Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Měniče Victron
Uživatelský avatar
davis
Příspěvky: 36
Registrován: čtv dub 16, 2015 6:36 pm
Reputace: 0

Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od davis »

Ahojte,

potrebujem poradiť alebo potvrdiť, či je možné takto zapojiť 3ks Victron MultiPlus-II 5000VA:

L1 (Fáza 1): dva MultiPlus-II paralelne (spolu 10kVA)
L2 (Fáza 2): jeden MultiPlus-II (5kVA)
L3 (Fáza 3): zatiaľ neobsadená
Cieľ je mať na jednej fáze vyšší výkon (napr. pre tepelné čerpadlo, zásuvkové okruhy) a druhú fázu samostatnú (pre vybrané záťaže).

Má s tým niekto skúsenosti? Budem rád za rady, postrehy alebo reálne zapojenia.

Ďakujem!
::fv:: J 4500Wp ::fv:: Z 4500Wp ::fv:: MPPT 150/100A 250/100A *batt* LiFePO4 40kwh 48v :home: 3x Mlutiplus 2 5000VA 48V
PavelR
Příspěvky: 3462
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 249
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od PavelR »

nejde to. Lze kombonovat vždy stejný počet měničů na fázi. Paralelně jde jak u 3f tak u 1f. jestli umí 2f režim nevím ale určitě bude vyžadovat stejné měniče stejný fw stejný poečet na fázi.
gupa
Příspěvky: 2892
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od gupa »

Samozřejmě že to jde.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
PavelR
Příspěvky: 3462
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 249
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od PavelR »

jde na jedné fázi mít dva multi a na druhé jeden? s tím že jsou nakonfigurovaný do vícefázovýho systému a drží pevný fázový posuv?
Možná něco měníli ale moje poslední zkušenost je že to nejde.
Diablo1st
Příspěvky: 2030
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 166
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od Diablo1st »

Ide to, ale takéto zapojenie rozhodne neodporúčam! Je s tým viac problémov ako osohu.

Aký je dôvod na takéto neštandardné nastavenie?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
PavelR
Příspěvky: 3462
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 249
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od PavelR »

jde to aby to bylo nakonfigurovaný na pevný fázový posuv nebo je to myšleno jakože dva na L1 jeden na L2 a neví o sobě?
Diablo1st
Příspěvky: 2030
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 166
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od Diablo1st »

Už som videl systém kedy na L1 boli 2 meniče a na ostatných po jednom v jednom systéme. Ale nie je to oficiálne podporované riešenie, takže nie vždy to funguje k spokojnosti. Čo som pochopil tak systém vo vrm reportoval zlé dáta a mal problém s reguláciou pri dodávke do DS. Osobne s týmto skúsenosti nemám, len z victron community, takže sa to dá považovať za Jedna babka povedala.
Ono aj victron systém sa vyvíja a niektoré veci, ktoré nefungovali po aktualizácii fungujú, takže aj toto sa mohlo medzičasom zmeniť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
gupa
Příspěvky: 2892
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od gupa »

Nepíše o 3f spotřebičích s potřebou sevřeného úhlu fází mezi ssebou. Jestli je ta otázka správně položena, odpověď je jasná. Při položení nejasné otázky nemůžu chtít jasnou odpověď. To samé, jestli je otázkou oficiální zapojení na DS nebo ostrovní. Zde preferujeme dle názvu v hlavičce mypower.cz diskuzí hlavně ostrovní zapojení.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
davis
Příspěvky: 36
Registrován: čtv dub 16, 2015 6:36 pm
Reputace: 0

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od davis »

Dôvod, prečo chcem takéto zapojenie:

Mám virtuálnu batériu, čiže prebytočnú energiu zo soláru tlačím do distribučnej siete. Od distribútora mám povolené dodávať energiu na všetky tri fázy, ale dom je celý postavený len na jednu fázu (L1).

