Cipisova FVE

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Opravil jsem pripojeni elektromeru a tim padem mohu porovnat prikon a vykon menice epever.
Aktualne vykon 1975 W do spiral bojleru a prikon dle shuntu na DC od baterky 2088 W. Coz je 94,6% ucinnost.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Keraj
Příspěvky: 406
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od Keraj »

Jj, ty 2 a 3 kW měniče mají slušnou účinnost a malou vlastní spotřebu.
Máš jak zkusit jak to vychází při odběru cca 200W?
U Victronu to je cca 85%
Při 120W výkonu to je už jen cca 80%.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Mám, nechal jsem tam pak jen 247 W zátěž, a vycházelo to na 275 W příkon, tj. skoro 90 %.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 199
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Tak to je velice pěkný ... To se obávám, že Victron mít nebude a Axpert už vůbec ne. Já Epeveru fandím, za mě jsou to slušný věci za dostupný peníz...
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 767
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

:yes: To je hezký.

Já postupně připojoval různá měření (různých výrobců) a zjistil jsem velmi velké rozdíly :dontknow:
Jsou i kusy, které falšují výsledek až o 10%.

Pro jedno konkrétní zařízení je ideální pak použít dva stejný měřáky = když falšují, pak oba stejně :D

Ten zelený displej je jako zkoušečka a aktuální měření velmi dobrý a nabízí až 300V/300A a je za dostupný peníz ;)


20241028_165008.jpg

Je to vlastně i důvod, proč chci cerbo a stejné shunty do nově stavěné FV, kde předpokládám korektní výsledek a pokud bude nepatrně zkreslený, tak všude stejně (pozitivně nebo negativně, ale stejně :) )
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Tak o tom, kdo lze v moji elektrarne, tak vim uz nejaky ten patek. Ano, je to Victron, ktery u Phoenixe uvadi, ze jde ven 130 VA (a jinde ve W) a pritom dle elektromeru 305 W. A pak jsou jeho dopocty logicky naprosto blbe.
A obecne ty Phoenixy asi lzou. U MP to +/- odpovida. Ale ty zase kecaji o napeti baterky, tak si clovek nevybere.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 767
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Myslíš že Ti nesedí ani Victron - Victron měření ? a měření MP neodpovídá měření na Victron Shunt ? Nebo jsem to špatně pochopil ?
Pak bych asi to Cerbo a Shunty přehodnotil :fuuu: Myslel jsem si, že je to plus-mínus korektní měření vstupu a výstupu
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Nesedi to, co Phoenix tvrdi, ze dodava. Keca o vic jak 100 W.
A predchozi mensi model kecal tez, ale ne tak vyrazne.
Kontrolovano elektromerem.

MP a MP2 kecaji v napeti baterky, oba ukazuji mene nez ukazuji regulatory, nez ukazuji shunty (victron a inr), nez ukazuje epever, nez ukazuje Phoenix a nez ukazuje merak Metex.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 199
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od Radar »

Cipisi, tak to jsi mě vůbec nepotěšil, zvažoval jsem použití Cerbo GX + 2x smartshunt pro monitoring MPPT Tracer a IPower střídače od Epeveru (nebo jeden shunt před měničem a MPPT rovnou Victron) a použít integrovaná relé pro odpínaní měniče, resp. i přepínání sítí. Teď ale nevím na co se spolehnout... Na údaje ze shuntů? Nebo na údaje, co pošle baterie do Cerba přes CAN ...? :-(
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od kodl69 »

