Hybrid victron bez přetoků
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 220
- Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm
- Reputace: 5
Re: Hybrid victron bez přetoků
Jestli je to nabídka, tak rád;)Diablo1st píše: pon pro 30, 2024 9:41 pmNajlepšie daj niekomu prístup do vrm k tvojej FVE, kto s týmto má skúsenosti, nech ti to korektne nastaví.burda píše: pon pro 30, 2024 8:13 pmJop takhle to dělám, jen když ho uploaduju skrze remote Remote VEConfigure, dostanu zmiňovanou hlášku. Nějaké rady co s tím ? Někdo poblíž Brno a okolí, kdo má PC rozhraní MK3-USB, kterým by to asi mohlo jít připojit přímo problém odstranit ?![]()
-
- Příspěvky: 2046
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 168
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Hybrid victron bez přetoků
Kľudne sa mi ozvi cez SZ a môžem sa ti na to pozrieť. 

Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5704
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 710
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Hybrid victron bez přetoků
Až to rozeserete úplně, tak můžu ten mk3usb na chvilku půjčit ... 

13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2046
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 168
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Hybrid victron bez přetoků
Menič spojazdnený.
Pravdepodobne tam zahaproval internet, lebo sa mi vôbec nedarilo pripojiť na Cerbo. Po reštarte routeru všetko nabehlo a aj sa konfigurák normálne nahralo.

Pravdepodobne tam zahaproval internet, lebo sa mi vôbec nedarilo pripojiť na Cerbo. Po reštarte routeru všetko nabehlo a aj sa konfigurák normálne nahralo.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 220
- Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm
- Reputace: 5
Re: Hybrid victron bez přetoků
Tak problém vyřešen díky Diablo1st, asi šlo o kombinaci mojí blbosti, kdy jsem zi zapnul ESS a současně podivného stavu routeru, který mi znemožnil uploadnout konfiguraci zpět. Reset sítě, upload funkčního konfigu a Victron zase spokojeně bručí;)
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5704
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 710
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Hybrid victron bez přetoků
Tak já ten mk3usb hodím do šuplíku 

