Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
Ahoj,
možná se to už někde řešilo, ale nejsem schopen najít. Má někdo zkušenosti s tímto měničem, jak se chová při přepnutí na Bypass - tedy zda skutečně odpojí solár a baterii a přepne se pouze na DS, nebo zda jen propojí vstup a výstup? Jde mi o to, zda nebude docházet k přetokům do DS. Informace na netu jsou různé. Není u něho sice uvedeno, že by uměl pracovat bez baterie (tedy přetoky by teoreticky hrozit neměly), ale zároveň jsem někde viděl v popisku, že umí namíchat DS a Solár pro nabíjení baterie (a to by naopak hrozit mohly).
Chtěl bych ho pořizovat tady: https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570004
Předem díky za nějaké info.
možná se to už někde řešilo, ale nejsem schopen najít. Má někdo zkušenosti s tímto měničem, jak se chová při přepnutí na Bypass - tedy zda skutečně odpojí solár a baterii a přepne se pouze na DS, nebo zda jen propojí vstup a výstup? Jde mi o to, zda nebude docházet k přetokům do DS. Informace na netu jsou různé. Není u něho sice uvedeno, že by uměl pracovat bez baterie (tedy přetoky by teoreticky hrozit neměly), ale zároveň jsem někde viděl v popisku, že umí namíchat DS a Solár pro nabíjení baterie (a to by naopak hrozit mohly).
Chtěl bych ho pořizovat tady: https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570004
Předem díky za nějaké info.
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
Téměř jistě u něj přetoky za žádných okolností nejsou možné.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: stř zář 21, 2022 9:55 am
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
Díky, asi nezbyde než pořídit a vyzkoušet.
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
A proč se nekoukneš do návodu na režimy co umí? Pokud to neumí přicucávat ze sítě (jakože tento model to neumí) tak přetoky nehrozí.
Tento model funguje buď vše ze sítě a při výpadku z baterií a soláru - vlastně UPS. (Režim UTI)
A nebo ze soláru+baterka - na síť se přepne když nesvítí a je baterka vybitá. (Režim SBU)
A nebo ze soláru+baterka - na síť se přepne když přestane svítit. (režim SOL)
PS. Doporučuji modely na 48V a 5kW výkon! Pokud chceš zůstat z nějakého důvodu na 24V tak určitě aspoň to maximum 3kW měnič i blbá žehlička má aspoň moje 2400W!
Tento model funguje buď vše ze sítě a při výpadku z baterií a soláru - vlastně UPS. (Režim UTI)
A nebo ze soláru+baterka - na síť se přepne když nesvítí a je baterka vybitá. (Režim SBU)
A nebo ze soláru+baterka - na síť se přepne když přestane svítit. (režim SOL)
PS. Doporučuji modely na 48V a 5kW výkon! Pokud chceš zůstat z nějakého důvodu na 24V tak určitě aspoň to maximum 3kW měnič i blbá žehlička má aspoň moje 2400W!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: stř zář 21, 2022 9:55 am
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
No jo, jenomže on umí v Bypassu pomocí Soláru dobíjet baterii (pokud to dobře chápu) a jelikož nemá dvojí konverzi, tak se trochu obávám, že je možné, při náhlém poklesu odběru a zároveň dostatečné solární dodávce a plné baterii, vygenerovat přetok. Nemělo by to hrozit často, ale pokud je ta teorie správná, tak nějaký ten přetok občas hrozí.
-
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
Ve chvíli když je v Bypassu tak není aktivní měnič tím pádem nemůže dojít k přetoku. Interní nabíječka je v podstatě jako klasická nabíječka taky neudělá přetok. A nabíjení zpanelů taky nemůže udělat přetok když není aktivní měnič.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
Zdravím
Provozuji dva axperty 5kw (s dvojtou konverzí)v paralelním režimu a jelikož jsem s výkonem , baterií a spotřebou vycházel,měl jsem vypnutý přívod z DS do měničů.Poslední dobou se mi u jednoho začlo ozývat při zátěži takové jako cvakání zkusil jsem znovu připnout přívod z DS.A najednou to přestalo a vše je ok.
Pak jsem se ale šel podívat na El.měr (před měsícem mi ho měnily za chytrý,který měří i přetoky) A KOUKÁM Z PŮVODNÍHO STAVU V POLOŽCE "P"001 TAM JE 002 ,TAK ŽE 1KW PŘETOK.
JAK JE TO MOŽNÝ,????PRODEJCE I TADY NA FÓRU VŠICHNI TVRDÍ ŽE U TOHOTO S DVOJTOU KONVERZÍ TO NENI MOŽNÝ.Smlouvu s čez nemám tak co teď s tím?
Co mohlo ten přetok způsobit
Provozuji dva axperty 5kw (s dvojtou konverzí)v paralelním režimu a jelikož jsem s výkonem , baterií a spotřebou vycházel,měl jsem vypnutý přívod z DS do měničů.Poslední dobou se mi u jednoho začlo ozývat při zátěži takové jako cvakání zkusil jsem znovu připnout přívod z DS.A najednou to přestalo a vše je ok.
Pak jsem se ale šel podívat na El.měr (před měsícem mi ho měnily za chytrý,který měří i přetoky) A KOUKÁM Z PŮVODNÍHO STAVU V POLOŽCE "P"001 TAM JE 002 ,TAK ŽE 1KW PŘETOK.
JAK JE TO MOŽNÝ,????PRODEJCE I TADY NA FÓRU VŠICHNI TVRDÍ ŽE U TOHOTO S DVOJTOU KONVERZÍ TO NENI MOŽNÝ.Smlouvu s čez nemám tak co teď s tím?
Co mohlo ten přetok způsobit
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
jaký konkétně střídač máš ?
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
Axpert king 5kw
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
a to mas jedničku a nebo dvojku kinga... nevim jak jsou řeseny ty 500 V mppt u kinga II. ale u jedničky tam přetoky činného výkonu byt nemužou. neni to technicky realne je tam na vstupu řízený usměrnovač. popavdě toto slyším popvé a neznam teoreticky ano cestu co by se muselo stát aby ta řízená nabíječka přetok dokazala udělat. nevim jak v eco modu kdy je vypnut stridac a jen relatkem spojeno DS s AC out. tam to je taky blbost.
jsi si jisty že se jedna o přetok činného vykonu podle toho paametru? není to náhodou jalová dodávka do sítě? tam bych tomu rozumněl bo měnič trvale odebírá ze sítě kapacicní proud bo tam je na vstupu fitracni kondenzátor.
jsi si jisty že se jedna o přetok činného vykonu podle toho paametru? není to náhodou jalová dodávka do sítě? tam bych tomu rozumněl bo měnič trvale odebírá ze sítě kapacicní proud bo tam je na vstupu fitracni kondenzátor.
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
Ano mám Kinga 1,max 150vdc.Taky tomu nerozumím.Ta nabíječka v tu chvíli připnutí přívodu ds do nměniče taky nebyla aktivní baterie měla cca65% mám nastaveno 20%pro aktivaci dobíjení.Kabely od měniče a z ds jdou v jedné liště společně že by nějaká indukce,ale to je blbost.Nic mě nenapadá.Budu asi nakonec muset zažádat o zjednodušené připojení k ds bez dodávky,kde se malé ,(technické přetoky)prý neřeší.Tak že revize,žádost,....
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
Jses si stoprocentně jisty že se u noveho elektroměru jedna o dodavku vlivem měniče?? nemáš tam třeba frekvenčáky a soustruh který brzděj rekuperací nebo nějaký vrátek stavební kterej brzdíš do generátorového rezimu?
ono fakt neni realny aby měnič co střídá 230 V AC flusnul do sítě výkon. a navíc když ten king má na vstupu řízený usměrnovač...
zkus pokontrolovat zda čteš správný parametry v elektroměru...... pošli sem tvuj typ elektroměru se na to mužem s kolegy podívat.
ono fakt neni realny aby měnič co střídá 230 V AC flusnul do sítě výkon. a navíc když ten king má na vstupu řízený usměrnovač...
zkus pokontrolovat zda čteš správný parametry v elektroměru...... pošli sem tvuj typ elektroměru se na to mužem s kolegy podívat.
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
Dají se sem vkládat fotky,že bych ho vyfotil?
Jinak z ds napájím jediné sloupovou vrtačku na 380v,ale ta teď nebyla vůbec používaná.Včera jsem ještě na ten elektroměr koukal a bylo tam 001.Teď tam je 002
Elektroměr je dvoutarifový
ZE314.DOB1BO12-061
Jinak z ds napájím jediné sloupovou vrtačku na 380v,ale ta teď nebyla vůbec používaná.Včera jsem ještě na ten elektroměr koukal a bylo tam 001.Teď tam je 002
Elektroměr je dvoutarifový
ZE314.DOB1BO12-061
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
no a do kterýho registru koukáš nafot sem a nebo mi to pošli do sz jednotlivý kody registru a jejich hodnotu.
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
Nejde mi sem vložit fotkaco dělám blbě,,,?
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
To nevíme......
Fotky jdou normálně vkládat....
Fotky jdou normálně vkládat....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 670
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
Resil jsem neco podobneho u rodicu. Po zprovozneni FVE ktera ma stykacomat pro odepinani DS se objevil na elektromeru P 2kwh, tak sem zacal zjistovat proc a nakonec zjisteno ze jediny co zustalo na DS byl pohon brany ktery mel 3f frekvencni menic a ten mel prorazeny polovodic a prepoustel z jedne faze do druhe toto nebylo poznat dokud bezel dum na DS ale jakmile se dum prepnul na FVE a nebyla spotreba zacalo to pretekat zpet do DS Vymenil jsem menic a je klid. Takze si taky myslim ze neco podobneho bude delat trafo uvnitr vrtacky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 986
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert VM 24V 2000W PF1 pretoky
Pod novým příspěvkem klikni na upravit v editoru, pak přílohy, nahraješ obrázek z disku a vložíš do příspěvku.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 29 Odpovědi
- 1285 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kuli
-
- 12 Odpovědi
- 2168 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 0 Odpovědi
- 1342 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
- 27 Odpovědi
- 945 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Valdano
-
- 47 Odpovědi
- 5908 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lwj