Preto som to chcel riešiť takto:

Dva MultiPlus-II paralelne na L1 – aby som pokryl celý dom (väčšia záťaž, napr. tepelné čerpadlo).
Jeden MultiPlus-II na L2 – ktorý by slúžil len na nabíjanie auta a tlačenie prebytkov do siete.
Momentálne to mám riešené takto:

Na L1 je Cerbo GX + dva MultiPlus-II (paralela) – obsluhujú celý dom.
Na L2 mám druhé Cerbo GX a samostatný MultiPlus-II, ktorý podľa napätia siete tlačí prebytky do distribúcie.
Chcel by som to ale spojiť do jedného systému, aby to bolo prehľadnejšie a aby som nemusel mať dve samostatné Cerbo GX jednotky. Preto riešim, či by išlo spraviť asymetrické zapojenie: 2 meniče paralelne na L1 a 1 menič na L2 – a všetko riadiť cez jedno Cerbo GX.
::fv:: J 4500Wp ::fv:: Z 4500Wp ::fv:: MPPT 150/100A 250/100A *batt* LiFePO4 40kwh 48v :home: 3x Mlutiplus 2 5000VA 48V
gupa
Příspěvky: 2892
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od gupa »

Preto riešim, či by išlo spraviť asymetrické zapojenie: 2 meniče paralelne na L1 a 1 menič na L2 – a všetko riadiť cez jedno Cerbo GX.
A není to přehlednější s dvěma Cerby GX? Asymetricky to nyní jak chápu je zapojeno. Je to podle toho jak to chápu napojený na virtuální baterii kde se asymetrie neřeší, takže virtuální baterie je vedlejší informací. Třífázová symetrie a sled fází pro nějaký spotřebič se také neřeší. Takže. Proč nemít jedno Cerbo u zásuvky elektroauta a druhé třeba někde v obýváku baráku? Věřím tomu že přes mobil by Cerba měly jít vidět také zvlášť. V čem tkví ta výhoda všeho dohromady na jednom Cerbu?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Diablo1st
Příspěvky: 2030
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 166
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od Diablo1st »

A je nejaký problém dať tie meniče paralelne na jednu fázu a tlačiť do DS len 3,6kW na tej jednej?
Alebo je nejaký problém rozhodiť obvody v dome "rovnomerne" na všetky fázy?

Mne toto príde lepšie riešenie ako vymýšľať veľmi raritné zapojenie. Možno to fungovať bude, ale ak nie si v tom sám, lebo takéto niečo má odskúšané veľmi málo ľudí a ešte menej také niečo používa.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
davis
Příspěvky: 36
Registrován: čtv dub 16, 2015 6:36 pm
Reputace: 0

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od davis »

Áno, cez VRM portál vidím obe Cerbo GX jednotky samostatne, takže z tohto pohľadu problém nie je.

Trochu sa ale obávam situácie s tým meničom, ktorý nemá pripojený BMV (monitor batérie) a počítanie SoC (stav nabitia) rieši len podľa napätia.
Mám strach, aby sa pri nabíjaní auta:

nevybíjali batérie viac, než chcem,
alebo aby sa neprepínal zbytočne skoro na sieť,
prípadne neprepínal neskoro a tým batérie zbytočne neničil.
Auto bude v lete najväčší spotrebič, preto by som nad tým chcel mať väčšiu kontrolu a prehľad.

Ale vraciam sa k pôvodnej otázke:
👉 Je možné mať dve MultiPlus-II paralelne na jednej fáze (L1) a tretí MultiPlus-II samostatne na druhej fáze (L2), a pritom to celé riadiť jedným Cerbo GX ako jeden systém?

Ďakujem za každý názor a skúsenosť!
::fv:: J 4500Wp ::fv:: Z 4500Wp ::fv:: MPPT 150/100A 250/100A *batt* LiFePO4 40kwh 48v :home: 3x Mlutiplus 2 5000VA 48V
Diablo1st
Příspěvky: 2030
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 166
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od Diablo1st »

Davis: prečo špekuluješ? Prečo nechceš použiť oficiálne podporované a odskúšané zapojenia?

Prívod do domu máš 3F, takže určite ti idú okruhy domu rozhádzať na 3F. Niekedy stačí len prepojiť 2 káble. Aj keby to bolo viac drátovania je to robota pre elektrikára tak na max pol dňa.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
PavelR
Příspěvky: 3462
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 249
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od PavelR »

Jsem to zkusil ve vebus konfigurátoru jako demo a 2phase 120st to sežralo 2 měniče na L1. jeden na L2
To je pro mě novinka.
Takže to můžeš mít na jednom cerbu. Tak to zkus a napiš jak to chodí. Takovej atyp jsem ještě neoživoval tak mě to teď zajímá...
Diablo1st
Příspěvky: 2030
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 166
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od Diablo1st »

Veď áno, systém to zožere, ale nemusí to korektne fungovať a zobrazovať dáta vo vrm.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
kodl69
Příspěvky: 7841
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 964
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od kodl69 »

nevidím v tom žádnou výhodu. Pokud potřebuješ točivý 3f stroje, tak vytvoř třífáz, pokud ne, tak to je na 1f, možnjá ten třetí multiplus ani nebudeš potřebovat...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
PavelR
Příspěvky: 3462
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 249
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od PavelR »

potřebuje cpát přebytky do sítě to na 1f nedáš ten výkon. Stále bych v tomto případě volil 3f a v rozvaděči rozházel rovnoměrně zátěže.

