Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Měniče Axpert
cuki
Příspěvky: 377
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od cuki »

1) Konečně se mi podařilo najít čas a zprovoznit FV, ale potřeboval bych sehnat návod přímo k tomuto měniči. Je sice podobný jako jiné ke kterým jsem návod našel, ale vše není úplně stejné a s omezeným displejem se blbě komunikuje. Neví někdo kde ho stáhnout?

Potřebuji teď zformátovat články a než to dělat pomalu nabíječkou rozhodl jsem se je zformátovat přes JK BMS. Teď ale nesvítí a rád bych je malým proudem srovnával ze sítě. Měl jsem za to, že je to mód UTI, ale ten chce dodávat jen do zátěže a baterii dobíjet nehodlá :-(

Rád bych ji dotáhl na počátku alespoň na 3,55V a nechal to tam den dva na srovnání. Jak na to?

2) Druhá věc, že nevím jak zprovoznit wifi. Nainstaloval jsem si apku SmarESS, ale nevím jak ji rozchodit, protože to chce ověření přes e-mail a mě nepřichází kontrolní kód... :-( Any other way to do?
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
salwator
Příspěvky: 25
Registrován: úte čer 02, 2020 3:26 pm

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od salwator »

s tou aplikaciou som mal velmi zle skusenosti, potreboval som tam nahodit tri menice, raz sa chytil jeden, niekedy dva, ale tri som tam nemohol dat...
Po komunikacii s dodavatelom FVE som musel zmenit telefon z ktoreho som sa to snazil parovat. Neviem ci tento problem pretrvava ale tusim mi hovoril ze z mojho (vtedy) Huaweiu to nechce ist.
Teraz ked som skusil na jednom menici Easun SmartESS appku tak som sa najprv zhrozil, ale islo to uz bez problemov, aj ked telefon je teraz NothingPhone

ozaj a mail musi byt gmail, alebo nieco podobne (mozno outlook), na centrum.sk mail mi to neposlalo kod...
salwator
Příspěvky: 25
Registrován: úte čer 02, 2020 3:26 pm

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od salwator »

pozeram inak ze menic mam tiez 6.2, ale SMG II, ked bud treba nafotim manual, ale viem ze v navode niektore registre z natavenia menica chybali... ako v menici boli, ale v manuale neboli popisane...
Uživatelský avatar
Ferda2
Příspěvky: 1
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3200
Kapacita baterie [kWh]: 11,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od Ferda2 »

salwator píše: stř říj 02, 2024 5:43 pm
s tou aplikaciou som mal velmi zle skusenosti, potreboval som tam nahodit tri menice, raz sa chytil jeden, niekedy dva, ale tri som tam nemohol dat...
Po komunikacii s dodavatelom FVE som musel zmenit telefon z ktoreho som sa to snazil parovat. Neviem ci tento problem pretrvava ale tusim mi hovoril ze z mojho (vtedy) Huaweiu to nechce ist.
Teraz ked som skusil na jednom menici Easun SmartESS appku tak som sa najprv zhrozil, ale islo to uz bez problemov, aj ked telefon je teraz NothingPhone

ozaj a mail musi byt gmail, alebo nieco podobne (mozno outlook), na centrum.sk mail mi to neposlalo kod...
Doporučuju neztrácet čas s wifi, appka je úplně na h..., jinak mě kód došel až na firemní mail ale byl to boj, většinou to nestihlo dojít v časovém limitu a na seznam.cz to byla úplně tragédie. Já mám ISolar-SMG-III 11kw
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Bell MR4316AC NG
cuki
Příspěvky: 377
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od cuki »

salwator píše: stř říj 02, 2024 5:47 pm
pozeram inak ze menic mam tiez 6.2, ale SMG II, ked bud treba nafotim manual, ale viem ze v navode niektore registre z natavenia menica chybali... ako v menici boli, ale v manuale neboli popisane...
Já našel k SMGII 6,2kW, ale je to divné. Tedy celé je to divné. Nechápu proč když na počátku navolím nějakou možnost, která omezuje použití dalších bodů, proč tam furt jsou.

