Asymetrie u Multi Plus 2 5000
Souhrn tématu
Uživatel popisuje problém s asymetrickým rozdělením výkonu u tří zařízení Multi Plus 2 5000 při AC coupling s řízením ESS. Přetoky nejsou rovnoměrné, což způsobuje kolísání napětí na jednotlivých fázích. Při ručním nastavení přetoků na vyšší hodnotu se výkon rozdělí rovnoměrně, uživatel hledá příčinu této nesymetrie.
-
Jiri.Korec
- Příspěvky: 2
- Registrován: pon čer 08, 2020 6:00 pm
- Reputace: 0
Asymetrie u Multi Plus 2 5000
Dobrý den.
Můžete mi někdo poradit, kde mám chybu?
Mám 3x MP2 5000, CERBO, 16x US3000B, 4xMPPT a 3x Fronius na AC coupling. Povolené pretoky 15kW.
Ve všech zařízeních aktuální firmware. Rizeni dle ESS.
Poslední dobou se mi stává to, že při pretoku dejme tomu 7kW běží 1.MP2 na 5000W, 2.MP2 na 2000W a 3.na 0W.
Prostě strašně nesymetricky. Dělá to brikule v napětí na jednotlivých fázích.
Pokud ake zadam ručně pretoky na 10kW, rozdělí se výkon rovnoměrně.
Zatížení na fázích je +-300W stejne.
Netušíte kde je chyba?
Diky
Můžete mi někdo poradit, kde mám chybu?
Mám 3x MP2 5000, CERBO, 16x US3000B, 4xMPPT a 3x Fronius na AC coupling. Povolené pretoky 15kW.
Ve všech zařízeních aktuální firmware. Rizeni dle ESS.
Poslední dobou se mi stává to, že při pretoku dejme tomu 7kW běží 1.MP2 na 5000W, 2.MP2 na 2000W a 3.na 0W.
Prostě strašně nesymetricky. Dělá to brikule v napětí na jednotlivých fázích.
Pokud ake zadam ručně pretoky na 10kW, rozdělí se výkon rovnoměrně.
Zatížení na fázích je +-300W stejne.
Netušíte kde je chyba?
Diky
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů