Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon úno 03, 2020 8:34 pm
Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Pár měsíců provozuji 4kwp ostrovní elektrárnu na čínském měniči a fíčko drží. Jak jsem tam nacpal Victrona, tak čerpadlo ve vrtu a jeden prodlužovák shazuje... Jako bonus jsem zjistil, že čína si nehraje s uzemněním, zásuvka v měniči vůbec nemá zapojeno.
Má prosím někdo aspoň tušení, čím to může být. Je to Bčkový chránič, tak že by ten číňan generoval i nějakou DC složku?
Má prosím někdo aspoň tušení, čím to může být. Je to Bčkový chránič, tak že by ten číňan generoval i nějakou DC složku?
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Spíš bude mít svod to čerpadlo a vše se nevrací přes N.
A nebo je v čerpadle nějaký filtr a pak propojení kondenzátorem L zem a N zem.
A nebo je v čerpadle nějaký filtr a pak propojení kondenzátorem L zem a N zem.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon úno 03, 2020 8:34 pm
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Update: Tak se to chová divně, někdy něco podrží, ale vesměs to padá, mohlo by na to mít vliv dlouhé vedení? Mám elektrárnu uprostřed zahrady a tak jsou rozvody cca 70m na jednu stranu a 50 na druhou. Padá to i s kompletně odpojenýma spotřebičema, ale nekdy to i s nimi drží. Proč až teď s Victronem??? člověk je na něj natěšenej, a pak tohle...
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
No a máš to poctivě uzeměné před tím chráničem?
Není před chráničem mezi PE a N nějaké napětí?
Není před chráničem mezi PE a N nějaké napětí?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: stř úno 16, 2022 7:25 pm
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Delka vedeni jsi nemyslim ze ma vliv.. Pracoval jsem na FVE kde na vstup do Quattra byl privod od generatoru na vzdalenos cca 400m dlouhy a nasledne z Quattro byla rozvedena sit zpet opet 400m a nasldne + ruzdne vetve od FVE do okoli. Odhadem tam mohlo viset pres 500 - 600m kabelu minimalne. Tyto dlouhe trasy nebyli minimalne pres rok zakopany do zemene a byli jen formou 3C kabelu volne lozene na zeme a uzemene na koncich . Neresim zde spravnost zapojeni u dane FVE (jednalo se o atyp ve zrodu do normalu). Nasledne v ruznych v mistech byli FI ale ne centrlani.
Doma mam na MP2 5k zavesen dum cca 23 - 38m kabelu a pak rozvod po trech patrech RD a samostatny privod na bojler.. u FVE zhed za menici mam dve FI a bez problemu nic nevyletuje.
Doma mam na MP2 5k zavesen dum cca 23 - 38m kabelu a pak rozvod po trech patrech RD a samostatny privod na bojler.. u FVE zhed za menici mam dve FI a bez problemu nic nevyletuje.
8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Možná taky změřit izolační stav těch kabelů zda není někde poškozen.....
Taky můžeš otestovat dát ten chránič až na konec toho kabelu a když tam bude OK je jasné že je problém někde v tom vedení.....
Není po cestě nějaké krabice spoje kde by mohl být svod, nenateklo někde atd.....
Taky můžeš otestovat dát ten chránič až na konec toho kabelu a když tam bude OK je jasné že je problém někde v tom vedení.....
Není po cestě nějaké krabice spoje kde by mohl být svod, nenateklo někde atd.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon úno 03, 2020 8:34 pm
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon úno 03, 2020 8:34 pm
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Jak bude víc času, tak to ještě prubnu. Jen je mi divný, že na číňanovi je vše ok...Soban píše: ↑pát lis 01, 2024 4:50 pmMožná taky změřit izolační stav těch kabelů zda není někde poškozen.....
Taky můžeš otestovat dát ten chránič až na konec toho kabelu a když tam bude OK je jasné že je problém někde v tom vedení.....
Není po cestě nějaké krabice spoje kde by mohl být svod, nenateklo někde atd.....
