
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.

Kdo je online