EVE, REPT, CATL

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Diablo1st
Příspěvky: 1795
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od Diablo1st »

Ja mám na baterkách za 2 roky 208 cyklov (podľa smart shunt). Stiahnuté ich nemám. Mal som ich rozobraté a že by boli nejako nafúknuté som si nevšimol. Podľa mňa je dôležité ako sa prevádzkujú. Ja ich nabíjam na 3,45V na článok s prúdom do 100A (väčšinou je to menej), čo je 0,35C.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
bokser01
Příspěvky: 1515
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od bokser01 »

Já mám v provozu baterky cca měsíc a půl a BMS mi ukazují 13 cyklů. Počítají to dle toho co jsem vysledoval jako odebranou kapacitu vs nastavenou, tudiž co 280Ah z baterky to jeden cyklus. S tímto cyklováním by mi dle udávaných 8000 cyklů vydržely stovky let :D ale šetřím je max proud na 560Ah mám nabíjení 70A a vybíjení málo kdy trvale přes 100A. Jsem zatím maximálně spokojen s přechodem na lifepo
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp :yes:
PavelR
Příspěvky: 3222
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od PavelR »

jde vidět že cyklická životnost, což byla mantra u olova se stává s dnešními lowcost články nevyužitelnou.
Spíš jsem zvědavej na kalendářní životnost. Což se ukáže až za dlouhou dobu do té doby si o tom můžeme psát a teoretizovat.
Bohužel v tomto opět začínám. Lifepo co provozuju dostalo kapky když jsem 16S pack vybil na cca 24V
15 článků to přežilo. Kupodivu. Ale podepsalo se to na kapacitě a u některých asi i vnitřní odpor.
Zasraná jedna proměnná co se neuložila a bylo vymalovaný ...
Soban
Příspěvky: 3790
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od Soban »

Já si myslím že stahovat netřeba, pokud je člověk nehoní na maxima co ta baterka zvládá....

Samozřejmě úplně volně to asi nebude to pravé ořechové.....

Já je mám od mikela v folii a to myslím stačí, jak pro manipulaci tak proti nafukování....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1515
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od bokser01 »

Soban píše: ned říj 06, 2024 8:36 pm Já si myslím že stahovat netřeba, pokud je člověk nehoní na maxima co ta baterka zvládá....

Samozřejmě úplně volně to asi nebude to pravé ořechové.....

Já je mám od mikela v folii a to myslím stačí, jak pro manipulaci tak proti nafukování....
Ono je možný, že je má pod tou folii stažené nějakou páskou, což tak asi bude. Běžně se používá i páska pro páskování palet a nebo taková ta "hadrová". Já jsem decentně stáhnul, ale při iniciaci jsem stáhnuté neměl a jel jsem až k 3,6V do nulového proudu a články se nehly ani o píď. Co jsem četl na netu nafukování hrozí při nabíjení a držení delší dobu nad 3,45V což nikdo neděláme. Já nabíjím do 3,40V a bohatě to stačí a BMS zahlásí 100% SOC uplně ok. Teď jsem měl týden baterku mezi 55-70% SOC víc se nenabila jak bylo hnusně. Dnes už byl lepší den a dostala se po týdnu téměř na 100% SOC. Ba naopak lifepo vadí držet dlouhodobě v nabitém stavu... když jí budeme držet mezi 20-90% SOC bude chrochtat blahem. S olovem se to nedá srovnávat to již u mě skončilo po čichnutí k life :D Jak tu bylo zmíněno, spíš než cyklická životnost je otázka letitá životnost třeba po 5-10 letech. To že baterka "umře" na cyklování u life moc pravděpodobné není, ale co udělá po 10 letech stáří kdo ví... Zase když vezmu v potaz třeba 18650tky taky mi jedou některé i 7 let a kapacitně jsou na tom furt dost dobře. Slyšel jsem i o tom, jak umírají pylontechy po 4 a více letech ale taky to není asi pravidlem. Hodně záleží jak se k nim člověk chová...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp :yes:
Mex
Příspěvky: 792
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od Mex »