-
- Příspěvky: 676
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Victrony mají zemnící relé které propojuje N a PE a pokud jsem pochopil tak je možné ho zapnout nebo vypnout dle nastavení měniče....
Proto jsem se ptal na napětí mezi N a PE zda tam je či není a jak to má uzeměné zda má N před chráničem spojené s PE.
Proto jsem se ptal na napětí mezi N a PE zda tam je či není a jak to má uzeměné zda má N před chráničem spojené s PE.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3316
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Victron při přechodu do ostrovu spojí N-PE a to je dobře. Sice se to dá vypnout ale nedělal bych. Vznikla by ti tím IT síť a proudové chrániče již nemusí fungovat správně.
Zlobit toto umí pokud se Ac in zapojí za nějaký proudový chránič. Ten pak může padat podle toho jak se to sejde. Ale celkem není důvod tomu to takto mít. Toť moje zkušenost.
Zlobit toto umí pokud se Ac in zapojí za nějaký proudový chránič. Ten pak může padat podle toho jak se to sejde. Ale celkem není důvod tomu to takto mít. Toť moje zkušenost.
-
- Příspěvky: 676
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Taky mi padal proudový chránič na ponorném čerpadle dešťovky. Dělal to svod v napájecím kabelu (nesvědčí mu trvalý ponor, hold ponorka za litr). Po výměně a po pár letech se to opakovalo, tak jsem před čerpadlo dal oddělovací trafo 230V/230V a čerpadlo sloužilo další dva roky (pak v něm odešlo vinutí - přerušení).
-
- Příspěvky: 193
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Co se týká Victrona,tak je to zajímavé.V provozovně máme jeden přístroj,který za určitých podmínek shazuje Fíčko během provozu na Victrona.Ale na DS nikdy.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Nebude někde špatný kontakt na N měnič -> fíčko?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 676
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Dobře. Přemosti fíčko, vezmi žárovku 230V/15-25W, spoj u čerpadla N a L a připoj na spoj přes žárovku fázi z Victrona. Rozsvítí se žárovka? Pokud ne, změř střídavý proud do žárovky. Je pod 3mA?
-
- Příspěvky: 2540
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
čerpadlo a prodlužovák ... co to je za čerpadlo, nemá náhodou sám regulaci jako frekvenčí měnič, jaký chránič, nejlépe foto štítků všeho, kde je chránič zapojen, někdy může být zapojeno před Line IN místo na Line out měniče, také je dobré si uvědomit že chránič chrání, jaká byla kontrola toho prodlužováku a čerpadla, také může být více citlivý chránič, jestli to odpálilo i izolační trafo, nedochází ke zkratu, ...Macek píše: ↑pát lis 01, 2024 6:04 amPár měsíců provozuji 4kwp ostrovní elektrárnu na čínském měniči a fíčko drží. Jak jsem tam nacpal Victrona, tak čerpadlo ve vrtu a jeden prodlužovák shazuje... Jako bonus jsem zjistil, že čína si nehraje s uzemněním, zásuvka v měniči vůbec nemá zapojeno.
Má prosím někdo aspoň tušení, čím to může být. Je to Bčkový chránič, tak že by ten číňan generoval i nějakou DC složku?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon úno 03, 2020 8:34 pm
Re: Výměna čínského 2kw měniče za Victrona 5000 MII a padající pr. chránič
Fíčko vyhozeno, propojeno, žárovka svítí. Leze na mě nějakej moribundus, tak to zatím nechám plavat, děkuju za podněty...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
od Cejaku » » v Hybridní elektrárny
Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
- 5 Odpovědi
- 555 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cejaku
-
-
-
Porovnání čínského aku a baterie z citrónu
od mypower.cz » » v Ostatní
Porovnání čínského aku a baterie z citrónu
- 3 Odpovědi
- 730 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
- 1 Odpovědi
- 810 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Neo
-
- 8 Odpovědi
- 1140 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sikec
-
- 85 Odpovědi
- 5437 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban