Multiplus ignore AC
Pouzivam start/stop generator rele z Cerba na odepinani AC IN podle SOC a zateze pres AUX1 Multiplusu. Pokud zapojim druhy Multiplus paraelne musim taky zapojit i AUX1 nebo si to bere z prvniho udaje pro prepinani Ve.Bus? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
na AC in mas grid jako vstup ze ... jako pro druhy menic nemusis nastavovat stejny pravidla pokud neocekavas ze bude brat taky z gridu ... ja mam 3xMP2 3000 para a jen master je na AC in
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1886
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
Ano AC in mam grid. Ja myslel ze pripojim na oba AC in grid jen jsem se bal aby oba prepli na menic ve stejnou chvili aby se to nejak nepotkalo grid z jednoho vs menic druheho a hlavne zdali se musi na obou propojit aux1 a nastavit na odepnuti ac in nebo staci aux1 propojit s cerbem jen na hlavnim MP a druhy se prepne pres ve.bus
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
pokud chces aby oba sly na grid musis nastavit oba ... pokud vyuzivas jeste dynamicke nastaveni proudu tak se ti to znasobi tzn z min 3.2A budes na 6.4A ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1886
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
Ja mel prave za to ze musi v paraelu byt vzdy jednotky nastaveny stejne. Ty taky cilene odepinas AC in podle SOC a zateze? Kdyz bych teda AC in nechal jenom na master a ta by odepinala AC in podle SOC a zateze jak se bude chovat zbytek?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
ja mam pripojenej AC in pouze na mastru a spina se podle zateze, pokud menice nestihaji a nebo nestiha baterka s panelama dodavat, tak se pripne grid a zbytek dorovna, ale to je pouze jakmile je aktualni spotreba baraku vic jak 8kw, ale i to se nekdy stava, kdyz to manzelka roztoci xD ... ale mam to stejne, ze spinam sonem aux1 na mastru. Duvod proc jsem to nenahral do slavu je, ze minimalni poroud uz nebyl 3.2A ale cca kolem 10A (3x3.2A) a to uz je pro me zbytecne, sosat v zakladu pomale 2,3kw misto 0.76kw, pak nasledne se vstupni proud dynamicky meni ale vic jak 16A jsem nikdy nejel, 11,5kw byl muj maximalni peak v baraku s prisosavanim z gridu
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1886
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
Takze ty mas ESS a prisosavas ze site? Ja chci ciste bud sit nebo menice bez prisosavani
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
nemam ESS, mam ostrov a jen pri nedostatku spinam AC in na assist, u tohohle pretok neudelas
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1886
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
Muzes popsat nebo ukazat nastaveni? Ja myslel ze si muze Mutliplus pomoc siti jen v ESS.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
v mastru je nahranej assistent na sepnuti AC ignore pomoci AUX1 , zadnej grid code nic a nasledne pres node red spinam externi rele pro sepnuti auxu a naslednemu prisosnuti. ty kdyz jsi spinal AC ignore tak si zaroven vypinal multiplus?
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1886
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
Taky nemam zadanej grid code. Momentalne mam jeden Multiplus a jeho AUX1 mam pripojeny na Cerbo ktery spina rele pres start/stop generator podle SOC a zateze. Takze kdyz je SOC nebo pretizeni pripne AC IN a vypne invertor. Nevim jak myslis vypinal multiplus? Prepne se do bypassu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
ty ho vypnes jako do stavu 0 a nebo jen charger? tak tobe staci to nechat jak to mas a jen pak budes vypinat i ten druhej, ale muzu ti rict, ze kdyz nastavis v MP2 power assist a nechas to jak to mas jen s tim ze nevypnes invertor tak budes prisosavat a pretok neudelas
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1886
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
Charger mam trvale vypnuty. A nastaveny podle videa z te casti kde je Cerbo.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1886
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
Myslis ze budu muset nastavit AUX1 i na druhym Multiplusu nebo si to vezme pres Ve.Bus
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1886
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
Takze kdyz prepnes na DS tak prepnes s proudovym limitem a powerasistem? Jak to resis kdyz mas male SOC aku?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
jako myslim si ze to musis nastavit na vsechny pokud chces vsechny ovladat, mastr to neposle ostatnim ... kdyz potrebuji prisosnout ze FVE nestiha tak podle spotreby dynamicky menim proud at nahodou nezeru ze site 3kw kdyz potrebuji jen 1kw ... kdyz je baterka KO, tak se mi vypina cela FVE pres stykace se prepne system na DS a MP2 se uplne vypinaji a jde jen cerbo co ridi mpptcka ... ja mam panely na cistej vychod a a 15° sklon, takze na zimu jsem nepouzitelnej xD (leden zatim jen 35kwh)
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1886
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
Kdyz tedy dam 2x Multiplus v paraelu tak na obou musim spinat AC IGNORE ale AC IN staci pripojit jen na jeden teda?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
Použiju, s dovolením, tuhle diskuzi.
Mám nastavený AC Ignore assistant a dnes mi podivně zareagoval. Má sepnout ACIN pokud SOC klesne pod 30%. To se stalo.
Ale pak, v mě neznámou dobu, tak ACIN zase odpojil, ikdyž to má udělat až při SOC 70+. V minulosti ten assistent zafungoval normálně, podle nastavení, ale teď nečekal na dobití a dál vysává baterku.
Nestalo se to někomu, nechybí tam nějaká další podmínka?
Mám nastavený AC Ignore assistant a dnes mi podivně zareagoval. Má sepnout ACIN pokud SOC klesne pod 30%. To se stalo.
Ale pak, v mě neznámou dobu, tak ACIN zase odpojil, ikdyž to má udělat až při SOC 70+. V minulosti ten assistent zafungoval normálně, podle nastavení, ale teď nečekal na dobití a dál vysává baterku.
Nestalo se to někomu, nechybí tam nějaká další podmínka?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: úte zář 19, 2023 8:10 am
- Lokalita: Olomouc
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3360
- Kapacita baterie [kWh]: 6,1
- Chci prodávat energii: NE
Re: Multiplus ignore AC
Nejprve bych se podíval do VRM, kdy a proč k přepnutí došlo. Napadá mě, že distribuce vypadla, asi kvuli dešti a když naskočila, tak uz bylo SOC nad 30%.
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus ignore AC
Na AC přepnul správně, když klesl SOC pod 30%, ale ráno přepnul zase na baterku, ikdyž byla na 29%. Žádný výpadek nebyl.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
od Michal A » » v Victron
MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
- 77 Odpovědi
- 11240 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Karlik73
-
-
- 1 Odpovědi
- 818 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Komar
-
- 5 Odpovědi
- 795 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sanitka
-
- 247 Odpovědi
- 23298 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vk_1
-
- 10 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mikel