Poslední slova před smrtí: stahovat LFP baterky je zbytečné.
;)
cuki
Příspěvky: 297
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od cuki »

PavelR píše: ned říj 06, 2024 7:13 pm tolik cyklů ani nepotřebuju. když jen podělím energii co šla z baterky kapacitou vyjde mi 150 cyklů za posledních 12 měsíců ale kdo ví jak to ten victron měří. Batrium mi ukazuje od spoštění v roce 2020 338 cyklů. když vemu tu horší variantu 150 je to 26 let. podle batria to je cca 70 cyklů ročně což 57 let a to už budu dávno v práškové podobě. Jen a tak nějak pochybuju že to dokáže takto dlouho vydržet.

jó kdyby to bylo na špičkování dva rychlý cykly za den tak to už jinde jsme ....
Jenže to je číslo když vše jede jak má. Většina baterií odejde protože nastanou chvíle které ji tak dobře nedělají. A jedna z věcí které životnost může rapidně zkrátit je právě to nafukování a destrukce homogenity.

Například poslední dobou se objevují u 200Ah baterií často starší recyklované kousky do nového obalu. Jsou to baterie co by měli dát nové 6000cyklů. Po té budou na 80% kapacity. Chceš mi tvrdit že to jsou 26let staré kousky? Nikoli. Hádám, že jim je tak 3-5let. Prostě ne všechny vydrží, ale jsou opatření které toto riziko sníží. Tohle je jedno z nich.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
PavelR
Příspěvky: 3222
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od PavelR »

cuki píše: ned říj 06, 2024 10:36 pm
PavelR píše: ned říj 06, 2024 7:13 pm tolik cyklů ani nepotřebuju. když jen podělím energii co šla z baterky kapacitou vyjde mi 150 cyklů za posledních 12 měsíců ale kdo ví jak to ten victron měří. Batrium mi ukazuje od spoštění v roce 2020 338 cyklů. když vemu tu horší variantu 150 je to 26 let. podle batria to je cca 70 cyklů ročně což 57 let a to už budu dávno v práškové podobě. Jen a tak nějak pochybuju že to dokáže takto dlouho vydržet.

jó kdyby to bylo na špičkování dva rychlý cykly za den tak to už jinde jsme ....
Jenže to je číslo když vše jede jak má. Většina baterií odejde protože nastanou chvíle které ji tak dobře nedělají. A jedna z věcí které životnost může rapidně zkrátit je právě to nafukování a destrukce homogenity.

Například poslední dobou se objevují u 200Ah baterií často starší recyklované kousky do nového obalu. Jsou to baterie co by měli dát nové 6000cyklů. Po té budou na 80% kapacity. Chceš mi tvrdit že to jsou 26let staré kousky? Nikoli. Hádám, že jim je tak 3-5let. Prostě ne všechny vydrží, ale jsou opatření které toto riziko sníží. Tohle je jedno z nich.
to se fakt jako někomu vyplatí měnit obal na bariích? Tak to by mě nenapadlo.
Když už jsem o tom tolik načetl tak to stáhnu aspoň páskovačkou na balíky...
jen jsem vycházel z čísel. Samozřejmě že tam je více faktorů. Hodně hraje roli teplota. To je problém třeba u mě. 30kwp a akumulačka v malinké místnosti dělá svoje. Ventilátorem to uchladit v létě moc nejde, protože kdybych dal ventilátor co by to přes noc vyfoukl tak je hlučnej... Naštěstí tam je tč voda voda tak dám saharu a budu chladit ze studny.
Soban
Příspěvky: 3790
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od Soban »

PavelR píše: pon říj 07, 2024 9:52 pm Když už jsem o tom tolik načetl tak to stáhnu aspoň páskovačkou na balíky...
To podle mě je na houby protože páska je tenká a podle mě se pak zakousne do rohů...
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cuki
Příspěvky: 297
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od cuki »

PavelR píše: pon říj 07, 2024 9:52 pm
cuki píše: ned říj 06, 2024 10:36 pm
PavelR píše: ned říj 06, 2024 7:13 pm tolik cyklů ani nepotřebuju. když jen podělím energii co šla z baterky kapacitou vyjde mi 150 cyklů za posledních 12 měsíců ale kdo ví jak to ten victron měří. Batrium mi ukazuje od spoštění v roce 2020 338 cyklů. když vemu tu horší variantu 150 je to 26 let. podle batria to je cca 70 cyklů ročně což 57 let a to už budu dávno v práškové podobě. Jen a tak nějak pochybuju že to dokáže takto dlouho vydržet.

jó kdyby to bylo na špičkování dva rychlý cykly za den tak to už jinde jsme ....
Jenže to je číslo když vše jede jak má. Většina baterií odejde protože nastanou chvíle které ji tak dobře nedělají. A jedna z věcí které životnost může rapidně zkrátit je právě to nafukování a destrukce homogenity.

Například poslední dobou se objevují u 200Ah baterií často starší recyklované kousky do nového obalu. Jsou to baterie co by měli dát nové 6000cyklů. Po té budou na 80% kapacity. Chceš mi tvrdit že to jsou 26let staré kousky? Nikoli. Hádám, že jim je tak 3-5let. Prostě ne všechny vydrží, ale jsou opatření které toto riziko sníží. Tohle je jedno z nich.
to se fakt jako někomu vyplatí měnit obal na bariích? Tak to by mě nenapadlo.
Když už jsem o tom tolik načetl tak to stáhnu aspoň páskovačkou na balíky...
jen jsem vycházel z čísel. Samozřejmě že tam je více faktorů. Hodně hraje roli teplota. To je problém třeba u mě. 30kwp a akumulačka v malinké místnosti dělá svoje. Ventilátorem to uchladit v létě moc nejde, protože kdybych dal ventilátor co by to přes noc vyfoukl tak je hlučnej... Naštěstí tam je tč voda voda tak dám saharu a budu chladit ze studny.
Tak oni vezmou tu starou a napasujou ji do většího, jen přepojí kolíky. Na YT najdeš určitě nějaké video. Ono se to nezdá ale těch vadnejch je poměrně dost už během prvních pár let používání. No a pokud si to seberou z nějakých provozů kde to jedou po stovkách tak je to super job.

Některé se poškodí samy, některé mechanicky, někde se podělají nabíjením v mraze, přebitím, podbitím, teplem...
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
PavelR
Příspěvky: 3222
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od PavelR »

tak od Amy už jsou na cestě 280tky. tak už se teším na skládání nového packu. Z batria balancéry už dorazily taky tak víkendová program je jasný :-D
Antrac1t
Příspěvky: 352
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od Antrac1t »

PavelR píše: úte říj 15, 2024 8:48 pm tak od Amy už jsou na cestě 280tky. tak už se teším na skládání nového packu. Z batria balancéry už dorazily taky tak víkendová program je jasný :-D
za kolik je ma ted?
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
PavelR
Příspěvky: 3222
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od PavelR »

76 usd
Diablo1st
Příspěvky: 1795
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od Diablo1st »

Nejako draho nie?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvky: 1545
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od eman »

Za ty peníze to jsou na 100% nový baterky. 3-5měsíců starý z PL skladu včetně dopravy.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
PavelR
Příspěvky: 3222
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EVE, REPT, CATL

Příspěvek od PavelR »

tak baterky dorazily. Vypadají super. napětí všechny 3,29 +- 2-3 tisíciny. To snad ani není možný.

Do regálu pasuní naprosto přesně (ikdyž to je kouzlo nechtěného)... tak jsem počítal regálek by pojmul hypoteticky 125kWh :-D ale takto blbnout fakt nebudu :-)
Možná dokopím ještě jeden 15S címž bych se dostal ke 33kwh využitelných což by mě vycházelo na skoro 2 dny i s topením a TUV na průměrný zimní den, takže zima by pro mě končila koncem února