Jo, je to tak, ona celkem zachází ztráta měniče, kterou se snaží victron nijak nepublikovat :) Tj multiplus (II 5000) ukazuje výstupní výkon 2kW a vstupní je 2.3kW. A že by to byla ztráta na 1m CYa70mm2 se mi nezdá. Ostatně ten ventilátor tam asi nehučí zbůhdarma.
Ono není přesného měření, a když sečtěš 10000x nepřesný měření proudu za čas, nemůžeš mít přesnej výsledek v Ah... Ono ve výsledku není přesný nic a rozjede se jak BMS, tak smartshunt, pokud se delší dobu nesetuje SOC na 100%. Mám někde z loňska pěknou ukázku dat z ostrovní chaty, kdy pylontech během 6 hodin prakticky bez odběru změnil SOC z 60% na 0% - těch 60% byla nakumulovaná chyba měření, realita bylo 0%, protože už padalo napětí některejch článků i bez zátěže pod 3V a díky tomu se pylontech nastavil na 0% SOC... Už jsem to psal mockrát, nsatavit správně účinnost nabíjení/ vybíjení a resetování při 100% je základ. Když nastavíš tu účinnost pesimisticky (pro lifepo4 někde pod 95%) tak ti smartshunt bude ukazovat míň než je realita, naopak když nastavíš 98%, tak to bude naopak, tak dojde k výše popisovanýmu "pylontech jevu"...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Nějak mi zlobí MP 5000/24.
Vypl jsem Phoenixe, co je do AC in toho MP, no, a všechno zdechlo. Musel jsem MP vypnout vypínačem a zase zapnout (do polohy jen měnič), aby naběhl měnič. Zátěž 280-300 W nonstop.
V příloze je aktuálně stažená konfigurace toho MP - nemám tam něco blbě? Nic jsem ale neměnil, krom hodnoty proudu pro PA ...
Přílohu je třeba přejmenovat na .rvsc, txt to má kvůli tomu, aby se to sem dalo přiložit.
mp-rvsc.txt
(4.02 KiB) Staženo 7 x
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od gupa »

To má nějaký asistenty? Nemůžu je z toho načíst. Proč to má fajku na overruled remote karta general? Je něco na VEbusu navíc připojený?

Byl použit při zahájení konfigurace VEbus system konfigurator nebo je to standalone? Je MK připojený stále nebo jen když se konfiguruje?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Není tam nic připojeného, nejsou tam žádní asistenti, vůbec nic. Jen zaplé UPS. A PA, který jsem měl nastavený na 2kVA Phoenixe a změnil to při výměně za 5kVA. Zaplé to je kvůli tomu, aby se ten PA dal měnit na dálku.
Je to samostatné, MK je připojený stále. Na Venusu na RPi je ještě další MK, do dalšího MP2, taktéž samostatně.
Blblo to už před zprovozněním toho MP2 na vytěžování do akumulačních kamen, akorát jsem tomu nevěnoval pozornost ... Včera se to stalo podruhé, tentokrát jsem ten Phoenix vypnul přes konzoli, minule byl fyzicky odpojený, protože jsem měnil tu dvojku za pětku.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
MartinF
Příspěvky: 87
Registrován: stř úno 16, 2022 7:25 pm

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od MartinF »

Assistans v tom exportu nejsou. Ten soubor je maly..
Nemas tam zapnutou nabijecku a baterky nejsou definovane.

Mas to na VRM ?
8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Není to připojené do DS, nabíječku nepotřebuji, na vstupu je Phoenix.
Jo, je to ve VRM.

Když jsem tam měl na vstupu tu dvojku, tak při zatížení zabral PA, když jsem to přetížil pračkou, tak dvojka lehla, MP se přepnul normálně na invertor a vše jelo dále ...
Pak jsem sehnal tu pětku Phoenixe, vypnul dvojku a lehlo to celé, ale vzhledem k tomu, že jsem to plánoval vypnout celé, tak jsem to neřešil. No, jenže teďka se to zachovalo stejně, když jsem tu pětku dálkově vypnul, abych jakože ušetřil pár Wattů.
Na tom MP přestane cokoliv svítit, tváří se to mrtvě. Samozřejmě v ten okamžik lehne RPi, protože jsem ještě nedodělal redundantní napájení přímo z baterek, navíc jsem to potřeboval okamžitě zapnout, tak by stejně nebyl čas zkoumat, co to dělá, prostě jsem ten přepínač na MP dal do prostřední polohy a pak zase do invertor a hned to naskočilo. Akorát z toho byl 15 minut výpadek toho, co je na tom zapojené ... A to si teď podruhé nemůžu hned tak dovolit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od gupa »

cipis píše: čtv pro 26, 2024 2:10 am
Je to samostatné, MK je připojený stále.
A to MK něco stále aktivně dělá? Tz. odesílá na hub že existuje a komunikuje? Pokud ne je to problém, potom bych tu fajku zrušil nebo ... vytáhl MK. Cokoli na busu může dělat bordel, když to tam má být a ono to tam není.