Jinak mi nastavení přijde ok. Omezení pípání by tedy mohlo být někdy na začátku, ale rád bych našel mód aby to fungovalo opravdu jako UPS. Potřebuji dotlačit do baterie co nejvíc. Ale články jsou rozhozené i o 60mV v klidu a když se začne nabíjet tak i o dvojnásobek a já tu baterii potřebuji prvotně naformátovat, ale ona se mi dál nechce mrcha nabíjet a kvůli některým článkům se odpojuje u BMSky. Snížil jsem nabíjecí proud na 15A (podle manuálu by to mělo umět i 2A) Ale prostě vypadá nabitě a nechce se nabíjet ze sítě... :-(
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
cuki
Příspěvky: 377
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od cuki »

Ferda2 píše: stř říj 02, 2024 9:59 pm
salwator píše: stř říj 02, 2024 5:43 pm
s tou aplikaciou som mal velmi zle skusenosti, potreboval som tam nahodit tri menice, raz sa chytil jeden, niekedy dva, ale tri som tam nemohol dat...
Po komunikacii s dodavatelom FVE som musel zmenit telefon z ktoreho som sa to snazil parovat. Neviem ci tento problem pretrvava ale tusim mi hovoril ze z mojho (vtedy) Huaweiu to nechce ist.
Teraz ked som skusil na jednom menici Easun SmartESS appku tak som sa najprv zhrozil, ale islo to uz bez problemov, aj ked telefon je teraz NothingPhone

ozaj a mail musi byt gmail, alebo nieco podobne (mozno outlook), na centrum.sk mail mi to neposlalo kod...
Doporučuju neztrácet čas s wifi, appka je úplně na h..., jinak mě kód došel až na firemní mail ale byl to boj, většinou to nestihlo dojít v časovém limitu a na seznam.cz to byla úplně tragédie. Já mám ISolar-SMG-III 11kw
A je něco jiného? za wifi jsem si připlácel.:-( Nemáš k tomu manuál v el. podobě? Prodejce ani výrobce se zatím neozval. Nevím v čem se liší ta verze II a III. Původně jsem myslel že v paralelním provozu, ale už jsem viděl i verzi II která ho umí.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
Uživatelský avatar
Ferda2
Příspěvky: 1
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3200
Kapacita baterie [kWh]: 11,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od Ferda2 »

No, já to mám přes Aliexpress a v krabici manuál byl, jinak na netu jsou nějaké manuály zde https://www.powland.net/pages/user-manu ... GWl7kpBtgT Jaký je rozdíl mezi II a III taky jěště nevím ale podle manuálu je to stejné
Naposledy upravil(a) Ferda2 dne stř říj 02, 2024 10:23 pm, celkem upraveno 1 x.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Bell MR4316AC NG
cuki
Příspěvky: 377
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od cuki »

Ferda2 píše: stř říj 02, 2024 10:22 pm
No, já to mám přes Aliexpress a v krabici manuál byl, jinak na netu jsou nějaké manuály zde https://www.powland.net/pages/user-manu ... GWl7kpBtgT Jaký je rozdíl mezi II a III taky jěště nevím ale podle manuálu je to stejné
Sice taky na dvojku, ale vypadá jinak. Chci zkusit co udělá ta aktivace baterie 42. Nabíjet to po článcích fakt nebudu. :wall:
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
salwator
Příspěvky: 25
Registrován: úte čer 02, 2020 3:26 pm

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od salwator »

cuki píše: stř říj 02, 2024 10:06 pm
salwator píše: stř říj 02, 2024 5:47 pm
pozeram inak ze menic mam tiez 6.2, ale SMG II, ked bud treba nafotim manual, ale viem ze v navode niektore registre z natavenia menica chybali... ako v menici boli, ale v manuale neboli popisane...
Já našel k SMGII 6,2kW, ale je to divné. Tedy celé je to divné. Nechápu proč když na počátku navolím nějakou možnost, která omezuje použití dalších bodů, proč tam furt jsou.

Jinak mi nastavení přijde ok. Omezení pípání by tedy mohlo být někdy na začátku, ale rád bych našel mód aby to fungovalo opravdu jako UPS. Potřebuji dotlačit do baterie co nejvíc. Ale články jsou rozhozené i o 60mV v klidu a když se začne nabíjet tak i o dvojnásobek a já tu baterii potřebuji prvotně naformátovat, ale ona se mi dál nechce mrcha nabíjet a kvůli některým článkům se odpojuje u BMSky. Snížil jsem nabíjecí proud na 15A (podle manuálu by to mělo umět i 2A) Ale prostě vypadá nabitě a nechce se nabíjet ze sítě... :-(
a keby si ich dal na nejaky cas paralelne nech sa zrovnaju napatia a potom naspat seriovo aj s BMS a potom dobit?
cuki
Příspěvky: 377
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od cuki »

salwator píše: čtv říj 03, 2024 12:09 pm
cuki píše: stř říj 02, 2024 10:06 pm
salwator píše: stř říj 02, 2024 5:47 pm
pozeram inak ze menic mam tiez 6.2, ale SMG II, ked bud treba nafotim manual, ale viem ze v navode niektore registre z natavenia menica chybali... ako v menici boli, ale v manuale neboli popisane...
Já našel k SMGII 6,2kW, ale je to divné. Tedy celé je to divné. Nechápu proč když na počátku navolím nějakou možnost, která omezuje použití dalších bodů, proč tam furt jsou.

Jinak mi nastavení přijde ok. Omezení pípání by tedy mohlo být někdy na začátku, ale rád bych našel mód aby to fungovalo opravdu jako UPS. Potřebuji dotlačit do baterie co nejvíc. Ale články jsou rozhozené i o 60mV v klidu a když se začne nabíjet tak i o dvojnásobek a já tu baterii potřebuji prvotně naformátovat, ale ona se mi dál nechce mrcha nabíjet a kvůli některým článkům se odpojuje u BMSky. Snížil jsem nabíjecí proud na 15A (podle manuálu by to mělo umět i 2A) Ale prostě vypadá nabitě a nechce se nabíjet ze sítě... :-(
a keby si ich dal na nejaky cas paralelne nech sa zrovnaju napatia a potom naspat seriovo aj s BMS a potom dobit?
To už to raději nechám tak, to přeskádat je docela velkej opruz. Pokusím ten mód 42. Jako ono by se to tak jako tak časem srovnalo. Ale nechci riskovat zbytečné odpojování BMS při velkých proudech. Proto zatím jedu jen na 15A z měniče.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
cuki
Příspěvky: 377
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od cuki »

Ferda2 píše: stř říj 02, 2024 10:22 pm
No, já to mám přes Aliexpress a v krabici manuál byl, jinak na netu jsou nějaké manuály zde https://www.powland.net/pages/user-manu ... GWl7kpBtgT Jaký je rozdíl mezi II a III taky jěště nevím ale podle manuálu je to stejné
Tak je sice jiný, ale dle

Tam je sice volba 41 a 42 ale nepodařilo se mi ji spustit. Manuální volba (42) nejde odkliknout a automatická hodí po návratu error 19.
Co je horší volby 43-46 tam chybí (místo volby 46 je tam něco jiného.)

Bohužel to je nastavení návratu s módu SBU a zpět což považuji za velmi důležité. :-(
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od mirekcafa »

Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
salwator
Příspěvky: 25
Registrován: úte čer 02, 2020 3:26 pm

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od salwator »

cuki píše: čtv říj 03, 2024 1:14 pm
Ferda2 píše: stř říj 02, 2024 10:22 pm
No, já to mám přes Aliexpress a v krabici manuál byl, jinak na netu jsou nějaké manuály zde https://www.powland.net/pages/user-manu ... GWl7kpBtgT Jaký je rozdíl mezi II a III taky jěště nevím ale podle manuálu je to stejné
Tak je sice jiný, ale dle

Tam je sice volba 41 a 42 ale nepodařilo se mi ji spustit. Manuální volba (42) nejde odkliknout a automatická hodí po návratu error 19.
Co je horší volby 43-46 tam chybí (místo volby 46 je tam něco jiného.)

Bohužel to je nastavení návratu s módu SBU a zpět což považuji za velmi důležité. :-(
tak 41 mi ide zmenit, 42 nie, 43-45 tam nemam, 46 mam
cuki
Příspěvky: 377
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od cuki »

Jo to máme asi stejně 41 mi změnit šlo ale skončilo to errorem 19. 46 tam je ale když se na to podíváš, tak tam je něco jiného.
Kde ale nastavit, kdy to má u SBU přecházet z baterie na síť a zpátky?
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
Soban
Příspěvky: 3943
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od Soban »

Položky 12 a 13 vždyť to tam máš napsané v tom návodě......

Podle mě ty položky 4x budou funkční pokud si měnič pokecá s BMS a rozumí ji.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cuki
Příspěvky: 377
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi

Nový příspěvek od cuki »

Soban píše: pát říj 04, 2024 6:59 pm
Položky 12 a 13 vždyť to tam máš napsané v tom návodě......

Podle mě ty položky 4x budou funkční pokud si měnič pokecá s BMS a rozumí ji.
Jo to by mohlo bejt, o mě nenapadlo a v tom návodu to chybí. U jiných položek, kde nastavím nějaký mód mi totiž nezmizí.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV