dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
skybor
Příspěvky: 1368
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 164
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od skybor »

Celá tahle debata (a nejen tahle debata) je celkem zajímavá hlavně v tom, že není vůbec jednoduché měřit odebíranou (a případně i dodávanou) elektrickou energii o čemž svědčí i různé v jiných debatách naměřené podivnosti různými měřícími přístroji.

Já právě instaloval zajímavý elektroměr PRO380-MOD, (viewtopic.php?t=14190) který měří všechny složky elektrické energie (činnou, jalovou, zdánlivou ...) a ještě kromě celkového měření i každou fázi zvlášť. A taky plánuju v blízké době přechod na vaření na indukci. Tak se na to měření asi budu muset trochu víc ze zvědavosti zaměřit ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Soban
Příspěvky: 4188
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 259
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od Soban »

N u elektroměru je pro napájení a měření napětí L - N (jak jinak by počítal výkon).

DC složka u uvedeného modelu ve videu se nemůže uplatnit, protože transformátor.
Něco jiného může být u přímého měření.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
kkristian
Příspěvky: 158
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace: 9
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od kkristian »

Dnes som bol skontrolovat elektromer,2.8.0 chyba, ale pri 8.8.0 je nova hodnota 8795. Viem,ze ma jalovina nemusi zaujimat,ale ako mohla hodnota vyskocit o 18 za den? Dnes sa varila polievka a rezne,takze velke varenie. Celu spotrebu robila len indukcia. Zhodou okolnosti je dnesna spotreba domu z FVE 19 kWh,ale to s tym hadam ozaj nema nic spolocne.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 705
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 91
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od betmen »

obavam sa, ze ta varna doska ti bude robit dodavku indukcnej jaloviny.

netusim ako to doma skusit vykompenzovat inac ako zakupenim kompenzatora, ale na obycajny pokus je to velmi drahe.
mozno skusit pocas varenia pripojit k DS co najviac zariadeni, kde su spinane zdroje (tym padom kondenzatory), ktore z casti dokazu tuto indukcnu jalovu zložku pohltiť. ale ci to pomoze je otazne.
mozno tu s tym niekto ma skusenost a pozna riesenie lacnejsieho typu.

druha moznost je zapojit varnu dosku za menic.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
kkristian
Příspěvky: 158
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace: 9
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od kkristian »

Jalovina ma nemusi zaujimat,len ma zarazila ta vysoka hodnota,ak je teda ozaj vysoka. Za menic som ju nedaval kvoli tomu,ze pri nizsich vykonoch nemoduluje linearne,ale pulzuje. Menic by sa mi za to asi nepodakoval.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Soban
Příspěvky: 4188
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 259
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od Soban »

Teoreticky ji můžeš skusit přepojit na jednu fázi co to udělá, pokud to umožňuje kolik to pak vygeneruje.

Tipuji že fakt kontrola řešila jalovinu a že dodávka je 0.
Aspoň víš co to dělá, při kontrole předvedeš a ......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Soban
Příspěvky: 4188
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 259
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od Soban »

Jinak co kontrola kondíků v indukci?
Co připojit kondenzátor co býval v zářivkách?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
kkristian
Příspěvky: 158
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace: 9
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od kkristian »

Je pravda,ze ma 11 rokov,ale kym to nehori,tak sa ju nechystam rozoberat :D
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Soban
Příspěvky: 4188
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 259
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od Soban »

Tak pokud jsou kondíky KO tak to může udělat pápá a půjdeš pro druhou.

Já bych se do toho mrknul......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
kkristian
Příspěvky: 158
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace: 9
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od kkristian »

Update: Dosiel mi mail, ze 7.5. idu menit elektromer,pritom je to 4Q eletromer aj so vzdialenym pristupom Som zvedavy na dovod,ale asi sa ho nikdy nedozviem :)
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Migel
Příspěvky: 1393
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 151
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od Migel »

Myslym elektromery sa menia pravidelne ale teraz neviem ci si dobre spominam tusim kazdych 6 rokov...
Som sa pytal technika ked ho menili u nas..
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
kkristian
Příspěvky: 158
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace: 9
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od kkristian »

Praveze bol meneny v novembri 2021. Napadlo mi,ze mozno mi zas daju obycajny elektromer mimo 4q,kedze mam malu spotrebu :D
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
skybor
Příspěvky: 1368
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 164
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od skybor »

Mi měnili loni v létě skoro nový elektroměr za úplně nový, ale zase klasik (ne 4Q). Prý nějak přestal měřit. Prý asi po bouřkách. No, bodejť by něco měřil v létě :uh:

PS: No a ten nový zase přestal měřit ;) Takže možná nás čeká další výměna ...
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv dub 17, 2025 5:57 pm, celkem upraveno 2 x.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Migel
Příspěvky: 1393
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 151
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od Migel »

Ono sa to zevraj meni pre kalibraciu a posielaju to tusim do BB.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
skybor
Příspěvky: 1368
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 164
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od skybor »

JJ, ten náš taky posílali na kalibraci. A tam prý měřil OK.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
kkristian
Příspěvky: 158
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace: 9
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od kkristian »

skybor píše: čtv dub 17, 2025 5:53 pm
Mi měnili loni v létě skoro nový elektroměr za úplně nový, ale zase klasik (ne 4Q). Prý nějak přestal měřit. Prý asi po bouřkách. No, bodejť by něco měřil v létě :uh:

PS: No a ten nový zase přestal měřit ;) Takže možná nás čeká další výměna ...
No ved aj moj sa pokazil po zime,za april je tam mozno 5kwh :D
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Soban
Příspěvky: 4188
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 259
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od Soban »

Ale je to jednoduché, prostě máš tam velkou jalovou dodávku, tak to jde na testy......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
skybor
Příspěvky: 1368
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 164
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?

Nový příspěvek od skybor »

Já jsem momentálně od DS odpojený ale dle mého interního elektroměru do měničů taky nějakou jalovinu dodávám. Ale jen minimum. Plánujeme taky instalaci indukční varné desky. Tak jsem zvědav jak to bude vypadat potom.
Přílohy
PRO380-MOD-HA_20250406.jpg
PRO380-MOD-HA_20250406.jpg (31.27 KiB) Zobrazeno 179 x
PRO380-MOD-HA_20250417.jpg
PRO380-MOD-HA_20250417.jpg (31.51 KiB) Zobrazeno 179 x
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)