Pokud vezmu MK a zapnu spínač s MK, je to status s otevřeným busem. Pokud MK za provozu vytáhnu, nic se nestane, pokud ho dám zpět systém spadne pokud byl vypnut bez MK, protože ho nezná. Pokud zasunu MK do takového stavu kdy ho MP nezná a je v plném provozu zasunutí MK způsobí pád a restart do 1 sekundy po aktivizaci VEBusu přes VECofig pokud si dobře pamatuji.

Oco při chybě asi jde a co hádám se děje: Pokud MK není aktivní a něco se stane co jde přes MK ale vznikne timout předávání dat, systém vyhodnotí že MK není a spadne.

Další story jsou když se konfiguruje přes DIP spínače, prostě Victron je Victron. VEBus s remote na busu má svá provozní pravidla a stavy.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od gupa »

Ještě mne napadá dát PA na nulu před vypnutím AC in, protože aktivní PowerAssist má minimální potřebu pro svou činnost v A podle výkonu multiplusu, takže odepnutí na ACin může způsobit nějakou destabilitu a vypne se celý MP i s barákem. Panel remote když jsem testoval má také stav s nulou nebo nastavením od minima A, krát počtu paralelně.

Edit: Není mi jasné jak se zapíná Phoenix a jak funguje PowerAssist, když není nakonfigurovaný Virtual Switch s aux relay a nejsou aktivní ani asistenti. Pokud MP přepíná podle přetížení a nemá nastavený to, že powerassist funguje jen při aktivním ACin vstupu, potom se Powerassist nevypíná podle vyplého AC vstupu a při odepnutí napětí na AC in prostě logicky celý MP chcípne.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od cipis »

MK je tam jen na monitoring, neměl bych mít nikde něco nastavené, aby to dělalo víc.

Nemůžu dát PA na nulu před vypnutím, tady jde o to, aby to jelo dál, ikdyž ten Phoenix zdechne. Tedy tak, jak to fungovalo před tím, než se někde něco stalo. MP funguje jako UPSka, tak nemá co zdechat, když mu odpadne ACin. Naopak má okamžitě přepnout na invertor a valit místo toho Phoenixe.
Takto to fungovalo úplně v pohodě. Dokonce i to remote u PA fungovalo skvěle, protože jsem tím ladil za chodu, kdy má začít MP asistovat, aby to nepřetížilo toho slabšího Phoenixe.
Z principu je jedno, jestli je tam Phoenix nebo připojená DS. Jakmile mu vypadne ACin, má okamžitě začít invertovat.

Bohužel si teď nemohu dovolit experimentovat, protože každé bliknutí způsobí 15 minutový výpadek počítačové sítě, tak by mě lidi sežrali. Oba automatické přepínače od BJE už nefungují (spečená relátka, ...), tak to musím prvně pořešit něčím jiným, abych tu síť nevypínal.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od cipis »

Super, tak teď to zbuchlo úplně samo ...
MP zase vyp/zap, naběhl, tak jsem pokorně zapl toho Phoenixe před ním, no a za nějakou chvíli udělal MP cvak a přepl se na ACin.
A už na to nešahám, dokud nepořeším ty přepínače. Že mi vypadne elektrika v bytě, to mi neva, ale ta síť je na houby ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Cipisova FVE

Nový příspěvek od gupa »

cipis píše: čtv pro 26, 2024 1:03 pm
Tedy tak, jak to fungovalo před tím, než se někde něco stalo.
Když je MK jen na monitoring, znovu se ptám, proč je tam fajka pro remote řízení PA? Protože potom je na Busu neustálý dotaz a rozhled po tomto dálkovém řízení. A stačí nějaké zarušení (jiná poloha datového kabelu) a něco se podělá a vypne, nebo nefunguje UPS kvůli rozkolu a chybám na busu. Z toho důvodu nemám na VEBusu nic krom propojení měničů mezi sebou. Také mi to dělalo takový bordel při laborování s Victron remote panelem.

Součástí balíčku řešení problémů s Victron remote panel GX, bylo panel odpojit a už nepoužívat, všechny měniče zresetovat a dát do standlone a potom propojit a znovu nakonfigurovat.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT