Schrack - ve jménu ATS
Dobrý den,
neprovozujete náhodou někdo jako "náhražku" za čínské ATS sestavu Schrack komponent?
Instalační stykač 63 A, 2Z+2R (2NO+2NC), 230 V AC, 3TE
https://www.schrack.cz/eshop/jistici-a- ... q=BZ326457
Instalační stykač 20 A, 1Z+1R (1NO+1NC), 230 V AC, 1TE
https://www.schrack.cz/eshop/jistici-a- ... q=BZ326438
Časové relé zpožděný rozběh + návrat 24-240VAC/DC, 1P
https://www.schrack.cz/eshop/rizeni-ovl ... q=zr5er011
Vlastníte nějaké zkušenosti z praxe?
(Dříve to nabízel i sám Victron).
neprovozujete náhodou někdo jako "náhražku" za čínské ATS sestavu Schrack komponent?
Instalační stykač 63 A, 2Z+2R (2NO+2NC), 230 V AC, 3TE
https://www.schrack.cz/eshop/jistici-a- ... q=BZ326457
Instalační stykač 20 A, 1Z+1R (1NO+1NC), 230 V AC, 1TE
https://www.schrack.cz/eshop/jistici-a- ... q=BZ326438
Časové relé zpožděný rozběh + návrat 24-240VAC/DC, 1P
https://www.schrack.cz/eshop/rizeni-ovl ... q=zr5er011
Vlastníte nějaké zkušenosti z praxe?
(Dříve to nabízel i sám Victron).
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
-
- Příspěvky: 1868
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Schrack - ve jménu ATS
Resilo se to tu nekolikrat i ja a nejlepsi varianta je mechanicky a elektricky blokovany stykace. Me se taky libilo ze to delal i Victron ze to bude fungovat ale pak jsem radeji zvolil stykace s mechanickym blokovanim, je tam nevyhoda ze to je velky a nevleze to do klasickeho rozvadece bez uprav a pokud se daji mechanicke zapadky tak uz vubec ne. Pouzivam to u rodicu kde prepinam 3f DS a 1f FVE, u sebe pouzivam prepinac v Multiplusu protoze to ma synchronizovane sinusovky a prepinani nepozna ani motor lednice.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700