13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3008
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 132
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Hybrid victron bez přetoků
burda: Co to je za router? Přesně typ. Díky
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 220
- Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm
- Reputace: 5
Re: Hybrid victron bez přetoků
Asus RT AC68U.
-
- Příspěvky: 7867
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 968
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hybrid victron bez přetoků
Trochu odjinud: Jak se řeší u victron systému zátěž připojená ze strany sítě? na to jsou potřeba nějaký ty proudový trafa do multiplusů, kvůli regulaci výkonu, nebo nějak jinak? nikde jsem k tomu nic nenašel.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1270
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 222
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hybrid victron bez přetoků
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 2046
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 168
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Hybrid victron bez přetoků
Cez smartmetre.
Grid meter sa dá riešiť cez prúdové trafa, aj keď je lepšie toto riešiť tiež cez smartmeter.
Takže ako GRID dať nejaký rýchly smartmeter - EM540 alebo VM-3P75CT a na spotrebu pred meničmi ET340 príp. ET112 ak je len 1F.
Grid meter sa dá riešiť cez prúdové trafa, aj keď je lepšie toto riešiť tiež cez smartmeter.
Takže ako GRID dať nejaký rýchly smartmeter - EM540 alebo VM-3P75CT a na spotrebu pred meničmi ET340 príp. ET112 ak je len 1F.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2062
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 215
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hybrid victron bez přetoků
Jak píše diablo, každopádně mám reálně vyzkoušené že je fuk jestli je to starší et340, nebo em540. Victron stejně reguluje pomalu, takže o bezpřwtoku ess nehrozí. Aktuálně mám 540tku a refreshuje fakt rychle, ale mulťák si z toho hlavu nebere a reguluje rychlostí k pláči. Hlavně když mu sebereš ds a dáš zpět, tak je velmi opatrný. Ani s offsetem +100W z ds nehrozí bezpřetok. Prostě to ten procík neureguluje
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 908
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 143
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hybrid victron bez přetoků
Pokud si provozovatel FVE v ČR sjedná smlouvu o připojení zdroje či mikrozdroje k DS v takovém případě je míra povolených technologických přetoků max. 300W za čtvrthodinu a max. 30kWh celkem za měsíc. Pokud to nepřekročí tak to lze brát jako bez přetoků za předpokladu, že bude mít sjednanou smlouvu o připojení zdroje či mikrozdroje byť s tzv. nulovým rezervovaným výkonem tj. bez prodeje do DS. Většina měničů od Victronu je v seznamu certifikovaných takže by u nich neměl být problém se sjednáním smlouvy o připojení k DS.
-
- Příspěvky: 2062
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 215
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hybrid victron bez přetoků
No já si to martyrium s připojením prošel i s přetoky a dnes už bych do toho znovu nešel. ESS je super věc, ale raději bych ty peníze dal do druhého střídače a další aku a panelů. 300W/15min a 30kWh/měsíc uhlídá hravě, pokud nebude nějaká porucha.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 7867
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 968
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hybrid victron bez přetoků
Jde mi o to, jestli bude lepší dát walbox před multiplusy, nebo za multiplusy. Jak to tak vidím, tak spíš za multiplusy, a tím si ušetřím nějaký laborování s proudovými trafy , a těch 32A do walboxu tam bude i s MPII 5000, díky přícucu ze sítě. Holt dycky nebude čas to nabíjet jenom co měniče dovolí, proto tohle řeším. Jinak by daná domácnost neměla dokázat ty tři multiplusy přetížit, i když ženská je tvor nevyzpytatelný... 8kVA multiplusy už jsou asi v místě s dostupnou DS zbytečnej overkil...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2062
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 215
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hybrid victron bez přetoků
Hele jasný s ess je 5000Va dostatečný. Osobně to mám před 1faz mp2, abych mohl využívat v zimě 3faz z ds a v létě 1faz. Stačí tomu jen odebrat L2 a L3. Každopádně nevýhoda je, že jak to dáš na ac in, tak bez ds wallbox nezapneš.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 4104
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 302
Re: Hybrid victron bez přetoků
Kodl: já mám wallbox za manuálním přepínačem sítí. V zimě není z čeho brát, tak pojede přímo 3f na DS. 2X za rok to přepnu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 413
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 50
Re: Hybrid victron bez přetoků
Já nechci, aby mi výpadek distribuce znemožnil nabíjení auta. Takže mám doma úplně všechno na AC OUT. Jen to chce dobře dimenzovat AC kabely a jištění.
Zrovna teď na jaře tady ČEZd měl půl dne odstávku, slunce svítilo, dům fungoval, auto se nabíjelo....
Mně přijde ten 3f Victron systém dostatečně složitý sám o sobě, a přidání dalšího elměru na AC IN jednoduchost a spolehlivost toho systému nezvýší. Je to další hardware, další komunikační kabel, další konektory co se můžou pokazit, další nastavení v Cerbo, který musíš udržovat funkční po aktualizacích atd.
Zrovna teď na jaře tady ČEZd měl půl dne odstávku, slunce svítilo, dům fungoval, auto se nabíjelo....
Mně přijde ten 3f Victron systém dostatečně složitý sám o sobě, a přidání dalšího elměru na AC IN jednoduchost a spolehlivost toho systému nezvýší. Je to další hardware, další komunikační kabel, další konektory co se můžou pokazit, další nastavení v Cerbo, který musíš udržovat funkční po aktualizacích atd.
-
- Příspěvky: 2877
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 302
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Hybrid victron bez přetoků
tam nic neresis. Treba pro VM-3P75CT jen zastrcis CAN kabel z elmeru do cerba, zbytek se stane prakticky sam
-
- Příspěvky: 2046
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 168
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Hybrid victron bez přetoků
V tomto prípade na ACout stranu a nemusíš riešiť vôbec nič so smartmetrami.kodl69 píše: čtv dub 24, 2025 11:55 pmJde mi o to, jestli bude lepší dát walbox před multiplusy, nebo za multiplusy. Jak to tak vidím, tak spíš za multiplusy, a tím si ušetřím nějaký laborování s proudovými trafy , a těch 32A do walboxu tam bude i s MPII 5000, díky přícucu ze sítě. Holt dycky nebude čas to nabíjet jenom co měniče dovolí, proto tohle řeším. Jinak by daná domácnost neměla dokázat ty tři multiplusy přetížit, i když ženská je tvor nevyzpytatelný... 8kVA multiplusy už jsou asi v místě s dostupnou DS zbytečnej overkil...
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host