Já mám 6x3kva 3f a funguje to dobře. Jen při paralelním zapojení nezapomeň co píšou ve wire unlimited. každý svoje jištění in out a nepoužívat zbytečně velký průřezy ac kabeláže a taky stejný délky od obou paralelních střídačů. Kirchhoffov a Ohm ....

Mimochodem jak chceš donutit aby do sítě dodával jen jeden střídač? Vím že modbusem jde nastavovat gridsetpoint pro jednotluvé fáze ale to už je podstatně složitější. V principu se to snaží dodávat symetricky což je logický chování k síti.
Provozovat dvě cerba tedy dvě fve na jedněch baterkách to si nedokážu představit. Aji pak když se chceš podívat na čísla tak to musíš sčítat ze dvou instalací.
Uživatelský avatar
davis
Příspěvky: 36
Registrován: čtv dub 16, 2015 6:36 pm
Reputace: 0

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od davis »

Update k téme na základe odpovede priamo z oficiálnej podpory Victron (technik, ktorý školí inštalatérov):

Napísal mi toto:

"Neoficiálně lze dát rozdílný počet stejného typu MultiPlusů na jednotlivé fáze. Oficiálně se toto nedoporučuje a manuály/technická podpora s tímto nepočítá."

👉 Takže technicky to ide, ak sú všetky MultiPlusy rovnakého typu, ale:

Victron to oficiálne nepodporuje,
v manuáloch a oficiálnych nastaveniach sa s tým nepočíta,
technická podpora vám s tým nemusí vedieť pomôcť, ak by bol problém,
možné komplikácie môžu byť napríklad s prepínaním na sieť, s balansovaním medzi fázami, atď.
V skratke:
✅ Ak viete, čo robíte, máte skúsenosti a viete si to nakonfigurovať a ošetriť, tak to ide.
❌ Ak chcete oficiálne podporované riešenie, treba dať rovnaký počet meničov na každú fázu.

Za mňa osobne – ak ide o zložitejší systém, ktorý má fungovať bez problémov dlhodobo a chcete oficiálnu podporu, išiel by som radšej "podľa manuálu".
Ale na experiment alebo vlastnú inštaláciu s vedomím rizík sa to dá spraviť.

Dúfam, že to pomôže aj ostatným, ktorí to riešia.
::fv:: J 4500Wp ::fv:: Z 4500Wp ::fv:: MPPT 150/100A 250/100A *batt* LiFePO4 40kwh 48v :home: 3x Mlutiplus 2 5000VA 48V
Uživatelský avatar
davis
Příspěvky: 36
Registrován: čtv dub 16, 2015 6:36 pm
Reputace: 0

Re: Spojenie 3x Victron MultiPlus-II 5000VA (asymetrická 3-fáza, paralelne na jednej fáze)

Nový příspěvek od davis »

PavelR píše: úte bře 11, 2025 8:29 pm
potřebuje cpát přebytky do sítě to na 1f nedáš ten výkon. Stále bych v tomto případě volil 3f a v rozvaděči rozházel rovnoměrně zátěže.

Já mám 6x3kva 3f a funguje to dobře. Jen při paralelním zapojení nezapomeň co píšou ve wire unlimited. každý svoje jištění in out a nepoužívat zbytečně velký průřezy ac kabeláže a taky stejný délky od obou paralelních střídačů. Kirchhoffov a Ohm ....

Mimochodem jak chceš donutit aby do sítě dodával jen jeden střídač? Vím že modbusem jde nastavovat gridsetpoint pro jednotluvé fáze ale to už je podstatně složitější. V principu se to snaží dodávat symetricky což je logický chování k síti.
Provozovat dvě cerba tedy dvě fve na jedněch baterkách to si nedokážu představit. Aji pak když se chceš podívat na čísla tak to musíš sčítat ze dvou instalací.
no uz to tak robim pomocou ess mi to tlaci do siete pri cca 54,7 V to zacne tlacit von
::fv:: J 4500Wp ::fv:: Z 4500Wp ::fv:: MPPT 150/100A 250/100A *batt* LiFePO4 40kwh 48v :home: 3x Mlutiplus 2 5000VA 48V